Bonjour Nikoke.
Citation :
Est-ce que ça vaut le coup d'appeler un électricien pour un bilan ?
*Ce semble évident.
Il n'est pas normal qu'un incident affecte les communs et des appartements. Il doit y avoir autant de points de livraison comptage que de logements, plus les communs.
Citation :
Sur le tableau, seul le disjoncteur principal est baissé.
Quel tableau ? Quel disjoncteur ?
Êtes vous locataire ou propriétaire ?
*Si un électricien intervient il doit être mandaté par la copropriété.
A suivre.
Cordialement.
18 janvier 2024 à 09:55
forum consulter ce sujet L'ensemble de l'électricité de mon appartement disjoncte aléatoirement sur le forum Électricité

Bonjour Jerome36.

Le plus simple est de faire intervenir le SAV BWT ou un installateur agréé.
Cordialement.
18 janvier 2024 à 08:45
forum consulter ce sujet Adoucisseur Permo 7 data bio systeme problème salt sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour Adrien7799.
Citation :
et il m'a dit que c'était dangereux.
En général les invités du forum n'ont pas de tendances suicidaires. S'ils interviennent sur le bornier de sortie du disjoncteur de branchement auquel ils ont un accès libre, on peut penser qu'ils déclenchent le disjoncteur pour travailler hors tension.
Bref, on ne voit pas pourquoi l'intervenant argumente sur la dangerosité de la sortie du DJ pour couper l'amont s'il s'agit bien de cela.
Ici il ne s'agit pas d'un déplacement, juste le changement de platine support.
On pense qu'il vous faudra être persuasif avec le technicien qui vous rendra visite.
Tout dépend de la qualité de l'intervenant.
Il y a ceux qui connaissent le métier, et les autres.
Cordialement.
17 janvier 2024 à 23:05
forum consulter ce sujet Conseils cangement disjoncteur d'abonné sur le forum Électricité

Bonjour Marco70.

Il s'agit d'un montage étonnant. 20 A dans du 2,5 mm² est possible, mais au voisinage de la limite.
Il ne faut pas utiliser de multiprise.
Citation :
avec 2 sorties de câbles distinctes.
Deux cordons avec fiche surmoulée ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 janvier 2024 à 22:52
forum consulter ce sujet Quel câblage pour une plancha 2x 2200W sur le forum Électricité

Bonjour FafanJeff.

Dans les 203 € il y a la fourniture d'un disjoncteur et de la ligne (longueur ?).
Ensuite il y a de la main d’œuvre consistant à assembler les appareillages, passer le câble, faire la mise en service de la pompe. Certainement plus de deux heures à passer (y compris la préparation de l'intervention).
La TVA est de 10 %.
Vu d'ici ce ne semble pas scandaleux, à comparer au prix du changement d'un rétroviseur.

Pour le spot, s'il y en a 12 au devis on ne comprend pas pourquoi il faudrait payer pour le manquant, sauf s'il s'agit d'un 13ème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 janvier 2024 à 21:15
forum consulter ce sujet Frais alimentation électrique pompe de relevage sur le forum Électricité

Bonjour Francis.
Le forum pratique l'entraide à distance, les échanges sont par écrit, mais l'approvisionnement ne fait pas partie de la charte.
Il faudrait voir sur coin bon ou des sites comme Spareka.
Cordialement.
17 janvier 2024 à 21:05
forum consulter ce sujet Recherche pièces pour verin de portail Sentinel Pro sur le forum Électricité

Re. Il faudrait savoir si votre point de livraison, donc le contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie, est monophasé ou triphasé. Cela est écrit sur votre facture.
Un DJ tétrapolaire fonctionne très bien avec 2 pôles (neutre et phase), mais si c'est le disjoncteur de branchement il faudrait un DJ monophasé type S et 500 mA. Vous pouvez demander le remplacement gratuit au fournisseur d'énergie.
Vous pouvez ouvrir le capot des bornes de sortie du DJ et voir s'il y a de la tension entre le neutre et les 3 bornes de phase.
A éclaircir avant d'aller plus loin sur le forum.
Cordialement.

17 janvier 2024 à 20:57
forum consulter ce sujet Informations ancien disjoncteur d'abonné sur le forum Électricité

Bon jour Franc80.
Citation :
Pour un chauffe-eau de 1,5kW c'est pas mieux de mettre 10A ?
Ce n'est pas forcément mieux. Une protection surintensité protège la ligne et non le récepteur qu'elle alimente. On pourrait le faire mais cela ne changera pas le fonctionnement de la charge. En cas de court-circuit franc (ce qui est très rare) les DJ 10 ou 16 A déclencheront.
Pour ce qui concerne la protection des circuits de commande des contacteurs on utilise une protection calibrée à 2 A. On sait que c'est amplement suffisant pour cet usage spécifique, alors qu'une ligne 2,5 mm² dans l'habitat peut alimenter aussi bien une lampe de chevet qu'un radiateur soufflant. Donc on calibre usuellement à 16 A, ou 20 A maximum.
Cordialement.
17 janvier 2024 à 20:43
forum consulter ce sujet Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau sur le forum Électricité

Vous savez tout ce qui est relatif aux sections, protections et puissances disponibles en instantané.
Le micro-ondes consomme moins qu'un sèche cheveux ou un fer à repasser (pour juste avoir une comparaison).
25 A avec du 4 mm² (section difficile à trouver, mais c'est fabriqué).
Ou alors du 2,5 mm² avec un DJ 20 A qui est autorisé. Mais four + cafetière c'est bien juste.
De toute façon, le problème immédiat est de percer la dalle.
On préfère passer une gaine annelée ICTA (plutôt que du câble qui, pour passer dans la dalle, doit être dans un tube) et on met ce qu'on veut dedans. On aime bien le HO7V-K souple (facile à tirer et passer).

Notre administrateur a rappelé la cagnotte.

Cordialement.
17 janvier 2024 à 00:05
forum consulter ce sujet Déplacer une prise de four encastrable sur le forum Électricité

Bonjour Met.

A part rincer abondamment et chauffer à fond on ne voit pas ce qu'il faudrait faire d'autre.
Ouvrir et passer un nettoyeur haute pression ?
Avec un détergent et si oui, lequel ?
Il ne serait pas étonnant que des oxydations internes condamnent le chauffe-eau à court terme.

Attendons d'autres idées.
Cordialement
16 janvier 2024 à 22:58
forum consulter ce sujet Eau croupie chauffe-eau sur le forum Plomberie

Bonjour Antoie 65p. Ce problème est en cours sur le forum depuis le 17 décembre 2023 à 19:06. Un mois plus tard, les différentes contributions vous ont-elles été utiles ?
Cordialement.
16 janvier 2024 à 20:58
forum consulter ce sujet Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase sur le forum Électricité

C'est bien ça.
16 janvier 2024 à 14:43
forum consulter ce sujet Déplacer une prise de four encastrable sur le forum Électricité

On comprend. La section des câbles d'amenée est de toute façon trop petite. La limitation est en puissance (kW) donc intensité possible (A) et non en énergie (kWh).

Citation :
Enedis aurait juste changer le disjoncteur (il doit dater de la maison, 1950), mais, n'aurais pas changer le câble.
Votre électricien n'a pas été bon. Quant à la section elle est trop petite.

Faites au moins cher, pourquoi pas dans le salon (vous mettrez un coffret). Mais il faudra alimenter le tableau depuis le DJ de branchement.
Il serait bien que l'électricien vous assiste.
Le prix en aéro-souterrain peut se comprendre, bien que ce soit cher. Mais vous auriez une alimentation définitive.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 janvier 2024 à 08:13
forum consulter ce sujet Plateau Enedis éloignée de tableau éléctrique sur le forum Électricité

Bonjour Mr-Freez.

Ce n'est pas tout à fait cela.
Citation :
1 interrupteur différentiel 63A type AC 30Ma. ==> Relié avec un câble en 2.5 mm² cela suffit il?
Un ID 40 A 30 mA AC relié avec un 3G 6 mm²; Et un DJ 32 A dans le tableau principal pour la ligne, sans passer par un ID, donc directement branché sur le bornier Ph + N.
Citation :
1 disjoncteur 20A pour le four câblé en 2.5
Un DJ 16 A suffit
Citation :
1 disjoncteur 10A pour le réfrigérateur câblé en 1.5
Inutile, pas besoin de circuit spécifique.
Mais si cela vous convient, pourquoi pas.
Citation :
1disjoncteur 20A pour le micro onde câblé en 2.5
Un DJ 16 A suffit
Citation :
1 disjoncteur 16A pour les prises électrique câblé en 1.5
Vous pouvez, mais il est d'usage de câbler en 2,5 mm²

Comme il n'y a pas de plaque de cuisson à alimenter, vous pouvez aussi diminuer la section et la protection de l'alimentation ; à voir. Mais pas du 2,5 mm².

Attendons d'autres avis
Cordialement.
16 janvier 2024 à 08:05
forum consulter ce sujet Déplacer une prise de four encastrable sur le forum Électricité

Bonjour Lumiogunica.

Mine de rien vous avez compris les fondements des protections en électricité, domestique et industrielle.
Les principes sont les mêmes, protections surintensité et différentielle.
Et dans le domestique l'important est certes, de protéger le matériel, mais aussi les personnes grâce aux protections différentielles 30 mA. Dans des cas très spécifiques cette dernière peut passer à 10 mA.
Cordialement.
16 janvier 2024 à 07:55
forum consulter ce sujet Conseils branchement parafoudre sur le forum Électricité

Bonjour invité X 2024

Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.

En général les invités X ne reviennent pas sur le forum. On hésite à passer du temps dans ces conditions..
La solution est exposée par l'invité de 2009.
Bouchon dans la colonne centrale.
Problème fréquent en immeuble suite aux mauvais usages (que du papier toilette et jamais autre chose).
Cordialement.
15 janvier 2024 à 22:26
forum consulter ce sujet Problème refoulement du WC de mon voisin dans mes WC sur le forum Plomberie

Re.
Citation :
Vous parlez bien de disjoncteur différentiel (d'un coup non négligeable) pour chaque machine?
Oui, de façon à ce qu'une coupure machine par défaut d'isolement soit sans influence sur les autres. Mais il faudrait des DJ différentiels monophasés ; voir le coût relativement important d'autant plus que c'est vous qui payez. Et à vrai dire, les défauts d'isolement sont très rares.

Sinon, votre solution plus économique est possible également, avec un ID pour PC et lumière, un autre ID pour les machines. Pour un atelier d'amateur cela se justifie. Dans l'industrie ce n'est pas pareil.

Les DJ différentiels machines Schneider ne sont intéressants que pour des machines triphasées avec emploi fréquent. On peut toujours les utiliser en mono avec un câblage spécial qu'il faudrait expliquer, mais pour un atelier d'amateur cela ferait beaucoup de frais pour pas grand chose.

Il faudrait savoir comment sont commandées vos machines et si elles ont leur propre arrêt d'urgence. L'important est que si le secteur se coupe, les machines s’arrêtent, et ne repartent pas toutes seules dès que la tension est revenue.

Citation :
où vous trouvez cette patience...
Avec une présence en pointillés sur le forum, tout en ayant d'autres activités simultanées.

Cordialement.
15 janvier 2024 à 22:19
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum Électricité

Bonjour Minouch.

Où était implanté l'ensemble compteur + disjoncteur de branchement auparavant ?
Il y a toujours possibilité de déplacer cet ensemble mais ce n'est pas gratuit.
L'ensemble peut aussi être dans un boîtier en limite de propriété (installation de type 2).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 janvier 2024 à 21:59
forum consulter ce sujet Plateau Enedis éloignée de tableau éléctrique sur le forum Électricité

Vu d'ici, ce qui n'est pas courant est cette deuxième sortie latérale en plus de la sortie du haut (peut-être l'entrée d'un serpentin, mais où serait sa sortie ?). Pas d'expérience particulière sur ces montages.
C'est pour cela que je vous ai invité à faire intervenir un plombier.

Il y a de la pression dans le tube latéral ; il faudrait boucher le tube et boucher la sortie chauffe-eau latérale.

Sinon changer un chauffe-eau avec une entrée et une sortie n'est pas bien compliqué pour qui est bien outillé, patient et fignoleur (une pince multiprise est loin d'être suffisante).

Pour changer le chauffe-eau il faut pouvoir le vider en entier, même les 60 litres résiduels au fond. 60 kg + le métal = 100 kg. Et on croit voir qu'il est dans une sorte de creux.
Il faudra être malin pour ne pas se faire mal au dos.
Cordialement.
15 janvier 2024 à 21:28
forum consulter ce sujet Remplacer un chauffe-eau mixte conseils sur le forum Plomberie

Bonjour N.

Dans une distribution bien faite le neutre est bleu, le conducteur de protection (la terre) vert/jaune, le troisième conducteur est la phase.
Le fil jaune qui vient du plafond est endommagé ; comme c'est la phase il faudrait enfiler un isolant tubulaire comme sur le bleu.
Comme la terre n'est pas présente au plafond, vous raccordez le jaune avec le marron.
Noter que dans une installation on n'a pas le droit d'utiliser du jaune et du vert. La vôtre semble bien âgée.

En l'absence de terre il faut un interrupteur différentiel 30 mA dans le tableau de répartition.
Citation :
est-ce que quelqu'un s'y connaissant en électricité pourrait m'aider ?
Oui, espérons...
Cordialement.
15 janvier 2024 à 21:02
forum consulter ce sujet Problème avec les fils pour installer un plafonnier sur le forum Électricité

Bonjour jalax.
Citation :
Comment savoir s'il s'agit d'un courant monophasé ou triphasé ?
La taille et le nombre de bornes en entrées et en sortie. C'est un triphasé avec les 3 plaquettes de réglage de l'intensité.
Citation :
Pourquoi est-il porté à 440v et pas à 230v ?
Parce que la tension entre phases est de 400 V. Le DJ doit être capable de couper cette tension.
Citation :
Si c'est un monophasé en 230v calibré en 30A,
C'est un triphasé 30 A par phase, donc avec un abonnement souscrit de 18 kVA au plus.
Citation :
Le studio est composé d'une plaque à induction, de 6 prises, de 6 points lumineux, d'un cumulus de 50 litres, d'un volet roulant, de 3 radiateurs et d'un frigo.
Si la plaque de cuisson est deux feux, un abonnement 6 kVA monophasé suffit.
Il faudra contacter Enedis pour le changement de contrat.
Cordialement.
15 janvier 2024 à 20:53
forum consulter ce sujet Informations ancien disjoncteur d'abonné sur le forum Électricité

Bonjour mimi2205.
Le changement est simple, sauf que le fait qu'il présente un branchement mixte implique l'intervention d'un plombier.
En effet, il faut supprimer les liaisons hydrauliques correspondantes (et le robinet de votre enfance).
Le chauffe-eau comporte une entrée eau froide en bas avec le groupe de sécurité.
La sortie eau chaude est en haut.
Lors de la rechange il est d'usage de disposer une vanne à bille en entrée et sortie et de faire les raccordements avec de gros flexibles, ce qui rend le montage plus simple (et le remplacement d'ici 10 ans).
Cordialement.
15 janvier 2024 à 20:45
forum consulter ce sujet Remplacer un chauffe-eau mixte conseils sur le forum Plomberie

Bonjour Arno59.

La question évoquée n'a pas été traitée, l'internaute n'ayant pas donné suite.
Le pro du forum est VETC, peut-être passera-t-il par ici.

Si un chauffagiste a installé l'appareil ce serait à lui d'intervenir.
L'amateur même très bon bricoleur ne peut intervenir, il faut être plus que proche du métier.
En électricité c'est relativement plus simple, le courant passe ou non.
On vous engage à contacter la marque ici : https://www.addax-gaz.net/contactez-addax
Avec un peu de chance vous serez guidé par téléphone.
Cordialement.
15 janvier 2024 à 20:36
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau Addax COB AD 11 sur le forum Plomberie

Re. Le moteur devrait tourner librement sans résistance, d'autant plus qu'il y a juste une turbine. Donc le couple résistant à l'arrêt est nul. Peut-être y a t-il un point dur ou un frottement. Ce qui pourrait expliquer que le moteur, guère puissant, aurait du mal à démarrer.
Pas d'idée sur l'utilité de la résistance.
Votre schéma est le bon. Le lien permet de voir qu'il y a deux enroulements dans un moteur asynchrone monophasé. Leur point commun est relié au neutre. La phase est reliée à l'enroulement le moins résistant. Elle est également reliée à l'ensemble deuxième enroulement (le plus résistant) en série avec le condensateur.
Ici, la résistance bobinée réduit considérablement le courant, donc le couple moteur.
On suppose que vous n'avez pas modifié le branchement initial et que le dysfonctionnement est apparu d'un coup ou progressivement.
Voir pour le point dur à l'arrêt.
Cordialement.
15 janvier 2024 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche sur le forum Électricité

Bonjour invité X.

Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.

La règle sur le forum est qu'on ne touche pas au gaz.
On encourage à faire intervenir les professionnels qualifiés gaz.
Citation :
les flammes sont bien présentes
Et l'eau devient tiède ?
Cordialement.
15 janvier 2024 à 15:25
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau Addax COB AD 11 sur le forum Plomberie

Bonjour. Il faut voir si ce deuxième tableau est la solution.

On comprend que le tableau principal est au sous-sol.
Ne pourriez vous pas rajouter quelques disjoncteurs pour les circuits manquants, sachant que des lignes arrivent déjà dans la cuisine mais au mauvais endroit.

Percer la dalle nécessite de posséder ou d'emprunter une perforateur avec au moins une mèche de 15 et une autre de 25 ou 26 mm de bonne longueur( voisine de 30 cm).

Il faut repérer où percer, donc pas dans un hourdis, mais dans le parpaing. C'est faisable, mais il faut préparer le travail avant. Il faudrait que le trou débouche si possible dans le placo. Ou légèrement décalé par rapport au mur.

Les lignes à déplacer ou créer seraient :
- Four en 2,5 mm²
- Plaque de cuisson en 6 mm² (peut-être, c'est vous qui savez)
- Prises de courant au dessus du plan de travail (usage général et micro-ondes)
- Lumière éventuelle plan de travail.
Un tube de 25 devrait suffire. Un conducteur de terre de 6 mm² permettrait de raccorder les terres des circuits.
4×2,5 mm² + 3×6 mm² + 2×1,5 mm² (à vérifier)

La hotte et le frigo ne nécessitent pas de circuit dédié.
La double prise sur la photo semble très près du plan (mais c'est peut-être l'emplacement initial avant travaux).
Généralement, on la place beaucoup plus haut.

On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
15 janvier 2024 à 12:34
forum consulter ce sujet Déplacer une prise de four encastrable sur le forum Électricité

Bonjour Patrice.
Les outils à utiliser seraient pince étau, multiprise, une sorte de petit outil du type Dremel avec fraise ou meule, perceuse et foret de 3 mm, outil d'extraction avec pas inversé.
On voit une matière blanche sur la photo 1 ; peut-être faudrait-il l'enlever ; au milieu c'est la vis cassée.
Il faudra arriver à saisir la tête hexagonale photo 2 avec une pince étau.
Bref, il faut un minimum d'outillage, et être imaginatif.
Ensuite il faut être optimiste et se convaincre qu'on y arrivera.
Effets secondaires : mal aux genoux et au dos.
Cordialement.
15 janvier 2024 à 08:03
forum consulter ce sujet Refixer cuvette de WC sur le forum Plomberie

Il faudrait arriver à tirer le tirefond non cassé tout en le dévissant. Une pince longs becs peut être utilisée. Peut-être faudra-t-il exercer une pesée sous la tête avec une lame de tournevis sans rayer la faïence. Bref, vu d'ici ce nous semble faisable et pas trop compliqué. Méthode OSD.

On croit voir une tête hexagonale. En perçant à 3 mm de diamètre sur 5 mm de profondeur l'outil préconisé devrait permettre de dévisser tout en tirant vers le haut. Comme la vue est en 2 D on ne voit pas les détails, et faire une photo de très près nécessite un appareil photo équipé en macro.

Une fois enlevé vous pourrez tirer la cuvette vers l'avant en soulevant ou en glissant une petite planchette d'isorel pour ne pas rayer le carrelage.
Par prudence il faudrait enlever le réservoir, ne serait-ce que pour avoir une bonne préhension.

Pour le remontage pensez à enduire le caoutchouc de graisse silicone plomberie.
Cordialement.
14 janvier 2024 à 22:49
forum consulter ce sujet Refixer cuvette de WC sur le forum Plomberie

Citation :
il s'agirait d'un interrupteur qui contacterait (avec mon condensateur) à partir du moment où la force centrifuge et donc la rotation de l'arbre serait suffisante.
Non, c'est le contraire. Le contact est fermé entre vitesse nulle et une autre en fin de démarrage où il s'ouvre pour déconnecter le condensateur. Mais là on voit qu'il n'y en n'a pas.

On voit un tube vert qui devrait être une résistance bobinée. Il faudrait voir comment elle est reliée au circuit.
On voit aussi les 3 conducteurs dont les branchements sont décrits dans le sujet Sanibroyeur.
Il y a un adhésif vert qui cache peut-être une connexion.
Bref, en regardant comment tout cela est branché vous devriez pouvoir dépanner.
A la limite vous faites le schéma et on verra.
Inspirez vous du schéma théorique décrit dans le sujet Sanibroyeur.
14 janvier 2024 à 21:11
forum consulter ce sujet Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche sur le forum Électricité

Bonjour Naddam.

Un télérupteur est un simple relais bistable (contact) commandé par l’application d'une tension fugitive aux bornes d'une bobine et c'est tout.
On ne sait par quel appareillage vous désirez changer le télérupteur d'origine qui, vu de l'extérieur, semble en bon état et relativement récent. Il arrive que des télérupteurs fonctionnent facilement un demi siècle sans défaillance. Alors, pourquoi changer ?
La photo 2 avec le fil bleu n'est d'aucun secours.

Il faut partir du schéma de branchement du télérupteur original, et en connecter un autre du même type fil à fil.
Citation :
Au voltmètre je suis à 220V en permanence
Vous même n'êtes pas à 220 V.
Une mesure de tension se fait entre deux points dument repérés sur le schéma et donc sur le montage.
Bref, il serait souhaitable de connaitre les caractéristiques de l'appareillage à connecter, et sans improviser.
Cela mène généralement à des courts-circuits.
Citation :
mais c'est complètement incohérent là !
Non, c'est vous qui n'abordez pas le problème dans le bon sens.
Avec de la rigueur vous devriez pouvoir régler le problème s'il y en a un, ce qui n'est pas certain.

Cordialement.
14 janvier 2024 à 17:57
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi sur le forum Électricité

Citation :
Autre question : Comment faire si les têtes des tire-fonds sont cassées et m'empêchent ainsi de retirer la cuvette ?
Et on suppose qu'il n'y a pas assez de débattement vertical pour dégager la cuvette.
Il faut essayer.
Une photo nette de la fixation pourrait aider à imaginer une solution.
Pour l'outil d'extraction il faut en choisir un de petit diamètre, et il faut pouvoir percer la vis. Bref, c'est difficile.
On peut craindre qu'il faille casser le WC, l'objectif étant de remettre à neuf la fixation.
En attendant, il faut être imaginatif.
Les WC sont toujours livrés avec de la visserie inox.
14 janvier 2024 à 16:18
forum consulter ce sujet Refixer cuvette de WC sur le forum Plomberie

Le symptôme a été traité comme il se doit, sauf que la maladie est toute autre. C'est ce qu'il fallait faire, mais malheureusement le condensateur n'est pas à l'origine de la panne.
A ce stade devant l'écran on ne sait quoi conseiller. Ce qui est certain est que s'il ne tourne pas et grogne, étant soumis au secteur 230 V, il y a surintensité.
Une visite sur le net montre que la marque existe, mais n'assure aucun service sur ces machines antiques.
Citation :
Et je n’ai pas compris pourquoi il est à craindre de devoir changer le moteur car une fois lancé celui ci fait tout à fait le job ?
Il doit démarrer instantanément. Ce moteur risque de griller à la longue, c'est même étonnant que ce ne soit pas déjà le cas. Et vu l'âge, ce peut être dangereux car il n'est pas capoté.
Ne prenez pas de risque.

Néanmoins, vous ne précisez pas si un interrupteur centrifuge serait chargé de connecter le condensateur au moment du démarrage. Si oui il faut contrôler cet interrupteur. Sur la photo 2 on voit des composants inhabituels assez flous, sauf un klixon à gauche.

Ce sujet traite des mêmes symptômes, mais il semble y avoir un problème de raccordements :
Sanibroyeur moteur ne tourne pas

Cordialement.
14 janvier 2024 à 15:28
forum consulter ce sujet Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche sur le forum Électricité

Bonjour Pierre151.

La photo étant prise de biais on voit juste ce qui s'apparente à une résistance bobinée.
C'est l'ensemble de la carte qui a eu chaud.
Il n'est pas certain que vous puissiez trouver ce composant.
On vous laisse chercher une carte sur le net (après vérification, la carte est largement obsolète et disponible nulle part) en déchèterie ou recyclerie.
Cordialement.
14 janvier 2024 à 13:45
forum consulter ce sujet Panne carte thermostat convecteur Atlantic sur le forum Électricité

Bonjour Nitneuq.

Les symptômes décrits sont ceux d'un condensateur HS.
Le fait que le moteur grogne de longues minutes entraine une surintensité et un échauffement des bobinages.
On suppose qu'il n'y a pas de contact centrifuge ; à confirmer.

Pour faire le diagnostic il faut être sur place et mesurer l'intensité du courant dans les deux bobinages.
Il faudrait voir un bobinier de votre région, ou un électricien expérimenté en moteurs (c'est plus rare).
Sans solution simple, il est à craindre que vous deviez changer le moteur.
Cordialement.
14 janvier 2024 à 09:58
forum consulter ce sujet Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche sur le forum Électricité

Bonjour papidaniel.

Il faudrait voir s'il n'y a pas un condensateur interne hors service, en supposant qu'il y en ait deux, ce qui n'est pas certain.
Mais il faut déjà voir le schéma, puis élaborer une routine de recherche.
Pour le moment on suppose que le commutateur est en état.
Cela ne vous avance pas du tout.
Cordialement.
14 janvier 2024 à 09:25
forum consulter ce sujet VMC s'enclenche à grande vitesse sur le forum Électricité

Bonjour Bartounet.
Citation :
Comment faire pour réparer ça ?
D'une façon ou d'une autre il faut arriver à sortir les tirefonds.
Vous pouvez percer la pièce et utiliser un outil d'extraction de vis (une sorte de foret conique avec un pas à l'envers).
Il est d'usage d'utiliser de la visserie inox.
Cordialement.
14 janvier 2024 à 09:02
forum consulter ce sujet Refixer cuvette de WC sur le forum Plomberie

Bonjour.

Poubelle. Pas de réparation possible. Il faut changer le flexible.
Cordialement.
14 janvier 2024 à 08:52
forum consulter ce sujet Réparation des extrémités du flexible de douche sur le forum Plomberie

Bonjour Lumioguninca.
Compléments.

Si DD signifie disjoncteur différentiel ce n'est pas bon.
Le parafoudre doit être associé à un dispositif de protection & déconnexion.
C'est pourquoi les contributeurs du forum préconisent des parafoudres avec protection intégrée comme le 412210 Legrand.
Le parafoudre se monte en tête de tableau de répartition directement sur le bornier phase neutre, en respectant la règle des 50 cm.
Comme spécifié par l'ami CMT, le parafoudre écrête les surtensions, et au pire, fait déclencher le disjoncteur différentiel de branchement. Les parasurtenseurs internes peuvent être détruits ; c'est pour cela qu'il faut pouvoir changer les cartouches

On vous laisse approfondir, au besoin en vous aidant du moteur de recherche ci-dessus avec le mot clé parafoudree.
De nombreux sujets sont traités.
Cordialement.
14 janvier 2024 à 08:49
forum consulter ce sujet Conseils branchement parafoudre sur le forum Électricité

Il y a quelque chose qui ne va pas.
S'il y a 3 bornes moteur (repérées CA, CB et CC), en aucun cas il ne peut y avoir un court-circuit (= 0,6 ohms) entre deux bornes.
On doit trouver, suivant la façon d'opérer, R1, R2, et R1 + R2. Et jamais 0,6 ohms.
En prenant vos mesures par tous les bouts (et il n 'y en n'a que 3), on n'arrive pas à ce résultat.

CB CC = 18,4 ohms se comprend.
CC CA = 18,8 ohms se comprend aussi
Mais pas CB CA qui devrait être pas loin de 37 ohms.

Citation :
Le moteur du sanibroyeur est alimenté en 230 v mais ne tourne pas et ronronne, à la main il tourne librement.
Il a pourtant fonctionné ! Que s'est-il passé pour qu'il ne fonctionne plus ? Le moteur aurait-il fumé ?

Le net ne permet pas de retrouver le schéma unifilaire.

Au bout de 30 minutes, pas d'idées.
13 janvier 2024 à 21:33
forum consulter ce sujet Sanibroyeur moteur ne tourne pas sur le forum Plomberie

Bonjour Bartounet.

Vous n'avez pas donné suite à ce problème que vous avez posé :
Vidange lave linge refoule
13 janvier 2024 à 20:44
forum consulter ce sujet Refixer cuvette de WC sur le forum Plomberie

Bonjour Jevi.

Voir ici : Changement télérupteur gm4400
Cordialement.
13 janvier 2024 à 20:41
forum consulter ce sujet Identification boîtier électrique sur le forum Électricité

Derrière le micro-ondes ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais pourquoi pas. Si vous pouvez mettre le bloc dans un endroit accessible ce sera nettement mieux. A vous de voir pour un usage facile.
13 janvier 2024 à 16:39
forum consulter ce sujet Brancher un bloc prise sur une alimentation hotte sur le forum Électricité

Citation :
ça ne me coute rien d'essayer je pense.
Oui, en provisoire. Vous verrez si les odeurs viennent de cet endroit.
13 janvier 2024 à 13:43
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs égouts qui remontent dans la salle de bain sur le forum Plomberie

Bonjour David49110.
Citation :
Pourriez-vous m'indiquer la cause de ce problème ?
Non.
Vous évoquez un transformateur qui chauffe. Si cela vous semble anormal il vaudrait mieux revoir cette installation. Une coque qui se déforme peut être le prélude à un incident plus grave.
Citation :
au niveau des entrées électriques.
Il y a une entrée antenne, une sortie du signal vers un répartiteur éventuel. Pour l'alimentation on ne sait pas ; elle peut être intégrée ou déportée.
Cordialement.
13 janvier 2024 à 10:15
forum consulter ce sujet Problème alimentation 24 volts amplificateur TV sur le forum Électricité

Bonjour Sgamb.
Vous connaissez la solution puisque vous l'évoquez.
L'assainissement d'un habitat consiste à l'envoi en fosse septique ou au tout à l'égout des eaux grises et noires, l'eau de pluie nécessite une évacuation à part.
Une ventilation primaire (voire secondaire dans le cas d'une fosse septique) permet aux canalisations de respirer.
En l'absence de ventilation primaire, des clapets d'équilibrage des pressions judicieusement placés évitent le vidage des siphons.
Les regards ont une étanchéité réduite suivant les couvercles.
Citation :
mais je ne sais pas si ça va fonctionner.
Vous pouvez toujours essayer. Vous utilisez une planche percée en guise de couvercle et montez le tuyau. Vous verrez bien. Mais faire déboucher au droit d'une fenêtre n'est peut-être pas une bonne idée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 janvier 2024 à 09:46
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs égouts qui remontent dans la salle de bain sur le forum Plomberie

Ce n'est pas le résultat attendu.
Vous avez compris le fonctionnement et le branchement. Avec une pince ampèremétrique on peut mesurer le courant dans l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire en série avec le condensateur.
Sans pince ampèremétrique on utilise la mesure d'intensité avec le multimètre. On l'insère en série dans le circuit, en partant du calibre le plus haut.
C'est quand même bizarre car les symptômes sont ceux d'un condensateur HS ou bien, beaucoup plus rare, le circuit du condensateur coupé.
Avant de tout démonter il faut bien vérifier le couplage des enroulements. Ils ont une extrémité commune.
La tension est appliquée entre chaque extrémité commune et l'autre, sauf qu'une des deux est en série avec le condensateur.
Cordialement.
12 janvier 2024 à 21:48
forum consulter ce sujet Sanibroyeur moteur ne tourne pas sur le forum Plomberie

Citation :
Pourquoi ne pas mettre aussi un interrupteur sectionneur en tête du tableau principal.
Ça dépend.
Si le disjoncteur de branchement est dans l'habitat, ou un garage accessible par l'intérieur, on n'en met pas.
En dehors de cette configuration on en met un.
Néanmoins, dans le cas d'un point de livraison de type 2, on met un DJ différentiel type S calibré à son maximum dans le boîtier placé en limite de propriété avec le Linky, et un DJ de branchement instantané réglé sur le calibre intensité correspondant à la puissance souscrite, et placé à côté du tableau de répartition.

L’interrupteur sectionneur est capable de commuter son courant nominal, et qu'il y ait un arc entre les points de contact fait partie du mécanisme de coupure.
Un disjoncteur est capable de couper un courant beaucoup plus grand ; le DJ est caractérisé par son pouvoir de coupure, par exemple 3 kA dans le domestique.

Pour votre projet, un IS deux pôles 40 A suffit. En Legrand : Réf. 4 064 11 ou Réf. 4 064 40

Cordialement.
12 janvier 2024 à 14:33
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum Électricité

Citation :
Avec un seul, ce n'est pas nécessaire. Est-ce exact ?
Oui, mais si chaque départ machine est équipé d'un disjoncteur différentiel dédié, l'interrupteur sectionneur s'impose.

Le problème c'est la protection machine. Si chaque machine est munie de son arrêt d'urgence, il y a moyen de l'arrêter en urgence.

Dans ce cas, chaque machine peut être alimentée par sa ligne propre en aval d'un DJ simple, lui même en aval du seul interrupteur différentiel général ; avec l'inconvénient que si un défaut d'isolement se produit, tout l'atelier est dans le noir.
Citation :
et le principe de fonctionnement.
Un simple interrupteur commandé manuellement par un maneton, et de calibre adapté au courant nominal à faire circuler et couper. En cas de surintensité un DJ déclenche, en cas de défaut d'isolement ce sera l'un des ID.
12 janvier 2024 à 09:02
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum Électricité

Bonjour loryan.
Citation :
J'ai un abonnement triphasé 12 kVA mais mon tableau électrique est sur une seule phase.
Il faut déjà éclaircir cette anomalie. Avec seulement 4 kVA on ne voit pas bien comment l'habitat peut fonctionner, chauffage, cuisson, eau chaude, gros électroménager et le sèche-cheveux.
Un tableau de répartition triphasé comprend au minimum trois ID monophasés et un ou deux ID tétrapolaires.
S'y rajoutera la borne de recharge triphasée avec sa protection dédiée et l'asservissement d'intensité avec le module qui convient et la mesure des courants ou la liaison au Linky.
Citation :
Merci j'y vois plus clair.
On espère, mais ce n'est que le début.
Cordialement.
11 janvier 2024 à 19:18
forum consulter ce sujet Ajout borne de recharge pour véhicule électrique sur le forum Électricité

Voir ici : https://www.legrand.fr/questions-frequentes/disjoncteur-ou-interrupteur-differentiel-quelle-protection-choisir
Dans l’habitat, il y a normalement deux protections différentielles.
Celle assurée par le disjoncteur différentiel de branchement calibrée à 500 mA. Le dispositif de mesure compare à tout moment les intensités phase et neutre. Si elles sont égales à tout instant il n'y a pas de fuite vers la terre. Si par hasard il y a environ 200 à 300 mA d'écart, le dispositif déclenche.

Cette valeur ne protège pas comme il faut les humains. C'est pour cela que la norme exige l'installation de dispositifs différentiels 30 mA. Ils déclenchent à environ 22 mA. Cela protège les personnes en cas de contact indirect avec une masse métallique non reliée à la terre, non sans une grosse secousse, mais non mortelle.

Le disjoncteur de protection de la ligne est fonction de la section de celle-ci. Vous trouverez aisément les valeurs sur le forum.

Vous pouvez approvisionner dans le E-commerce. Certaines GSB sont bien approvisionnées, mais avec ce qui se vend. Pour de gros projets bien ficelés on approvisionne chez les grossistes qui vendent aux particuliers.

9 kVA risque d'être insuffisant. Vous verrez bien à l'usage s'il faut passer à 12.
Citation :
comment faire une citation
On écrit la phrase, on la surligne en bleu, on clique dans le symbole citation.
Citation :
comment mettre un chiffre en exposant
On ne peut mettre que 2. On utilise la touche sur le clavier, en haut et à gauche. On doit pouvoir écrire dans Word, puis on fait un copier-coller. A essayer. On exprime les sections en mm². Par exemple, protection 32 A pour du 6 mm². En séparant bien l'unité du nombre (pas 6mm²).
Citation :
comment clore une question pour ne pas surcharger
Il suffit juste de l'écrire : "sujet clos" ; ce qui n’empêche pas de continuer à dialoguer à distance.
Cordialement.
11 janvier 2024 à 14:02
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum Électricité