Bonjour Fabienp. Votre demande du 26 novembre 2020 à 11:32 à laquelle il a été répondu n'a pas fait l'objet d'un retour de votre part, malgré une relance.
Pour le sujet de ce jour, vous trouverez un panier en recyclerie ou déchèterie.
Cordialement.
Pour le sujet de ce jour, vous trouverez un panier en recyclerie ou déchèterie.
Cordialement.
16 décembre 2023 à 17:13

Bonjour Damien60. Pour ne pas vous laisser tout seul.
On trouve sur le net une notice de montage d'une PAC Daikin.
3 PAC nécessitent 3 lignes d'alimentation avec protections différentielles 30 mA.
Ce qui est certain est qu'il n'y a pas de CPL.
Pour les détails de branchement chez vous il serait préférable qu'un électricien y jette un œil.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On trouve sur le net une notice de montage d'une PAC Daikin.
Citation :C'est ce qu'on y constate.
de chaque unité extérieure part ensuite des câbles électriques qui vont vers les différents split intérieurs
Citation :Nous non plus.
je ne sais pas où vont ces 2 câbles
3 PAC nécessitent 3 lignes d'alimentation avec protections différentielles 30 mA.
Ce qui est certain est qu'il n'y a pas de CPL.
Pour les détails de branchement chez vous il serait préférable qu'un électricien y jette un œil.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 décembre 2023 à 17:01

Bonjour Momo1234.
Le devis ne précise pas les appareillages utilisés. Entre Mosaic et Céliane il y a des différences.
Il y a peu de créations, il s'agit davantage de remplacer des appareillages.
Pas de poste main-d’œuvre ni déplacement.
La somme n'est pas scandaleuse, mais sans davantage de précisions, on ne peut vous dire si le devis est correct, on comprend juste que vous voulez savoir s'il est exagéré.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le devis ne précise pas les appareillages utilisés. Entre Mosaic et Céliane il y a des différences.
Il y a peu de créations, il s'agit davantage de remplacer des appareillages.
Pas de poste main-d’œuvre ni déplacement.
La somme n'est pas scandaleuse, mais sans davantage de précisions, on ne peut vous dire si le devis est correct, on comprend juste que vous voulez savoir s'il est exagéré.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 décembre 2023 à 16:48

Bonjour JB.
La ligne triphasée comprend 3 phases et le neutre. L'usage est de la protéger et de la couper avec un DJ tétrapolaire (coupure omnipolaire).
Dans un hangar agricole, la poussière peut ne pas faire bon ménage avec des contacts apparents. Pour ce qui concerne les humains c'est pareil. Enfermez tout dans un tableau. Au besoin, faites intervenir votre électricien expérimenté (on évite l'ami "qui s'y connait"... peut-être pas plus que cela).
Cordialement.
Citation :C'est la décision de celui qui l'a posé, peut-être pour faire une économie.
pourquoi mon disjoncteur n'est pas tétrapolaire ?
Citation :Ni oui ni non.
ce montage présente-t-il un risque si le neutre est quand même utilisé sur une prise tétrapolaire ?
La ligne triphasée comprend 3 phases et le neutre. L'usage est de la protéger et de la couper avec un DJ tétrapolaire (coupure omnipolaire).
Citation :Oui, un coup de neuf ne ferait pas de mal ; ce n'est pas difficile et ce serait plus sécurisant. Un débutant en CAP serait recalé avec raison.
Attention aux yeux !
Dans un hangar agricole, la poussière peut ne pas faire bon ménage avec des contacts apparents. Pour ce qui concerne les humains c'est pareil. Enfermez tout dans un tableau. Au besoin, faites intervenir votre électricien expérimenté (on évite l'ami "qui s'y connait"... peut-être pas plus que cela).
Cordialement.
16 décembre 2023 à 14:38

Bonjour macadal. Le grésillement se produit quand du courant passe dans un mauvais contact. Ce phénomène produit un dégagement de chaleur néfaste.
On commence d'abord par resserrer les connexions, alimentation de l'habitat coupée par le disjoncteur de branchement.
Il faudra suggérer à l'électricien de remplacer les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Il verra aussi le lien entre les appareillages en cause.
Si un ou des radiateurs sont branchés sur des prises de courant, ce sont des matériels mobiles. Des radiateurs à poste fixe doivent être branchés sur des sorties de câble dédiées au chauffage.
Cordialement.
On commence d'abord par resserrer les connexions, alimentation de l'habitat coupée par le disjoncteur de branchement.
Il faudra suggérer à l'électricien de remplacer les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Il verra aussi le lien entre les appareillages en cause.
Si un ou des radiateurs sont branchés sur des prises de courant, ce sont des matériels mobiles. Des radiateurs à poste fixe doivent être branchés sur des sorties de câble dédiées au chauffage.
Cordialement.
16 décembre 2023 à 14:17

Bonjour Vermar.
Ceux qui s’accommodent de ce défaut sont des irresponsables si l'on se fie à ce que vous décrivez.
On décèle une certaine inertie de vos interlocuteurs qui semblent ne pas prendre l'incident au sérieux, les "on".
Cordialement.
Citation :Il n'est pas responsable du défaut d'isolement.
L'interrupteur a été changé
Citation :C'est faire l'autruche. Il y a un défaut d'origine électrique. Il y a un travail d'investigation technologique à effectuer.
On me soutient que ce n'est pas dangereux, est-ce le cas ?
Ceux qui s’accommodent de ce défaut sont des irresponsables si l'on se fie à ce que vous décrivez.
Citation :Faut-il attendre que l'établissement reste définitivement dans le noir ?
Nous avons eu un jour beaucoup de mal à remettre le courant (5 tentatives environ).
On décèle une certaine inertie de vos interlocuteurs qui semblent ne pas prendre l'incident au sérieux, les "on".
Cordialement.
16 décembre 2023 à 07:55

Bonjour Tibooo.
Sans schéma, on ne fait pas grand chose en électricité.
La notice de branchement semble disponible sur le net, il faut donner son adresse courriel.
Cordialement.
Citation :Justement, c'est ce qu'on allait vous demander.
mais je n'ai plus la notice.
Sans schéma, on ne fait pas grand chose en électricité.
La notice de branchement semble disponible sur le net, il faut donner son adresse courriel.
Cordialement.
15 décembre 2023 à 23:40

Bonjour Rafou84.
Un interrupteur coupe la phase directe (pas le neutre bleu). Le neutre bleu ou la terre vert/jaune ne font que passer dans le fond du boîtier de l'appareillage si besoin est.
Cordialement.
Citation :Il y a deux anomalies.
Est-ce normal ? Faut-il le rebranché ainsi ?
Un interrupteur coupe la phase directe (pas le neutre bleu). Le neutre bleu ou la terre vert/jaune ne font que passer dans le fond du boîtier de l'appareillage si besoin est.
Cordialement.
15 décembre 2023 à 23:34

Bonjour. Le forum pratique l'entraide bricolage et ne fait ni projet ni devoir d'école.
A noter qu'un cahier des charges de 4 lignes sans aucune vision d'ensemble ne permet aucune recherche.
Les fonctions que vous voulez mettre en œuvre peuvent se réaliser avec un petit automate programmable.
Un Gemma associé au grafcet associé peut aider.
Cordialement.
Citation :A vous de mettre en oeuvre vos connaissances. Eventuellement mettez vous à plusieurs.
Je recherche un schéma de commande
A noter qu'un cahier des charges de 4 lignes sans aucune vision d'ensemble ne permet aucune recherche.
Les fonctions que vous voulez mettre en œuvre peuvent se réaliser avec un petit automate programmable.
Un Gemma associé au grafcet associé peut aider.
Cordialement.
15 décembre 2023 à 17:40

Re. Merci pour votre retour.
Le transformateur travaille en dessous de ses capacités.
Vous pouvez aussi mesurer la tension secondaire à vide puis en charge.
Et vous aurez déjà un bon début de TP sur un transformateur.
Le transformateur travaille en dessous de ses capacités.
Vous pouvez aussi mesurer la tension secondaire à vide puis en charge.
Et vous aurez déjà un bon début de TP sur un transformateur.
15 décembre 2023 à 17:32

Citation :Non, pas forcément. Mais la taille du linky, les spécifications du disjoncteur de branchement et le contrat en cours montre si la livraison est en triphasé ou en monophasé.
Est-ce que cela veut dire que l'installation de la maison est en triphasé ?
La liaison peut être souterraine à partir du poteau, mais il y aura des travaux de génie civil à envisager.
15 décembre 2023 à 15:12

Re.
Changer est plus simple et l'on est sûr du résultat.
Vous démontez, détartrez, et vous verrez bien.
Cordialement.
Citation :Oui ; on dit aussi mitigeur ou mélangeur thermostatique.
Qu'est-ce que le mélangeur ? Le mitigeur ?
Changer est plus simple et l'on est sûr du résultat.
Vous démontez, détartrez, et vous verrez bien.
Cordialement.
15 décembre 2023 à 13:52

Bonjour Rick1. Les blattes sont-elles retournées en forêt ? A moins qu'elles n'aient pas passé l'hiver.
- Le démontage de la cartouche
- La dissolution du calcaire avec du vinaigre ménager porté à ébullition, suivi du rinçage
- Le remontage avec essais.
Bien souvent, on a aussi vite fait de changer le mélangeur.
Pour le calcaire dans la colonne c'est pareil, il faut démonter, mais on ne peut pas vous dire comment.
Cordialement.
Citation :Oui, mais il y a deux problèmes, voire trois :
Pensez-vous que ce soit le robinet thermostat ? Nettoyer et ça devrait aller ?
- Le démontage de la cartouche
- La dissolution du calcaire avec du vinaigre ménager porté à ébullition, suivi du rinçage
- Le remontage avec essais.
Bien souvent, on a aussi vite fait de changer le mélangeur.
Pour le calcaire dans la colonne c'est pareil, il faut démonter, mais on ne peut pas vous dire comment.
Cordialement.
15 décembre 2023 à 09:32

Bonjour Hazou.
L'étude sera faite par un chargé d'affaires Enedis. Il faudra des euros.
Peut-être vous sera t-il proposé un raccordement en souterrain. Il faudra beaucoup d'euros.
Cordialement.
Citation :Oui.
S'agit-il de 3 phases et 1 neutre ?
Citation :Quel est le type de distribution ? Type 1 ou 2 ?
Je souhaiterais le déplacer à l'arrière de la maison et également changer l'emplacement de mon disjoncteur principal.
L'étude sera faite par un chargé d'affaires Enedis. Il faudra des euros.
Peut-être vous sera t-il proposé un raccordement en souterrain. Il faudra beaucoup d'euros.
Cordialement.
14 décembre 2023 à 22:51

Bonjour yooshi. Il est bien que vous ayez trouvé une entreprise qui fait son analyse préparatoire dans les règles, avec professionnalisme. Les autres sont simplement incompétentes.
Votre présentation va bien intéresser l'ami Gad.
La ventilation de la pièce studio est indispensable. Si c'est pour enregistrer il faudra soigner le bruit émis. Pour simplement jouer, un bruit de fond minime est tolérable. Mais à vous lire, ce n'est pas pour tout de suite.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Votre présentation va bien intéresser l'ami Gad.
La ventilation de la pièce studio est indispensable. Si c'est pour enregistrer il faudra soigner le bruit émis. Pour simplement jouer, un bruit de fond minime est tolérable. Mais à vous lire, ce n'est pas pour tout de suite.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
14 décembre 2023 à 17:36

Citation :Ben, nous non plus. Passez un coup de pince ampèremétrique si vous en avez une pas loin. La résistance fait plus de 0,4 ohm.
on comprend pas pourquoi ça marche.
Cordialement.
14 décembre 2023 à 17:26

Bonjour Yvesho.
Vous évoquez des interrupteurs différentiels 30 mA et non des disjoncteurs 40 A.
Vous distribuez au mieux, sachant que la norme exige un ID type A pour plaque de cuisson et lave-linge.
Vous pouvez aussi remplacer un ID type AC par un type A, mais il faut des euros.
Vous pouvez également mettre un DJ de la première ligne ailleurs en lignes 2 ou 3, et raccorder le DJ 32 A à la place.
Ce sera facile et pas cher.
Cordialement.
Vous évoquez des interrupteurs différentiels 30 mA et non des disjoncteurs 40 A.
Vous distribuez au mieux, sachant que la norme exige un ID type A pour plaque de cuisson et lave-linge.
Vous pouvez aussi remplacer un ID type AC par un type A, mais il faut des euros.
Vous pouvez également mettre un DJ de la première ligne ailleurs en lignes 2 ou 3, et raccorder le DJ 32 A à la place.
Ce sera facile et pas cher.
Cordialement.
14 décembre 2023 à 13:42

Re. Dispatcher les deux circuits de puissance sur des ID différents n'a pas trop d'intérêt.
C'est le choix de l'ancien propriétaire ; on regrouperait tout le circuit en aval d'un même ID.
Vous laissez ainsi, sauf si vous avez envie de modifier la distribution pendant une longue soirée d'hiver.
Reste à voir si l'horloge est utile ou non.
Cordialement.
C'est le choix de l'ancien propriétaire ; on regrouperait tout le circuit en aval d'un même ID.
Vous laissez ainsi, sauf si vous avez envie de modifier la distribution pendant une longue soirée d'hiver.
Reste à voir si l'horloge est utile ou non.
Cordialement.
14 décembre 2023 à 13:33

Bonjour zumba44.
Une visite sur le site de la marque n'a pas permis de trouver ce chauffe-eau.
N'y aurait-il pas un mitigeur en sortie eau chaude ?
A suivre.
Cordialement.
Citation :Et quand vous faites débiter directement la sortie eau chaude du chauffe-eau (on y branche un flexible et on fait débiter dans un seau), quelle est sa température, même approximative ?
J'ai pourtant monté la température de consigne du chauffe-eau à 70°C !!
Une visite sur le site de la marque n'a pas permis de trouver ce chauffe-eau.
N'y aurait-il pas un mitigeur en sortie eau chaude ?
A suivre.
Cordialement.
14 décembre 2023 à 11:51

Bonjour. Juste pour insister en passant.
Cordialement.
Citation :Ce sont certainement des interrupteurs différentiels 30 mA, un A pour plaque de cuisson et lave-linge, un AC pour le reste.
les deux disjoncteurs de chauffe-eau sont sur deux disjoncteurs 40A différents.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 21:01

Re. Sur le schéma on voit des symboles de disjoncteurs Phase Neutre appelé DPN. Ce ne sont pas des fusibles.
En dessous on voit des contacteurs.
On ne voit pas la puissance du transformateur ; pourriez vous la préciser ? Ce doit être de l'ordre de 400 à 500 VA. Quelles sont les indications de la plaque signalétique ?
Est-ce que le fil chauffe et la soudure de la bâche se fait-elle ?
Il faudrait mesurer l'intensité débité par le secondaire du transformateur avec une pince ampèremétrique.
La résistance mesurée semble vraiment faible. Mais pour mesurer de très petites résistances il y a des appareils adaptés qui font partie de la caisse à outils de spécialistes.
Il va vous falloir manipuler. Mais pour cela il faut des appareils de mesure.
La question principale est : le montage fonctionne t-il ?
A suivre.
Cordialement.
En dessous on voit des contacteurs.
Citation :Parce que l'intensité du courant est inférieure à 20 A.
Pourquoi ma protection ne saute pas, pourquoi mon câble ne chauffe pas...
On ne voit pas la puissance du transformateur ; pourriez vous la préciser ? Ce doit être de l'ordre de 400 à 500 VA. Quelles sont les indications de la plaque signalétique ?
Est-ce que le fil chauffe et la soudure de la bâche se fait-elle ?
Il faudrait mesurer l'intensité débité par le secondaire du transformateur avec une pince ampèremétrique.
La résistance mesurée semble vraiment faible. Mais pour mesurer de très petites résistances il y a des appareils adaptés qui font partie de la caisse à outils de spécialistes.
Il va vous falloir manipuler. Mais pour cela il faut des appareils de mesure.
La question principale est : le montage fonctionne t-il ?
A suivre.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 20:56

Citation :Le problème est que vos explications ne sont pas claires, malgré nos efforts de compréhension auxquels vous avez été associé en vous posant des questions qui nous paraissaient précises, et auxquelles vous n'avez pas répondu simplement, en utilisant le vocabulaire abscon qui était le vôtre
Où est le problème ?
Citation :Désolé, mais du bi on ne connait pas
branchant du bi sur du tri
Il aurait été si simple de préciser que la table de cuisson à induction pouvait fonctionner sur deux phases ; nous aurions perdu moins de temps.
Citation :Brancher quoi ?
Brancher en biphasé sur le triphasé avec un DJ en tri ?
On comprend que les invités n'ont pas forcément le vocabulaire permettant d'analyser leur problème et c'est pour cela que nous posons des questions. Malgré cela, malgré tout nos efforts, vous écrivez :
Citation :Il nous faut traduire que la distribution était en triphasé (on le savait depuis le début), par contre, le fait que la plaque de cuisson à induction peut fonctionner sur deux phases n'a jamais été précisé.
Bah j'ai bien mis que j'étais en triphasée.
Le biphasé ne se dit pas pour ce qui concerne une plaque de cuisson ; c'est autre chose que nous ne développerons pas.
Citation :Il faudra réarmer le linky régulièrement. Rappelons que votre abonnement autorise 5 kVA par phase, voire légèrement plus puisque la limitation est en intensité.
5 400 en précisant qu'il est interdit de se servir des plaques à la fois.
On vous laisse mettre un disjoncteur monophasé pour la terre.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 19:44

Ce n'est pas un problème de disjoncteur, qui n’apparaissait d'ailleurs pas dans votre question.
Cordialement.
Citation :On ne voit pas de quoi il s'agit ; surtout un DJ mono pour la terre.
un bipolaire plus un mono pour la terre.
Citation :Il n 'est pas certain que vous ayez compris le problème posé par les récepteurs énergivores dans les distributions électriques triphasées dans l'habitat. Les explications semblaient pourtant claires.
Donc sujet clos.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 13:59

Re. Le postulat est que tous les récepteurs munis d'une prise de terre doivent y être raccordés. S'agissant des alimentations à découpage d'ordinateurs elles sont équipées de filtres rudimentaires mais avec une broche reliée à la terre.
De ce qu'on voit sur le net les boitiers CPL ont une broche de terre. On ne sait si elle a une fonction dans le fonctionnement du boîtier, ou si c'est simplement pour assurer la continuité de la terre vers le récepteur branché sur la prise. Il faudrait démonter.
Le radiateur utilisé comme prise de terre est interdit car on ne sait si la conduite métallique est reliée à la terre du bâtiment. Pour éviter tout incident la norme C15-100 interdit cette pratique.
Faites l'expérience avec le voltmètre et la lampe à incandescence.
Cordialement.
De ce qu'on voit sur le net les boitiers CPL ont une broche de terre. On ne sait si elle a une fonction dans le fonctionnement du boîtier, ou si c'est simplement pour assurer la continuité de la terre vers le récepteur branché sur la prise. Il faudrait démonter.
Le radiateur utilisé comme prise de terre est interdit car on ne sait si la conduite métallique est reliée à la terre du bâtiment. Pour éviter tout incident la norme C15-100 interdit cette pratique.
Citation :C'est possible, mais rien ne vous empêche de rajouter un conducteur de terre sur des prises existantes. De petites goulottes peuvent être utilisées.
Je crains que mon organisme logeur refuse la mise en conformité des prises concernées…
Faites l'expérience avec le voltmètre et la lampe à incandescence.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 13:53

Re. Le déclenchement d'une protection différentielle 30 mA résulte d'un défaut d'isolement entre phase ou neutre et terre.
Cordialement.
Citation :Il faudrait donner des précisions sur l'appareillage qui déclenche. "mon différentiel" ne suffit pas.
qui disjonctent directement mon différentiel.
Citation :Vu l'urgence, il faudrait faire intervenir un électricien qualifié. Vos mesurages ne sont pas d'un grand secours.
Je ne m'y connais pas assez
Cordialement.
13 décembre 2023 à 11:15

Re. Il est curieux que personne ne vous ait mis en garde. Une plaque de cuisson de 6 kW ou plus (tout dépend du nombre de feux et de leur puissance) ne peux fonctionner en monophasé avec 5 kVA de disponible.
*Assurez vous que la plaque de cuisson est commutable sur deux phases. Si ce n'est pas prévu à l'origine, donc par construction, c'est fichu.
C'est une des contraintes de la distribution en triphasé. Nous le répétons souvent sur le forum.
Et un jour, peut-être faudra-t-il installer une borne de recharge pour véhicule électrique. Les problèmes seront les mêmes.
Cordialement.
*Assurez vous que la plaque de cuisson est commutable sur deux phases. Si ce n'est pas prévu à l'origine, donc par construction, c'est fichu.
C'est une des contraintes de la distribution en triphasé. Nous le répétons souvent sur le forum.
Et un jour, peut-être faudra-t-il installer une borne de recharge pour véhicule électrique. Les problèmes seront les mêmes.
Citation :*Voir ci-dessus.
Merci donc rien à faire ?
Citation :Si vous donnez des détails sur la plaque et la prise ou sortie de câble on pourra vous renseigner..
car la prise ne serait pas aux normes
Cordialement.
13 décembre 2023 à 09:57

Bonjour Panda.
Il faut détailler davantage votre montage à partir du secteur 230 V.
On comprend qu'il devrait y avoir un transformateur. Si c'est ainsi il faudrait préciser ses caractéristiques.
On comprend aussi que si la résistance du fil chauffant est de 0,4 ohms, le secondaire du transformateur travaille en court-circuit.
Bref, pour ce problème d'électricité, il manque des données.
Ce montage est-il "maison" ou est-ce un produit industriel ?
A suivre.
Cordialement.
Il faut détailler davantage votre montage à partir du secteur 230 V.
On comprend qu'il devrait y avoir un transformateur. Si c'est ainsi il faudrait préciser ses caractéristiques.
On comprend aussi que si la résistance du fil chauffant est de 0,4 ohms, le secondaire du transformateur travaille en court-circuit.
Bref, pour ce problème d'électricité, il manque des données.
Ce montage est-il "maison" ou est-ce un produit industriel ?
Citation :Où est-elle placée ?
Ma protection est de 20A
A suivre.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 07:42

Bonjour kev24620.
Dans l'habitat individuel les détecteurs intérieurs ne se justifient pas. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages.
Cordialement.
Citation :Vous avez fait le mauvais choix.
Je n'ai pas voulu d'interrupteur dans le couloir, sinon c’était un à chaque sortie de pièces, cela n'aurait pas été esthétique.
Citation :Pas d'idée, mais ce serait étonnant que cela existe. Il faudrait non pas un détecteur tout ou rien, mais en plus avec une fonction gradateur. On vous laisse chercher chez les marques reconnues, pas les gadgets chinois.
(si cela existe)
Dans l'habitat individuel les détecteurs intérieurs ne se justifient pas. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 23:50

Bonjour Animorph64.
Il faudrait détailler davantage.
Cordialement.
Citation :Sont-elles reliées à la terre ? Quel est le calibre de la protection différentielle, disjoncteur ou interrupteur différentiel ?
J'ai des guirlandes professionnelles qui disjonctent directement mon différentiel.
Citation :On ne sait pas à quoi correspondent ces mesurages ni dans quelles conditions ils sont effectués.
J'ai certains tubes qui indiquent 1 ohm sur mon multimètre et d'autres 0,
Citation :Nous, non. Mais nous ne sommes pas sur place, et ne connaissons pas les caractéristiques des guirlandes.
Je suis perdu
Il faudrait détailler davantage.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 23:44

Bonjour Luciole 49.
Donc 5 kVA par phase. Comme une plaque de cuisson absorbe 6 kW voire plus, le compteur Linky va déclencher.
Dans une distribution triphasée, tout ce qui peut fonctionner en triphasé doit l'être : les moteurs, le chauffe-eau, la plaque de cuisson. Cette dernière fonctionne en général sur deux phases si l'on fait le bon choix, donc le bon prix.
Il n'est pas certain que 15 kVA suffise.
Une seule plaque de cuisson en monophasé n'est pas utilisable. Un sèche-cheveux consomme au moins 2 kW.
Cordialement.
Citation :C'est du "pipeau". Indirectement le client paye la pose. Il faut bien payer le personnel.
propose une livraison et une installation gratuites
Donc 5 kVA par phase. Comme une plaque de cuisson absorbe 6 kW voire plus, le compteur Linky va déclencher.
Dans une distribution triphasée, tout ce qui peut fonctionner en triphasé doit l'être : les moteurs, le chauffe-eau, la plaque de cuisson. Cette dernière fonctionne en général sur deux phases si l'on fait le bon choix, donc le bon prix.
Citation :Revoir les plaques de cuisson pour les faire fonctionner sur deux phases.
Que feriez-vous ?
Il n'est pas certain que 15 kVA suffise.
Citation :Ce n'est pas un problème de nombre (peut-être peu élevé), mais d'équilibrage des intensités.
vu le nombre hallucinant d'appareils électriques dans cette maison, ça ne craint rien.
Une seule plaque de cuisson en monophasé n'est pas utilisable. Un sèche-cheveux consomme au moins 2 kW.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 23:38

Le groupe ne se met pas à cet endroit, mais en sortie du robinet d’arrêt général de l'eau, donc pas très loin du compteur.
Dès l'instant où vous ouvrez un mélangeur, toute la distribution interne est à la pression du réseau.
Cordialement.
Citation :Eh non.
je me demande si le réducteur est bien positionné.
Dès l'instant où vous ouvrez un mélangeur, toute la distribution interne est à la pression du réseau.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 23:26

Bonjour Tom24.
Le triac est peut-être mort, mais regardez s'il n'y aurait pas un fusible coupé.
On sort le fusible de son logement, on regarde le filament ou on le teste à l'ohmmètre.
Cordialement.
Le triac est peut-être mort, mais regardez s'il n'y aurait pas un fusible coupé.
On sort le fusible de son logement, on regarde le filament ou on le teste à l'ohmmètre.
Citation :Non, jamais.
Dois-je utiliser de nouveaux fils/câbles lors de cette réparation ?
Cordialement.
12 décembre 2023 à 16:38

Bonjour invité. Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin de pouvoir échanger.
Le moteur du gyrophare est en défaut, mécanique ou électrique.
Cordialement.
Le moteur du gyrophare est en défaut, mécanique ou électrique.
Citation :Pas l'usage.
si vous avez déjà eu ce cas
Cordialement.
12 décembre 2023 à 14:27

Bonjour Mibel.
Le problème n'est pas le 220 V, mais le fait que vous ressentiez "une châtaigne".
Il faudrait distinguer les récepteurs non reliés à la terre par nature (TV, décodeur etc.) de ceux dont la fiche 2P + T possède une broche de terre non raccordée.
En effet, ce que vous décrivez ressemble à des tensions induites faciles à mettre en évidence, à l'aide d'une lampe à incandescence de quelques watts que vous pouvez brancher en parallèle avec les pointes de touche du multimètre. Au lieu d'afficher 220 V l'appareil devrait afficher 0 volt.
Vous pouvez donc faire la mesure mais tout récepteur avec fiche 2P + T débranchée.
Tous les récepteurs avec fiche 2P + T doivent être reliés à la terre, quitte à tirer une ligne supplémentaire.
Cordialement.
Le problème n'est pas le 220 V, mais le fait que vous ressentiez "une châtaigne".
Il faudrait distinguer les récepteurs non reliés à la terre par nature (TV, décodeur etc.) de ceux dont la fiche 2P + T possède une broche de terre non raccordée.
En effet, ce que vous décrivez ressemble à des tensions induites faciles à mettre en évidence, à l'aide d'une lampe à incandescence de quelques watts que vous pouvez brancher en parallèle avec les pointes de touche du multimètre. Au lieu d'afficher 220 V l'appareil devrait afficher 0 volt.
Vous pouvez donc faire la mesure mais tout récepteur avec fiche 2P + T débranchée.
Citation :Peu importe, mais il est à supposer que votre installation soit monophasée.
je soupçonne le fait que les deux prises murales ne sont pas sur la même phase
Tous les récepteurs avec fiche 2P + T doivent être reliés à la terre, quitte à tirer une ligne supplémentaire.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 13:57

Bonjour Lionel.
Si ce sont deux disjoncteurs (pas deux interrupteurs différentiels 30 mA), on sait qu'ils déclenchent en cas de surintensité.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 30 mA, un circuit est "à cheval" sur les deux ID.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :Non, c'est vous qui devez dépanner, grâce à vos observations et votre outillage.
Avez-vous une solution ?
Si ce sont deux disjoncteurs (pas deux interrupteurs différentiels 30 mA), on sait qu'ils déclenchent en cas de surintensité.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 30 mA, un circuit est "à cheval" sur les deux ID.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 12:28

Bonjour.
Sans faire l'essai on ne peut savoir. Il serait plus simple de demander ici : saniself.fr
Cordialement.
Sans faire l'essai on ne peut savoir. Il serait plus simple de demander ici : saniself.fr
Citation :Il doit y avoir une raison. Vous n'avez peut-être pas choisi le bon appareil qui ne peut être alimenté que par de l'eau froide.
avec les dizaines de mises en garde, il n'y ai pas noté que l'arrivée d'eau ne doit pas être chaude.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 11:26

Bonjour à tous.
Si le groupe est ancien, il sera aussi simple de le changer que de le détartrer.
S'il coule en permanence alors qu'il est neuf, on incrimine une pression réseau trop grande qu'on réduit avec un réducteur de pression en aval du robinet d'arrêt général de l'eau.
On s'arrange pour disposer un manomètre lui-même en série avec une vanne d'arrêt à bille. Un manomètre peut se mettre à fuir.
Il faut déjà contrôler la pression en sortie de réducteur, et au besoin, changer ce dernier s'il est sujet au dépôt de calcaire interne.
Cordialement.
Citation :C'est normal, mais en dehors de la chauffe le groupe ne doit pas couler.
j'ai toujours de l'eau qui s'écoule lors de la chauffe.
Si le groupe est ancien, il sera aussi simple de le changer que de le détartrer.
S'il coule en permanence alors qu'il est neuf, on incrimine une pression réseau trop grande qu'on réduit avec un réducteur de pression en aval du robinet d'arrêt général de l'eau.
On s'arrange pour disposer un manomètre lui-même en série avec une vanne d'arrêt à bille. Un manomètre peut se mettre à fuir.
Citation :Il n'y a pas de retour magique.
les retours d'eau froide étaient dus à des robinets thermostatiques...
Citation :Cela s'apparente à une sorte de coup de bélier qui cause alors une surpression.
dans les 3/4 des cas lorsque quelqu'un tirait la chasse d'eau des toilettes la nuit...
Il faut déjà contrôler la pression en sortie de réducteur, et au besoin, changer ce dernier s'il est sujet au dépôt de calcaire interne.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 11:14

Citation :Comme un va et vient. Comme un inverseur unipolaire. Comme sur le schéma du 31 décembre 2015 à 17:40
a trois fils, rouge, blanc et noir.
12 décembre 2023 à 08:49

Re. Il serait préférable de poser vos questions ici : https://contact.consuel.com/
12 décembre 2023 à 08:37

Re.
La section de 16 mm² convient.
Il faut connecter ces deux conducteurs sur un bornier phase et neutre dans le tableau principal.
Ensuite si le disjoncteur de branchement est éloigné du tableau de répartition, en tête de tableau on dispose un interrupteur sectionneur calibré à 60 A (cas d'un abonnement futur à 12 kVA toujours possible) ; c'est le cas d'un DJ de branchement dans un garage seulement accessible par l'extérieur.
Si le DJ de branchement est proche du tableau, on alimente directement des interrupteurs différentiels 30 mA (pas des disjoncteurs) avec des peignes verticaux depuis le bornier du tableau de répartition.
Le tableau secondaire sera alimenté à partir d'un DJ Ph + N de calibre adapté à la section des conducteurs, mais pas du 4 mm², sauf si la liaison est limitée à 20 A. On ne double pas des conducteurs pour augmenter la section apparente.
Nous avons rappelé les règles de base, mais il est possible que vous confondiez disjoncteur et interrupteur différentiel, et vous voulez garder des appareillage appartenant à une distribution triphasée. Bricolage.
Tout ce qui est indiqué ici est systématiquement rappelé sur le forum et les exemples de tableaux sont nombreux.
Si vous ne faites pas ce qui est indiqué, vous bricolerez et les règles du métier seront mises à mal.
Il est possible que vous soyez éloigné du métier. Si c'est le cas, il faut suivre point par point tout ce qui est indiqué. Votre installation doit être exemplaire, sans récupération de quoi que ce soit, appareillage et lignes en 4 mm².
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :A terme il faudra un type S.
disjoncteur de branchement est de 500 mA 45A
La section de 16 mm² convient.
Il faut connecter ces deux conducteurs sur un bornier phase et neutre dans le tableau principal.
Ensuite si le disjoncteur de branchement est éloigné du tableau de répartition, en tête de tableau on dispose un interrupteur sectionneur calibré à 60 A (cas d'un abonnement futur à 12 kVA toujours possible) ; c'est le cas d'un DJ de branchement dans un garage seulement accessible par l'extérieur.
Si le DJ de branchement est proche du tableau, on alimente directement des interrupteurs différentiels 30 mA (pas des disjoncteurs) avec des peignes verticaux depuis le bornier du tableau de répartition.
Citation :Non.
Est-ce qu'un disjoncteur tétra de 20A sur lequel 2 fils sont branchés sur le neutre et 2 fils sur 2 des 3 phases est équivalent à un disjoncteur 40A ?
Le tableau secondaire sera alimenté à partir d'un DJ Ph + N de calibre adapté à la section des conducteurs, mais pas du 4 mm², sauf si la liaison est limitée à 20 A. On ne double pas des conducteurs pour augmenter la section apparente.
Nous avons rappelé les règles de base, mais il est possible que vous confondiez disjoncteur et interrupteur différentiel, et vous voulez garder des appareillage appartenant à une distribution triphasée. Bricolage.
Citation :Ce n'est pas clair du tout comme l'a remarqué l'ami CMT.
mes disjoncteurs 40A du tableau de répartition
Tout ce qui est indiqué ici est systématiquement rappelé sur le forum et les exemples de tableaux sont nombreux.
Si vous ne faites pas ce qui est indiqué, vous bricolerez et les règles du métier seront mises à mal.
Il est possible que vous soyez éloigné du métier. Si c'est le cas, il faut suivre point par point tout ce qui est indiqué. Votre installation doit être exemplaire, sans récupération de quoi que ce soit, appareillage et lignes en 4 mm².
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 08:31

Bonjour Beniii. Voir ici : https://www.consuel.com/
Rien ne vous empêche de faire la demande en tant que particulier. Il faut être sûr de vous concernant la réalisation de l'installation : protection des circuits, sections, liaisons à la terre, valeur de la prise de terre etc.
Normalement, c'est l'électricien qui fait la demande.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Rien ne vous empêche de faire la demande en tant que particulier. Il faut être sûr de vous concernant la réalisation de l'installation : protection des circuits, sections, liaisons à la terre, valeur de la prise de terre etc.
Normalement, c'est l'électricien qui fait la demande.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 22:30

Bonjour Maxoune. Les démons de la plomberie et des fuites, même goutte à goutte, vous poursuivent depuis des années.
Pour ce qui concerne la baignoire il y a un mode opératoire pour la poser et qu'elle tienne. Bien évidemment collée au mur, avec les tasseaux là où il faut.
Pour le passage des tubes vous faites au mieux, en vous arrangeant pour que ce soit accessible et avec la bonne pente pour les tubes d'évacuation.
Je crois que Madame Soleil mettait des tampons de visite judicieusement placés pour les débouchages éventuels, furet ou mieux, le nettoyeur haute pression avec le tube spécial.
Pour la pose c'est ici :
http://www.forum-plomberie.com/pose-baignoire-d-angle.html
Faire le carrelage avant permet un démontage facile de la baignoire au cas où.
On peut supposer que votre fils et ses proches ne sont pas encore sujets à l'arthrose. Un jour viendra où il faudra remplacer la baignoire par une douche. Ce qui peut influer sur les emplacements des tubes.
Cordialement.
Pour ce qui concerne la baignoire il y a un mode opératoire pour la poser et qu'elle tienne. Bien évidemment collée au mur, avec les tasseaux là où il faut.
Pour le passage des tubes vous faites au mieux, en vous arrangeant pour que ce soit accessible et avec la bonne pente pour les tubes d'évacuation.
Je crois que Madame Soleil mettait des tampons de visite judicieusement placés pour les débouchages éventuels, furet ou mieux, le nettoyeur haute pression avec le tube spécial.
Pour la pose c'est ici :
http://www.forum-plomberie.com/pose-baignoire-d-angle.html
Faire le carrelage avant permet un démontage facile de la baignoire au cas où.
On peut supposer que votre fils et ses proches ne sont pas encore sujets à l'arthrose. Un jour viendra où il faudra remplacer la baignoire par une douche. Ce qui peut influer sur les emplacements des tubes.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 19:39

Dans l'interrupteur en lien il y a un commun, et deux autres plots, comme un va et vient. Vous utilisez le commun et le plot où le contact est établi quand on appuie sur la pédale. Donc il y a un fil inutilisé comme on voit sur le schéma plus haut.
C'est un montage dit "simple allumage" s'il s’agit d'allumer la lumière.
C'est un montage dit "simple allumage" s'il s’agit d'allumer la lumière.
Citation :Nulle part.
il est raccordé où ?
11 décembre 2023 à 19:01

Bonjour franboisine.
Tout dépend des relations que vous avez avec l'artisan.
Si c'est la première fois qu'il intervient chez vous, il semble plus ou moins normal qu'il vous facture son déplacement.
Mais il n'y a pas de règles absolues.
Donc, on ne peut pas répondre à votre question.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Tout dépend des relations que vous avez avec l'artisan.
Si c'est la première fois qu'il intervient chez vous, il semble plus ou moins normal qu'il vous facture son déplacement.
Mais il n'y a pas de règles absolues.
Donc, on ne peut pas répondre à votre question.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 13:42

Re. Il n'y a rien d'autre à faire que de câbler suivant le schéma.
Suivant les pédales, les couleurs peuvent être différentes.
A vous de voir les bonnes couleurs suivant la pédale que vous allez approvisionner.
Même avec un niveau faible, il est simple de repérer les deux bornes d'un interrupteur. Au besoin, faites vous aider.
On ne peut faire plus simple sur le forum.
Il faut la pédale avec son interrupteur, une boîte de dérivation , une fiche 2P + T mâle, une fiche 2P + T femelle, 3 bornes rapides type Wago à levier 3 alvéoles, 2 morceaux de câble souple 3 fois 1,5 mm².
Oubliez la pédale avec interrupteur bipolaire (ce serait pour couper phase et neutre en même temps).
De toute façon, à moins de 20 euros on ne trouve pas.
Cordialement.
Suivant les pédales, les couleurs peuvent être différentes.
A vous de voir les bonnes couleurs suivant la pédale que vous allez approvisionner.
Même avec un niveau faible, il est simple de repérer les deux bornes d'un interrupteur. Au besoin, faites vous aider.
On ne peut faire plus simple sur le forum.
Il faut la pédale avec son interrupteur, une boîte de dérivation , une fiche 2P + T mâle, une fiche 2P + T femelle, 3 bornes rapides type Wago à levier 3 alvéoles, 2 morceaux de câble souple 3 fois 1,5 mm².
Oubliez la pédale avec interrupteur bipolaire (ce serait pour couper phase et neutre en même temps).
De toute façon, à moins de 20 euros on ne trouve pas.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 11:11

Bonjour Kalista13.
Le faux plafond risque de gondoler. Peut-être faudra-t-il le remplacer.
Cordialement.
Citation :Ne serait-ce pas plutôt un interrupteur différentiel 30 mA ?
Le fusible a sauté sur le tableau électrique
Citation :Aucun.
Quels sont les risques électriques si l'on parvient à le remettre quand cela aura séché ?
Le faux plafond risque de gondoler. Peut-être faudra-t-il le remplacer.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 08:42

Bonjour Michel.
Vous pouvez augmenter la longueur des bras de levier des deux clés utilisées. La méthode OSD habituelle.
Cordialement.
Citation :Que pourrait-on faire d'autre ? Il faut des clefs plates de la bonne dimension et une clef anglaise. Mais pas de pince multiprise.
Y a-t-il un autre moyen que de chauffer le raccord
Vous pouvez augmenter la longueur des bras de levier des deux clés utilisées. La méthode OSD habituelle.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 08:32

Bonjour.
Un interrupteur horaire de ce type conviendrait :
https://www.se.com/fr/fr/product/16654/resi9-ih-inter-horaire-journalier-r%C3%A9serve-de-marche-100h/
Il est sûr que ramener C1C2 depuis le linky serait plus simple.
16654 possède une réserve de marche de 100 h. Mais il faudra régler deux fois par an.
Cordialement.
Un interrupteur horaire de ce type conviendrait :
https://www.se.com/fr/fr/product/16654/resi9-ih-inter-horaire-journalier-r%C3%A9serve-de-marche-100h/
Citation :Il y a plusieurs tableaux ?
le contact sec sur chaque tableau électrique
Il est sûr que ramener C1C2 depuis le linky serait plus simple.
16654 possède une réserve de marche de 100 h. Mais il faudra régler deux fois par an.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 23:31

Citation :C'est bien ce qu'on a compris. Pour la musique les pédales sont équipées d'embases jack 6,35 mm.
je veux l'utiliser pour un robot de cuisine et pas pour la musique.
Interrupteur au Pied TFS-01 220V AC 10A Cela convient.
Interrupteur à pédale TFS-201 - 10 A - 250 V CA - Avec câble de 18 cm C'est court.
Il faudra adapter votre montage de façon que le contact soit en série avec la phase (si possible). Pour votre usage momentané cette pédale basique convient ; mais on préfèrerait une pédale avec coupure bipolaire.
Citation :On vous laisse faire. Ce n'est jamais qu'un interrupteur comme celui qui est à l'entrée de chaque pièce de l'habitat.
Pouvez-vous compléter votre croquis.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 22:40

Merci pour ces renseignements.
Finalement chaque ligne alimentant un logement sera calibrée à quelle intensité ou puissance en kVA ? Si c'est 9 kVA, cela peut suffire
Les remarques sur les consommateurs à faire fonctionner en triphasé demeurent. Apparemment vous n'avez pas fait ce choix.
On se demande si une phase pourrait être affectée à un logement. Mais avec quatre cela ne passe pas.
Si le linky déclenche, on suppose que chaque occupant peut aller réarmer.
Vu d'ici, le problème principal est l'équilibrage des intensités. L'électricien qui vous assiste est à même de vérifier.
On rappelle que si des ID 30 mA sont présents dans les tableaux de répartition, l'usage d'un disjoncteur de branchement type S s'impose, afin d'éviter les déclenchements intempestifs.
Pour ce qui concerne "Le bail en meublé ou la location saisonnière permet de recourir à refacturation" on savait ; mais celle-ci ne doit-elle pas être incluse dans le forfait location, les compteurs étant présent à titre indicatif ? Voir vos juristes.
Pour ce qui concerne le contact C1 C2, celui du Linky est à multiplié par quatre avec un relais de commande à quatre contacts (ou deux relais à deux contacts). Personnellement, je rajouterais un DJ 2 A par départ C1C2 afin d'isoler et protéger la ligne de chaque logement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Finalement chaque ligne alimentant un logement sera calibrée à quelle intensité ou puissance en kVA ? Si c'est 9 kVA, cela peut suffire
Les remarques sur les consommateurs à faire fonctionner en triphasé demeurent. Apparemment vous n'avez pas fait ce choix.
On se demande si une phase pourrait être affectée à un logement. Mais avec quatre cela ne passe pas.
Si le linky déclenche, on suppose que chaque occupant peut aller réarmer.
Vu d'ici, le problème principal est l'équilibrage des intensités. L'électricien qui vous assiste est à même de vérifier.
On rappelle que si des ID 30 mA sont présents dans les tableaux de répartition, l'usage d'un disjoncteur de branchement type S s'impose, afin d'éviter les déclenchements intempestifs.
Pour ce qui concerne "Le bail en meublé ou la location saisonnière permet de recourir à refacturation" on savait ; mais celle-ci ne doit-elle pas être incluse dans le forfait location, les compteurs étant présent à titre indicatif ? Voir vos juristes.
Pour ce qui concerne le contact C1 C2, celui du Linky est à multiplié par quatre avec un relais de commande à quatre contacts (ou deux relais à deux contacts). Personnellement, je rajouterais un DJ 2 A par départ C1C2 afin d'isoler et protéger la ligne de chaque logement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 22:19