Profil du membre GL
Actuellement
7 229
questions dans le
forum maçonnerie
Membre inscrit GL

a posté 30 522 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Malwenn. Ne serait-ce pas l'interrupteur différentiel 30 mA qui est situé à gauche sur la rangée du tableau qui déclenche ?
Si oui, il s'agit d'un défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre. Il faut alors déterminer quel circuit est en cause : frigo, cuisson, gaufrier, chauffe-eau etc.
On attend votre retour pour confirmation.
Cordialement.
Si oui, il s'agit d'un défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre. Il faut alors déterminer quel circuit est en cause : frigo, cuisson, gaufrier, chauffe-eau etc.
On attend votre retour pour confirmation.
Citation :Cela peut arriver, mais c'est très rare ; d'autant plus qu'il est probable que ce soit l'interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche. Sur le tableau on ne voit pas de disjoncteur général appelé disjoncteur de branchement. Normalement il n'est pas loin du compteur.
Est-il possible que le disjoncteur général soit défectueux ?
Cordialement.
04 avril 2024 à 22:18

Bonjour Fastene.
En admettant que vous trouviez une gâche qui fonctionne en basse tension, par exemple 12 volts continu, il faudrait un ensemble émetteur récepteur qui fonctionne aussi sous cette tension, et le problème devient complexe.
Attendons d'autres avis, si jamais un contributeur a une idée géniale.
La solution personnelle serait de repasser des câbles.
Peut-être n'étaient-ils pas bien protégés.
On utilise de la gaine TPC si il faut l'enterrer. Noyée dans le béton on peut utiliser de la gaine ICT annelée, tout en faisant des coudes de grand rayon.
Désolé de ne pas avoir fait avancer la résolution du problème.
Nous n'avons jamais eu cette demande sur le forum.
Avant de cliquer envoyer, le visiophone n'a t-il pas une sortie télécommandée sur relais ?
Il suffirait alors de trouver une gâche basse tension.
Cordialement.
En admettant que vous trouviez une gâche qui fonctionne en basse tension, par exemple 12 volts continu, il faudrait un ensemble émetteur récepteur qui fonctionne aussi sous cette tension, et le problème devient complexe.
Attendons d'autres avis, si jamais un contributeur a une idée géniale.
La solution personnelle serait de repasser des câbles.
Peut-être n'étaient-ils pas bien protégés.
On utilise de la gaine TPC si il faut l'enterrer. Noyée dans le béton on peut utiliser de la gaine ICT annelée, tout en faisant des coudes de grand rayon.
Désolé de ne pas avoir fait avancer la résolution du problème.
Nous n'avons jamais eu cette demande sur le forum.
Avant de cliquer envoyer, le visiophone n'a t-il pas une sortie télécommandée sur relais ?
Il suffirait alors de trouver une gâche basse tension.
Cordialement.
03 avril 2024 à 23:52

Bonjour psychemonter. Vous n'avez pas fait de retour suite à la réponse à votre demande du 11 octobre 2021 à 15:37.
Pour ce qui concerne la question de ce jour, le minimum aurait été de préciser ce que vous appelez 2125.
Par exemple, amplificateur MCIntosh 2125 de la fin des années 1970.
Quant au scanner, on ne voit pas la relation avec l'amplificateur.
Il faudra des vu-mètres de caractéristiques rigoureusement identiques. Des pièces historiques rares.
En cherchant avec les mots clés SAV MCIntosh, on arrive ici :
http://www.docteurtubes.com/reparation-mcintosh
https://www.maplatine.com/fr/14_mc-intosh
https://www.artisansduson.fr/pre-amplificateurs/mc-intosh-c22-mk5
Et autres que vous trouverez aisément.
Cordialement
Pour ce qui concerne la question de ce jour, le minimum aurait été de préciser ce que vous appelez 2125.
Par exemple, amplificateur MCIntosh 2125 de la fin des années 1970.
Quant au scanner, on ne voit pas la relation avec l'amplificateur.
Il faudra des vu-mètres de caractéristiques rigoureusement identiques. Des pièces historiques rares.
En cherchant avec les mots clés SAV MCIntosh, on arrive ici :
http://www.docteurtubes.com/reparation-mcintosh
https://www.maplatine.com/fr/14_mc-intosh
https://www.artisansduson.fr/pre-amplificateurs/mc-intosh-c22-mk5
Et autres que vous trouverez aisément.
Cordialement
03 avril 2024 à 18:15

Citation :Hélas, ce n'est pas le cas, mais cela n'était pas précisé.
Si votre système est classique...
Espérons que votre électricien sache quoi faire.
03 avril 2024 à 17:14

Bonjour M,
Cordialement.
Citation :Non, mais la formulation pouvait paraître ambiguë.
ou bien est-ce que je me trompe ?
Cordialement.
03 avril 2024 à 12:15

Bonjour D.
Joindre la notice de branchement permettrait de tenter de vous guider. On ne connait pas particulièrement cette marque d'automatisme.
Dans tous les cas, i y a deux bornes à shunter sur la carte pour indiquer à l'automatisme qu'il n'y a pas d'obstacle.
Les photos jointes ne sont d'aucun secours, et il y en a deux identiques.
Si le portail coulisse à l'ouverture le moteur est en bon état. Il n'y a pas lieu de le changer, sauf si vous voulez faire des dépenses inutiles. La règle est qu'on ne change un constituant d'un système que si l'on est certain qu'il est en défaut et irréparable.
Il serait bon de faire intervenir un installateur expérimenté car sauf erreur, vous ne connaissez pas bien le système.
Vérifier puis changer les cellules au besoin demande une certaine expérience en électricité - électronique..
La plupart des cellules ont une sortie sur relais, mais il existe désormais des cellules numériques où un bus bifilaire transmet l'alimentation et l'information sous forme numérique et sans contact.
Si votre système est classique, la cellule réceptrice a une sortie classique sur contact. Si ce contact n'est pas fermé, l'automatisme estime qu'il y a un obstacle. Dans ce cas, on shunte l'entrée correspondante sur la carte.
Shunter signifie relier les bornes par un petit fil.
Cordialement.
Citation :On ne sait pas de quel écran il s'agit, ni ce qu'est le mode dd.
affichage sur l'écran en mode dd...
Joindre la notice de branchement permettrait de tenter de vous guider. On ne connait pas particulièrement cette marque d'automatisme.
Dans tous les cas, i y a deux bornes à shunter sur la carte pour indiquer à l'automatisme qu'il n'y a pas d'obstacle.
Les photos jointes ne sont d'aucun secours, et il y en a deux identiques.
Si le portail coulisse à l'ouverture le moteur est en bon état. Il n'y a pas lieu de le changer, sauf si vous voulez faire des dépenses inutiles. La règle est qu'on ne change un constituant d'un système que si l'on est certain qu'il est en défaut et irréparable.
Il serait bon de faire intervenir un installateur expérimenté car sauf erreur, vous ne connaissez pas bien le système.
Vérifier puis changer les cellules au besoin demande une certaine expérience en électricité - électronique..
La plupart des cellules ont une sortie sur relais, mais il existe désormais des cellules numériques où un bus bifilaire transmet l'alimentation et l'information sous forme numérique et sans contact.
Si votre système est classique, la cellule réceptrice a une sortie classique sur contact. Si ce contact n'est pas fermé, l'automatisme estime qu'il y a un obstacle. Dans ce cas, on shunte l'entrée correspondante sur la carte.
Shunter signifie relier les bornes par un petit fil.
Cordialement.
03 avril 2024 à 10:47

Bonjour C. Vous avez acheté un gadget qui n'est pas prévu pour fonctionner sous 5 V.
Si la tension d'alimentation requise est de 12 V, la prise USB qui délivre 5 V ne conviendra pas.
Ne perdez pas de temps avec cet objet en engageant des dépenses.
Le mA est une unité d'intensité du courant ; pour mesurer une tension on utilise la fonction voltmètre.
La tension est fournie par un générateur de tension, ce n'est pas un problème de câble.
Cordialement.
Si la tension d'alimentation requise est de 12 V, la prise USB qui délivre 5 V ne conviendra pas.
Ne perdez pas de temps avec cet objet en engageant des dépenses.
Le mA est une unité d'intensité du courant ; pour mesurer une tension on utilise la fonction voltmètre.
La tension est fournie par un générateur de tension, ce n'est pas un problème de câble.
Cordialement.
03 avril 2024 à 09:18

Concernant votre application, cette vidéo montre comment un transformateur de four à micro-ondes peut être facilement transformé en transformateur de soudeuse par point pour batteries Ni MH. On enlève le bobinage THT, on bobine quelques spires de conducteur 2,5 mm² et le tour est joué : https://www.youtube.com/watch?v=vStYS6eoscU
Une batterie 12 V pour automobile ferait le même travail, et plus longtemps qu'une batterie de moto vu la capacité supérieure (en Ah).
Sur le net on voit aussi d'autres exemples.
Il faudrait en dire plus sur la carte, car à la limite, un courant alternatif suffit pour faire un point de soudure, sans diode ni condensateur, comme avec le système utilisant un transformateur à micro-ondes modifié.
Mots clés Spot Welder
Cordialement.
Une batterie 12 V pour automobile ferait le même travail, et plus longtemps qu'une batterie de moto vu la capacité supérieure (en Ah).
Sur le net on voit aussi d'autres exemples.
Il faudrait en dire plus sur la carte, car à la limite, un courant alternatif suffit pour faire un point de soudure, sans diode ni condensateur, comme avec le système utilisant un transformateur à micro-ondes modifié.
Mots clés Spot Welder
Cordialement.
02 avril 2024 à 23:56

Bonjour M. Après recherche rapide, on trouve ce renseignement : Disjoncteur 4P 6/10kA C-63A 4M NFN463
et aussi : Interrupteur différentiel 3P+N 63A 30mA type AC à bornes décalées CDC863F
Il faudrait préciser où est le problème.
Normalement l'interrupteur différentiel CDC863F se monte en amont d'une série de disjoncteurs qui alimentent des lignes.
Pour transformer le disjoncteur tétrapolaire NFN463 en disjoncteur différentiel 30 mA 63 A type AC on peut lui adjoindre un bloc différentiel Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type AC BDC863
Pour la compréhension, rajoutez la fonction de l'appareillage à sa référence, comme nous faisons ci-dessus.
En attente de précisions.
Cordialement.
et aussi : Interrupteur différentiel 3P+N 63A 30mA type AC à bornes décalées CDC863F
Citation :Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce disjoncteur NFN463 comporte 4 pôles protégés.
je n'ai pas de neutre sur le NFN463
Il faudrait préciser où est le problème.
Normalement l'interrupteur différentiel CDC863F se monte en amont d'une série de disjoncteurs qui alimentent des lignes.
Pour transformer le disjoncteur tétrapolaire NFN463 en disjoncteur différentiel 30 mA 63 A type AC on peut lui adjoindre un bloc différentiel Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type AC BDC863
Pour la compréhension, rajoutez la fonction de l'appareillage à sa référence, comme nous faisons ci-dessus.
Citation :Voulez vous signifier que vous ne disposez pas du neutre dans la ligne à protéger, qui ne comporterait alors que trois phases ? Si c'est ainsi (mais rien ne le prouve), un disjoncteur tripolaire associé à un bloc différentiel tripolaire aurait mieux convenu.
Cependant, je n'ai pas de neutre sur le NFN463
En attente de précisions.
Cordialement.
02 avril 2024 à 23:31

Re. Suivant ce que la carte consomme, c'est à dire pas grand chose certainement, une alimentation stabilisée de 12 V DC quelques watts devrait suffire, et non l'ensemble fusibles + transformateur + redresseur bi-alternance + condensateur assez volumineux.
Restons simple et dans les clous. Les clous = 12 V continu stable. Donc pas 16 à 20 volts (avec ondulation résiduelle possible, mais peut-être sans importance, on ne sait pas) suivant l'instant.
Mais la batterie d'origine pourrait convenir, ce qui serait bien plus simple (sauf qu'il faut la recharger).
D'ailleurs, l'est-elle dans la configuration initiale du montage ?
Cordialement.
Restons simple et dans les clous. Les clous = 12 V continu stable. Donc pas 16 à 20 volts (avec ondulation résiduelle possible, mais peut-être sans importance, on ne sait pas) suivant l'instant.
Mais la batterie d'origine pourrait convenir, ce qui serait bien plus simple (sauf qu'il faut la recharger).
D'ailleurs, l'est-elle dans la configuration initiale du montage ?
Cordialement.
02 avril 2024 à 16:38

Re.
Sauf qu'une connexion défectueuse avec résistance de contact aléatoire parcourue par du courant est le siège d'un dégagement calorifique pouvant être odorant et sonore (grésillements). Bien des incendies d'origine électrique commencent ainsi.
N'importe qui peut devenir électricien sans formation, auto-entrepreneur à la qualification douteuse.
Il n'en n'est pas de même avec les professions de la coiffure où il faut être diplômé pour ouvrir un salon.
Pour ce qui concerne les "erreurs possibles", s'il y a connexion cachée, ce n'est pas une erreur fortuite (de toute façon intolérable), mais une faute professionnelle de première importance.
Maintenant, à vous de voir si des connexions cachées sont sur la ligne en cause, et si c'est le cas, il faut les mettre au jour si elles sont suspectées d'être la source de l'incident.
Pour l'usage de l'ohmmètre, il faut avoir accès aux extrémités de la ligne (donc raccordée nulle part), et faire un bon contact entre pointes de touche et le cuivre passé à l'abrasif (on peut utiliser une pince crocodile). S'agissant une mesure de continuité, on utilise le plus petit calibre.
Si l'on n'a pas de long conducteur pour rallonger un cordon de mesure, on peut boucler la ligne bifilaire sur elle-même et faire le mesurage à l'origine de la ligne.
Vous faites une mesure sur un fil extérieur de quelques mètres et en stock chez vous ; l'indication du multimètre doit être stable.
Cordialement.
Citation :C'est parce que vous avez signalé la possibilité qu'il y ait une connexion cachée que nous vous orientons vers cette possibilité. Nous mêmes, les contributeurs, ne savons rien de cette éventualité et ne pouvons définir le défaut tel que vous le demandez.
C'est justement la raison pour laquelle j'ai posté dans votre forum : pour obtenir de l'aide à définir le défaut.
Sauf qu'une connexion défectueuse avec résistance de contact aléatoire parcourue par du courant est le siège d'un dégagement calorifique pouvant être odorant et sonore (grésillements). Bien des incendies d'origine électrique commencent ainsi.
Citation :Artisan professionnel n'a pas de signification relative aux compétences. On préfère plutôt professionnel expérimenté et bien formé.
...a été réalisé par des artisans professionnels, mais tout le monde peut faire des erreurs, non ?
N'importe qui peut devenir électricien sans formation, auto-entrepreneur à la qualification douteuse.
Il n'en n'est pas de même avec les professions de la coiffure où il faut être diplômé pour ouvrir un salon.
Pour ce qui concerne les "erreurs possibles", s'il y a connexion cachée, ce n'est pas une erreur fortuite (de toute façon intolérable), mais une faute professionnelle de première importance.
Maintenant, à vous de voir si des connexions cachées sont sur la ligne en cause, et si c'est le cas, il faut les mettre au jour si elles sont suspectées d'être la source de l'incident.
Pour l'usage de l'ohmmètre, il faut avoir accès aux extrémités de la ligne (donc raccordée nulle part), et faire un bon contact entre pointes de touche et le cuivre passé à l'abrasif (on peut utiliser une pince crocodile). S'agissant une mesure de continuité, on utilise le plus petit calibre.
Si l'on n'a pas de long conducteur pour rallonger un cordon de mesure, on peut boucler la ligne bifilaire sur elle-même et faire le mesurage à l'origine de la ligne.
Citation :Soit mauvais contact de chaque ligne avec les pointes de touche (voir ci-dessus), soit il y a une connexion douteuse pouvant être cachée.
ça monte, redescend
Vous faites une mesure sur un fil extérieur de quelques mètres et en stock chez vous ; l'indication du multimètre doit être stable.
Cordialement.
02 avril 2024 à 15:31

Bonjour Tom,
Voir la procédure de contrôle et dépannage ici : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP
De ce qu'on voit du tableau de répartition, il mériterait d'être rénové, avec installation d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Cordialement.
Citation :Non, votre déduction n'est pas bonne d'après ce que vous écrivez. On incrimine plutôt la commande (issue d'un relais 175 Hz ou le contact C1 C2 du compteur électronique) que le contacteur lui même qui est un appareillage très robuste.
La défaillance me semble par déduction venir du contacteur
Voir la procédure de contrôle et dépannage ici : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP
De ce qu'on voit du tableau de répartition, il mériterait d'être rénové, avec installation d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Cordialement.
02 avril 2024 à 11:52

Bonjour.
On espère que KM est revenu de vacances, toujours est-il qu'il n'a pas compris le fonctionnement du forum alors qu'un retour fait partie des bons usages.
Ce qu'on voit est un bipass pour l'adoucisseur ; il est en position où l'adoucisseur est hors circuit.
A droite de l'adoucisseur on voit une vanne dans le circuit de l'alimentation.
Est-ce la vanne en sortie de compteur ? Mystère !
Pas bien compliqué de voir si une vanne à bille est ouverte ou fermée.
On espère que KM est revenu de vacances, toujours est-il qu'il n'a pas compris le fonctionnement du forum alors qu'un retour fait partie des bons usages.
Ce qu'on voit est un bipass pour l'adoucisseur ; il est en position où l'adoucisseur est hors circuit.
A droite de l'adoucisseur on voit une vanne dans le circuit de l'alimentation.
Est-ce la vanne en sortie de compteur ? Mystère !
Pas bien compliqué de voir si une vanne à bille est ouverte ou fermée.
02 avril 2024 à 11:04

Bonjour Brasic.
Votre descriptif fait penser à un transformateur ferromagnétique bien gros et bien lourd, mais la valeur 33 A ne nous dit rien.
20 Ah est une unité de capacité de batterie.
Le net précise que C5010 est un téléphone.
Que fait la carte ?
Avec tout cela on ne peut pas faire grand chose, juste vous répondre pour ne pas vous laisser tout seul sur le forum.
Cordialement.
Citation :Oui, on s'en est aperçu.
Je suis un peu novice
Votre descriptif fait penser à un transformateur ferromagnétique bien gros et bien lourd, mais la valeur 33 A ne nous dit rien.
20 Ah est une unité de capacité de batterie.
Le net précise que C5010 est un téléphone.
Que fait la carte ?
Avec tout cela on ne peut pas faire grand chose, juste vous répondre pour ne pas vous laisser tout seul sur le forum.
Cordialement.
02 avril 2024 à 09:38

Re.
Vous avez évoqué des diodes, on est parti la dessus sans savoir pourquoi il y en aurait. La diode de roue libre aurait été une possibilité, mais on abandonne l'idée.
Citation :Aucune idée, la photo ne permet pas de voir les détails. Il faudrait faire un gros plan.
Une diode ?
Vous avez évoqué des diodes, on est parti la dessus sans savoir pourquoi il y en aurait. La diode de roue libre aurait été une possibilité, mais on abandonne l'idée.
02 avril 2024 à 09:29

Bonjour CMT. Sans compter le temps ni l'éventuelle location d'un telluromètre, l'avantage pourrait être en faveur de la prise de terre secondaire.
On va laisser Madmax33 faire l'étude.
Cordialement.
On va laisser Madmax33 faire l'étude.
Cordialement.
01 avril 2024 à 21:20

On ne sait si vous êtes bien équipé en photo, mais il faudrait arriver à prendre une photo nette et bien éclairée de l'intérieur du coffret, avec le convertisseur. Vu d'ici on ne voit pas de diodes. On se demande quand même quelle est leur fonction.
* Essayez de faire un branchement direct : le secteur 230 V sur l'entrée du convertisseur, le moteur directement relié au bornier de sortie du convertisseur sans le filtre, et aucune diode nulle part.
Malheureusement nous n'avons pas de vue d'ensemble du montage, pas même un schéma de principe.
La présence de diodes est inquiétante.
Le fait que vous mentionnez une diode en sortie du convertisseur, non seulement avec cathode reliée au +, et certainement l'anode reliée au - nous fait penser à une diode de roue libre (on comprend que vous ne compreniez pas). Si elle existe, et si elle est en court-circuit, le voyant serait éteint ou pas loin.
Mais dans ce cas on se demande comment se font l'inversion de sens de rotation du moteur et les procédures arrêt marche.
* Seulement quand vous aurez répondu à nos questions relatives à la photo et aux diodes.
Le mystère s'épaissit.
Cordialement.
* Essayez de faire un branchement direct : le secteur 230 V sur l'entrée du convertisseur, le moteur directement relié au bornier de sortie du convertisseur sans le filtre, et aucune diode nulle part.
Malheureusement nous n'avons pas de vue d'ensemble du montage, pas même un schéma de principe.
La présence de diodes est inquiétante.
Le fait que vous mentionnez une diode en sortie du convertisseur, non seulement avec cathode reliée au +, et certainement l'anode reliée au - nous fait penser à une diode de roue libre (on comprend que vous ne compreniez pas). Si elle existe, et si elle est en court-circuit, le voyant serait éteint ou pas loin.
Mais dans ce cas on se demande comment se font l'inversion de sens de rotation du moteur et les procédures arrêt marche.
* Seulement quand vous aurez répondu à nos questions relatives à la photo et aux diodes.
Citation :N'utilisez pas de mots ou expressions magiques. On connait le retour de flammes, le retour de manivelle, mais pas le retour issu du moteur.
Un retour issu du moteur à sa mise en route ?
Le mystère s'épaissit.
Cordialement.
01 avril 2024 à 21:08

Bonjour,
Juste une remarque à caractère économique en passant.
La liaison entre les tableaux distants de 40 m peut s'affranchir de la présence d'un conducteur de terre. Il suffit de réaliser une prise de terre au voisinage du tableau secondaire.
Cordialement.
Juste une remarque à caractère économique en passant.
La liaison entre les tableaux distants de 40 m peut s'affranchir de la présence d'un conducteur de terre. Il suffit de réaliser une prise de terre au voisinage du tableau secondaire.
Cordialement.
01 avril 2024 à 20:49

Bonjour jldenimes,
Juste une remarque personnelle en passant.
Vous envisagez donc un montage très compliqué pour assurer une fonction simple qui fonctionne très bien en filaire, et qui peut être actionnée par un enfant de trois ans.
Parler dans le vide pour allumer la lumière est du domaine du gadget.
L'électronique sérieuse et fiable coûte bien plus que 11 €.
Cordialement.
Juste une remarque personnelle en passant.
Vous envisagez donc un montage très compliqué pour assurer une fonction simple qui fonctionne très bien en filaire, et qui peut être actionnée par un enfant de trois ans.
Parler dans le vide pour allumer la lumière est du domaine du gadget.
Citation :Non, car cela nécessiterait une étude complète, et le sujet ne présente pas d'intérêt.
Pouvez-vous me dire comment le brancher dans ce cas
L'électronique sérieuse et fiable coûte bien plus que 11 €.
Cordialement.
01 avril 2024 à 20:44

Bonjour onesime,
Cordialement
Citation :On en connait beaucoup, mais pas celui là.
Mon multimètre Metrix
Citation :Pour le moment non, car entre un multimètre analogique et un numérique les principes de fonctionnement ne sont pas les mêmes.
Y a-t-il une explication à cela ?
Cordialement
01 avril 2024 à 20:28

Re. N’oubliez pas de vous identifier.
Il s'agit donc d'un défaut d'isolement classique.
Sur ce type de chauffe-eau le fourreau peut se mettre à fuir tellement il est dégradé.
Ici on vous propose de faire un diagnostic. Pour cela, il faut :
- déconnecter l'alimentation du chauffe-eau, donc déclencher le disjoncteur du circuit chauffe-eau
- enlever le capot et déconnecter les conducteurs d'alimentation de la résistance
- démonter la bride qui maintient la bougie stéatite
- sortir délicatement la bougie
- observer les éléments résistants qui ressemblent à des ressorts et voir s'il n'y en n'a pas un de coupé
- passer un chiffon jusqu'au fond du fourreau et voir s'il ne ressort pas humide.
Il suffit que l'eau sous pression pendant la chauffe passe à travers le fourreau et qu'une goutte touche la résistance pour déclencher l'interrupteur différentiel 30 mA.
Voir un fourreau dégradé ici : http://www.forum-plomberie.com/fuite-fourreau-resistance-chauffe-eau-électrique.html
Cordialement.
Citation :A vrai dire il n'y a pas grand chose à faire.
Je n'ai jamais vraiment entretenu mon chauffe-eau.
Il s'agit donc d'un défaut d'isolement classique.
Sur ce type de chauffe-eau le fourreau peut se mettre à fuir tellement il est dégradé.
Ici on vous propose de faire un diagnostic. Pour cela, il faut :
- déconnecter l'alimentation du chauffe-eau, donc déclencher le disjoncteur du circuit chauffe-eau
- enlever le capot et déconnecter les conducteurs d'alimentation de la résistance
- démonter la bride qui maintient la bougie stéatite
- sortir délicatement la bougie
- observer les éléments résistants qui ressemblent à des ressorts et voir s'il n'y en n'a pas un de coupé
- passer un chiffon jusqu'au fond du fourreau et voir s'il ne ressort pas humide.
Il suffit que l'eau sous pression pendant la chauffe passe à travers le fourreau et qu'une goutte touche la résistance pour déclencher l'interrupteur différentiel 30 mA.
Voir un fourreau dégradé ici : http://www.forum-plomberie.com/fuite-fourreau-resistance-chauffe-eau-électrique.html
Cordialement.
01 avril 2024 à 20:22

Bonjour Martien.
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i17172215/le-refrigerateur-sketch-de-fernand-raynaud-et-rene-caron
Sauf erreur, le filtre serait positionné en dessous du boîtier, à l'aplomb du bornier à 4 cages. Qui aurait fait ce branchement erroné ?
Néanmoins, si le "Undervoltage indicator" s'éteint, la tension de sortie s'écroule.
Les circonstances de l'apparition de la panne ne sont pas précisées. Pour le moment, le convertisseur Omron ne semble pas en pleine forme.
Il est possible que Gilles doive approvisionner le même modèle ou un équivalent. 230 V AC / 24 V DC
451,68 € chez RS (mais RS est cher), A comparer avec un volet neuf qui peut dépasser 2 000 €.
Avant tout il faut confirmer le diagnostic, ce qui sera probablement difficile pour Gilles.
Un automatisme contrôle peut-être le fonctionnement du convertisseur quand le volet vient en butée. Pas regardé dans data sheet. Il y a aussi des systèmes avec fins de course.
Peut-être faudrait-il voir avec le fournisseur du volet piscine.
Cordialement.
Citation :Ca dépend, comme Fernand Raynaud se posait déjà la question en 1962 :
elle est tapie là la lumière !
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i17172215/le-refrigerateur-sketch-de-fernand-raynaud-et-rene-caron
Citation :Oui, bien évidemment. Si le filtre est connecté en sortie du convertisseur, il ne sert à rien.
D'habitude ce genre d'appareil se connecte du côté 230V
Sauf erreur, le filtre serait positionné en dessous du boîtier, à l'aplomb du bornier à 4 cages. Qui aurait fait ce branchement erroné ?
Néanmoins, si le "Undervoltage indicator" s'éteint, la tension de sortie s'écroule.
Les circonstances de l'apparition de la panne ne sont pas précisées. Pour le moment, le convertisseur Omron ne semble pas en pleine forme.
Il est possible que Gilles doive approvisionner le même modèle ou un équivalent. 230 V AC / 24 V DC
451,68 € chez RS (mais RS est cher), A comparer avec un volet neuf qui peut dépasser 2 000 €.
Avant tout il faut confirmer le diagnostic, ce qui sera probablement difficile pour Gilles.
Un automatisme contrôle peut-être le fonctionnement du convertisseur quand le volet vient en butée. Pas regardé dans data sheet. Il y a aussi des systèmes avec fins de course.
Peut-être faudrait-il voir avec le fournisseur du volet piscine.
Cordialement.
01 avril 2024 à 14:39

Bonjour Souchy.
On va donc supposer que le tableau de répartition comprend au moins un interrupteur différentiel 30 mA et des disjoncteurs modulaires qui protègent les circuits vis à vis des surintensités.
Et il se pourrait bien que ce soit un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche.
1. Avant d'"aller plus loin vous vérifiez et revenez sur le forum.
2. Le thermostat ne peut entrainer de défaut d'isolement. Est-ce un thermostat électromécanique ou électronique ?
3. Il faudrait savoir si le chauffe eau est de type blindé ou stéatite (dans le premier cas la résistance est immergée, dans le deuxième elle est démontable car insérée dans un fourreau.
4. Quel âge a le chauffe-eau ? Est-ce un premier prix ?
5. Est-ce un modèle vertical et de quelle capacité ?
6. Observez vous des traces d'humidité au voisinage de la résistance ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :Il y a une incertitude car "tout" n'est pas la bonne constatation.
mon chauffe-eau fait tout disjoncter mon tableau électrique.
On va donc supposer que le tableau de répartition comprend au moins un interrupteur différentiel 30 mA et des disjoncteurs modulaires qui protègent les circuits vis à vis des surintensités.
Et il se pourrait bien que ce soit un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche.
1. Avant d'"aller plus loin vous vérifiez et revenez sur le forum.
2. Le thermostat ne peut entrainer de défaut d'isolement. Est-ce un thermostat électromécanique ou électronique ?
3. Il faudrait savoir si le chauffe eau est de type blindé ou stéatite (dans le premier cas la résistance est immergée, dans le deuxième elle est démontable car insérée dans un fourreau.
4. Quel âge a le chauffe-eau ? Est-ce un premier prix ?
5. Est-ce un modèle vertical et de quelle capacité ?
6. Observez vous des traces d'humidité au voisinage de la résistance ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
01 avril 2024 à 08:33

Bonsoir Martien.
Ah oui, le filtre est fixé sur le haut du convertisseur.
Et un boitier isolant semble recouvrir la barrette.
On verra quand il fera jour après un retour de Gilles.
Ah oui, le filtre est fixé sur le haut du convertisseur.
Et un boitier isolant semble recouvrir la barrette.
On verra quand il fera jour après un retour de Gilles.
31 mars 2024 à 23:53

Bonjour.
Juste une remarque en passant.
Tout résultat d'un mesurage exprimé sans unité est nul (on ne le regarde même pas).
Il serait bien de vous faire aider, et d'arrêter vos projets de percer le placo. Quoique...
En effet, on lit peu après :
Cela signifierait-il qu'il y a des connexions cachées et donc inaccessibles ? Du bricolage ? Mais c'est dangereux ! Et en plus vous avez senti des odeurs inquiétantes ?
C'est vous même qui donnez une piste de recherche.
On partage vos inquiétudes.
En attendant, vous coupez le circuit de prises en défaut et vous ne vous en servez pas tant que la panne et l'origine des odeurs de "cramé" n'a pas été définie.
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
Citation :Dans la mesure où vous ne décrivez pas avec grande exactitude le mode opératoire, le multimètre fait ce qu'il peut. C'est à dire rien de significatif, surtout en mode ohmmètre. Et pourquoi ohmmètre ?
C'est Parkinson ou ce test vous parait parlant ?
Tout résultat d'un mesurage exprimé sans unité est nul (on ne le regarde même pas).
Il serait bien de vous faire aider, et d'arrêter vos projets de percer le placo. Quoique...
En effet, on lit peu après :
Citation :
pour inspecter la connexion de la rallonge des fils (ils ont été rallongés pour déporter la prise) ?
Cela signifierait-il qu'il y a des connexions cachées et donc inaccessibles ? Du bricolage ? Mais c'est dangereux ! Et en plus vous avez senti des odeurs inquiétantes ?
C'est vous même qui donnez une piste de recherche.
On partage vos inquiétudes.
En attendant, vous coupez le circuit de prises en défaut et vous ne vous en servez pas tant que la panne et l'origine des odeurs de "cramé" n'a pas été définie.
Cordialement.
31 mars 2024 à 23:35

Bonjour Thyb. Juste une remarque en passant.
Désolé d'être négatif, mais il faut faire intervenir un professionnel agréé IRVE.
Citation :Il n'y a pas de disjoncteur différentiel 63 A 30 mA en tête du tableau de répartition.
...qui est branchée sur mon disjoncteur différentiel de 63A 30mA
Désolé d'être négatif, mais il faut faire intervenir un professionnel agréé IRVE.
31 mars 2024 à 23:18

Vu votre post de 22:36
Le filtre est-il muni d'un couvercle ? Les bornes apparentes sont dangereuses. Il se pourrait que le filtre ait été rajouté après coup, on se demande pourquoi. C'est suspect.
Comment la panne est-elle apparue puisque vous confirmez à demi mot que le convertisseur Omron est bien l'original ?
Désolé d'être directif mais c'est le seul moyen de vous aider.
Citation :Le montage peut très bien fonctionner sans filtre, comme précisé à 19:20 ; avez vous essayé ?
Est-ce lui la source de mes problèmes ?
Le filtre est-il muni d'un couvercle ? Les bornes apparentes sont dangereuses. Il se pourrait que le filtre ait été rajouté après coup, on se demande pourquoi. C'est suspect.
Citation :On ne sait pas de quel appareil il s'agit.
Je pense que le transformateur est hors service.
Comment la panne est-elle apparue puisque vous confirmez à demi mot que le convertisseur Omron est bien l'original ?
Désolé d'être directif mais c'est le seul moyen de vous aider.
31 mars 2024 à 23:11

Re tardif.
2. Vous ne signifiez pas quel convertisseur vous utilisez.
3. Comme a remarqué judicieusement l'ami Martien qui voit dans l'obscurité (à 20 h 13), le convertisseur HLG-240H-24B ne semble pas adapté à l'alimentation d'un moteur à courant continu. Vous pouvez le mettre de côté.
Ne reste alors que le convertisseur Omron qui devrait pouvoir convenir si le courant absorbé par le moteur ne dépasse pas ses possibilités. Mais à aucun moment vous ne précisez si c'est bien le convertisseur d'origine.
La description de vos manipulation est imprécise. Des mesures vous ont été proposées, mais il est vrai qu'il faut un voltmètre, même basique de chez bricotruc à 15 €.
Citation :1. Il n'y a pas de transformateur
J’ai branché directement mon transfo sur le moteur.
2. Vous ne signifiez pas quel convertisseur vous utilisez.
3. Comme a remarqué judicieusement l'ami Martien qui voit dans l'obscurité (à 20 h 13), le convertisseur HLG-240H-24B ne semble pas adapté à l'alimentation d'un moteur à courant continu. Vous pouvez le mettre de côté.
Ne reste alors que le convertisseur Omron qui devrait pouvoir convenir si le courant absorbé par le moteur ne dépasse pas ses possibilités. Mais à aucun moment vous ne précisez si c'est bien le convertisseur d'origine.
Citation :S'il s'agit du convertisseur Omron initial qui fonctionnait, et ne fonctionne plus (ce qui n'est pas précisé), il se peut qu'il soit en panne. Si vous l'avez remplacé par le modèle HLG, ce dernier n'est pas adapté.
je branche le transformateur 220/24 V continu
Citation :C'est pour cela qu'il est probable que l'alimentation Omron soit en cause si c'est bien celle d'origine.
Si mon moteur était HS il ne fonctionnerait pas sur la batterie.
Citation :Il n'y a pas de transformateur, et le condensateur miracle n'existe pas ; d'après vous, quelle pourrait être son action ?
Je ne pose la question d’un condensateur à rajouter en sortie de transfo
La description de vos manipulation est imprécise. Des mesures vous ont été proposées, mais il est vrai qu'il faut un voltmètre, même basique de chez bricotruc à 15 €.
Citation :Est-il électriquement identique au modèle initial ? En plus il fonctionne très certainement à vide.
j’ai même branché un autre moteur 24c dc
Citation :On vous comprend, mais il faut manipuler avec méthode. Et relater les essais de façon davantage compréhensible.
J’y perds mon latin
31 mars 2024 à 22:56

Re. Il n'y a pas de transformateur ferromagnétique ni pont de diodes.
https://industrial.omron.fr/fr/products/S8VS-18024 C'est bien un convertisseur 230 V AC / 24 V DC 7,5 A
La photo de gauche montre un convertisseur 230 V AC / 24 V DC 10 A
La photo au milieu est un filtre anti-parasites Schaffner normalement monté en amont d'un convertisseur. Reste à voir s'il a une utilité. Le montage peut fonctionner sans.
Il faut revoir votre branchement et si possible, mesurer la tension en sortie de convertisseur pendant la manoeuvre.
Mesurez aussi la tension aux bornes du moteur pendant l'opération.
Vous pouvez aussi brancher la sortie d'un convertisseur aux bornes du moteur en fils volants provisoires. Si le montage fonctionne avec une batterie de perceuse, il devrait fonctionner avec n'importe lequel des convertisseurs.
Pour l'instant on n'incrimine pas la dégradation des contacts des relais. Mais c'est une possibilité.
A suivre, après expérimentation.
https://industrial.omron.fr/fr/products/S8VS-18024 C'est bien un convertisseur 230 V AC / 24 V DC 7,5 A
La photo de gauche montre un convertisseur 230 V AC / 24 V DC 10 A
La photo au milieu est un filtre anti-parasites Schaffner normalement monté en amont d'un convertisseur. Reste à voir s'il a une utilité. Le montage peut fonctionner sans.
Citation :Lequel ?
Le voyant du transformateur baisse en intensité.
Il faut revoir votre branchement et si possible, mesurer la tension en sortie de convertisseur pendant la manoeuvre.
Mesurez aussi la tension aux bornes du moteur pendant l'opération.
Vous pouvez aussi brancher la sortie d'un convertisseur aux bornes du moteur en fils volants provisoires. Si le montage fonctionne avec une batterie de perceuse, il devrait fonctionner avec n'importe lequel des convertisseurs.
Pour l'instant on n'incrimine pas la dégradation des contacts des relais. Mais c'est une possibilité.
Citation :Cela est le signe que la tension chute, peut-être considérablement.
les relais dans le boîtier de commande vibrent
A suivre, après expérimentation.
31 mars 2024 à 19:20

La seule pièce d'usure est l'induit (avec ses balais), et surtout son bobinage fermé sur lui même quand tout va bien.
Il se peut que le stator soit un aimant permanent. Sur l'éclaté cela doit être spécifié.
Mais il peut y avoir un bobinage statorique (appelé inducteur) en série avec l'induit, auquel cas il s'agit d'un moteur universel (comme celui d'un aspirateur).
Il se peut que le stator soit un aimant permanent. Sur l'éclaté cela doit être spécifié.
Mais il peut y avoir un bobinage statorique (appelé inducteur) en série avec l'induit, auquel cas il s'agit d'un moteur universel (comme celui d'un aspirateur).
30 mars 2024 à 22:19

Bonjour Bh1790,
Comment cette affaire a-t-elle évolué ?
Comment cette affaire a-t-elle évolué ?
30 mars 2024 à 21:06

Bonjour Gilles49.
Pourriez vous donner les caractéristiques du "transformateur" ? Pour nous, un transformateur n'est pas un convertisseur électronique, et ne délivre que de l'alternatif.
Voir ici : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
Le moteur étant donné pour 24 V continu doit être alimenté par un convertisseur AC / DC ; c'est pour cela que nous désirons en connaitre les caractéristiques.
Quant au moteur, il faudrait voir s'il ne se bloque pas.
L'autre point à éclaircir pour nous est de savoir comment se fait la commande du volet, certainement avec un commutateur.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :On rappelle souvent qu'on ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est défectueux.
J’achète donc un nouveau transformateur
Pourriez vous donner les caractéristiques du "transformateur" ? Pour nous, un transformateur n'est pas un convertisseur électronique, et ne délivre que de l'alternatif.
Voir ici : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
Le moteur étant donné pour 24 V continu doit être alimenté par un convertisseur AC / DC ; c'est pour cela que nous désirons en connaitre les caractéristiques.
Quant au moteur, il faudrait voir s'il ne se bloque pas.
L'autre point à éclaircir pour nous est de savoir comment se fait la commande du volet, certainement avec un commutateur.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
30 mars 2024 à 21:00

Bonjour Eric,
C'est compliqué, surtout pour 14 €.
Il faut que la lampe soit dimmable, et le variateur adapté à ce type de charge. C'est tout ce qu'on peut dire, n'ayant pas testé le couple en votre possession. Par contre, pour les lampes à filament tungstène on sait faire. Mais c'est du passé. Vous pouvez mettre une lampe à filament de quelques watts en parallèle avec la lampe led pour voir si le variateur fonctionne correctement.
On connait les variateurs universels Legrand qui fonctionnent bien avec des lampes dimmables. Mais ce n'est pas ce que vous recherchez.
C'est compliqué, surtout pour 14 €.
Il faut que la lampe soit dimmable, et le variateur adapté à ce type de charge. C'est tout ce qu'on peut dire, n'ayant pas testé le couple en votre possession. Par contre, pour les lampes à filament tungstène on sait faire. Mais c'est du passé. Vous pouvez mettre une lampe à filament de quelques watts en parallèle avec la lampe led pour voir si le variateur fonctionne correctement.
On connait les variateurs universels Legrand qui fonctionnent bien avec des lampes dimmables. Mais ce n'est pas ce que vous recherchez.
30 mars 2024 à 20:48

Citation :Il faut regarder sur la notice si la mise en rotation et arrêt peut être commandée avec un simple contact à fermeture. Sur les variateurs usuels on peut ne pas utiliser le clavier numérique. On se sert alors de contacts auxiliaires.
Mais le régulateur de vitesse ne peut pas être branché sur cette l'horloge.
Citation :Effectivement, le mode de fonctionnement classique de ce variateur est arrêt marche et réglage de vitesse à l'aide du clavier numérique. Mais il doit y avoir moyen de déporter la commande, et certainement le réglage de vitesse avec un potentiomètre externe.
Si j'avais compris le mode de fonctionnement avant je n'aurais pas acheté cet appareil !
.
Le variateur est normalement toujours sous tension 230 V et une commande interne (ou externe, on le souhaite) permet mise en marche et arrêt.
Essayez de communiquer la notice. Si l'anglais vous pose un problème vous pouvez utiliser un traducteur machin translate.
On reconnait que les difficultés s'amoncellent.
La solution avec moteur monophasé tournant moins vite est à étudier. Mais il faut que votre pisciniste "se mouille" et fasse un essai.
L’isolation acoustique pourrait peut-être être améliorée.
Éventuellement voir ici : https://www.produitspiscine.fr/pages/service-client
Cordialement.
30 mars 2024 à 18:45

Citation :La question que nous nous posons est l'origine de cette distribution triphasée puisque vous n'avez que du monophasé.
J'avais dans un premier temps essayé de brancher la pompe en triangle avec le triphasé d'origine.
Il est évident que la pompe (couplage D) doit fonctionner directement en sortie de variateur, après quelques réglages qui devraient être accessibles, notamment la rampe de mise en vitesse.
Une pompe tournant moins vite serait probablement moins bruyante ; juste une idée en passant.
Citation :La situation semblait perdue.
Je viens de comprendre grâce à vos messages.
On peut vous conseiller de réviser les bases du triphasé. Ce qui est certain est qu'en électrotechnique comme dans d'autres domaines on ne fait rien sans être certain que ce que l'on fait est bon. Ici, vous avez improvisé au risque de griller le moteur si une protection surintensité mal calibrée n'avait pas déclenché.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
30 mars 2024 à 15:35

Après avoir lu le post de 10 h 57 (il y a un décalage inhérent au fonctionnement du forum).
Faites un dessin, même succinct, du branchement de l'ensemble variateur et pompe à partir du tableau de répartition.
On répète que le stator du moteur de pompe doit être couplé en triangle.
Une source de bruit est la fréquence de rotation nominale de la pompe voisine de 2 900 tr/min.
Peut-être existe-t-il des pompes de fréquence de rotation largement inférieure, et moins bruyantes.
D'autre part, si ce n'est fait, elle pourrait être isolée acoustiquement dans un local, et monté sur amortisseurs.
Il faudrait voir avec votre installateur afin qu'il remédie au problème de bruit, par échange éventuel de la pompe après essais.
Citation :On ne sait rien sur ce disjoncteur, calibre et emplacement.
le magnéto thermique saute au bout de 12 ou 15 secondes.
Citation :Il faut développer, on ne sait dans quelles conditions électriques un DJ déclenche.
J'ai donc tenté de la brancher (avant même de brancher le variateur) en triangle, mais le magnéto thermique saute au bout de 12 ou 15 secondes.
J'ai compris que ma pompe ne supportait pas ce branchement.
Faites un dessin, même succinct, du branchement de l'ensemble variateur et pompe à partir du tableau de répartition.
On répète que le stator du moteur de pompe doit être couplé en triangle.
Une source de bruit est la fréquence de rotation nominale de la pompe voisine de 2 900 tr/min.
Peut-être existe-t-il des pompes de fréquence de rotation largement inférieure, et moins bruyantes.
D'autre part, si ce n'est fait, elle pourrait être isolée acoustiquement dans un local, et monté sur amortisseurs.
Il faudrait voir avec votre installateur afin qu'il remédie au problème de bruit, par échange éventuel de la pompe après essais.
30 mars 2024 à 14:02

Après avoir lu le post de 9h 38
Le variateur n'est pas installé sur du triphasé. Il est alimenté en monophasé 230 V et fournt du triphasé 230 V (maxi) à U/f = cte.
"Ça" disjoncte ; mais quoi exactement ?
Si le variateur se met en défaut à la mise en service, il est mal paramétré. Principalement sens de rotation, rampe d'accélération, rampe de décélération, intensité thermique. Voir notice.
D'après la notice commerciale, on ne voit pas comment l'économie d'énergie pourrait avoisiner 80 % (de quoi ?).
Pour assurer le débit de la pompe, il faut des kWh de toute façon, et certainement pas 20 % de la consommation normale.
On rappelle qu'un moteur asynchrone commandé par un variateur de fréquence se doit d'être muni d'une ventilation forcée, dès l'instant ou la consigne de fréquence est faible. En effet, la ventilation est effectuée par une volute en bout d'arbre qui est active à fréquence nominale. Autrement dit, sous peine d'échauffement anormal, il ne faut pas que le moteur tourne en dessous de 0,8 N nominale.
Vous n'avez peut-être pas eu une bonne idée (290 €, c'est beaucoup pour un modèle basique, une simple carte et un clavier numérique - le vendeur fait une grosse "culbute").
Mais maintenant il faut mettre ce variateur en service. On vous laisse faire les réglages.
Bref, une simple pompe monophasée commandée par un interrupteur horaire et un contacteur suffit amplement.
Cordialement.
Citation :Si. Le stator du moteur asynchrone doit forcément être couplé en triangle afin que chaque enroulement soit alimenté au plus sous 230 V, afin que le moteur fournisse son couple nominal.
Ma pompe ne peut donc pas être montée en triangle.
Citation :Il aurait fallu le préciser initialement. Il y a deux modèles. Le moteur absorbant 0,9 kW, le modèle 1,1 kW devrait convenir.
J'ai acheté ce variateur de fréquence que bon nombre de gens ont installé sur du triphasé :
Le variateur n'est pas installé sur du triphasé. Il est alimenté en monophasé 230 V et fournt du triphasé 230 V (maxi) à U/f = cte.
"Ça" disjoncte ; mais quoi exactement ?
Si le variateur se met en défaut à la mise en service, il est mal paramétré. Principalement sens de rotation, rampe d'accélération, rampe de décélération, intensité thermique. Voir notice.
D'après la notice commerciale, on ne voit pas comment l'économie d'énergie pourrait avoisiner 80 % (de quoi ?).
Pour assurer le débit de la pompe, il faut des kWh de toute façon, et certainement pas 20 % de la consommation normale.
On rappelle qu'un moteur asynchrone commandé par un variateur de fréquence se doit d'être muni d'une ventilation forcée, dès l'instant ou la consigne de fréquence est faible. En effet, la ventilation est effectuée par une volute en bout d'arbre qui est active à fréquence nominale. Autrement dit, sous peine d'échauffement anormal, il ne faut pas que le moteur tourne en dessous de 0,8 N nominale.
Vous n'avez peut-être pas eu une bonne idée (290 €, c'est beaucoup pour un modèle basique, une simple carte et un clavier numérique - le vendeur fait une grosse "culbute").
Mais maintenant il faut mettre ce variateur en service. On vous laisse faire les réglages.
Bref, une simple pompe monophasée commandée par un interrupteur horaire et un contacteur suffit amplement.
Cordialement.
30 mars 2024 à 12:16

Bonjour Martien.
Analyse sémantique :
Donc, suivant l'interprétation des descriptions, il y a du monophasé, puis du triphasé d'origine inconnue, mais qui ne peut être fourni par un variateur de fréquence 230 V / 3×230 V puisque, rappelons le, le variateur de fréquence n'est qu'un projet*. On en déduit qu'il y a bien du monophasé, puis du triphasé 400 V, mais qu'il ne peut y avoir de triphasé 400 V avec une distribution monophasée 230 V.
Conclusion 1 : La description d'un problème technologique exige une précision qui est absente ici.
Conclusion 2 : Plutôt une question : pourquoi faire simple (une pompe monophasée), alors qu'on peut faire compliqué (une pompe triphasée avec variateur de fréquence mono 230 V /tri 230 V ). La fameuse devise Shadock.
*Conclusion 3 : Si le variateur de fréquence existe, contrairement à ce que l'écrit pouvait laisser supposer, Vincent a tenté une mise en œuvre sans succès.
Cordialement.
Citation :Oui, rien n'est clair dans la description de l'invité.
Le moteur dont vous présentez les caractéristiques fonctionne en triangle sur du triphasé 3 x 230V
Analyse sémantique :
Citation :On en déduit que le convertisseur est juste un projet et que Vincent n'en dispose pas*. Quoique
Je souhaite installer un variateur de vitesse
Citation :On en déduit que le point de livraison est monophasé phase + neutre sous 230 V.
j'ai une installation classique en 230v
Citation :On en déduit que l'invité a une distribution triphasée à disposition, mais qu'il ne peut être fourni par un variateur de fréquence, puisqu'il n'y en n'a pas*.
ma pompe fonctionne très bien en étoile, mais simplement la passer en triangle
Donc, suivant l'interprétation des descriptions, il y a du monophasé, puis du triphasé d'origine inconnue, mais qui ne peut être fourni par un variateur de fréquence 230 V / 3×230 V puisque, rappelons le, le variateur de fréquence n'est qu'un projet*. On en déduit qu'il y a bien du monophasé, puis du triphasé 400 V, mais qu'il ne peut y avoir de triphasé 400 V avec une distribution monophasée 230 V.
Conclusion 1 : La description d'un problème technologique exige une précision qui est absente ici.
Conclusion 2 : Plutôt une question : pourquoi faire simple (une pompe monophasée), alors qu'on peut faire compliqué (une pompe triphasée avec variateur de fréquence mono 230 V /tri 230 V ). La fameuse devise Shadock.
*Conclusion 3 : Si le variateur de fréquence existe, contrairement à ce que l'écrit pouvait laisser supposer, Vincent a tenté une mise en œuvre sans succès.
Cordialement.
30 mars 2024 à 10:31

Bonjour Julia.
Eh bien, le bouchon est toujours là. L'idéal est de déboucher avec un nettoyeur haut pression muni de son tuyau adapté pour le débouchage.
Mais il faut pouvoir le passer, ce qui peut obliger à couper la canalisation et la réparer ensuite..
L'intervention d'un plombier outillé semble nécessaire.
Ne prenez pas le premier venu, celui de SOS bidule qui pratique l'arnaque à grande échelle.
Cordialement.
Eh bien, le bouchon est toujours là. L'idéal est de déboucher avec un nettoyeur haut pression muni de son tuyau adapté pour le débouchage.
Mais il faut pouvoir le passer, ce qui peut obliger à couper la canalisation et la réparer ensuite..
L'intervention d'un plombier outillé semble nécessaire.
Ne prenez pas le premier venu, celui de SOS bidule qui pratique l'arnaque à grande échelle.
Cordialement.
29 mars 2024 à 23:42

Bonjour Enhbike,
Un bon point néanmoins : des embouts de câble sont présents. Il y a peut-être des mauvais points ailleurs.
6 mm² est une section suffisante, sauf si vous augmentez la puissance souscrite en changeant le DB.
La pince ampèremétrique ne mesure pas la puissance, mais l'intensité.
Il faut enserrer les conducteurs censés conduire le courant d'une même phase comme précisé par l'ami CMT.
On aime bien la CM605 Multimétrix adaptée à l'habitat.
Il serait bon d'avoir une vue d'ensemble du tableau.
On ne voit pas beaucoup de peignes.
Il se pourrait aussi que des départs vers d'éventuels interrupteurs différentiels soient doublés.
Si c'est le cas, il y a faute.
Cordialement.
Citation :Irrespect de la norme. Il est facile de se procurer du HO7V-K souple de forte section à la coupe.
Je ne comprends pas trop pourquoi j'ai donc 8 câbles qui viennent que EDF...
Un bon point néanmoins : des embouts de câble sont présents. Il y a peut-être des mauvais points ailleurs.
6 mm² est une section suffisante, sauf si vous augmentez la puissance souscrite en changeant le DB.
La pince ampèremétrique ne mesure pas la puissance, mais l'intensité.
Il faut enserrer les conducteurs censés conduire le courant d'une même phase comme précisé par l'ami CMT.
On aime bien la CM605 Multimétrix adaptée à l'habitat.
Il serait bon d'avoir une vue d'ensemble du tableau.
On ne voit pas beaucoup de peignes.
Il se pourrait aussi que des départs vers d'éventuels interrupteurs différentiels soient doublés.
Si c'est le cas, il y a faute.
Cordialement.
29 mars 2024 à 23:35

Bonjour Vincent.
Vous tentez le diable, et vous pouvez remercier les Dieux de la protection surintensité.
On suppose que votre réseau est 230 V 400 V.
Sur la plaque signalétique il est écrit 230/400. Cela signifie que la tension nominale aux bornes d'un enroulement est de 230 V dans tous les cas.
Sur un réseau 230 / 400 V, il faut coupler les enroulements en étoile, la tension aux bornes de chaque enroulement étant donc la tension simple de 230 V.
Sur le même réseau avec couplage triangle, la tension aux bornes d'un enroulement est la tension composée, donc 400 V. Ça disjoncte donc, mais vous ne précisez pas ce qu'est "ça".
Il est possible de monter un variateur de fréquence 230 V mono 230 V triphasé, avec un couplage statorique triangle. Ce n'est pas forcément donné, ni fiable à la longue pour un modèle premier prix.
Il serait plus simple de changer la pompe pour un modèle monophasé, vous risquez de ne pouvoir mettre au point le montage et effectuer les réglages et la maintenance. Et le forum ne pourra pas vous guider.
Cordialement.
Vous tentez le diable, et vous pouvez remercier les Dieux de la protection surintensité.
On suppose que votre réseau est 230 V 400 V.
Sur la plaque signalétique il est écrit 230/400. Cela signifie que la tension nominale aux bornes d'un enroulement est de 230 V dans tous les cas.
Sur un réseau 230 / 400 V, il faut coupler les enroulements en étoile, la tension aux bornes de chaque enroulement étant donc la tension simple de 230 V.
Sur le même réseau avec couplage triangle, la tension aux bornes d'un enroulement est la tension composée, donc 400 V. Ça disjoncte donc, mais vous ne précisez pas ce qu'est "ça".
Il est possible de monter un variateur de fréquence 230 V mono 230 V triphasé, avec un couplage statorique triangle. Ce n'est pas forcément donné, ni fiable à la longue pour un modèle premier prix.
Il serait plus simple de changer la pompe pour un modèle monophasé, vous risquez de ne pouvoir mettre au point le montage et effectuer les réglages et la maintenance. Et le forum ne pourra pas vous guider.
Cordialement.
29 mars 2024 à 23:18

Bonjour Erick51.
Les lampes fonctionnent en alternatif. Pour les batteries on vous laisse chercher si elles délivrent de l'alternatif ou du continu.
Il faudrait réviser quelques bases en électricité.
Ne serait-ce que pour contrôler votre habitat et ses protections électriques, surintensité et différentiel 30 mA en espérant qu'il y en ait.
Cordialement.
Les lampes fonctionnent en alternatif. Pour les batteries on vous laisse chercher si elles délivrent de l'alternatif ou du continu.
Il faudrait réviser quelques bases en électricité.
Ne serait-ce que pour contrôler votre habitat et ses protections électriques, surintensité et différentiel 30 mA en espérant qu'il y en ait.
Cordialement.
28 mars 2024 à 21:06

Bonjour Fritz983.
Que ce soit l'avant ou l'arrière cela ne nous dit rien.
Cordialement.
Citation :Ce semble beaucoup. L'échauffement dépend de l'intensité du courant commuté, de la fréquence de commutation, de l'intensité assignée du contacteur.
Est-ce normal ?
Que ce soit l'avant ou l'arrière cela ne nous dit rien.
Cordialement.
24 mars 2024 à 20:44

La led peut scintiller gradateur à 0, mais ni en plein feu ni à 50 %.
Citation :Premier prix sans doute. Les chinois savent faire de l'électronique de pointe (tout ce qui tourne autour du photovoltaïque par exemple). Il ne faut pas s'attendre à des miracles avec des charges non linéaires comme les led.
matos made in China ?
24 mars 2024 à 20:27

Vous verrez bien s'il y a assez de lumière dans la pièce (on a quelques doutes).
On trouve plus souvent des bandeaux led sous les éléments hauts de cuisine.
Le montage ne sera pas bien compliqué.
Pour la température de couleur, expériences faites, on conseille 3 000 K en vision directe.
En indirect pour la cuisine on peut aller jusqu'à 4 000 K. 2 700 K tire trop sur l'orange.
Dans un WC deux spots encastrés 3 000 K 6 W faisceau 60° (quand on peut) font l'affaire.
Cordialement.
On trouve plus souvent des bandeaux led sous les éléments hauts de cuisine.
Le montage ne sera pas bien compliqué.
Pour la température de couleur, expériences faites, on conseille 3 000 K en vision directe.
En indirect pour la cuisine on peut aller jusqu'à 4 000 K. 2 700 K tire trop sur l'orange.
Citation :En 30 minutes en provisoire ce sera vite fait, avant de passer au définitif.
je m’attèle au montage.
Dans un WC deux spots encastrés 3 000 K 6 W faisceau 60° (quand on peut) font l'affaire.
Cordialement.
23 mars 2024 à 23:34

Bonjour Celtis.
La méthode dite OSD.
Cordialement.
Citation :dans ce cas, il faut faire preuve d'inventivité. Il n'y a pas d'autre solution.
la pièce plastique ainsi que le joint qui protègent le moteur sont manquants.
La méthode dite OSD.
Cordialement.
23 mars 2024 à 22:36

Bonjour vieroli. On comprend que vous voulez vous amuser, mais les toilettes étant un endroit fonctionnel on se demande pourquoi vous voulez créer une ambiance discothèque. Il faut également penser aux autres usagers qui ne goutteront pas forcément une ambiance pouvant nuire à une certaine concentration quelquefois nécessaire. Leur avis doit être pris en compte. Peut-être que l'un préfèrera un autre style d'animation lumineuse (une boule à facettes ?), ou simplement une lampe ou deux au plafond suffisant pour éclairer l'endroit, et au besoin, y faire un peu de lecture tranquillement dans de bonnes conditions confortables pour la vue.
Tout d'abord un ruban led, sauf s'il est livré avec un variateur, ne se prête pas à la variation d'intensité lumineuse, d'autant plus que le détecteur n'a pas de sortie sur relais.
Commencez par faire le montage sur l'établi en fils volants.
Il n'est pas certain que le ruban led éclaire suffisamment. On aurait une confiance limitée dans le détecteur gadget.
Cordialement.
Tout d'abord un ruban led, sauf s'il est livré avec un variateur, ne se prête pas à la variation d'intensité lumineuse, d'autant plus que le détecteur n'a pas de sortie sur relais.
Citation :Qu'entendez-vous par surtension ? A quoi pourrait-elle être due ?
sans risquer la surtension
Commencez par faire le montage sur l'établi en fils volants.
Il n'est pas certain que le ruban led éclaire suffisamment. On aurait une confiance limitée dans le détecteur gadget.
Cordialement.
23 mars 2024 à 21:29

Bonjour. En moins de 24 heures votre problème a été réglé.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Merci
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Merci
23 mars 2024 à 19:17

Bonjour Eric. C'est simple. D'un côté vous connectez le secteur 230 V, et de l'autre la lampe.
Sur le variateur halogène c'est la même chose, d'un côté le cordon secteur, et de l'autre la lampe avec le neutre en commun.
Cordialement.
Sur le variateur halogène c'est la même chose, d'un côté le cordon secteur, et de l'autre la lampe avec le neutre en commun.
Cordialement.
23 mars 2024 à 18:15

Bonjour Samporta,
Il ne sera pas possible de vous porter assistance tel que vous l'espérez sur ce qui s'apparente à un projet qui nécessiterait une étude préalable assez longue. Il faudrait être sur place et passer du temps.
"A mi chemin entre le présent et le futur, GECKO vous propose sont dernier jouet technologique...."
Dixit Gecko. Un jouet cher.
Pour les lecteurs du forum, le spa est décrit ici : https://northwave-spa.com/spa/oslo pratiquement 11 tonnes une fois en eau (presque 10 m3).
Après plusieurs relectures.
Les modifications électriques envisagées ne sont pas d'une grande complexité, modifier une commande de chauffage et les commandes d'une pompe de circulation et une autre.
Reste à savoir si cela est vraiment utile.
Les différents moteurs plus la chauffe devront être assurés par des contacteurs.
Quoi que vous fassiez il faudra soigner la sécurité électrique.
Si vous êtes éloigné du métier, il serait souhaitable de vous faire accompagner par un professionnel.
Cordialement.
Il ne sera pas possible de vous porter assistance tel que vous l'espérez sur ce qui s'apparente à un projet qui nécessiterait une étude préalable assez longue. Il faudrait être sur place et passer du temps.
"A mi chemin entre le présent et le futur, GECKO vous propose sont dernier jouet technologique...."
Dixit Gecko. Un jouet cher.
Pour les lecteurs du forum, le spa est décrit ici : https://northwave-spa.com/spa/oslo pratiquement 11 tonnes une fois en eau (presque 10 m3).
Après plusieurs relectures.
Les modifications électriques envisagées ne sont pas d'une grande complexité, modifier une commande de chauffage et les commandes d'une pompe de circulation et une autre.
Reste à savoir si cela est vraiment utile.
Les différents moteurs plus la chauffe devront être assurés par des contacteurs.
Quoi que vous fassiez il faudra soigner la sécurité électrique.
Si vous êtes éloigné du métier, il serait souhaitable de vous faire accompagner par un professionnel.
Cordialement.
23 mars 2024 à 15:23
