FORUM MAÇONNERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum maçonnerie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 7 229 questions dans le forum maçonnerie


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 522 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Maçonnerie

Bonjour,
Votre conclusion est quelque peu hâtive et vous a déjà couté une hotte. Il faut essayer les hottes en les branchant en direct. Ensuite il sera temps de voir s'il y a un problème dans le circuit de commande. A distance on ne voit pas lequel.
Au besoin vous pouvez tester la présence tension avec une lampe témoin.
Cordialement.
14 avril 2024 à 12:43
forum consulter ce sujet Réalisation branchement hotte aspirante sur le forum Électricité

Bonjour Vincent. Votre description est trop succincte.
Un transformateur 125 VA est déjà un gros modèle ; où est-il placé, et comment la ligne qui l'alimente est-elle protégée (disjoncteur ? calibre ? protection différentielle 30 mA ?) ?
Le disjoncteur peut-il être ré-enclenché si la ligne est débranchée ?

Il faut se méfier des divers vers qui peuvent court-circuiter l'arrivée secteur sur une carte et qui se transforment en matière carbonisée bien conductrice.
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ?
Citation :
Comment savoir s'il est en court-circuit au primaire ?
Un court-circuit est improbable.
La carte possède un ou des fusibles ; il faudrait voir s'ils sont en état.
Si vous n'avez jamais fait de manipulations de ce type, il vous sera difficile d'effectuer un diagnostic, voire une remise en état.
Cordialement.
13 avril 2024 à 23:33
forum consulter ce sujet Problème transformateur portail électrique sur le forum Électricité

Publicité

Si le tableau initial comportait 9 rangées il avait été mal choisi.
On ne met pas un ID systématiquement par rangée, mais cela aide. Deux est relativement courant avec des enveloppe 24 modules.
En triphasé, comme déjà dit mais c'est trop tard, 3 ID mono et un ou deux ID tétrapolaires suffisent ; soit 4 ou 5 rangées au plus, sachant qu'une rangée peut contenir 24 modules sans problème.

Pour le problème d'isolation du circuit extérieur, on débranche les extrémités et on teste l'isolement de chaque conducteur. L'idéal étant d'utiliser un testeur d'isolement.

La borne en photo se nomme borne Ferrel, généralement insérée dans de la bakélite (voir les images sur le net). Si elle était utilisée nue et isolée à l'adhésif, cela est la preuve de l'intervention d'un non professionnel.
Citation :
il me semble que je ne suis pas trop mal, et pas bancal... n'est-ce pas ?
Pas trop, mais dommage que vous n'ayez pas fait une mise au propre dans les règles, d'il y a 40 ans et d'aujourd'hui.
Il ne faut pas qu'il y ait une surintensité ou un défaut d'isolement qui peuvent mettre le tiers de l'habitat dans le noir.
Pour la vérification de l'équilibrage des intensités on préconise la pince CM605 Multimetrix.
Il faut des euros.
Cordialement.
13 avril 2024 à 15:56
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Un disjoncteur de branchement en tête de 3×30 ampères
Ce n'est pas tout à fait cela, d'autant plus que vous avez bien précisé qu'il s'agissait d'un DJ 30/60 A réglé sur 30 A. Or, c'est bien ce calibre maximum qui implique la section des conducteurs de liaison, à savoir 16 mm².
C'est le compteur Linky qui limite alors le courant d'emploi à 30 A, soit 18 kVA au total.

Si l'on s’intéresse au DJ 4×16 A, compte tenu du fait que des disjoncteurs phase neutre ( DPN) sont montés en aval, et de calibre adapté à la section, on voit qu'une sortie 16 A peut alimenter de un à deux disjoncteurs modulaires. Et en cas de surintensité importante, le disjoncteur différentiel tétrapolaire et un disjoncteur DPN peuvent déclencher en même temps. C'est ce qu'on nomme non sélectivité des protections surintensité.
Si le montage fonctionne ainsi, soit, on a compris que vous avez hérité du tableau, partie de l'équipement de l'habitat.
Mais à l'origine, l'installation ne répondait pas aux principes de câblage. Et 40 ans c'était juste hier.

Le tableau n'est pas évolutif.

Un professionnel en charge de la rénovation du tableau n'aurait pas entériné cette structure d'origine, obsolète depuis le premier jour, peut-être bricolée à l'époque. Les inconvénient vous ont été exposés.

Votre chance est que les circuits semblent bien appairés ; dans le cas contraire, deux DJ différentiels tétrapolaires auraient pu déclencher en même temps.

Le mystère demeure quant aux bornes "boulet".
Cordialement.
13 avril 2024 à 09:47
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique sur le forum Électricité

Merci pour votre retour Thomas.
Bientôt le muguet ; il est en avance.
Cordialement.
13 avril 2024 à 00:12
forum consulter ce sujet Sectionneur ou disjoncteur ? sur le forum Électricité

Re. Pour terminer.
La structure d'un tableau de répartition triphasé vous a été donnée par l'ami CMT.
On pouvait s'étonner de la présence de disjoncteurs différentiels à la place d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Bien des invités confondent les protections surintensité et différentielle, d'où l'étonnement évoqué le 6 avril, alors que vous apportez la précision 6 jours plus tard.

Il n'empêche que cette structure n'est pas habituelle, et à part les disjoncteurs différentiels, vous ne mentionnez pas la présence de disjoncteurs modulaires pour protéger et isoler les différents circuits.

On ne sait pas ce qu'est une distribution par bornes boulets, et le net est muet.
Citation :
...puisqu'ils permettent de détecter une fuite de courant de 30mA toutes les trois phases.
Le premier défaut d'isolement de 22 mA coupe tous les circuits alimentés par un DJ différentiel tétrapolaire.

La présence de disjoncteurs différentiels ne permet pas d'équilibrer les intensités plus surement qu'en utilisant au minimum trois interrupteurs différentiels monophasés et un ou deux interrupteurs différentiels tétrapolaires pour tous les récepteurs fonctionnant en triphasé, on pense à la plaque de cuisson et à l'ECS, mais il y en a possiblement d'autres.
Citation :
J'ai pris une décharge électrique sur mon éclairage extérieur sans que le différentiel ne déclenche.
Cela peut arriver si la protection différentielle 30 mA est en défaut. C'est pour cela qu'un bouton test est présent en façade du DDR. De toute façon le DDR 500 mA du disjoncteur de branchement est là pour couper les défauts francs de l'ordre de 200 mA, à condition que les appareillages en défauts soient reliés à la terre, ce qui est à vérifier sur les éléments constitutifs des éclairages extérieurs.

Il va de soi que le disjoncteur différentiel de branchement doive être de type S, ce que vous pouvez vérifier.

Si une borne de recharge de véhicule électrique doit être posée, elle devra être en triphasé et posée par un électricien agréé IRVE.

Des doutes subsistent sur la présence de disjoncteurs modulaires. S'il y en a en aval d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire, il ne serait pas étonnant qu'un DJ mono et le DJ tétrapolaire en amont déclenchent en même temps en cas de surintensité, car il n'y a pas de sélectivité au déclenchement.
C'est un des points qui nous font écrire que cette installation, même faite depuis 40 ans, était mal réalisée et le demeure.

Cordialement.
13 avril 2024 à 00:09
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Thomas. Finalement, vous savez tout.
Citation :
La manœuvre est "raide"
Normal, il y a un ressort interne afin que la coupure soit brusque (surintensité ou action manuelle).
Citation :
Les 4 premiers matériels ne disposent pas de schéma mais sont utilisés comme disjoncteurs
Donc ce sont bien des disjoncteurs. Ils sont anciens et le schéma normalisé n'est pas présent en façade.
Citation :
Nous avons bien un courant de réglage (10A et 16A) inscrit sur ces matériels mais...
L'intensité affichée est dite intensité assignée, ou courant nominal du disjoncteur. En cas de dépassement et pendant un certain temps, soit le capteur thermique entraîne le déclenchement (faible surcharge), soit le capteur magnétique déclenche en cas de forte surintensité. C'est pour cela que le disjoncteur est de type magnétothermique. On retrouve le schéma du disjoncteur (la croix), le U (le thermique), le magnétique (le triangle).
Le magnétique déclenchera entre 5 et 8 fois l'intensité assignée, ce qui correspond à l'ancienne courbe U, et désormais la courbe C.
On vous invite à approfondir les courbes de déclenchement des disjoncteurs, et aussi le symbole du DJ magnétothermique.

Le pouvoir de coupure affiché est de 3 000 A, ce qui est suffisant dans le domestique.
Citation :
Je ne vois vraiment pas comment dénouer ce nœud.
Ben, il n'y a pas de nœud.
Citation :
ce sont des disjoncteurs mais sans être capable de me dire pourquoi.
Votre ami devra réviser sérieusement, car ce sont des connaissances élémentaires du métier. Ce sera la conclusion importante de cette contribution.

Un sectionneur coupe un circuit par action manuelle, mais sans pouvoir de coupure ; donc un interrupteur dimensionné pour laisser passer une certaine intensité.

Cordialement.
12 avril 2024 à 15:38
forum consulter ce sujet Sectionneur ou disjoncteur ? sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Et les 3 divisionnaires en aval sont des disjoncteurs différentiels 30mA de type F.
On doute. Regardez ce qui est inscrit en façade.
Citation :
Est-ce que le retour par le neutre absorbe cette intensité,
Non. L'intensité du courant dans le neutre est la somme géométrique des trois courants et non la somme arithmétique

Si les intensités des courants dans les trois phases sont équilibrées (même valeur efficace, même déphasage par rapport aux tensions simples - oui, on sait que cela est difficile à comprendre), l'intensité du courant dans le neutre est nulle.
On vous laisse étudier les systèmes triphasés équilibrés en intensité ou non.
Un moteur asynchrone triphasé est le parfait exemple d'un récepteur triphasé équilibré.
Comme l'intensité du courant dans le neutre est nulle, on supprime le neutre.
On utilise alors un câble 4G (trois phases + terre).
Cordialement.
12 avril 2024 à 15:20
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique sur le forum Électricité

Re. On pouvait penser que le tube était encastré.
Du moment que les coudes font à peu près 135 ° il ne devrait pas y avoir de problème d'écoulement.
Si cela est possible, montez un tampon de visite le plus haut possible, bien utile en cas de débouchage.
Cordialement.
12 avril 2024 à 15:09
forum consulter ce sujet Changement pente évacuation toilettes sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
...savoir si je peux créer un coude
Devant un écran personne ne pourra vous répondre.
Le problème du mur est qu'il est porteur.
Sont en cause l'épaisseur et la nature du mur comme vous devez savoir.
La solution sera donnée par un maçon professionnel bien expérimenté.
Il faudrait éviter que ce mur porteur ne porte plus, ou mal.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 avril 2024 à 09:02
forum consulter ce sujet Changement pente évacuation toilettes sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
J'aimerais savoir s'il existe des connecteurs qui sont moins longs, car 15 mm est beaucoup trop.
Ce n'est pas franchement de la plomberie relative aux équipements de l'habitat.

Les cuves en inox ont leur place dans le milieu industriel ; il faut alors vous adresser aux constructeurs de ces matériels. Il n'est pas rare d'en observer et on constate alors que les sorties sont plutôt soudées qu'apparentées aux solutions faisant penser aux réservoirs pour eau de pluie.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
12 avril 2024 à 08:56
forum consulter ce sujet Recherche solutions techniques évacuation sur le forum Plomberie

Bonjour.

Juste deux remarques en passant.
1. Vous n'avez pas donné réponse aux contributions relatives à votre question du 06 avril 2024 à 12:54 :
Conseils câblage tableau électrique
2.
Citation :
les trois disjoncteurs différentiels protégeant les circuits.
Sont-ce les bons appareillages ? Il y a une incertitude.

Cordialement.
12 avril 2024 à 00:40
forum consulter ce sujet Bretelles pour distribuer le tableau sur le forum Électricité

Bonjour Thomas. On va vous aider, mais sans donner la solution.
Vous connaissez au moins de nom les deux appareillages que vous citez.
Vous recherchez les fonctions et caractéristiques électriques principales relatives à chaque appareillage.
Vous observez la photo et relevez ce qui pourrait s'apparenter à des caractéristiques s'il y en a (ce n'est pas certain, mais on ne sait jamais).
Vous en déduisez le type exact des appareils en photo si cela est possible.
C'est la méthode à utiliser en premier lieu.

Puis vous revenez sur le forum donner les résultats de vos recherches.

On n'attend pas d'autres avis pour vous laisser mettre en œuvre la bonne méthode.

Cordialement.
12 avril 2024 à 00:34
forum consulter ce sujet Sectionneur ou disjoncteur ? sur le forum Électricité

Bonjour ali86. S'agissant certainement d'une canalisation appartenant à la copropriété ou au bailleur, seul l'un ou l'autre a autorité.
Vous pouvez donc vous adresser à l'un ou l'autre puisqu'une solution raisonnée a échoué.
Le service des eaux peut également intervenir pour ce qui concerne un raccordement illégal ; il est interdit de mélanger les eaux grises à l'eau de pluie. Il y a certainement quelque chose à faire de ce côté là.

Mais à vous lire, il s'agirait essentiellement d'une fuite du tube ; l'action à entreprendre est la même, quelle que soit l'eau plus ou moins pure véhiculée par la canalisation.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 avril 2024 à 15:22
forum consulter ce sujet Conduite d'évacuation eau de pluie sur le forum Plomberie

Re. Le variateur est dit "à réglage de phase" et est fait pour commander une lampe à incandescence, donc à filament.
Il doit fonctionner sans problème à la mise sous tension..
Il vous a été demandé de vérifier les contacts de la lampe.
Citation :
Un défaut de terre par exemple ?
Non, rien à voir. Par contre, il faut vérifier que le raccordement à a terre est bon. Une telle lampe est dangereuse du fait des articulations des bras, s'il y en a.
11 avril 2024 à 14:03
forum consulter ce sujet Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120 sur le forum Électricité

Bonjour àbtous.
Citation :
met soit en contact 1 et 2, soit 1 et 3
Non, le commun étant en 3 sauf erreur, au repos, le contact normalement ouvert est entre 3 et 2. Aux périodes choisies, ce contact est fermé et c'est celui qu'on utilise.
Ce qui correspond à ce que montre la photo, sauf qu'il faudrait commander un contacteur.


11 avril 2024 à 13:52
forum consulter ce sujet Avis branchement horloge et chauffe-eau sur le forum Électricité

Bonjour Normel.

Ce qu'on voit est assez fouillis.
Le montage semble avoir été fait par un non professionnel tendance mauvais bricoleur. Les couleurs sont suspectes. Il ne faut pas toucher n'importe quel conducteur bleu en pensant qu'il s'agit d'un neutre inoffensif.

En 5 et 6 alimentation continue de l'interrupteur horaire en sortie d'un DJ 2 A.
En 3 phase directe, en 2 phase coupée (contact NO) vers alimentation bobine d'un contacteur, toujours protégé par le DJ 2 A.

On constate l'absence d'un contacteur chauffe-eau, ce qui est une faute, le contact de l'interrupteur horaire n'étant pas réputé pour sa longévité en cas de commutation d'un courant de circuit de puissance tel qu'un chauffe-eau.

Revoyez le schéma de branchement d'une commande de chauffe-eau disponible sur le forum.
Si vous n'avez pas de double tarif HP HC, l'interrupteur horaire est inutile.

Cordialement.
11 avril 2024 à 12:26
forum consulter ce sujet Avis branchement horloge et chauffe-eau sur le forum Électricité

Bonjour sundance. Les références Finder sont les mêmes d'une façon générale, si vous n'avez pas commandé le même, il faudra faire avec celui en votre possession.
Citation :
deux fils à l'entrée et quatre en sortie.
Peu importe le nombre de fils.
Un relais c'est une bobine et des contacts, dans votre cas des contacts inverseurs. Il faut vous fier au brochage actuel dont vous trouverez le schéma dans les documents constructeur, le net ou la notice jointe.
On vous laisse vous documenter, ou faire intervenir quelqu'un davantage expérimenté.
Préciser l'utilité du relais aurait été souhaitable.
Cordialement.
11 avril 2024 à 09:09
forum consulter ce sujet Remplacer ancien relais conseils branchement sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
L'ancien interrupteur est tout oxydé.
Ne pouvez vous pas vous procurer le même commutateur ?
On ne connait pas la fonction des quatre conducteurs en présence,
Il faudrait vous procurer le schéma de raccordement Velux.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
11 avril 2024 à 08:53
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant électrique sur le forum Électricité

Re. Vous vous arrangez pour que la prise de courant soit alimentée par un disjoncteur 10 à 16 A.
Et si quelque part il y avait en amont un interrupteur différentiel 30 mA ce serait correct.

Il serait bien que vous sachiez comment est alimenté le tableau piscine (origine de la ligne, section, protections).
Même si vous êtes novice, vous pouvez comparer votre installation à ce qu'elle devrait être.

Il se confirme que la tableau piscine n'est pas traité comme un tableau secondaire, mais comme un fouillis. Désolé, mais il est de notre devoir de faire cette constatation.

La tableau de répartition principal, vu de l'extérieur, a belle allure..
Cordialement.
10 avril 2024 à 14:06
forum consulter ce sujet Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour A.
Citation :
J'ai un disjoncteur 20 A qui saute et qui fait sauter le différentiel 40 A.
Les deux appareillages sont indépendants. Le disjoncteur déclenche en cas de surintensité, l'interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre. Il peut donc y avoir déclenchement de l'un ou l'autre.
En cas de contact phase et terre, il peut y avoir déclenchement des deux appareillages.

Il rechercher avec méthode comme il semble que vous avez commencé à faire. Soit les prises en cause où les récepteurs branchés dessus.
Citation :
ça disjoncte.
Oui, mais quel appareillage ?
Cordialement.
10 avril 2024 à 12:16
forum consulter ce sujet Disjoncteur et différentiel qui saute sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous demandez une étude qui nécessite d'être sur place et d'avoir à disposition le schéma d'ensemble. tout en étant expérimenté en technologie des contrôles d'accès.

Les contributeurs bénévoles du forum apportent une aide spécifique ponctuelle sur les problèmes classiques de l'habitat, et n'ont pas vocation à livrer des projets clés en main.
Citation :
Auriez-vous un schéma de raccordement ?
Non. Si vous avez un équipement en service qui donne satisfaction tel qu'il est, il, vaut mieux le laisser ainsi.
Un projet s'élabore à partir d'un dossier technique bien documenté. Un travail de bureau d'études.

Platine de rue et Vigik laissent penser qu'il ne s'agit pas d'habitat individuel.
On ne sait à quel titre vous intervenez, ni avec quelles compétences.
Désolé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 avril 2024 à 09:28
forum consulter ce sujet Remplacer gâche électrique sur le forum Électricité

Bonjour Pogo.
Citation :
mais nous ne sommes pas très calés en la matière.
On ne va pas dire non.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/branchement-robot-tondeuse.html
Comme vous n'avez qu'une prise un câble 3G suffit, issu d'un DJ dédié sur le tableau de répartition.

Pour éviter la coupure du fil, voir ici : http://www.forum-electricite.com/cable-peripherique-dans-gaine-icta.html
Cordialement.
09 avril 2024 à 23:03
forum consulter ce sujet Câble électrique 4G et 3G sur le forum Électricité

Re. Seule la photo 1 montre 3 DJ. Les autres n'apportent rien de plus.
Ce tableau de piscine ne peut être considéré comme un tableau secondaire car il ne présente pas de coupure d'urgence normalement assurée, la plupart du temps, par un interrupteur différentiel 30 mA à l'extrémité d'une ligne protégée en amont par un disjoncteur dans le tableau principal, et connecté directement sur les borniers phase neutre du tableau de répartition principal.

On ne voit pas de disjoncteur affecté à la pompe.

Une prise IP 66 ou IP 55 ne change pas grand chose dans une installation qui n'est pas correctement réalisée. La plexo est couramment utilisée.
Il faudra mettre la prise en hauteur néanmoins, et non à ras du sol.

Avoir plusieurs ID dans une installation domestique permet de ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.

Comparer votre installation aux tableaux en exemple vous permettra d'envisager ou non une rénovation que vous pourrez confier à un professionnel si vous êtes très éloigné du métier.

La section de la liaison dépend du calibre du disjoncteur à l'origine de la ligne et vice-versa.
Cordialement.
09 avril 2024 à 22:57
forum consulter ce sujet Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Vincent. Il va falloir être beaucoup plus précis et employer le vocabulaire exact.
Vous mentionnez un 500 mA. Ne serait-ce pas le disjoncteur différentiel de branchement, dont il n'est pas certain que ce soit le capteur différentiel qui déclenche ?
Citation :
installation électrique en triphasé 3x230v
Ce pourrait-être 3 × 400 V. On exprime toujours les tensions composées.
Citation :
Un de mes 30mA ne saute pas avec un testeur de différentiel.
On suppose qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA. On ne sait pas comment vous le testez, sauf si l'appareil que vous utilisez établit une liaison phase ou neutre terre.
Cet interrupteur différentiel 30 mA déclenche-t-il lors d'un appui sur le bouton test ?
Citation :
J'ai pourtant toujours 50v entre une des phases et le neutre
Si votre habitat fonctionne normalement, vos mesures demandent à être affinées.
Citation :
Avez vous une idée ?
Non car vos essais ou descriptions manquent de clarté. Il faut mieux définir les symptômes.
Citation :
Enedis l'a changé hier.
Le technicien n'a pas cherché à savoir si l'appareil était braiment en défaut, d'après ce que vous écrivez.
Citation :
Le 500mA est débranché
On ne comprend pas ce que vous faites. On ressent une certaine improvisation, ou un manque de méthode.

Cordialement.

09 avril 2024 à 15:47
forum consulter ce sujet Courant entre phase et neutre avec 500mA débranché sur le forum Électricité

Re. On ne sait pas où se trouvent les éléments en photo.
Voir ici un exemple de tableaux, principal et secondaire Normes alimentation tableau secondaire
On ne sait s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA dans votre installation, toujours est-il que c'est un appareillage de sécurité indispensable.
On comprend que vous voulez poser une prise extérieure pour le robot, reste à savoir sur quelle ligne vous voulez la brancher.
En extérieur on met systématiquement des prises Plexo Legrand.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
09 avril 2024 à 14:06
forum consulter ce sujet Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a un sens pour brancher phase directe (depuis la fiche) et phase coupée vers la lampe.
C'est un montage série avec les neutres direct et lampe sont communs.
Le schéma de branchement est téléchargeable ici : Schéma variateur Tibelec 572120
Il faut vous assurer que les plots de l'embase céramique pour la lampe à filament ne soient pas oxydés.
Cordialement.
08 avril 2024 à 21:33
forum consulter ce sujet Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120 sur le forum Électricité

Bonjour Farfut. Un tableau de piscine se traite comme un tableau secondaire, donc avec un interrupteur différentiel 30 mA en tête.
Une prise Plexo fait l'affaire.
La section du câble est fonction de la puissance nécessaire pour le fonctionnement de la piscine.
Regardez les exemples de tableaux secondaires sur le forum.
2,5 mm² autorise environ 3 700 W.
Cordialement.
08 avril 2024 à 21:15
forum consulter ce sujet Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
D'autres pistes ?
Pas trop. Il faudrait remonter en amont de la tension commutée par les relais, donc démonter la carte et observer les pistes du circuit imprimé. Il faut déjà bien être habitué à faire ce genre d'inspection.
Si le reste de l'automatisme fonctionne on peut supposer que l'alimentation de la carte est bonne.
Tout dépend de votre habileté à pratiquer ce genre de dépannage.
Composant grillé, on n'y croit pas trop.
Vérifiiez aussi la tension clignotant, si c'est 230 V ou basse tension, suivant ce qui est indiqué sur la carte.
Cordialement.
08 avril 2024 à 12:23
forum consulter ce sujet Problème électrique automatisme portail sur le forum Électricité

Citation :
Existe t'il un moyen de mettre la réponse en tant que résolue ?
Eh bien, c'est fait.
08 avril 2024 à 08:58
forum consulter ce sujet Motorisation portail électrique sur le forum Électricité

Bonjour Isab056.
L'élément qui déclenche est bien un interrupteur différentiel 30 mA. Il y a une différence d'encombrement entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur modulaire. Vous verrez les différences physiques sur le net.
L'ID possède, outre un maneton qui déclenche en cas de défaut, un bouton test qui permet de voir si l'ID est en état. Un DJ ne comporte qu'un maneton, et déclenche en cas de surintensité.
Le ballon ECS peut présenter un défaut d'isolement à la longue et ce problème est régulièrement traité sur le forum, comme ici : http://www.forum-plomberie.com/problème-chauffe-eau-fait-disjoncter.html

Un condensateur HS ne provoque pas de défaut d'isolement. Il équipe les moteurs asynchrones monophasés. Quand il est HS (il ne fait plus sa valeur ou il a explosé) le moteur ne tourne plus. C'est également un problème régulièrement traité, pour les circulateurs de chauffage central ou les pompes de piscine notamment.

Le compresseur est essentiellement un moteur. Compresseur défaillant ? La cause d'un défaut d'isolement n'est pas évidente.

Citation :
comment les diagnostiquer ?
C'est le travail d'un électricien compétent, expérimenté, méthodique.
A essayer éventuellement.
Vous pouvez essayer ici, afin de pouvoir faire intervenir un revendeur agréé : https://www.airwell.com/fr/assistance/

Cordialement
08 avril 2024 à 08:56
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Airwell fait disjoncter le disjoncteur différentiel sur le forum Chauffage

Bonjour invité du 7 avril 2024. Comme aucun participant n'est identifié avec un pseudo, votre question ne leur parviendra pas et vous n'aurez pas de réponse.
Voyez un mécanicien en machines agricoles.
Cordialement.
07 avril 2024 à 22:01
forum consulter ce sujet Câblage de bobine motoculteur Shibaura sur le forum Outillage

Bonjour vincy. Juste une remarque en passant.
Citation :
Nous vous informons que la porte d'entrée de notre immeuble a été changée.
Il semble que ce soit à l'installateur d'ajuster la porte pour que le système fonctionne bien s'il fonctionnait avant l'opération.
Il est facile de proposer un changement avec le seul argument qu'il n'y avait rien d'autre à faire.
Peut-être faudrait-il faire intervenir une (autre) société spécialisée.
Votre description ne permet pas de vous guider davantage ; il faudrait $être sur place et analyser ce qui ne va pas, problème induit par la nouvelle porte, ou défectuosité démontrée de la carte. Pour 2 000 €, on ne se précipite pas. Le maître mot est diagnostic.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 avril 2024 à 21:21
forum consulter ce sujet Gâche électrique ne verrouille pas après impulsion électrique sur le forum Électricité

Bonjour O...
Au moment de l'ouverture vous devez entendre le clic des relais, avec un petit décalage. Mais en premier ce devrait être le clic de l'alimentation de l'électro-aimant ; à vrai dire, c'est que que l'on suppose.
Vous pouvez contrôler la tension aux bornes de l'électro-aimant pendant les phases de fonctionnement.
La notice donne-t-elle une piste de recherche ?
On ne voit pas la relation avec le clignotant.
Y a-t-il des voyants sur la carte qui indiquent la présence tension ?
Si la carte est ancienne, les contacts des relais peuvent être dégradés. Un bricoleur averti peut les changer, sinon il faut changer la carte complète.
Au moment de la commande d'ouverture, vous pouvez tapoter les relais avec un manche de tournevis, juste afin de voir si les contacts se rétablissent, au cas où ils seraient dégradés.
Mais comme souvent spécifié sur le forum, on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est défectueux.
On ne peut vous guider davantage pour le moment.
Cordialement.
07 avril 2024 à 21:01
forum consulter ce sujet Problème électrique automatisme portail sur le forum Électricité

Re. Ok. Vous saurez quoi faire si l'ID déclenche de nouveau. Mais si le chauffe-eau est en fin de vie (autour de 10 ans, mais il y a des exceptions), ce ne devrait pas tarder.
07 avril 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour Thomas. Le neutre pourrait être coupé, mais on ne voit pas pourquoi.
Utilisez plutôt une lampe témoin à incandescence.

Sinon, il faudra tester la continuité des conducteurs, la ligne étant débranchée à ses extrémités.
On utilise un ohmmètre en bouclant phase et neutre sur une extrémité, ce qui permet de manipuler simplement à l'autre extrémité.

Nota : revoyez le nom et l'emplacement des appareillages. Le compteur ne fait que compter.

Cordialement.
07 avril 2024 à 17:52
forum consulter ce sujet Motorisation portail électrique sur le forum Électricité

Bonjour Isab056. On suppose que vous évoquez un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur
Un disjoncteur et un interrupteur différentiel ont des fonctions différentes ; c'est pour cela que nous faisons attention à utiliser le bon vocabulaire.
Sauf erreur, il n'y a pas de disjoncteur différentiel chez vous, sauf le disjoncteur de branchement.
On ne sait pas quel organe de la PAC peut présenter un défaut d'isolement.
Compresseur fatigué n'a pas de signification. Un compresseur est entrainé par un moteur électrique. On ne sait si ce dernier peut être mis en cause, et comment.
Il en est de même pour condensateur défaillant.

Rappelons qu'un défaut d'isolement est un courant qui circule accidentellement de la phase ou du neutre vers la terre.
Citation :
Comment affiner le diagnostic
C'est bien difficile, il faut déterminer quels constituants peuvent être en défaut. Le type de réparation à effectuer sera fonction du diagnostic.

Vous ne précisez pas si la ligne d'alimentation de la PAC n'alimente que cette dernière, ce qui est souhaitable.On attend votre retour avec cette précision.

Peut-être faudra-t-il faire intervenir le SAV de la marque.
Cordialement.
07 avril 2024 à 09:49
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Airwell fait disjoncter le disjoncteur différentiel sur le forum Chauffage

Bonjour. Où en sont vos vérifications ?
07 avril 2024 à 09:11
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour Invité.
Citation :
Avez-vous des retours à me faire ?
Tout d'abord Stéphane n'a pas eu de réponse à sa question, ce qui montre que cette marque est peu connue, et qu'il vaut mieux l'éviter au profit de marques bien connues en France et pour lesquelles il y a un SAV facile à mettre en oeuvre.
Mais Stéphane réside peut-être outre Quiévrain ou encore plus au nord.
Citation :
Ils sont neufs dans l'emballage. Il me fait le lot à 400€
Tombés du camion, et sans facture ?

On connait le prix d'un radiateur vraiment performant de bonne taille. Pour 400 € on n'en trouve pas.

D'autre part, pour engager des échanges, il vaut mieux être identifié.
Cordialement.
06 avril 2024 à 23:20
forum consulter ce sujet Avis conseils chauffage Henrad sur le forum Plomberie

Bonjour Sanglimouth.
Citation :
Cela alimente trois disjoncteurs différentiels
Ne seraient-ce pas des interrupteurs différentiels 30 mA ?
Ensuite vous évoquez trois différentiels.
Afin que nous nous comprenions, il vaut mieux utiliser le bon vocabulaire.

Quel est le calibre maximum du disjoncteur de branchement ? C'est cette grandeur qui imposera la section.
L'important est de choisir la bonne section, que les conducteurs soient souples ou rigides. Mais on aime bien le HO7V-K souple avec embouts.
Cordialement.
06 avril 2024 à 20:18
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
Qu’entendez-vous par bornes Ferel nomades ?
Non solidaire du boîtier, donc une borne toute seule qu'on dispose comme on veut, sur un mur, dans une goulotte, dans une grande boîte. Vous tapez borne Ferrel* (eh oui, il y a deux R), et vous verrez des images.
Citation :
Ici, la barrette de terre est faite ainsi.
Ici = pas loin du PC, donc dans l'habitat personnel.
La barrette de terre est une pièce de liaison entre la câblette de terre 25 mm² en cuivre et le conducteur 16 mm vert jaune qui est relié au bornier de terre du tableau de répartition.
Vous tapez barrette de terre*, et vous verrez des images.
* Dans un moteur de recherche, pas forcément glouglou.
Cordialement.
06 avril 2024 à 19:14
forum consulter ce sujet Boîte de connexion avec écrous sur le forum Électricité

Bonjour Gum. Avant de débrancher quoi que ce soit, vous faites un repérage sérieux, avec des repères imperdables. Il y a un bornier avec des bornes type Ferel, bien pratiques quand il y a du monde à raccorder.
Ensuite, et c'est la première chose à faire, est d'approvisionner une grande boîte, même surdimensionnée, et voir si vous ne pouvez pas recycler le bornier ou un autre.
Bref, gros travail préparatoire.
Mais à vous relire, cela a été fait.
Et le bornier qui pourrait sembler double ne comprend peut-être que deux bornes Ferel nomades. On s'en sert quelquefois. Ici, la barrette de terre est faite ainsi.
Cordialement.
06 avril 2024 à 15:59
forum consulter ce sujet Boîte de connexion avec écrous sur le forum Électricité

Re. Il faut vous inquiéter de la pression en sortie de compteur d'eau. Un réducteur de pression, s'il y en a un, peut être mal réglé.
Citation :
Les autres robinets d'eau chaude ont-ils un débit normal et constant ?
On ne peut trop vous donner de pistes de recherche, on ne sait rien de votre installation, et vos réponses sont partielles.
Soit c'est au niveau du réseau jusqu'en sortie compteur, soit c'est votre installation en aval du robinet de coupure générale après compteur.
En cause possible : chauffe-eau électrique, s'il y en a un, et après on ne peut rien déduire.
Les voisins, s'il y en a, constatent-ils les mêmes problèmes ?
Cordialement.
06 avril 2024 à 15:47
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude sur le forum Plomberie

Re. Merci pour votre retour. Pouvez vous précisez la profondeur du conduit enterré, un coup de binette malencontreux étant toujours possible ?
Cordialement.
06 avril 2024 à 10:11
forum consulter ce sujet Câble périphérique dans gaine ICTA sur le forum Électricité

Bonjour. Une lampe se caractérise par sa technologie, filament ou led. Il faudrait donc apporter quelques précisions.
35 W pour une lampe led nous semble un peu grand, sauf si c'est la puissance équivalente à une lampe à filament.
Gu 5.3 est un culot ; cela ne renseigne en rien sur la nature de la lampe.

Une salle de bain peut s'éclairer avec un éclairage central ou des spots encastrés au plafond, et un autre localisé au dessus du lavabo.
Cordialement.

Les retours font partie du bon usage d'un forum.
06 avril 2024 à 09:46
forum consulter ce sujet Changement ampoule clignote sur le forum Électricité

Bonjour thiffon.
Citation :
donc on pourrait y brancher 3 fils
sauf que désormais il y a de l'électronique derrière. Elle se divise par 1 ou 2, mais pas par 3. Question de prix de revient et peut-être d'encombrement.

Cordialement.
05 avril 2024 à 22:16
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière à induction installation en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Quelqu'un aurait une solution pour que je puisse accéder à ma chasse d'eau ?
Avez vous demandé à votre entourage ? Si le bouton a été monté, on peut le démonter.
Citation :
Impossible de dévisser mon bouton poussoir.
Il faut dévisser l'embase, au mieux cela est possible, au pire, ça casse.
Cordialement.
05 avril 2024 à 21:42
forum consulter ce sujet Comment démonter un bouton poussoir de WC sans vis sur le forum Plomberie

Bonjour. Comment l'eau est-elle chauffée ? Les autres robinets d'eau chaude ont-ils un débit normal et constant ?
Citation :
puis j'ai une chute de pression.
Le phénomène est-il apparu subitement ? Ou est-ce ainsi depuis longtemps ?
Cordialement.
05 avril 2024 à 21:37
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour. Peut-être un modèle E27 à grosse vis, mais il semble manquer une partie.
Il serait certainement prudent de changer la douille.
Cordialement.
05 avril 2024 à 21:34
forum consulter ce sujet Douille ampoule inconnue sur le forum Électricité

Re. Vous avez mis en œuvre la bonne méthode, baisser tous les disjoncteurs, puis les remonter un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
L'élément pouvant présenter un défaut d'isolement dans un frigo est la résistance de dégivrage, qui est mise en service à certains moments, ce qui pourrait expliquer le déclenchement aléatoire de l'ID, mais dans bien des cas le déclenchement peut aussi être immédiat.
Assurez vous que la ligne d'alimentation du frigo est concernée, et qu'il n'y ait pas d'autres récepteurs* branchés sur la même ligne.
* Récepteurs eux mêmes reliés à la terre.
Vous débranchez le frigo quelques temps et observez s'il y a encore déclenchement de l'ID. Il aurait été préférable que le déclenchement soit immédiat mais on ne choisit pas.
Si l'origine du défaut est validée, on change la résistance de dégivrage. L'important est de faire le diagnostic.
Quand on peut, on monte un ID provisoire avec un DJ en cascade, et on branche la ligne frigo dessus.
Un électricien est apte à démonter cette résistance et la tester son isolement.

Cordialement.
05 avril 2024 à 08:56
forum consulter ce sujet Coupure de courant aléatoire sur le forum Électricité