Bonjour,
Citation :
J'ai démonté mais je n'y connais rien.
C'est déjà très bien d'avoir pu démonter, surtout s'il n'y a pas de pièces en trop.
Mais cela ne vous avance pas et vous avez perdu du temps.
Le plus simple est soit de confier l'appareil à un SAV compétent, à condition que le montant de l'intervention ne soit pas supérieur au prix d'un appareil neuf, soit en acquérir un neuf.
Néanmoins, on peut contrôler la résistance de la semelle avec un multimètre (fonction ohmmètre). Il faut la déconnecter, et au besoin la changer.
Mais si vous n'y connaissez rien...
Cordialement.
06 octobre 2025 à 09:11
forum consulter ce sujet Centrale vapeur Philips GC8731 ne chauffe plus sur le forum Électroménager

Bonjour Sylv34.

On croit voir une installation dans un habitat individuel.
Il faut se référer au schéma de câblage relatif à l'appareil.
Ensuite, on s'efforce de repérer les différents conducteurs de façon visuelle principalement, entre ce qu'on voit en sortie et les conducteurs au niveau de la platine de rue.
Mais si vous êtes éloigné du métier ce ne sera pas facile, l'idéal étant de disposer du schéma et comprendre le fonctionnement du montage.
Cordialement.


06 octobre 2025 à 09:01
forum consulter ce sujet Tester et reconnaître fils interphone sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,
Citation :
Mon compteur d’eau tourne plein pot.
Et plein pot cela peut faire des m3 en quelques heures, surconsommation qui ne sera pas prise en charge par le fournisseur d'eau (expérience personnelle).
Il faut donc tout couper et actionner le bipasse.
Ce peut être une électrovanne bloquée ou le programme.
On ne pourra pas vous aider davantage, n'étant pas initié sur ce type d'appareil.
Le recours au SAV semble indispensable.
Cordialement.
06 octobre 2025 à 08:40
forum consulter ce sujet Problème adoucisseur d'eau Cillit Aquium Compact 100 sur le forum Plomberie

Bonjour dremu,
Citation :
quels sont les risques de laisser cela comme ça ?
La norme prévoit l'imprévisible.
Deux conducteurs par cage ne changera pas grand chose à deux conditions :
- Que les vis soient bien serrées
- Qu'en aucun cas le neutre ne puisse être desserré.
Si le neutre réseau disparait alors que le neutre habitat est raccordé, le potentiel de ce dernier est flottant et il faut s'attendre à des surtensions sur au moins une tension simple entre une phase et le neutre flottant.
Citation :
je n'aurais pas assez de mou sur mon câble de 12 mm².
Au besoin, on change. On aime bien les conducteurs souples. HO7V-K (conducteur unitaire avec embouts de câblage) ou HO7RNF (câble).
Citation :
il me semble que dans la norme, on doit en mettre un en amont d'un tableau secondaire
Pas seulement. Le câble d'amenée vers le tableau principal est protégé en surintensité et en différentiel par le DJ de branchement 500 mA calibré à son maximum s'il y a un Linky en amont.

Un départ vers un tableau secondaire est également protégé par un DJ de calibre adapté à la section. A l'entrée du tableau secondaire on met un seul ID 30 mA, et s'il y a plusieurs ID 30 mA on met un interrupteur sectionneur qui permet une coupure d'urgence ou non du tableau.
Citation :
je dois donc le mettre en lieu et place du DJ 32A existant,
La fonction DJ 32 A (protection surintensité) est inutile car chaque circuit assure sa protection surintensité propre.Maintenant, si vous le laissez, il ne se passera rien de particulier. Mais un pro verra tout de suite la présence inutile de ce DJ. En cas de grosse surintensité sur un circuit, le DJ de la ligne déclenchera ; quant au DJ 32 A en amont, on ne sait pas. S'il déclenche, tout l'habitat sera dans le noir. Ce n'est pas fréquent de toute façon.
Les incidents dans l'habitat sont très rares, sauf avec les taille-haies électriques.
Citation :
c'est une norme
En France. Et c'est absolument logique.

Un tableau monophasé est relativement simple à effectuer. En triphasé c'est plus compliqué car il faut que tous les récepteurs pouvant fonctionner sur deux ou trois phases soient alimentés ainsi : cuisson sur deux phases, et sur 3 phases plaque de cuisson, PAC, chauffe-eau, borne de recharge de véhicule électrique, pompe de piscine si possible.

On a tout détaillé.
Maintenant, vous en tirez la substantifique moelle.
Bref, vous faites au mieux. Mais ce n'est pas très simple si l'on est éloigné du métier. Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux faits par l'ami CMT.
Cordialement.
On insiste pour la cagnotte.
05 octobre 2025 à 23:54
forum consulter ce sujet Refonte tableau électrique sur le forum Électricité

Un complément pour ne pas vous laisser dans l'ignorance.
Si le disjoncteur de branchement est un 10 / 30 A, il faudra calibrer l'alimentation de la borne pour 30 A, ce qui correspondrait à une puissance souscrite de 18 kVA. Ainsi, la puissance transmise, même si elle n'est pas de 18 kVA, pourra dépasser 12 kVA sans problème quand vous aurez changé de contrat si le besoin s'en est fait sentir.

Avant de choisir la ligne il faut la dimensionner ainsi. Quant à la protection différentielle il faut qu'elle soit de type A super immunisé (SI), autrement dit, type F.

Rappelons que c'est le chargeur qui limite l'intensité par l'intermédiaire du "power meter", l'opérateur choisit la valeur maximum.
Demandez confirmation à votre ami (qui est dans le vrai), mais avec un DDR type F, et une prise de terre de bonne qualité.
Et bien sûr, l'alimentation de la ligne est à relier au bornier du tableau de répartition.
La notice jointe en lien est assez peu explicite.
Cordialement.

Cette contribution est peut-être l'une des dernières des forums Bricovidéo avant fermeture. C'est pour cela que l'aide des invités est sollicitée.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
05 octobre 2025 à 21:26
forum consulter ce sujet Borne recharge voiture max 22 kW sur le forum Électricité

Bonjour Flohous,
Nous croyions avoir été clair dans notre contribution relative à votre question du 30 septembre 2025 à 19:29.
Les questions posées ce jour sont à poser à l'électricien professionnel agréé IRVE auquel vous devez recourir pour installer une borne de recharge de puissance supérieure à 2,7 kW.
Il n'est pas dans les responsabilités du forum d'élaborer ce projet. Même si nous saurions le faire, mais ce ne rentre pas dans le cadre d'une entraide bricolage.
Le parcours de la notice d'installation et de réglage montre qu'il faut certaines capacités qui dépassent le choix d'une alimentation triphasée ou monophasée et le choix d'une section de conducteurs.

Il faut asservit la puissance de recharge en fonction de l'heure et de la consommation de l'habitat, d'où le recours à un asservissement en courant afin d'éviter le déclenchement de la protection surintensité du compteur Linky.

L'achat d'un véhicule électrique est souvent accompagné par la fourniture en promotion d'une borne de recharge livrée, installée, réglée, programmée et garantie.
La marque est ainsi sûre que l'ensemble véhicule + le système de recharge sont optimum.
Citation :
avec un compteur de 12 kW
Peut-être voulez vous signifier que le contrat de fourniture d'énergie électrique est de 12 kVA triphasé ?
Citation :
mais je ne suis pas certain de ce qu'il faut choisir
C'est normal de ne pas avoir les connaissances nécessaires quand on n'est pas du métier.
Citation :
Une connaissance m'a conseillé...
Suivant quels critères techniques et quelles compétences ?
Citation :
Avez-vous des conseils ?
La seule recommandation est que vous évitiez de vous lancer dans une impasse technologique sans solution.
Désolé d'être négatif.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 octobre 2025 à 20:11
forum consulter ce sujet Borne recharge voiture max 22 kW sur le forum Électricité

Bonjour Sylvain.
Citation :
bien sûr pas de trappe d'accès pour vérifier derrière le WC.
C'est l'inconvénient des WC encastrés. C'est esthétique, jusqu'au jour où il y a des problèmes. Il faut démonter.
Cordialement.
05 octobre 2025 à 11:12
forum consulter ce sujet Odeur tout à l'égout WC suspendu sur le forum Plomberie

Bonjour befazzz,
Citation :
Je vais donc la changer.
C'est ce que nous ferions, car la formation d'un bouchon est toujours possible. Et une fois que le tube est caché, il faut pouvoir déboucher (et la quantité de dépôt solidifié peut être impressionnante). Le meilleur moyen n'est pas le furet, mais le nettoyeur haute pression avec son tube et embout conique, à condition qu'il puisse pénétrer dans l'évacuation en profondeur - et on insiste sur la pose de tampons de visite.
Maintenant, ce n'est qu'un avis et la décision vous appartient.
Vous pouvez aussi demander conseil à votre entourage s'il y a des personnes un peu expérimentées.
Cordialement.
05 octobre 2025 à 11:00
forum consulter ce sujet Risque de cacher un flexible d'évacuation dans isolation ? sur le forum Plomberie

Un véhicule électrique s'apparente à un ordinateur avec un moteur et des roues. Cela ne se répare pas avec un stéthoscope de mécano, ou une tige en bois, pour détecter le cliquetis des soupapes, donc l'avance à l'allumage.
Il faut être formé. Et le client doit avoir beaucoup d'euros de coté.

On n'a pas pensé aux soudures, sèches ou non.
Un soudure sèche se repère bien à l’œil nu sur les anciennes cartes une face avec soudure à la vague, ou sur des cosses.
Avec une loupe c'est encore mieux. On peut aussi "brandouiller" le composant supposé mal soudé et voir si la queue bouge.

Dans le doute on pouvait refaire toutes les soudures (à condition qu'il n'y en n 'ait pas trop). Le dépannage à l'ancienne qui ne se pratique plus vu la complexité des cartes.
Si le lave-linge est reparti, vous avez gagné votre journée.
Cordialement.
04 octobre 2025 à 21:46
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure LTV 1070A ne tourne plus sur le forum Électroménager

Bonjour Arnaud C.
La méthode consiste à faire le schéma du montage actuel (neutre ou phase au BP) en repérant toutes les liaisons, notamment au niveau du télérupteur dans le tableau de répartition.
Ensuite on fait le schéma du montage utilisant des modules Yokis.
Et l'on fait la synthèse en utilisant les conducteurs en place.
Il faut être assez expérimenté et méthodique.
Citation :
J'ai du me tromper quelque part je n'arrive pas à câbler correctement
Sans schéma on ne fait rien en électricité.
Cordialement.
04 octobre 2025 à 21:31
forum consulter ce sujet Passage télérupteur vers variateur sur le forum Électricité

Bonjour Robert DD,
Une remarque si vous voulez bien
Citation :
disjonctions au bout de quelques secondes de chauffe
On comprend qu'un appareillage déclenche. Mais vous ne précisez pas lequel.
Par habitude, on devine qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA, sauf erreur. Donc défaut d'isolement classique.
Citation :
Madame est fière de son homme qui n'a pas lâché le morceau
"Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole..."
On vous laisse chanter.

On insiste auprès des invités pour qu'ils aident à la poursuite des activités Bricovidéo comme relaté ci-dessus.
Cordialement.
04 octobre 2025 à 21:25
forum consulter ce sujet Problème fuite corps de chauffe cumulus sur le forum Plomberie

Reprenons vos premières interrogations de 2018.
Quelques rappels.
Le Linky gère la puissance souscrite alors que le DJ différentiel de branchement est réglé à son calibre maximum. Si la surcharge par phase est faible, le Linky coupe au bout d'un certain temps. Mais contrairement à ce qui est écrit partout, une expérience personnelle a montré qu'il se réenclenchait tout seul au bout d'un certain temps (quelques minutes après la coupure par surcharge faible).

Le DJ de branchement sert :
- à isoler la ligne si l'on est amené à travailler dessus, comme pour tout départ. Notons qu'il est interdit de brancher plus d'une ligne en sortie de DJ de branchement. S'il y en a plusieurs on met en œuvre un répartiteur.
- à déclencher en cas de surintensité très forte (ce que ne fait pas le Linky)
- à assurer une protection différentielle de la ligne calibrée à 500 mA.

Un tableau de répartition, quel qu'il soit, n'a pas besoin de disjoncteur différentiel pour l'alimenter.

Un tableau 4 rangées 13, 18 ou 24 modules devrait comporter, quand le DJ de branchement est éloigné :
- un interrupteur sectionneur
- 3 interrupteurs différentiels 30 mA monophasés dont au moins un type A
- 1 ou 2 interrupteurs différentiels 30 mA tétrapolaires dont un type A pour la cuisson sur deux phases, un chauffe-eau triphasé ; le deuxième ID tétrapolaire pour le chauffage électrique éventuel.

Dans votre cas, il faudrait un répartiteur en sortie de DJ.

Monter un DJ différentiel tétrapolaire en tête de tableau n'est pas la meilleure solution, tout l'habitat étant dans le noir au premier défaut d'isolement.
On préfère donc la répartition des protections ci-dessus. La fonction DJ ne sert qu'à couper le tableau, ce que peut faire un interrupteur sectionneur. Les protections surintensités sont effectuées par le DJ modulaire de chaque circuit.

En cas d'ajout de borne de recharge de véhicule électrique il faudra un départ à partir du répartiteur en aval du DJ de branchement.
Idem pour un local piscine.

Pour rallonger, les bornes rapides type Wago à levier sont pratiques. Les dominos en laiton massif ont toujours leur emploi à condition de bien s'en servir. Les tubes à sertir aussi à condition d'avoir une vraie pince à sertir. Si l'on a la place dans un tableau, on peut utiliser un bornier genre Viking.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec cosses (voir le tableau en rénovation en illustration).
On utilise les couleurs avec logique.
Un tableau en rénovation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Citation :
je vais décaler le compteur... 1 sortie part vers le compteur à fusible...
On rappelle qu'un compteur compte, comme vous savez*.

On vous laisse assimiler tout cela et voir comment vous pouvez faire.
Il faudrait rénover la rénovation entreprise ; mais c'est une tâche ardue pour laquelle il faut être proche du métier. *Et laisser le compteur compter...
Cordialement.

Cette contribution est peut-être l'une des dernières sur les forums Bricovidéo. C'est pour cela qu'on insiste auprès des invités.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
04 octobre 2025 à 21:16
forum consulter ce sujet Refonte tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Hary.

Cette machine, supposée d'âge respectable, semble en fin de vie, ou plutôt, son programmateur.
Les dossiers de service comportaient un diagramme circulaire qui mentionnait, cran par cran, les contacts fermés ou ouverts.
En cas de problème ciblé sur le programmateur le technicien ne perdait pas de temps et le changeait.
Il est à craindre que l'acquisition d'une machine neuve soit la seule solution possible. Restera alors à choisir la gamme en fonction de l'usage, fréquent ou non, et du budget à consacrer.
Citation :
je ne sais pas ce qui peut provoquer ce type de comportement ?
Il se peut que les techniciens SAV d'époque soient dans le même cas, sauf s'ils ont été formés par les marques sous la forme de stages de mise à niveau pour un type de matériel.
L'informatique permet désormais d'assurer les SAV avec des PC dédiés au fonctionnement des machines et au diagnostic des pannes, que ce soit le gros électroménager ou les véhicules.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 octobre 2025 à 10:09
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure LTV 1070A ne tourne plus sur le forum Électroménager

Bonjour Xavier31.

Votre épouse n'a pas une idée ?
Dans ce cas là on utilise la méthode OSD.
A l'aide d'un escabeau stable, avez vous essayé de voir si la platine supérieure était munie de vis cachées ?
La platine tourne t-elle, comme emboitée dans un support fixe ? Comme certains hublots ronds.
On suppose que vous avez fait cela avant de demander du secours.
On n'en sait pas plus que vous.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 20:53
forum consulter ce sujet Conseils démontage lustre années 50 sur le forum Électricité

Bonjour François.
N'oubliez pas de vous identifier.

On trouve facilement sur le net un ou des top 10 des meilleures scies sur table dans lesquels les machines que vous avez repérées sont présentes.
Scier droit est l'objectif, mais ajuster et assurer la finition de la coupe est essentiel.
Un lapidaire à plateau ou à bande est bien utile.
Fabriquer un lapidaire à plateau est à la portée d'un bon bricoleur.
Citation :
apparemment les scie sur table premier prix ne sont pas top.
On peut le supposer.
Un très ancien sujet sur le forum outillage traitait de la précision et du jeu d'une machine premier prix. Aucune coupe n'était reproductible. Et les réglages fluctuants.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 19:23
forum consulter ce sujet Conseils achat d'une scie sur table sur le forum Menuiserie

Citation :
Je suis dans l'attente de toutes propositions d'explication
Ce qui a été fait.
En réciproque, un retour de la part de l'invité fait partie des usages habituels du forum comme il se doit.
03 octobre 2025 à 19:11
forum consulter ce sujet Le mystère de la Fuite de Gaz de ville en dalle sur le forum Plomberie

Re,
Citation :
Je vais faire un tour chez Bricoman
Ce qui ne vous empêche pas d'aller voir les professionnels de la distribution de matériels sanitaires, mieux fournis, avec des interlocuteurs aptes à conseiller.
Et on aime bien Nicoll.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 15:07
forum consulter ce sujet Ajouter siphon évacuation evier sur le forum Plomberie

Re.

En domestique les récepteurs ne sont pas générateurs d'harmoniques d'intensité (en général, il n'y pas de soudeuse par points dans le garage). On considère à juste titre que les courants sont sinusoïdaux, et avec des facteurs de puissance proche de 1.
En électronique de puissance on sait étouffer les harmoniques d'intensité, ce qui permet au réseau de ne fournir que des courants sinusoïdaux, et pratiquement en phase avec la tension (filtres actifs).
Une pompe à chaleur est essentiellement un compresseur avec juste un moteur.
Bref, devant le tableau de répartition on oublie tout cela.

Pour argumenter un peu mieux il nous faudrait sortir l'oscillo, la sonde différentielle et la pince à effet Hall E3 et observer tension et courants de TV, hi-fi, vidéo, fours à micro-ondes, cuisson par induction. Bref, faire un TP.
Mais il y a aussi des travaux de saison extérieurs qu'il faut réaliser et c'est beaucoup plus urgent.

Si vous voulez approfondir, et si vous avez les connaissances théoriques nécessaires, on peut vous conseiller le cahier technique 202 Schneider Electric : les singularités de l'harmonique 3.

Rappelons aussi que la surcharge du neutre peut entrainer le déclenchement de disjoncteurs calibrés par rapport au courant dans la phase sans qu'on s'en aperçoive et si l'on n'est pas initié. Dans ce cas là il faut déclasser le DJ et en choisir un de calibre supérieur.
Mais on s'éloigne...

Cordialement.
03 octobre 2025 à 14:40
forum consulter ce sujet Compréhension de l'équilibrage de l'intensité des phases sur le forum Électricité

Bonjour Fabrice.

L'utilité d'une canalisation est d'assurer une évacuation dans le cas présent.
A la longue, elle s'encrasse, des dépôts se forment et se solidifient. Ici le phénomène peut être initié et accentué par les anneaux du flexible et des éventuels coudes à 90 °.
On passe alors un tube spécial de nettoyeur haute pression qui remet la canalisation en état, à condition que le tube puisse passer.
Ce qui n'est pas forcément le cas d'après la photo.
Vu d'ici, refaire cette canalisation à neuf semble la meilleure solution, en augmentant son diamètre, en remplaçant un coude à 90 ° par deux à 45 °, en enlevant le flexible, en insérant un tampon de visite permettant un débouchage éventuel sans avoir à démonter l'isolation de cette partie de façade.
Et peut-être en modifiant son trajet.

Nota : les fenêtres à glissière ne sont pas le top pour ce qui concerne l'isolation. On en fait d'oscillo-battantes beaucoup plus performantes.
Peut-être faudrait-il commencer par changer les fenêtres, en élaborant un projet prim rénov si cela est possible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 12:31
forum consulter ce sujet Risque de cacher un flexible d'évacuation dans isolation ? sur le forum Plomberie

Bonjour Arnaud.

On ne voit pas bien comment vous pourriez passer de 230 V AC à 12 V AC ou DC, et quel en serait l'intérêt.
Pour les télécommandes filaires et radio, il y a des solutions chez Yokis.
Dans l'habitat il est d'usage de préférer des solutions simples plutôt que d'envisager des montages compliqués qui ne serviront que très peu avant qu'ils ne tombent en panne, l'électronique domestique ayant une durée de vie limitée.
En éclairage scénique c'est différent.
On vous laisse vous documenter sur le site Yokis.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 11:28
forum consulter ce sujet Branchement éclairage dimmable par télécommande sur le forum Électricité

Bonjour Hiroko45.
Citation :
L1 = 6 kVA (26.1A) et L2 = 6 kVA (26.1A) le courant dans le neutre serait-il supposé être de 26.1 + 26.1, soit 52.2A ?
Eh non. Les intensités s'ajoutent géométriquement (somme vectorielle de courants déphasés) et non arithmétiquement.
Et s'il y a trois charges rigoureusement identiques réparties sur les trois phases, le courant dans le neutre est nul. Etonnant non ?
C'est le cas d'un moteur asynchrone triphasé. Comme il n'y a pas de courant dans le neutre, eh bien, on ne raccorde pas de conducteur de neutre ce qui engendre une économie de cuivre. Idem pour un chauffe-eau électrique triphasé, on alimente avec 3 phases et la terre.

Mots clés : diagramme de Fresnel en régime triphasé sinusoïdal, équilibré ou non.
On comprend que cela peut faire peur quand on n'a jamais abordé la théorie.

Nota : quand les charges absorbent des courants non sinusoïdaux, donc avec présence d'harmoniques (surtout le trois), c'est à ce moment qu'il faut s’inquiéter du courant dans le neutre et dimensionner le conducteur en conséquence. Il n'y a pas ce problème dans le domestique.
On ne développera pas davantage.
Citation :
J'avais cru comprendre...
Il faudrait que nous voyions ce qui est écrit. Mais ce n'est pas ce que vous avez compris.
Ne vous tracassez pas inutilement.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 00:03
forum consulter ce sujet Compréhension de l'équilibrage de l'intensité des phases sur le forum Électricité

Bonjour Bazbaz.

Dans ce fil de discussion les points habituels ont été relatés, et depuis 2010 rien n'a changé.
Un défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre peut déclencher un interrupteur différentiel.
Four en fonctionnement, circuit de dégivrage d'un frigo, filtre antiparasites de lave-linge et autre.
Dans ce dernier cas, le défaut est généralement permanent.
Il se peut qu'un interrupteur différentiel soit sensible aux déclenchements intempestifs.
Dans ce cas on remplace par un type A SI (super immunisé).
Il arrive aussi qu'un ID soit défectueux à la longue.
Seul le remplacement par un neuf peut prouver ou non cette hypothèse.
On rappelle qu'il est d'usage de tester régulièrement les ID avec leur bouton test. Il n'est pas rare que certains ne déclenchent pas. Dans ce cas, on change.

Il semble que certains éclairages publics avec lampes à décharge et terre plus ou moins bonne pouvaient faire déclencher certains disjoncteurs de branchement du voisinage.
Les éclairages à led ne sont pas concernés.

On vous laisse chercher, sachant que les déclenchements aléatoires ont des causes difficiles à déterminer.
Citation :
et protégé par un interrupteur différentiel unique de 40A et 30mA
C'est pour cela qu'il est préférable d'en mettre plusieurs.
Bien des appartement ne possèdent qu'un seul ID.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 23:44
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement sur le forum Électricité

On comprend votre désarroi, mais pour pratiquer le forum depuis un certain temps, on sait que les questions trop spécialisées n'ont généralement pas de réponse.
En effet, il faudrait connaitre le matériel en détail.

Les professionnels des métiers des automatismes de portail, étant davantage expérimentés, savent peut-être.
Essayez de comparer les caractéristiques des deux télécommandes si cela est possible.
Il y a aussi le blog des utilisateurs Somfy sur lequel vous pouvez poser la question.
Attendons d'autres avis. On ne sait jamais.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 23:27
forum consulter ce sujet Associer télécommande Somfy Telis 6 et Situo 1 io sur le forum Électricité

Pour info, une manchette à joint Nicoll permet d'emboiter l'extrémité du tube accordéon, ce qui rend la liaison démontable et étanche aux remontées d'odeurs.
Mais un manchon aussi, juste collé d'un côté.
02 octobre 2025 à 23:15
forum consulter ce sujet Ajouter siphon évacuation evier sur le forum Plomberie

Bonjour Hary,
Vous évoquez un autre problème que celui exposé (puis plus rien) par papyguytou.
Citation :
si je n'ai pas un soucis de mauvais contact au niveau connectique.
Plutôt au niveau des contacts internes qui commutent des courants importants, mais à vrai dire, on ne sait pas.
Les conducteurs sont munis de cosses Faston.
Une pulvérisation de nettoyant désoxydant pour contacts (Jeltonet C1 ou autre) est la seule action qu'on puisse faire si l'on trouve un petit trou d'accès.
On devrait écrire à l'imparfait car les programmateurs à cames ont disparu depuis bien longtemps.
Mais dans le temps on les changeait.
Ici il y a un sèche-linge de plus de 40 ans qui tourne sans problème, avec deux ou trois changements de résistance et un condensateur moteur. Un buzzer électromécanique annonce la fin du cycle.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 23:10
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure LTV 1070A ne tourne plus sur le forum Électroménager

Bonjour Victoria,
Citation :
J'ai besoin de l'aide de spécialistes intelligents et érudits
C'est peut-être beaucoup demandé, ce qui a nécessité du temps pour en trouver un depuis le 25 septembre.
Concernant l'intelligence, elle n'est pas artificielle et c'est le mieux qu'on puisse faire sur les forums Bricovidéo compte tenu que les IA "pompent" les contenus et "recrachent" des solutions sans queue ni tête la plupart du temps.

Cette hotte semble équipée de lampes halogène GU4 ou GU5.
Elles se caractérisent par des petits picots qui s'oxydent.
Ces lampes sont enfichées dans des embases qui comportent des alvéoles plus ou moins élastiques et qui s'oxydent également.
Cette situation est personnellement connue, et malheureusement, faute d'embase de rechange, on se retrouve avec x % de lampes en moins.
Ici, x = 50. Autrement dit la hotte fonctionne avec une seule lampe sur deux.

Changer les spots complètement est possible, mais il faut qu'ils soient compatibles en dimensions, tenue à la température, alimentation.

Vous pouvez essayer de nettoyer les broches avec un abrasif. Pour les embases c'est impossible vu le diamètre du trou. Un désoxydant pour contact peut être pulvérisé dans les alvéoles, sans garantie de résultat.
On vous laisse vérifier si notre IV (intelligente vivante) est dans le vrai ou non.
Cordialement.

Cette aide est peut-être une des dernières apportée sur les forums.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
02 octobre 2025 à 17:49
forum consulter ce sujet Problème lumière hotte de cuisine sur le forum Électroménager

Bonjour Aramoor,
Sujet récurrent
Les causes sont celles que vous avez décrites, le débit de la pompe de vidange est supérieur à celui de l'ancienne.
L'autre cause est, outre un bouchon en aval, une distance trop faible entre le haut du tube et l'axe de sortie du siphon.
La pression est celle de la colonne d'eau ; en gros, le débit de la pompe est supérieur à celui de l'évacuation.
Le seul remède est de coller un manchon en haut du tube de façon à avoir une distance de 50 cm environ pour augmenter la pression à l'entrée du siphon.
Voir ici : Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
ou ici : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
Cordialement.
02 octobre 2025 à 14:32
forum consulter ce sujet Évacuation lave-vaisselle qui refoule sur le forum Plomberie

Bonjour Hary.

Votre contribution nous amène à nous interroger sur le bien fondé de notre contribution du 01 octobre 2025 à 17:52
En effet, nous nous sommes fondé sur la nomenclature des pièces détachées pour cette machine sur un site de fournisseur, où seule une carte électronique était proposée, ce qui a entrainé une méprise fortement regrettable (erreur du site ? erreur de référence de la machine ?)

Donc, après recherches un peu plus soutenues et appliquées, il s'avère, sauf erreur, que cette machine est effectivement équipée d'un programmateur électromécanique (qui ne se fait plus) comme vous l'avez précisé.
https://www.sos-accessoire.com/programmateur-d-origine-programmateur-module-electronique-faure-1322095108-7030.html
Votre remarque était donc une possibilité de panne de cette machine (hormis l'odeur de brûlé), avec une méprise pour ce qui nous concerne, dont on espère que vous ne nous tiendrez pas rigueur.

Pour ce qui concerne papyguytou, il n'y a malheureusement pas eu d'échanges.
Citation :
Je vais donc reposter dans un nouveau sujet.
Oui, et nous serons particulièrement attentif, les erreurs d'interprétation de certaines contributions sont bienheureusement rares. Et quand il y en a, on corrige.
Désolé pour cette erreur.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 14:15
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure LTV 1070A ne tourne plus sur le forum Électroménager

Citation :
c'est ce qu'il se passe dans ma tête
Le problème est que la technologie se pratique avec des schémas, et qu'on ne connait pas de logiciel permettant de relier l'IV (intelligence vivante) directement à une imprimante.
Il faut que vous en passiez par là afin de définir avec précisions les potentiels par rapport à la masse du véhicule.

Dans le cas de l'alimentation directe par le réseau, la mise à la terre du véhicule est obligatoire.
L'usage d'une "batterie nomade" vue dans un ou des forums spécialisés, que vous trouverez aisément, pourrait être une solution.
Citation :
isoler la masse de la batterie additionnelle de la carcasse du véhicule ?
A priori non si cette batterie alimente un onduleur et aucun autre récepteur. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
Bref, avant de câbler quoi que ce soit, étudiez la distribution des potentiels.
Il vaut mieux être très proche du métier.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 11:06
forum consulter ce sujet Projet installation électrique Van aménagé sur le forum Électricité

Bonjour.

Impression et sensation ne font pas partie des méthodes de dépannage, d'autant plus que le programmateur est électronique, ce qui est facile à vérifier.
De toute façon il est inutile d'aborder un sujet ancien qui n'a fait l'objet d'aucun échange.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 09:34
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure LTV 1070A ne tourne plus sur le forum Électroménager

Bonjour.

"Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?". Lamartine.
Ce type de sujet n'est pas du ressort d'un forum d'entraide bricolage.
On comprendrait mieux que la bague de la grand-mère soit l'objet d'une attention et de souvenirs, mais pour un frigo ou la roue de secours de la Rosengart de l'arrière arrière grand-père, moins.

Dans ce type de réfrigérateur il peut y avoir un relais.
D'autres plus récents, comportaient un composant passif non linéaire qui remplaçait le relais.
Pour le savoir il faut observer les liaisons.

Les notices clients, tout comme maintenant, ne comportaient aucun schéma.
Les documents de dépannage accessibles aux SAV agréés étaient plus précis.
Depuis bien longtemps les rendements des appareils ont fait bien des progrès.
Même si le frigo fonctionne, son rendement ne doit pas être bien élevé. Bref, il coûte cher à l'usage.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 09:29
forum consulter ce sujet Régrigérateur Electrolux acheté en 1964 sur le forum Électroménager

Bonjour Mikael.
Une photo pourrait aider.

L'idéal est de rendre les raccordements démontables.
Inspirez vous des exemples de raccordements dans votre entourage.
Il suffit d'ouvrir la porte du placard, et d'observer.
Regardez les questions apparentées ci-dessous.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 09:09
forum consulter ce sujet Ajouter siphon évacuation evier sur le forum Plomberie

Bonjour Eloandtia.
Citation :
Pouvez-vous m’aider à savoir quel fil de l'Elvox doit être branché sur quelle borne du Fermax ?
Hélas non.
Il faut connaitre les fonctions des fils de couleur. La notice de branchement de l'Elvox ou la fonction des bornes est indispensable.
Si l'installation est dans un logement collectif, il faut faire intervenir l'installateur qui doit, normalement, être en possession des documents relatifs au câblage.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 09:05
forum consulter ce sujet Brancher vieux interphone Elvox sur Fermax VEO 3431 sur le forum Électricité

Bonjour jier.

Au premier coup d’œil on aperçoit une multitude de petits objets qui ne permettent pas de comprendre en quoi consiste votre projet.
On a reconnu un disjoncteur différentiel et une prise de courant, une batterie et un alternateur. C'est peu.

Désolé, mais le forum pratique l'entraide ponctuelle et non le développement de projets, ce qui nécessiterait un cahier des charges précis et beaucoup de temps d'étude et développement, et qu'il est d'usage de rémunérer.

Faites une étude énergétique car la batterie et un éventuel onduleur associé ne pourront alimenter longtemps l'ensemble des appareils.
Voyez un intégrateur pour caravane ou camping car.
Cordialement.
01 octobre 2025 à 14:17
forum consulter ce sujet Projet installation électrique Van aménagé sur le forum Électricité

Bonjour vision1.

Il faudrait plutôt contacter les concepteurs des produits ici : https://www.somfy.fr/assistance/contact
Ou le forum de la marque si le recours à l'assistance en direct ne peut se faire.
Cordialement.
01 octobre 2025 à 11:07
forum consulter ce sujet Associer télécommande Somfy Telis 6 et Situo 1 io sur le forum Électricité

Bonjour Fixman.
Citation :
puis-je l'alimenter en 6mm² malgré la différence de diamètre ?
Oui, mais à condition d'assurer les protections différentielle 30 mA et surintensité à l'origine de la ligne.
Un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA à l'origine de la ligne prise directement sur les borniers phase et neutre du tableau de répartition peut convenir pour cette charge supposée petite, moins de 1,5 kVA. Il y aura juste une jonction 2,5 mm² 10 mm² sera à réaliser. 6 mm² n'est peut-être pas utile si la puissance à véhiculer est inférieure à 4,6 kVA (20 A).
Cordialement.
01 octobre 2025 à 09:16
forum consulter ce sujet Raccordement pompe puis-je l'alimenter en 6mm² sur le forum Électricité

Citation :
mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Oui, surtout si le véhicule n'est pas adapté.
Vous pouvez faire installer une borne de recharge triphasée, avec l'avantage de moduler la puissance transmise en fonction de l'heure et de la consommation totale de l'habitat.
Pour l'instant, soit vous installez vous même un kit Green'Up 16 A monophasé, soit vous faites appel à un installateur agréé pour l'installation d'une borne triphasée.
Cordialement.
30 septembre 2025 à 22:48
forum consulter ce sujet Prise triphasé pour recharge de voiture électrique sur le forum Électricité

Bonjour Florent,
Rappelons qu'au delà de 2 700 W monophasé l'installation d'une borne est de la responsabilité d'un électricien agréé IRVE.
Citation :
car je trouve cela peu esthétique
Ce n'est pas le problème, vous ne pouvez faire autrement, à moins de poser la borne dans un endroit clos, une cour, un garage.
Attendons d"autres avis.
Cordialement.

La situation financière des forums ne s'est pas arrangée depuis votre inscription en 2020.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
30 septembre 2025 à 21:01
forum consulter ce sujet Prise triphasé pour recharge de voiture électrique sur le forum Électricité

On aimerait pouvoir vous répondre, mais il faudrait être sur place.
Normalement, la ligne en aérien pénètre dans le garage et entre directement dans le boitier blanc où il y a un support avec un fusible et une barrette de neutre. Ensuite, la ligne alimente l'entrée du compteur, la sortie du compteur alimente l'entrée du disjoncteur différentiel de branchement. Tous les couvercles sont plombés.
La sortie du DJ n 'est pas plombée, elle alimente directement les borniers phase et neutre du tableau de répartition.
Ce qu'on voit du tableau est hors normes avec des repiquages et peut-être de mauvaises sections.
Le propriétaire d'avant s'est cru compétent en électricité. Bref, du mauvais bricolage pouvant engendrer certains risques.
La gaine vide est peut-être un conduit en attente, qui doit déboucher quelque part.
Une rénovation avec un minimum de soins à apporter au câblage ne serait pas du luxe. Les appareillages sont disparates avec des marques de supermarchés.
Cordialement.
30 septembre 2025 à 19:06
forum consulter ce sujet Explication installation partie Enedis sur le forum Électricité

Re
Citation :
nous allons certainement rajouter des consommateurs
Dans ce cas ce sera 20 A maxi par phase (2,5 mm²) car on hésite à utiliser 30 A par phase (6 mm²) comme l'autorise le DJ tétrapolaire. Mais la théorie montre que cela devrait être possible (I neutre <= 30 A), à condition que les charges soient classiques, résistives ou légèrement inductives. Pour de l'outillage électroportatif le fonctionnement devrait être possible.

Il manque une donnée importante, la puissance souscrite en kVA pour ce branchement de chantier.
En effet, la présence de différentes sorties n'autorise probablement pas à les utiliser toutes "à fond", sous peine de déclencher le DJ de branchement ou le compteur Linky s'il y en a un.
Citation :
il est difficile de savoir quel choix faire quand on n'est pas expert dans ce domaine.
Un électricien sur place en a normalement les capacités sauf si c'est seulement un monteur. C'est pour cela que les contributeurs du forum peuvent apporter l'aide manquante.
Néanmoins, un tableau avec davantage de prises devrait pouvoir être loué auprès du fournisseur de celui-ci. Ce qui vous éviterait de bricoler un tableau auxiliaire.
A suivre.

Cette contribution est peut-être l'une des dernières sur les forums Bricovidéo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
30 septembre 2025 à 15:32
forum consulter ce sujet Raccordement sorties 220V sur tableau de répartition de chantier. sur le forum Électricité

Compléments
En imaginant que vous utilisiez deux prises sur charge résistive avec I = 16 A, il n'y aura pas 32 A dans le neutre (alors que le DJ triphasé est un C32). Les courants sont déphasés, il y aura donc moins, et le DJ tétrapolaire ne déclenchera pas.
S'il y a trois récepteurs identiques qui consomment 16 A, l'intensité dans le neutre sera nulle. C'est pourquoi il a été choisi des DJ monophasés de 16 A.
On vous laisse faire les diagrammes de Fresnel.
Et un retour bien entendu.
30 septembre 2025 à 12:43
forum consulter ce sujet Raccordement sorties 220V sur tableau de répartition de chantier. sur le forum Électricité

Bonjour Olivier3801,
La prise triphasée sert à alimenter un récepteur triphasé, moteur ou autre.

Faute de mieux*, l'utiliser en montant un tableau auxiliaire provisoire comportant 3 PC monophasées réparties sur les trois phases (2,5 mm²) avec DJ 16 A maximum est possible. Dans ce cas, la protection différentielle 30 mA sera assurée par le Vigi DT40.
Citation :
3 câbles supplémentaires en 6mm²
Pourquoi avoir pensé à une telle section ?

L'idéal* serait de monter 3 prises supplémentaires monophasées avec chacune son disjoncteur différentiel 30 mA dans l'armoire ; sauf qu'il n'y a qu'une place sur le rail.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
30 septembre 2025 à 12:10
forum consulter ce sujet Raccordement sorties 220V sur tableau de répartition de chantier. sur le forum Électricité

Bonjour damz26.

Quelques compléments.
Muratron semble être un parafoudre, ce qui peut se justifier si l'arrivée est en aérien et si vous êtes dans une zone à activité orageuse élevée. Le câble de liaison à la terre a une section trop petite. Rappelons qu'il est amené à véhiculer le courant de foudre.
Les matériels sur le rail du dessous sont disparates, mais avec au moins un interrupteur différentiel 30 mA ce qui est de bonne augure s'il y en a dans les autres tableaux de l'habitat. On rappelle qu'il faut les tester régulièrement en appuyant sur le bouton test.

Ce qu'on voit, utilisation importante de câbles R2V, dont certains sont en l'air, plus ou moins coupés avec ou sans dominos, ne témoigne pas en faveur d'une installation bien rénovée.
Citation :
je cherche à comprendre un peu comment tout cela fonctionne
Il va falloir être patient. Un électricien local pourrait vous aider à y voir plus clair.
Cordialement.
30 septembre 2025 à 11:43
forum consulter ce sujet Explication installation partie Enedis sur le forum Électricité

Bonjour.

On comprend que vous projetez une installation photovoltaïque qu'on ne peut dimensionner à distance.
Il s'agirait donc de raccorder des panneaux vers un système de gestion et de conversion de l'énergie.
On ne voit pas pourquoi il faudrait une liaison triphasée.
Il y a donc trop d'inconnues qui ne permettent pas de vous guider au mieux.

Il y a des règles spécifiques à respecter pour encastrer l'ICTA non propagateur de la flamme ; il ne faut pas détériorer l'isolation thermique du bâtiment ni réduire la qualité thermique de l'isolation de l'édifice.
Il faudra pouvoir changer le conducteur dans son conduit, donc éviter les changements de direction à faible rayon de courbure et choisir un diamètre intérieur de conduit suffisant.
Sources : notes d'application NF C15-100.
Cordialement.
30 septembre 2025 à 08:56
forum consulter ce sujet Section de câble PV sous isolant graphité sur le forum Électricité

Pour la rechange, il vaut mieux 3 000 K que 4 000 K, trop blanc.
Citation :
pas le choix que de tomber le meuble
Pas certain. Quand les portes sont ouvertes on doit voir les spots ?
29 septembre 2025 à 16:02
forum consulter ce sujet Retirer spot encastrable sans ampoule sur le forum Électricité

Bonjour Ehdward.

C'est une pièce intégrée au meuble et c'est donc une charge de propriétaire.
On sait où il y en a sur le net, mais il nous faudrait chercher.
Mots clés : éclairage encastré meuble extra plat
Cordialement.

29 septembre 2025 à 15:35
forum consulter ce sujet Retirer spot encastrable sans ampoule sur le forum Électricité

Bonjour Jeanluc1982.

On trouve des moteurs ressemblants sous la marque Ecofit ou Papst.
Mais on ne connait pas la technologie. Il n'y a aucune mention de valeur de condensateur moteur sur le vôtre.
A la limite il faudrait voir combien de fils autres que la terre sortent du moteur. S'il y en a 4, la carte électronique devrait faire office d'onduleur.
Citation :
si un condensateur est fatigué, il est possiblement déformé??
Un condensateur moteur a déjà un certain volume (voir le net). En général ils sont explosés ou ne font plus leur valeur.
Pas assez d'expérience en maintenance très occasionnelle pour en avoir vu de déformés.
Citation :
4 condensateurs, un gros et 3 petits.
Un condensateur moteur est normalement accolé au moteur. Ici, ce n'en sont pas.
On sèche !
Cordialement.
29 septembre 2025 à 15:22
forum consulter ce sujet Problème de vitesse VMC Aldes DeeFly double flux sur le forum Électricité

Bonjour SN,
Citation :
à quoi sert ce bloc en photo s'il vous plaît?
C'est un télérupteur électromécanique, compatible avec une commande par quelques boutons-poussoirs, 3 chez vous.
On dit bien 3 boutons poussoirs et non pas 3 interrupteurs.
Dans le temps on les mettait n'importe où, mais leur emplacement normal est dans le tableau de répartition, sous forme embrochable.
On vous laisse réviser. Et repérer tous les conducteurs avec méthode, et en faisant autant de schémas que nécessaire.
Cordialement.
28 septembre 2025 à 21:13
forum consulter ce sujet Trois interrupteurs pour une lumière sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Depuis une semaine maintenant...
Et que faites vous pour que les alimentations se rétablissent ?
Entendez vous des grésillements dans le tableau de répartition quand de gros récepteurs fonctionnent ?
Cordialement.
28 septembre 2025 à 16:18
forum consulter ce sujet Problèmes installation électrique le courant s'arrête sur le forum Électricité

Bonjour Jean-Luc,
Malheureusement nous n'avons aucun renseignement sur cette machine et ne savons pas comment la vitesse est gérée.
Vous signalez la présence d'une carte électronique, ce qui peut être la cause d'une panné rédhibitoire.
Le condensateur que vous évoquez concerne les moteurs asynchrones monophasés non commandés par une électronique.
Quand un condensateur moteur est défaillant (explosé ou ne fait plus sa valeur), le moteur ne démarre pas, grogne, et peut être lancé à la main.
Sur les moteurs de volets on approvisionne facilement des condensateurs de rechange.
Aldès ne vous a pas proposé de documents techniques qui auraient pu aider à comprendre le fonctionnement, à condition d'être des métiers de l'électrotechnique et de la commande de vitesse, tant théorique que pratique.
Il est à craindre qu'il n 'y ait rien à faire, hormis de détailler la motorisation et voir si un condensateur moteur est présent.
Vous pouvez déjà faire cette recherche simple, regarder la plaque signalétique des moteurs et chercher leur condensateur s'il y en a un.
Puis vous revenez.
Cordialement.
28 septembre 2025 à 11:51
forum consulter ce sujet Problème de vitesse VMC Aldes DeeFly double flux sur le forum Électricité