Bonjour Sora. On voit un disjoncteur de branchement triphasé mais on ne voit pas son calibre.
On ne voit pas le compteur général, peut-être un Linky.
On voit 4 petits sous-compteurs MM32LM. Il faudrait faire des gros plans nets et bien éclairés de chaque départ, au moins ceux de la première rangée, alim étage et alim rez de chaussée.
Faites une photo également du tableau électrique de votre appartement, afin de voir comment il est composé.
https://www.polier.fr/medias/files/mm32lm-compteur-electrique-polier-1.pdf
Le tableau en photo est à quel endroit de l'immeuble ? Est-il accessible par les locataires ?
On suppose que vous êtes en location. S'agit-il de meublés ou de logements saisonniers ?
Si ce n'est pas le cas, chaque logement devrait avoir son propre poste de livraison comptage d'énergie électrique.
Pour le moment, il y a une certaine impression d'illégalité.
Cordialement.
On ne voit pas le compteur général, peut-être un Linky.
On voit 4 petits sous-compteurs MM32LM. Il faudrait faire des gros plans nets et bien éclairés de chaque départ, au moins ceux de la première rangée, alim étage et alim rez de chaussée.
Faites une photo également du tableau électrique de votre appartement, afin de voir comment il est composé.
https://www.polier.fr/medias/files/mm32lm-compteur-electrique-polier-1.pdf
Le tableau en photo est à quel endroit de l'immeuble ? Est-il accessible par les locataires ?
On suppose que vous êtes en location. S'agit-il de meublés ou de logements saisonniers ?
Si ce n'est pas le cas, chaque logement devrait avoir son propre poste de livraison comptage d'énergie électrique.
Pour le moment, il y a une certaine impression d'illégalité.
Cordialement.
12 juillet 2023 à 18:09

Re. Oui, ne restez pas tout seul face à ce problème. Faites valider par écrit la solution choisie.
Ensuite il sera temps d'approvisionner.
Renseignez vous auprès de l'installateur de la grue si l'ensemble fait l'objet d'un contrôle avant mise en service.
Cordialement.
Ensuite il sera temps d'approvisionner.
Renseignez vous auprès de l'installateur de la grue si l'ensemble fait l'objet d'un contrôle avant mise en service.
Citation :Oui, on pinaille... mais ce n'est pas inutile.
alimenter la grue sans perte
Cordialement.
12 juillet 2023 à 17:24

Les joies de l’artisanat quand les intervenants ne sont pas les meilleurs.
Il semble que ce soit quand même le B.A. BA du métier. Il utilise un chalumeau oxyacétylénique ou un chalumeau mono cartouche d'amateur ? Bref, il chauffe suffisamment en mettant du flux ?
Cordialement.
Il semble que ce soit quand même le B.A. BA du métier. Il utilise un chalumeau oxyacétylénique ou un chalumeau mono cartouche d'amateur ? Bref, il chauffe suffisamment en mettant du flux ?
Cordialement.
12 juillet 2023 à 17:19

Bonjour Arash. C'est le métier qui rentre doucement. Quoiqu'on fasse, il faut être méticuleux.
On ébavure l'extérieur et aussi l'intérieur afin qu'il n'y ait aucune aspérité. Il y a un petit outil Virax qui fait cela très bien, et on fignole avec un abrasif.
On ne lime pas la surface (rayures), mais on utilise un abrasif fin.
Cordialement.
On ébavure l'extérieur et aussi l'intérieur afin qu'il n'y ait aucune aspérité. Il y a un petit outil Virax qui fait cela très bien, et on fignole avec un abrasif.
On ne lime pas la surface (rayures), mais on utilise un abrasif fin.
Citation :Il faut les surveiller. On entoure le tube de chaque côté avec un papier cuisine roulé en boudin, puis on fait un nœud.
Je me demande comment mes 3 autres raccord ne fuient pas.
Cordialement.
12 juillet 2023 à 16:48

Bonjour Roro0151. Il s'agit d'un vrai transformateur, et non un convertisseur au sens électronique du terme.
50 VA pour une seule lampe qui en consomme 7 est surdimensionné*.
Vous allez dépenser beaucoup. Économiquement ce n'est pas la meilleure solution.
11,8 V est la tension nominale en charge. A vide il y aura peut-être 13 ou 14 V, ce qui conviendra quand même pour la lampe actuelle.
*On vous propose plutôt ce modèle pour une seule lampe qui ne vous ruinera pas :
https://fr.rs-online.com/web/p/transformateurs-toriques/2237759?gb=s
L'idée serait quand même de changer les luminaires si la douille actuelle ne convient pas pour des lampes GU10 230 V.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
50 VA pour une seule lampe qui en consomme 7 est surdimensionné*.
Vous allez dépenser beaucoup. Économiquement ce n'est pas la meilleure solution.
11,8 V est la tension nominale en charge. A vide il y aura peut-être 13 ou 14 V, ce qui conviendra quand même pour la lampe actuelle.
*On vous propose plutôt ce modèle pour une seule lampe qui ne vous ruinera pas :
https://fr.rs-online.com/web/p/transformateurs-toriques/2237759?gb=s
L'idée serait quand même de changer les luminaires si la douille actuelle ne convient pas pour des lampes GU10 230 V.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
12 juillet 2023 à 16:42

Citation :Pas de connaissances assez précises du produit pour vous répondre.
Est-ce qu'il atténue seulement le bruit d'écoulement...
Vous pouvez demander là : https://www.nicoll.fr/fr/exprimez-vous
Cordialement.
12 juillet 2023 à 14:35

Ce sont bien les fusibles que vous avez entourés. Celui de gauche (F1) est mort - mais il y a une raison.
La notice est là https://www.avidsen.com/fr/data/580018-notice.pdf cela ne vous avance pas pour le dépannage.
Une panne comparable http://www.forum-electricite.com/panne-portail-electrique-avidsen.html
Après recherche d'une notice de dépannage de la carte, sans succès pour connaitre les caractéristiques du fusible F1, il va falloir relever tout ce que vous lisez sur ce fusible, principalement son calibre en ampères, et s'il est instantané (F = fast) ou temporisé (T = temporised).
On verra après. L'idéal serait qu'il y ait un dépanneur électroménager pas loin de chez vous.
Cordialement.
Citation :On a interprété le fait qu'une led s'allumait ; mais vous avez bien précisé que la led était éteinte (vérification après relecture plus attentive) ; donc il y a un problème d'alimentation de la carte que vous avez déduit tout seul.
Pourquoi ne pas remettre l'alimentation en cause ?
La notice est là https://www.avidsen.com/fr/data/580018-notice.pdf cela ne vous avance pas pour le dépannage.
Une panne comparable http://www.forum-electricite.com/panne-portail-electrique-avidsen.html
Après recherche d'une notice de dépannage de la carte, sans succès pour connaitre les caractéristiques du fusible F1, il va falloir relever tout ce que vous lisez sur ce fusible, principalement son calibre en ampères, et s'il est instantané (F = fast) ou temporisé (T = temporised).
On verra après. L'idéal serait qu'il y ait un dépanneur électroménager pas loin de chez vous.
Cordialement.
12 juillet 2023 à 14:19

Citation :La solution ne viendra pas du forum. Seul un SAV multimarques agréé pourrait vous répondre.
Est-ce qu'il existe une pièce de rechange correspondance chez Bosch pour la machine Hilti TE 6-A36 ?
C'est pourquoi il a été évoqué Elec-Bobinage. Vu le prix de la machine, si le mandrin ne fonctionne plus, il vaut mieux sous-traiter son remplacement. Ce semble la seule solution. Soit un SAV agréé, soit un ami qui serait référencé chez Hilti.
Néanmoins, mettez vous dans la peau de chaque constructeur. Chacun développe ses machines avec ses propres cahiers des charges.
On ne voit pas comment le BE Hilti travaillerait pour le BE Bosch en faisant des pièces compatibles, et vice-versa.
L'avis personnel est que votre projet tel que vous le formulez ne peut aboutir (pièces incompatibles).
Citation :Hélas non.
Merci si vous avez un bon tuyau.
Cordialement.
12 juillet 2023 à 13:51

Bonjour RME,
Suivant les sujets que vous avez présentés sur le forum, certains n'ont pas fait l'objet d'échanges de votre part, malgré les contributions apportées.
Le coffret est dimensionné pour 36 kVA (pas kW). Cela correspond à 60 ampères par phase.
Sans pertes est une idée fausse ; il est curieux que vous utilisiez ce terme. D'autant plus qu'en formation initiale cela fait l'objet de chapitres spécialisés.
Tout conducteur parcouru par du courant est le siège d'une chute de tension qui dépend du matériau, des caractéristiques de la ligne, de l'intensité et du facteur de puissance de la charge
Il faudrait connaître la chute de tension admissible en fonctionnement, en régime permanent et en transitoire, le constructeur ou l'installateur de la grue peut vous renseigner.
On a quelques idées, mais le plus simple pour vous est de présenter votre problème ici où un conseiller pourra vous répondre : https://www.comptoir-du-cable.com/content/7-calcul-section-cable-électrique
Il se peut qu'un contrôle de l'installation (sections, protections surintensité et différentielle, contrôle de la prise de terre etc.) par un organisme agréé soit obligatoire.
Il faut vous entourer de garanties. Si ce genre d'alimentation n'est pas votre quotidien, faites vous assister par un BE.
Attendons d'autres avis et compléments.
Cordialement.
Suivant les sujets que vous avez présentés sur le forum, certains n'ont pas fait l'objet d'échanges de votre part, malgré les contributions apportées.
Le coffret est dimensionné pour 36 kVA (pas kW). Cela correspond à 60 ampères par phase.
Sans pertes est une idée fausse ; il est curieux que vous utilisiez ce terme. D'autant plus qu'en formation initiale cela fait l'objet de chapitres spécialisés.
Tout conducteur parcouru par du courant est le siège d'une chute de tension qui dépend du matériau, des caractéristiques de la ligne, de l'intensité et du facteur de puissance de la charge
Il faudrait connaître la chute de tension admissible en fonctionnement, en régime permanent et en transitoire, le constructeur ou l'installateur de la grue peut vous renseigner.
On a quelques idées, mais le plus simple pour vous est de présenter votre problème ici où un conseiller pourra vous répondre : https://www.comptoir-du-cable.com/content/7-calcul-section-cable-électrique
Il se peut qu'un contrôle de l'installation (sections, protections surintensité et différentielle, contrôle de la prise de terre etc.) par un organisme agréé soit obligatoire.
Il faut vous entourer de garanties. Si ce genre d'alimentation n'est pas votre quotidien, faites vous assister par un BE.
Attendons d'autres avis et compléments.
Cordialement.
12 juillet 2023 à 10:36

Bonjour Polo84. Vu la rusticité des fixations, il est probable qu'il y ait un écrou en dessous.
Essayez de regarder avec un miroir et une lampe.
Mais vu d'ici, il semble que le démontage de la cuvette soit nécessaire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Essayez de regarder avec un miroir et une lampe.
Mais vu d'ici, il semble que le démontage de la cuvette soit nécessaire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 juillet 2023 à 10:03

Bonjour Nono63.
Merci pour votre retour. Vous pouvez remettre les condensateurs antiparasites.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Merci pour votre retour. Vous pouvez remettre les condensateurs antiparasites.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
12 juillet 2023 à 09:15

Bonjour YC.
Reste à voir comment cela se dépanne.
La solution éventuelle est ici : https://koenner-soehnen.com/fr/service
On attend votre retour après consultation du SAV.
Cordialement.
Citation :Dès l'instant où les tensions attendues sont pratiquement nulles votre déduction est logique.
C'est un problème de générateur qui est HS ?
Reste à voir comment cela se dépanne.
La solution éventuelle est ici : https://koenner-soehnen.com/fr/service
On attend votre retour après consultation du SAV.
Cordialement.
12 juillet 2023 à 09:13

Bonjour Bakayaro89. L'absence de "tic" montre que la carte ne réagit pas.
S'il n'y a que ce type de commande, pas de commande filaire, on met en cause la télécommande, sauf si plusieurs télécommandes sont sans effet.
Dans ce dernier cas on met en cause la carte.
Celle que vous avez trouvée est en rupture de stock. Advisen propose une carte de remplacement SW200D2S compatible. Ce sera peut-être la solution.
Reste à voir le prix rendu et réglé.
A la louche, la remise en service du portail pour 250 € à 300 € ne serait pas un montant scandaleux.
Un portail c'est un assemblage de mécanique (vérins électriques) et un petit automatisme. Vérifier un vérin est simple, quant à la carte, on change sans état d'âme ; il n'y a pas d'autre moyen.
Il faut que le réparateur soit certain de son diagnostic : télécommande(s) ou carte.
On ne met pas en cause l'alimentation puisque vous évoquez une led qui s'illumine. Il y a un fusible sur la carte ; vous pouvez le contrôler avec un ohmmètre, ou visuellement. L'allumage de la led ne prêche pas pour un défaut d'alimentation. Mais on contrôle quand même.
Cordialement.
S'il n'y a que ce type de commande, pas de commande filaire, on met en cause la télécommande, sauf si plusieurs télécommandes sont sans effet.
Dans ce dernier cas on met en cause la carte.
Celle que vous avez trouvée est en rupture de stock. Advisen propose une carte de remplacement SW200D2S compatible. Ce sera peut-être la solution.
Reste à voir le prix rendu et réglé.
A la louche, la remise en service du portail pour 250 € à 300 € ne serait pas un montant scandaleux.
Un portail c'est un assemblage de mécanique (vérins électriques) et un petit automatisme. Vérifier un vérin est simple, quant à la carte, on change sans état d'âme ; il n'y a pas d'autre moyen.
Il faut que le réparateur soit certain de son diagnostic : télécommande(s) ou carte.
On ne met pas en cause l'alimentation puisque vous évoquez une led qui s'illumine. Il y a un fusible sur la carte ; vous pouvez le contrôler avec un ohmmètre, ou visuellement. L'allumage de la led ne prêche pas pour un défaut d'alimentation. Mais on contrôle quand même.
Cordialement.
12 juillet 2023 à 09:06

Bonjour Jean50. 3,5 ou 4 µF c'est pratiquement pareil.
J'ai expliqué une fois le rôle d'un condensateur moteur quelque part sur le forum.
Il y a peu il a été montré sur le forum qu'il fallait un condensateur 400 V AC, même pour un moteur asynchrone monophasé 230 V.
On ne peut faire de généralisation concernant la durée de vie d'un condensateur classique (ce n'est pas pour du spatial).
Il arrive qu'ils explosent ou qu'ils ne fassent plus leur valeur. Leurs caractéristiques répondent à des normes de construction. Comme dirait Charligator en plomberie, "on croise les doigts".
Les contraintes de fonctionnement (électriques, température, service etc.) peuvent influer sur leur durée de vie.
C'est comme ça. Vous changez et l'on n'en parle plus.
Cordialement.
J'ai expliqué une fois le rôle d'un condensateur moteur quelque part sur le forum.
Il y a peu il a été montré sur le forum qu'il fallait un condensateur 400 V AC, même pour un moteur asynchrone monophasé 230 V.
On ne peut faire de généralisation concernant la durée de vie d'un condensateur classique (ce n'est pas pour du spatial).
Il arrive qu'ils explosent ou qu'ils ne fassent plus leur valeur. Leurs caractéristiques répondent à des normes de construction. Comme dirait Charligator en plomberie, "on croise les doigts".
Les contraintes de fonctionnement (électriques, température, service etc.) peuvent influer sur leur durée de vie.
C'est comme ça. Vous changez et l'on n'en parle plus.
Cordialement.
11 juillet 2023 à 23:29

Bonjour Claude56.
Êtes vous certain de l'utilité d'un purificateur ? Un purificateur de quoi ? Bien souvent ce sont des gadgets à vendre, pas pour être franchement utiles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Certainement mais il faut observer comment elle est raccordée.
Peut-on supprimer la "douchette"
Êtes vous certain de l'utilité d'un purificateur ? Un purificateur de quoi ? Bien souvent ce sont des gadgets à vendre, pas pour être franchement utiles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 juillet 2023 à 21:18

Bonjour Bakayaro89. C'est mal parti.
Tout ce que vous pouvez faire est d'écouter les relais au moment de chaque commande. A chaque ouverture ou fermeture, un relais s'enclenche et émet un "tic". Sil y a un tic à chaque mouvement et qu'il n'y a pas mouvement, on peut quelquefois incriminer les relais, avec des contacts qui ne se font pas s'ils sont anciens et usagés.
Confirmez vous que malgré le dysfonctionnement, la carte réagit à quelques commandes, signe qu'elle est bien alimentée ?
La notice de la carte serait utile pour voir l'utilité de la led.
On incrimine aussi quelquefois la barrière infrarouge. Si elle détecte un obstacle, on ne peut refermer. Soit elle est en défaut, soit il y a un mauvais contact, soit elle est désalignée.
Il faudrait faire intervenir l'installateur.
Il faut effectuer un contrôle méthodique, et pour cela, il faut être expérimenté. On ne peut pas vous guider à distance. Il faudrait être sur place.
Cordialement.
Tout ce que vous pouvez faire est d'écouter les relais au moment de chaque commande. A chaque ouverture ou fermeture, un relais s'enclenche et émet un "tic". Sil y a un tic à chaque mouvement et qu'il n'y a pas mouvement, on peut quelquefois incriminer les relais, avec des contacts qui ne se font pas s'ils sont anciens et usagés.
Confirmez vous que malgré le dysfonctionnement, la carte réagit à quelques commandes, signe qu'elle est bien alimentée ?
La notice de la carte serait utile pour voir l'utilité de la led.
On incrimine aussi quelquefois la barrière infrarouge. Si elle détecte un obstacle, on ne peut refermer. Soit elle est en défaut, soit il y a un mauvais contact, soit elle est désalignée.
Il faudrait faire intervenir l'installateur.
Il faut effectuer un contrôle méthodique, et pour cela, il faut être expérimenté. On ne peut pas vous guider à distance. Il faudrait être sur place.
Cordialement.
11 juillet 2023 à 21:13

Hélas, ce modèle ne convient pas, la sortie étant continue.
Et vos led(s) fonctionnent en alternatif.
Ce qu'il faudrait, ce sont des lampes led qui fonctionnent directement en 230 V alternatif.
Il suffit de trouver la bonne lampe qui s'adapte au culot de l'applique.
Vous pouvez aussi changer de luminaire, ce qui serait beaucoup plus simple, avec une lampe à culot G10.
Le plan de travail ici est éclairé ainsi.
L'avantage est que vous pouvez fixer le luminaire dans les joints sans avoir besoin de percer la faïence, ce qui est d'usage.
Cordialement.
Et vos led(s) fonctionnent en alternatif.
Ce qu'il faudrait, ce sont des lampes led qui fonctionnent directement en 230 V alternatif.
Il suffit de trouver la bonne lampe qui s'adapte au culot de l'applique.
Vous pouvez aussi changer de luminaire, ce qui serait beaucoup plus simple, avec une lampe à culot G10.
Le plan de travail ici est éclairé ainsi.
L'avantage est que vous pouvez fixer le luminaire dans les joints sans avoir besoin de percer la faïence, ce qui est d'usage.
Cordialement.
11 juillet 2023 à 16:49

Citation :Oui, statistiquement le risque est faible, il n'y a aucune obligation légale. La réglementation est stricte comme on l'a rappelé.
Donc selon vous aucune utilité ?
Le risque surtension doit être pris en compte par les constructeurs de bornes de recharge.
Nous allons nous renseigner.
Vous faites comme vous voulez, mais vu d'ici, vous pouvez faire l'économie du dispositif.
Citation :Oui, effectivement. Il y a de la place à droite pour un parafoudre éventuel.
On voit les fils rouge et bleu...
Cordialement.
11 juillet 2023 à 15:02

Citation :Oui, mais elles ne sont pas conformes aux hypothèses. Il ne peut y avoir de défaut d'isolement dû au volet pour deux raisons :
Est-ce que cela vous donne des idées svp ?
1. Parce que le volet n'est pas relié à la terre
2. Parce qu'il y a au moins une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
A ce stade la conclusion est que le DJ de branchement déclenche pour une raison indéterminée. Ce ne peut être :
1. Une surintensité car un DJ présent sur le tableau aurait déclenché, ce qu'à aucun moment vous n'avez signalé
2. Un défaut d'isolement costaud (> 300 mA) pour les raisons 1 et 2 ci-dessus.
On recommence tout, et on laisse le volet de côté qui n'est pas en cause à ce stade du raisonnement.
Il ne reste pas grand chose. Peut-être un défaut de sensibilité du DJ de branchement, alors sujet aux déclenchements intempestifs.
Quand un tableau de répartition comprend des ID 30 mA, on utilise un disjoncteur de branchement de type S. Il présente deux qualités :
1. Il est peu sensible aux déclenchements intempestifs
2. Il est temporisé, ce qui fait qu'en cas de défaut d'isolement présenté par une charge la protection différentielle 30 mA coupe en premier, ce qu'il vaut mieux.
Votre DJ de branchement est-il de type S ?
Si non, il va falloir penser à le changer.
On comprend que l'installateur ne domine pas les fondements de l'électricité domestique.
Par contre, on est plus surpris par l'électricien pour qui, cette logique de dépannage devrait être un des fondamentaux de son métier.
Autre question :
A minuit, n'y aurait-il pas un éclairage public qui se coupe ?
Vérifiez bien l'heure de déclenchement, et regardez dehors.
Bref, soyez avec tous les sens éveillés à minuit. Comme les chats, domestiques ou huants.
A suivre.
Cordialement.
11 juillet 2023 à 14:25

Bonjour Roro0151.
L'alimentation pressentie ne convient pas. L'incompatibilité se vérifie donc.
Il faut un convertisseur 12 V AC 1,5 A pour avoir de la marge.
Attention, pas de convertisseur pour lampe halogène à filament.
On vous laisse chercher sur le net.
On ira voir si besoin est.
Cordialement.
L'alimentation pressentie ne convient pas. L'incompatibilité se vérifie donc.
Il faut un convertisseur 12 V AC 1,5 A pour avoir de la marge.
Attention, pas de convertisseur pour lampe halogène à filament.
On vous laisse chercher sur le net.
On ira voir si besoin est.
Cordialement.
11 juillet 2023 à 14:02

Bonjour jemo. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Il y a quelquefois des mauvais contacts avec les pointes de touche.
La méthode personnelle est d'utiliser un multimètre analogique à l'ancienne plutôt qu'un numérique. On voit tout de suite la tendance de la mesure.
Une réparation à 10 € c'est à la fois rare et très satisfaisant au point de vue personnel.
Vous avez gagné votre journée. Et vous savez désormais comment tester un collecteur.
Cordialement.
Il y a quelquefois des mauvais contacts avec les pointes de touche.
La méthode personnelle est d'utiliser un multimètre analogique à l'ancienne plutôt qu'un numérique. On voit tout de suite la tendance de la mesure.
Une réparation à 10 € c'est à la fois rare et très satisfaisant au point de vue personnel.
Vous avez gagné votre journée. Et vous savez désormais comment tester un collecteur.
Cordialement.
11 juillet 2023 à 13:58

Dans le cas où c'est le capteur différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement qui fait déclencher ce dernier, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteurs différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, et un défaut d'isolement peut affecter le volet (on pense au moteur) à la condition expresse qu'il soit connecté à la terre.
On élimine tout autre défaut qu'un défaut d'isolement, car le disjoncteur de la ligne d'alimentation du volet ne déclenche pas (donc pas de surintensité).
Vous voilà encore avec des "si". Mais on est obligé d'en passer par cette analyse clinique
Voir aussi la question 4.
On élimine tout autre défaut qu'un défaut d'isolement, car le disjoncteur de la ligne d'alimentation du volet ne déclenche pas (donc pas de surintensité).
Vous voilà encore avec des "si". Mais on est obligé d'en passer par cette analyse clinique
Voir aussi la question 4.
11 juillet 2023 à 10:52

Bien reçu.
On devine qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. Pouvez vous confirmer ?
S'il n'y en n'a pas, et si l'alimentation du volet, coupée par le disjoncteur de sa ligne, supprime le déclenchement du disjoncteur de branchement, le moteur de volet peut être en cause.
Le commutateur de volet n'a rien à voir. Il ne peut être responsable d'un défaut d'isolement.
Si c'est bien le volet, s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, si le moteur de volet est relié à la terre, ce dernier présente un défaut d'isolement sérieux.
Pour le moment, devant l'écran des hypothèses sont émises. Il faut les vérifier. Tous les "si" précédents ont leur importance ; c'est pourquoi l'analyse doit être rigoureuse.
A suivre.
Cordialement.
On devine qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. Pouvez vous confirmer ?
S'il n'y en n'a pas, et si l'alimentation du volet, coupée par le disjoncteur de sa ligne, supprime le déclenchement du disjoncteur de branchement, le moteur de volet peut être en cause.
Le commutateur de volet n'a rien à voir. Il ne peut être responsable d'un défaut d'isolement.
Si c'est bien le volet, s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, si le moteur de volet est relié à la terre, ce dernier présente un défaut d'isolement sérieux.
Pour le moment, devant l'écran des hypothèses sont émises. Il faut les vérifier. Tous les "si" précédents ont leur importance ; c'est pourquoi l'analyse doit être rigoureuse.
Citation :
4. quel type de problème aurait été diagnostiqué sur le volet ?
A suivre.
Cordialement.
11 juillet 2023 à 09:54

Bonjour Lafriquain. Hilti c'est très bien tant qu'on est professionnel référencé.
Si ce n'est pas le cas, on peut faire appel à Elec-Bobinage pour le SAV.
Vous pouvez regarder la gamme bleue chez Bosch, et porter attention aux types d'emmanchement des mèches.
Votre choix devra tenir compte de l'usage, donc de la puissance. Fixer des chevilles ou percer des trous de 40 mm dans une dalle pour passer des tubes de vidange nécessite des machines différentes.
Trouver un vendeur ayant pignon sur rue et assurant les retours en SAV ne devrait pas être bien difficile.
Intéressez vous également à la période de garantie et à l'extension de durée possible.
Il y a d'autres marques qu'on vous laisse découvrir.
Des artisans de vos connaissances peuvent aussi vous informer.
Cordialement.
Si ce n'est pas le cas, on peut faire appel à Elec-Bobinage pour le SAV.
Vous pouvez regarder la gamme bleue chez Bosch, et porter attention aux types d'emmanchement des mèches.
Votre choix devra tenir compte de l'usage, donc de la puissance. Fixer des chevilles ou percer des trous de 40 mm dans une dalle pour passer des tubes de vidange nécessite des machines différentes.
Trouver un vendeur ayant pignon sur rue et assurant les retours en SAV ne devrait pas être bien difficile.
Intéressez vous également à la période de garantie et à l'extension de durée possible.
Il y a d'autres marques qu'on vous laisse découvrir.
Des artisans de vos connaissances peuvent aussi vous informer.
Cordialement.
11 juillet 2023 à 09:44

Bonjour Olig.
Le DJ 32 A de protection de la ligne d'alimentation du tableau secondaire est branché, d'après ce que nous comprenons, sur ces deux borniers. La configuration semble optimale.
Il est d'usage de contrôler l'état interne du parafoudre grâce au témoin en façade. La vidéo est bien faite, tout est dit, le parafoudre est à protection intégrée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Si le parafoudre est branché directement sur les borniers phase et neutre, tout l'ensemble de l'installation en aval est protégé, dans les limites des caractéristiques du parafoudre ("Pour installations à faibles risques (zones urbaines, plaines et basses montagnes…").
il me semble que le tableau divisionnaire ne profite pas d'une protection optimale du parafoudre ?
Le DJ 32 A de protection de la ligne d'alimentation du tableau secondaire est branché, d'après ce que nous comprenons, sur ces deux borniers. La configuration semble optimale.
Il est d'usage de contrôler l'état interne du parafoudre grâce au témoin en façade. La vidéo est bien faite, tout est dit, le parafoudre est à protection intégrée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 juillet 2023 à 09:06

Bonjour Duff31.
L'installation d'un parafoudre se justifie si le niveau kéraunique de votre région est supérieur à 25 et si l'alimentation de l'habitat est en aérien.
Votre situation est-elle celle-ci ?
Il n'y a pas trop de place dans le tableau. Il n'y a pas de borniers phase neutre, ce qui faciliterait la pose.
On ne voit pas où est l'arrivée phase neutre.
Il faudra respecter la règle des 50 cm au mieux.
Il faut acquérir un parafoudre avec son disjoncteur intégré.
Il y aurait peut-être de la place si les prises de courant sont déplacées.
Une discussion comprenant une annexe parafoudre ici :
Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
Cordialement.
L'installation d'un parafoudre se justifie si le niveau kéraunique de votre région est supérieur à 25 et si l'alimentation de l'habitat est en aérien.
Votre situation est-elle celle-ci ?
Il n'y a pas trop de place dans le tableau. Il n'y a pas de borniers phase neutre, ce qui faciliterait la pose.
On ne voit pas où est l'arrivée phase neutre.
Il faudra respecter la règle des 50 cm au mieux.
Il faut acquérir un parafoudre avec son disjoncteur intégré.
Il y aurait peut-être de la place si les prises de courant sont déplacées.
Une discussion comprenant une annexe parafoudre ici :
Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
Cordialement.
11 juillet 2023 à 08:48

Bonjour Chaddestockel.
Vous évoquez un disjoncteur, sans que vous précisiez ce qu'il protège.
S'agit-il :
1. du disjoncteur différentiel de branchement, celui qui coupe tout l'habitat ?
2. du disjoncteur modulaire qui protège la ligne d'alimentation du volet, et si oui, quel est son calibre en ampères ?
3. d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition ?
4. quel type de problème aurait été diagnostiqué sur le volet ?
Cordialement.
Vous évoquez un disjoncteur, sans que vous précisiez ce qu'il protège.
S'agit-il :
1. du disjoncteur différentiel de branchement, celui qui coupe tout l'habitat ?
2. du disjoncteur modulaire qui protège la ligne d'alimentation du volet, et si oui, quel est son calibre en ampères ?
3. d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition ?
4. quel type de problème aurait été diagnostiqué sur le volet ?
Cordialement.
11 juillet 2023 à 08:36

Bonjour Charligator.
Si vous avez le temps, faites un compte rendu rapide du TP.
On va croiser les doigts aussi, à plusieurs ce peut être efficace. Quoique...
Si vous avez le temps, faites un compte rendu rapide du TP.
On va croiser les doigts aussi, à plusieurs ce peut être efficace. Quoique...
10 juillet 2023 à 23:20

Bonjour Daieul.
Vous avez posé des questions qui sont demeurées sans réponse du fait qu'il s'agissait d'installations particulières au sujet desquelles il fallait être professionnel expérimenté.
Vous demandiez des solutions clés en main, ce qui n'est pas la vocation du forum.
Une autre question Chauffe-eau 200/300L avec résistances et thermostat triphasé pour laquelle je vous ai proposé un long développement argumenté n'a pas eu de retour de votre part. On regrette toujours l'absence d'échanges.
Pour ce qui concerne la vidange d'un chauffe-eau supposé à accumulation, chaque période de chauffe produit environ 2 à 3 litres en goutte à goutte (facile à déterminer). Bien que ce ne soit pas la règle, alimenter la collecte des eaux pluviales sera invisible pour ce réseau qui en verra d'autres...
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous avez posé des questions qui sont demeurées sans réponse du fait qu'il s'agissait d'installations particulières au sujet desquelles il fallait être professionnel expérimenté.
Vous demandiez des solutions clés en main, ce qui n'est pas la vocation du forum.
Une autre question Chauffe-eau 200/300L avec résistances et thermostat triphasé pour laquelle je vous ai proposé un long développement argumenté n'a pas eu de retour de votre part. On regrette toujours l'absence d'échanges.
Pour ce qui concerne la vidange d'un chauffe-eau supposé à accumulation, chaque période de chauffe produit environ 2 à 3 litres en goutte à goutte (facile à déterminer). Bien que ce ne soit pas la règle, alimenter la collecte des eaux pluviales sera invisible pour ce réseau qui en verra d'autres...
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 23:16

C'est plus clair. Déjà avec 2 coudes à 45° il devrait y avoir moins de "ploc".
Pour 3 ou 4 mètres de Chutunic cela vaudrait la peine d'essayer.
Cordialement.
Pour 3 ou 4 mètres de Chutunic cela vaudrait la peine d'essayer.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 21:41

Bonjour Roro0151.
Il s'agit d'un convertisseur électronique qui délivre du 12 volts continu 1 ampère. Il faudrait connaitre les caractéristiques des lampes de rechange, tension d’alimentation, puissance et courant absorbé. Savoir aussi si elles s'alimentent en continu ou alternatif.
On a quelques craintes concernant une incompatibilité possible.
Le vrai nom est convertisseur et non transformateur ; voir ici : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
Cordialement.
Il s'agit d'un convertisseur électronique qui délivre du 12 volts continu 1 ampère. Il faudrait connaitre les caractéristiques des lampes de rechange, tension d’alimentation, puissance et courant absorbé. Savoir aussi si elles s'alimentent en continu ou alternatif.
On a quelques craintes concernant une incompatibilité possible.
Le vrai nom est convertisseur et non transformateur ; voir ici : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
Cordialement.
10 juillet 2023 à 21:38

Bonjour Michel721.
Le montant de vos travaux dépend d'autres facteurs que ceux que vous citez. Ne serait-ce que la mise en déchèterie du muret à déposer, les déplacements, les éventuelles machines de terrassement à utiliser.
Faites établir plusieurs devis détaillés par des entreprises sur place.
Un forum, quel qu'il soit, n'a pas les capacités pour traiter ce genre de problème.
C'est pourquoi votre question semble curieuse.
Par contre, pour ce qui est de la finition avec un enduit monocouche, il est dommage que vous ne l’envisagiez pas.
Des parpaings simples seront peut-être inadaptés.
Des parpaings à bancher assureraient la stabilité du mur et garantirait la présence de fissures à la longue.
Les professionnels sur place pourront vous conseiller au mieux.
Quoi qu'il en soit vous aurez des paquets d'euros à sortir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le montant de vos travaux dépend d'autres facteurs que ceux que vous citez. Ne serait-ce que la mise en déchèterie du muret à déposer, les déplacements, les éventuelles machines de terrassement à utiliser.
Faites établir plusieurs devis détaillés par des entreprises sur place.
Un forum, quel qu'il soit, n'a pas les capacités pour traiter ce genre de problème.
C'est pourquoi votre question semble curieuse.
Par contre, pour ce qui est de la finition avec un enduit monocouche, il est dommage que vous ne l’envisagiez pas.
Des parpaings simples seront peut-être inadaptés.
Des parpaings à bancher assureraient la stabilité du mur et garantirait la présence de fissures à la longue.
Les professionnels sur place pourront vous conseiller au mieux.
Quoi qu'il en soit vous aurez des paquets d'euros à sortir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 18:38

Re.
D'après la notice du produit Legrand 412032, la liaison avec la sortie TIC du Linky permet d’obtenir l'information HC HP, et délivre également la consommation totale mesurée par le compteur.
Sur une ligne de caractéristiques éditée par Legrand, il est noté : Type d'énergie : Puissance active
Pour un document se voulant de référence, écrire une équivalence puissance et énergie est une faute fondamentale commise par le rédacteur.
Si vous voulez comparer les mesures du Linky et du compteur, vous réservez un tore pour le fil de phase en sortie du disjoncteur de branchement, puis vous comparez les indications sur 24 heures. Vous devriez trouver la même chose à x % près.
Avec le bémol suivant : à aucun moment la précision de l'indication du compteur n'est indiquée.
Quand on fait un mesurage on s'intéresse, certes, au résultat, mais également à la précision.
Et ici, cette donnée manque.
Ensuite, vous faites des comparaisons par différences, et l'on a déjà indiqué ce qu'il en était de l'incertitude relative d'une évaluation par différence. Plus l'écart est petit, plus l'incertitude relative augmente.
Les différences ont une cause, mais malheureusement vous ne pouvez travailler que sur des périodes longues qui s'expriment en heures.
Vu d'ici, vos résultats ne sont pas exploitables car si nous avions à faire ce type de mesurage, on commencerait par faire un essai de comptage sur des grandeurs identiques. C'est ce qui a été suggéré.
Tel que vous manipulez, vous n'arriverez pas à minimiser les différences. S'il y en a, car ce n'est pas prouvé.
Le mesurage est une science difficile, en électricité comme dans d'autres domaines.
Bien que vous fassiez attention, vous écrivez kW au lieu de kWh.
Or, le système ne permet que de comptabiliser des kWh.
D'où la suggestion d'être plus méthodique.
Cordialement.
Citation :Non, en kWh
Le linky transmet chaque heure le relevé de consommation exprimé en kW.
D'après la notice du produit Legrand 412032, la liaison avec la sortie TIC du Linky permet d’obtenir l'information HC HP, et délivre également la consommation totale mesurée par le compteur.
Sur une ligne de caractéristiques éditée par Legrand, il est noté : Type d'énergie : Puissance active
Pour un document se voulant de référence, écrire une équivalence puissance et énergie est une faute fondamentale commise par le rédacteur.
Si vous voulez comparer les mesures du Linky et du compteur, vous réservez un tore pour le fil de phase en sortie du disjoncteur de branchement, puis vous comparez les indications sur 24 heures. Vous devriez trouver la même chose à x % près.
Avec le bémol suivant : à aucun moment la précision de l'indication du compteur n'est indiquée.
Quand on fait un mesurage on s'intéresse, certes, au résultat, mais également à la précision.
Et ici, cette donnée manque.
Ensuite, vous faites des comparaisons par différences, et l'on a déjà indiqué ce qu'il en était de l'incertitude relative d'une évaluation par différence. Plus l'écart est petit, plus l'incertitude relative augmente.
Les différences ont une cause, mais malheureusement vous ne pouvez travailler que sur des périodes longues qui s'expriment en heures.
Vu d'ici, vos résultats ne sont pas exploitables car si nous avions à faire ce type de mesurage, on commencerait par faire un essai de comptage sur des grandeurs identiques. C'est ce qui a été suggéré.
Tel que vous manipulez, vous n'arriverez pas à minimiser les différences. S'il y en a, car ce n'est pas prouvé.
Le mesurage est une science difficile, en électricité comme dans d'autres domaines.
Bien que vous fassiez attention, vous écrivez kW au lieu de kWh.
Or, le système ne permet que de comptabiliser des kWh.
D'où la suggestion d'être plus méthodique.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 18:25

Bonjour Michel et Gad. Juste une question.
Un mortier de dressage ne serait-il pas une solution ? (avec un coffrage sur mesure).
Vu la faible épaisseur d'un côté et la grosse marche de l'autre ?
Voir ici entre autre : https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/les-ragreages-et-mortiers-de-lissage/weberfloor-4040
Avec un primaire d'accrochage préalable.
Il faudra déposer les poteaux de toute façon. Double travail.
Cordialement
Un mortier de dressage ne serait-il pas une solution ? (avec un coffrage sur mesure).
Vu la faible épaisseur d'un côté et la grosse marche de l'autre ?
Voir ici entre autre : https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/les-ragreages-et-mortiers-de-lissage/weberfloor-4040
Avec un primaire d'accrochage préalable.
Il faudra déposer les poteaux de toute façon. Double travail.
Cordialement
10 juillet 2023 à 14:35

Re.
D'où la suggestion d'affiner vos mesures.
On conçoit que ce ne soit pas simple, mais il serait préférable de pouvoir comparer les puissances instantanées indiquées par le Linky et le compteur Legrand si ce dernier délivre cette grandeur (en l'absence de notice, on ne sait pas).
Maintenant, reste à voir si ces mesures présentent un intérêt.
Le mesurage est une science qui réclame beaucoup de soins. Les résultats doivent être reproductibles.
Il faut poursuivre vos investigations avec méthode.
Cordialement.
Citation :C'est donc de l'énergie.
Toutes mes mesures sont en watt heure.
Citation :C'est de la puissance.
je remarque chaque jour une augmentation de 150 watts
D'où la suggestion d'affiner vos mesures.
On conçoit que ce ne soit pas simple, mais il serait préférable de pouvoir comparer les puissances instantanées indiquées par le Linky et le compteur Legrand si ce dernier délivre cette grandeur (en l'absence de notice, on ne sait pas).
Maintenant, reste à voir si ces mesures présentent un intérêt.
Citation :Oui, mais on ne voit pas ce que signifie la liaison que vous citez.
L'éco-compteur est relié au Linky
Le mesurage est une science qui réclame beaucoup de soins. Les résultats doivent être reproductibles.
Il faut poursuivre vos investigations avec méthode.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 14:22

Re.
Quant au prix de Chutunic, c'est celui du confort que vous pouvez considérer comme étant un investissement concernant l'amélioration de l'habitat.
Les configurations 2 et 3 sont pratiquement équivalentes. Deux changements de direction ne limiteront pas la vitesse de l'écoulement.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
Citation :Non, ce n'est pas la pente, mais juste le dessin 3 où un tube arrive en plein milieu (quid de l'esthétique ?). Le doute concerne l'efficacité de la configuration concernant la diminution du bruit de l'écoulement ; en gros, on ne sait pas si le bruit sera moindre qu'en 1. Dès l'instant ou un fluide s'écoule plus ou moins vite suivant le débit (donc à la vitesse), il y a du bruit. D'où l'idée que vous avez reprise et qui est peut-être la solution, le système Chutunic et les caissons isolants.
pourriez vous me dire pourquoi la pente à 45 ne semble pas efficace
Quant au prix de Chutunic, c'est celui du confort que vous pouvez considérer comme étant un investissement concernant l'amélioration de l'habitat.
Les configurations 2 et 3 sont pratiquement équivalentes. Deux changements de direction ne limiteront pas la vitesse de l'écoulement.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 14:04

Bonjour brobi.
A partir de là on ne déduit rien de significatif. PAC ou pas PAC ? On ne saura jamais. La plupart du temps, les internautes qui ne s'identifient pas ne reviennent pas.
En parcourant le forum vous verrez que les explications initiales sont souvent très imprécises. Vous verrez alors que les contributions commencent souvent par : "on peut supposer que... sauf erreur". Bref, on ne rentre pas directement dans le sujet tant que nous n'avons pas de certitudes. Malgré cela, il arrive d'aller trop vite et de faire des "hors sujet". Mais il faut qu'il y ait échanges.
Les chutes de tension en ligne sont généralement calculées avec une calculatrice en ligne basée sur la formule générale démontrée un peu partout. Ou bien des calculatrices "maison".
On évite les formules simplifiées comme la vôtre, qui est inexploitable dès l'instant où les unités ne sont pas précisées. Néanmoins, on reconnait R.I
La densité de courant est une donnée ancienne que nous connaissons, mais qui est juste un ordre de grandeur. Elle ne sert jamais pour définir une ligne. Les caractéristiques des matériaux, la géométrie des lignes, les modes de pose, les conditions de refroidissement, figurent parmi les critères de choix. Ce n'est pas forcément très simple. Et nous avons toujours un œil sur la C15-100
Revenez traiter d'autres sujets, pour le fun ou pour faire avancer les schmilbliks.
Cordialement.
Citation :Hélas, le sujet initial ne mentionne pas l'existence d'une PAC. Le seul indice est une intensité qu'on suppose être en ligne. Ce qui serait incompatible avec l'existence d'une PAC.
C'est pourquoi je suis parti sur une PAC de 12 kW mono, comme il est mentionné dans le sujet initial.
A partir de là on ne déduit rien de significatif. PAC ou pas PAC ? On ne saura jamais. La plupart du temps, les internautes qui ne s'identifient pas ne reviennent pas.
En parcourant le forum vous verrez que les explications initiales sont souvent très imprécises. Vous verrez alors que les contributions commencent souvent par : "on peut supposer que... sauf erreur". Bref, on ne rentre pas directement dans le sujet tant que nous n'avons pas de certitudes. Malgré cela, il arrive d'aller trop vite et de faire des "hors sujet". Mais il faut qu'il y ait échanges.
Les chutes de tension en ligne sont généralement calculées avec une calculatrice en ligne basée sur la formule générale démontrée un peu partout. Ou bien des calculatrices "maison".
On évite les formules simplifiées comme la vôtre, qui est inexploitable dès l'instant où les unités ne sont pas précisées. Néanmoins, on reconnait R.I
La densité de courant est une donnée ancienne que nous connaissons, mais qui est juste un ordre de grandeur. Elle ne sert jamais pour définir une ligne. Les caractéristiques des matériaux, la géométrie des lignes, les modes de pose, les conditions de refroidissement, figurent parmi les critères de choix. Ce n'est pas forcément très simple. Et nous avons toujours un œil sur la C15-100
Revenez traiter d'autres sujets, pour le fun ou pour faire avancer les schmilbliks.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 10:40

Bonjour. On ne peut conseiller de solution efficace, mais juste proposer quelques idées.
La solution 3 semble intéressante afin d'éviter un engorgement éventuel comme on voit sur le schéma 1.
On sait que deux coudes à 45 ° sont préférables à un seul.
Nicoll a développé le système Chutunic qui permet des écoulements relativement discrets.
Cela ne vous empêchera pas d'isoler les conduits en les enfermant, si besoin est, dans un coffrage acoustiquement isolé.
Il est conseillé de poser des tampons de visite un peu partout afin de faciliter le débouchage "au cas où".
La solution 3 semble encombrante. Sur le papier, il n'est pas certain que ce soit efficace.
La 1 avec le système Chutunic, deux coudes à 45 ° pour faire 90 °, des tampons de visite, une pente suffisante, un coffrage isolant, serait à étudier.
https://www.nicoll.fr/fr/evacuation-regrouper-eaux-usees-eaux-vannes-chutunic
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La solution 3 semble intéressante afin d'éviter un engorgement éventuel comme on voit sur le schéma 1.
On sait que deux coudes à 45 ° sont préférables à un seul.
Nicoll a développé le système Chutunic qui permet des écoulements relativement discrets.
Cela ne vous empêchera pas d'isoler les conduits en les enfermant, si besoin est, dans un coffrage acoustiquement isolé.
Il est conseillé de poser des tampons de visite un peu partout afin de faciliter le débouchage "au cas où".
La solution 3 semble encombrante. Sur le papier, il n'est pas certain que ce soit efficace.
La 1 avec le système Chutunic, deux coudes à 45 ° pour faire 90 °, des tampons de visite, une pente suffisante, un coffrage isolant, serait à étudier.
https://www.nicoll.fr/fr/evacuation-regrouper-eaux-usees-eaux-vannes-chutunic
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 09:00

Bonjour à tous. Juste un complément.
Sinon, le débit du LL est tel que le tube se remplit plus vite qu'il se vide et il y a débordement.
De nombreux sujets du forum abordent ce type d'incident. Le remède est toujours le même, augmenter la longueur du tube d'évacuation.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas une solution très scientifique.
je fais tout en 32 et je croise les doigts
Citation :Oui, mais à la condition de prolonger le tube d'évacuation vers le haut avec un manchon collé, de façon à ce que l'axe de sortie du siphon et le haut du tube soient à 50 cm environ.
je fais toute ma rallonge d''évacuation en 40mm
Sinon, le débit du LL est tel que le tube se remplit plus vite qu'il se vide et il y a débordement.
De nombreux sujets du forum abordent ce type d'incident. Le remède est toujours le même, augmenter la longueur du tube d'évacuation.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 08:22

Citation :Oui, avec une olive neuve.
Je vais essayer ça.
09 juillet 2023 à 22:16

Citation :Non, mais sur le schéma 2 le branchement ne m'apparaissait pas clairement avec l'ID à côté. Donc bien compris pour le troisième ID.
mais peut-être l'ai-je mal interprété ?
Votre projet tire à sa fin pour ce qui concerne les implantations.
Je ne sais si cela est écrit, mais un départ vers une borne de recharge de véhicule électrique sera peut-être nécessaire un jour. Il devra être complètement autonome par rapport aux 3 ID.
Les panneaux solaires devront peut-être avoir leur propre tableau. Mais vous n'en n’êtes pas encore là.
Cordialement.
09 juillet 2023 à 21:01

Bonjour Olig.
Au vu du schéma 2 cela se tient, sauf le parafoudre.
Il vous faut un parafoudre avec protection surintensité intégrée et cartouches interchangeables comme conseillé. En Legrand, Schneider Electric ou Hager.
Il ne se branche pas en sortie d'ID.
Voir les nombreux exemples disponibles sur le forum à l'aide du moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés branchement parafoudre GL
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Au vu du schéma 2 cela se tient, sauf le parafoudre.
Il vous faut un parafoudre avec protection surintensité intégrée et cartouches interchangeables comme conseillé. En Legrand, Schneider Electric ou Hager.
Il ne se branche pas en sortie d'ID.
Voir les nombreux exemples disponibles sur le forum à l'aide du moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés branchement parafoudre GL
Citation :Ne se justifie pas.
installer un troisième ID en rangée 3
Citation :Non. Vous allez corriger.
5. Relier le parafoudre par des peignes horizontaux à l'ID de la troisième rangée
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 juillet 2023 à 19:15

Bonjour zarzash.
Un certain nombre de sujets que vous avez posés sont demeurés sans réponse :
http://www.forum-chauffage.com/gresillement-relai-modulaire.html
http://www.forum-chauffage.com/reglage-temperature-chaudière.html
http://www.forum-chauffage.com/reglage-robinetterie.html
Il est possible que l'olive soit HS à force de la serrer.
On nettoie bien le tube avec de l'abrasif très fin, on enduit de graisse silicone plomberie olive, cône, tube, filetages, puis on serre juste ce qu'il faut.
Cordialement.
Un certain nombre de sujets que vous avez posés sont demeurés sans réponse :
http://www.forum-chauffage.com/gresillement-relai-modulaire.html
http://www.forum-chauffage.com/reglage-temperature-chaudière.html
http://www.forum-chauffage.com/reglage-robinetterie.html
Il est possible que l'olive soit HS à force de la serrer.
On nettoie bien le tube avec de l'abrasif très fin, on enduit de graisse silicone plomberie olive, cône, tube, filetages, puis on serre juste ce qu'il faut.
Cordialement.
09 juillet 2023 à 14:33

Bonjour Brobi. Juste une remarque en passant.
La question initiale évoque juste une puissance de 12 kW, une intensité de 44 A en 230 V.
Ce qui ne correspond nullement à une pompe à chaleur.
Sans vouloir vous fâcher, votre développement est donc hors sujet, alors que le sujet peut faire penser à une sorte de thermoplongeur si cela existe (existait ?) pour une piscine.
Lors des contributions il vaut mieux prendre son temps.
On trouve néanmoins des réponses conformes aux menues hypothèses, et beaucoup d'autres à côté.
Il y a bien longtemps qu'on n'utilise plus la densité de courant de 5 A / mm².
On vous laisse chercher votre erreur.
Merci pour votre contribution.
Cordialement.
La question initiale évoque juste une puissance de 12 kW, une intensité de 44 A en 230 V.
Ce qui ne correspond nullement à une pompe à chaleur.
Sans vouloir vous fâcher, votre développement est donc hors sujet, alors que le sujet peut faire penser à une sorte de thermoplongeur si cela existe (existait ?) pour une piscine.
Lors des contributions il vaut mieux prendre son temps.
On trouve néanmoins des réponses conformes aux menues hypothèses, et beaucoup d'autres à côté.
Il y a bien longtemps qu'on n'utilise plus la densité de courant de 5 A / mm².
Citation :12 kVA sous 230 V correspond à une intensité de 52 A.
alimenter la PAC de 12 kVA avec un câble 3 G 2,5 carré.
On vous laisse chercher votre erreur.
Citation :Pas tant que cela !
Facile comme tout!!!!.
Citation :Au moins ce n'est pas inutile. De toute façon le sujet, mal ficelé au départ, est mort né depuis son origine.
ça m'a fait plaisir!!!!!!
Merci pour votre contribution.
Cordialement.
09 juillet 2023 à 11:14

Bonjour Audrey. N'oubliez pas de vous identifier.
Curieux qu'un plombier, théoriquement un homme de l'art (mais à vous lire, on en doute), vous propose un bricolage à la va vite.
Parlez en à votre entourage afin d'avoir d'autres avis.
Sur le forum vous pourrez constater que les contributeurs réguliers préconisent toujours du travail bien fait et non du rafistolage.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Curieux qu'un plombier, théoriquement un homme de l'art (mais à vous lire, on en doute), vous propose un bricolage à la va vite.
Parlez en à votre entourage afin d'avoir d'autres avis.
Sur le forum vous pourrez constater que les contributeurs réguliers préconisent toujours du travail bien fait et non du rafistolage.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
09 juillet 2023 à 10:55

Bonjour invité X.
Des photos nettes peuvent aider.
La porte est-elle neuve ?
De marque reconnue et documentée ?
Accompagnée d'une notice de montage ?
Des cales en bois sont-elles compatibles avec un milieu humide ?
Difficile d’imaginer l'ascension d'une porte.
Cordialement.
Citation :Ce qui aurait été précieux pour essayer de vous aider est de vous identifier avec un pseudo afin que vous puissiez recevoir les notifications et engager des échanges.
Merci pour vos précieuses explications.
Des photos nettes peuvent aider.
La porte est-elle neuve ?
De marque reconnue et documentée ?
Accompagnée d'une notice de montage ?
Des cales en bois sont-elles compatibles avec un milieu humide ?
Difficile d’imaginer l'ascension d'une porte.
Cordialement.
09 juillet 2023 à 10:50

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Si non, il n'y a pas d'obligation.
Si oui, il faut acquérir un parafoudre avec son disjoncteur intégré comme proposé par l'ami CMT.
Ensuite, il y a de la place sur le rail du haut à droite.
Dans l'idéal il faudrait un bornier de phase et un autre de neutre, et comme déjà dit, utiliser des peignes verticaux.
Pour la pose du parafoudre on respecte la règle des 50 cm.
Voir ici : Parafoudre Legrand
Cordialement.
Citation :Êtes vous dans ce cas de figure ?
Parafoudre obligatoire en Gironde si l'arrivée EDF est aérienne entre le transfo du quartier et l'habitation.
Si non, il n'y a pas d'obligation.
Si oui, il faut acquérir un parafoudre avec son disjoncteur intégré comme proposé par l'ami CMT.
Ensuite, il y a de la place sur le rail du haut à droite.
Dans l'idéal il faudrait un bornier de phase et un autre de neutre, et comme déjà dit, utiliser des peignes verticaux.
Pour la pose du parafoudre on respecte la règle des 50 cm.
Voir ici : Parafoudre Legrand
Cordialement.
08 juillet 2023 à 23:33

Bonjour Audrey.
On vous laisse faire la dépose et creuser.
Le vide sanitaire est un atout pour réaliser l'évacuation.
Cordialement.
Citation :Voyez vous un autre moyen ?
déposer le receveur existant et creuser la longueur manquante pour mettre le nouveau ?
On vous laisse faire la dépose et creuser.
Le vide sanitaire est un atout pour réaliser l'évacuation.
Cordialement.
08 juillet 2023 à 17:19

Bonjour MIKom29. Il faut éviter de confondre puissance instantanée en watts ou voltampères, et consommation d'énergie active en wattheures.
Il faut affiner vos mesures et savoir avec exactitude qui mesure quoi et en quelle unité.
On sait, si l'on a travaillé la question, que les mesures par différence sont affectées par une incertitude relative loin d'être négligeable.
Les fuites d'électricité n'existent pas. Quand elles se produisent cela se nomme défaut d'isolement et un organe de protection différentielle déclenche.
Ce n'est pas du "pinaillage", mais dans votre cas il s'agit de mesures physiques pour lesquelles on cherche les causes des différences éventuelles dans vos relevés.
On vous laisse approfondir.
A suivre.
Cordialement.
Il faut affiner vos mesures et savoir avec exactitude qui mesure quoi et en quelle unité.
On sait, si l'on a travaillé la question, que les mesures par différence sont affectées par une incertitude relative loin d'être négligeable.
Les fuites d'électricité n'existent pas. Quand elles se produisent cela se nomme défaut d'isolement et un organe de protection différentielle déclenche.
Citation :Non. On se permet d'être rigoureux. Un appareil électrique ne se mesure pas.
censé mesurer les appareils électriques
Ce n'est pas du "pinaillage", mais dans votre cas il s'agit de mesures physiques pour lesquelles on cherche les causes des différences éventuelles dans vos relevés.
On vous laisse approfondir.
A suivre.
Cordialement.
08 juillet 2023 à 17:16

Bonjour Bricolo9, et merci pour votre retour, positif qui plus est.
Cordialement.
Cordialement.
08 juillet 2023 à 10:36