Membre inscrit GL

GL
a posté 31 708 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Maçonnerie

Bien reçu et merci pour les précisions. Les dispositifs de protection on joué leur rôle. Ce genre d'incident peut entrainer des échauffements excessifs potentiellement dangereux. L'utilisation de "sucres" ou "dominos" peut s'avérer dangereuse si les conducteurs sont mal montés.
Si l'électricien revient demandez lui de vérifier toutes les connexions.
Cordialement.
04 mars 2014 à 22:08
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
Est ce que si je lance une recherche des chaines cela revient au meme ?
Oui.
On ne sait pas comment se comporte votre amplificateur d'antenne actif, c'est pour cela qu'il faudrait essayer un passif si quelqu'un peut vous en prêter un. Votre sortie murale est déjà en aval d'un répartiteur situé on ne sait où.
Il faut faire des essais sans puis avec votre répartiteur, bref faire des essais méthodiques (c'est assez simple). Un antenniste saurait vous arranger votre installation rapidement en effectuant des mesures au droit des sorties.
Cordialement.
04 mars 2014 à 21:22
forum consulter ce sujet Problème réception image TV en mosaïque sur le forum Hi-Fi Vidéo

Publicité

Bien reçu. Eh bien vous mettez le fond du bac à bonne hauteur avec des briquettes de béton cellulaire, puis ensuite montez sur le tour une petit mur, soit en béton cellulaire, ou en Wedi de bonne épaisseur collé au map ou à la colle à béton cellulaire.
Finalement, il n'y a aucun problème.
Une scie, des briquettes, un peu de colle, un niveau, du gros abrasif de 40, une pelle et une balayette, du Sil 95 ou autre chose, de l'adhésif, un outil profilé pour faire le joint tout le tour (un gadget utile trouvé en GSB), un siphon Turboflow ou autre, du tube Flexidrain.
Pensez à faire en sorte que vous puissiez nettoyer le tube de vidange sans avoir à démonter quoi que ce soit : on met un té en sortie avec un tampon de visite, ou on met un manchon horizontal, bref, on est inventif.
C'est fini.
Cordialement.
04 mars 2014 à 20:34
forum consulter ce sujet Pose d'un bac à douche avec retour périphérique sur le forum Plomberie

Bonjour. C'est bien difficile. Derrière l'écran on ne voit pas plus que vous dans le faux plafond. Il faut dépanner méthodiquement, en commençant par l'origine du circuit au tableau avec sa commande. On ne voit pas comment vous testez un télérupteur avec un PC.
Ce montage se dépanne avec une lampe témoin (qui suffit dans la plupart du temps) et un multimètre.Il faut avoir sous les yeux le schéma du circuit. Si on ne l'a pas, on l'effectue. A quoi sert le contact auxiliaire du télérupteur ?
Citation :
Pas de réaction.
On ne fait un branchement en fil volant que si l'on sait ce qu'il doit se passer. On ne comprend pas bien à quoi il faut s'attendre.
Le télérupteur comporte un petit levier pour la commande forcée. Si rien ne s'allume, la puissance est en cause.
Si vous êtes éloigné du métier il faut faire appel à un professionnel qui saura par quel bout commencer circuit de puissance puis la commande.
Mais il ne doit pas y avoir grand chose si la panne s'est produite subitement.
Cordialement.
04 mars 2014 à 20:20
forum consulter ce sujet Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour. Pour ce qui est de la section, vous pouvez aller en question 2194.
Pour la réalisation il est d'usage d'effectuer une liaison directe sans domino.
Cordialement.
04 mars 2014 à 20:04
forum consulter ce sujet Avis branchement disjoncteur de branchement au tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour TotOo du Québec. On peut supposer à quelques milliers de kilomètres au dessus de la mer que votre panneau possèderait une ou plusieurs protections différentielles (ce que vous appelez disjoncteurs principaux) dont l'une détecte donc un défaut d'isolement qui affecte le circuit protégé par le petit disjoncteur qui alimente le circuit de la plinthe et du chauffe-eau. Si c'est possible vous pouvez dissocier électriquement le chauffe-eau et les plinthes pour voir quel est le récepteur en défaut.
Vous n'échapperez pas à l'intervention d'un électricien qui analysera les symptômes et en déduira l'appareil en défaut, peut-être le chauffe eau si les plinthes ne sont pas alimentées.
Il faudra lui dire qu'il réalise un circuit indépendant pour le chauffe-eau.
Quelques photos nettes du tableau et des appareillages en cause permettrait de répondre avec davantage de certitudes.
Vous pouvez relever les caractéristiques et calibres des appareils en cause, interrupteurs différentiels et disjoncteurs.
Cordialement.
04 mars 2014 à 19:20
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On sur le forum Électricité

Bien reçu. Juste un avis en passant.
J'aurais tendance à poser des briquettes de béton cellulaire tout autour, de la hauteur du bac, soit 6,6 cm de façon à ce que le bac repose bien sur toutes les parties avec de gros boudins de silicone.
On travaille avec le niveau à bulle.
Puis un joli joint blanc avec la méthode de l’adhésif.
La méthode de l'Invité sans briquettes est plus rapide. Mais le rebord est peut-être plus fragile.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
04 mars 2014 à 15:53
forum consulter ce sujet Pose d'un bac à douche avec retour périphérique sur le forum Plomberie

Bonjour réponse 3. Installer plus de 100 kg au dessus de la tête fait réfléchir.
Il faudrait déjà savoir quelle est la nature du mur. Sur parpaings la fixation peut être envisageable sous conditions, mais sur placo voire carreaux de plâtre on ne peut prendre de risques.
A suivre.
04 mars 2014 à 11:55
forum consulter ce sujet Fixation ballon d'eau sur carreau de plâtre sur le forum Plomberie

Bien reçu.
Citation :
...puisque l'inter est déjà sur la règlette
Justement, vous le raccordez.
Mais la solution brocante, mise sur le trottoir en libre service, don à un un ami ou dépôt en déchetterie peut être envisagée.
04 mars 2014 à 11:04
forum consulter ce sujet Branchement 2 fils d'un bouton poussoir sur le forum Électricité

Bonjour. La première remarque concerne le moteur tri que vous alimentez en mono. Bien évidemment ses caractéristiques de couple seront dégradées. Il aurait souhaitable d'utiliser un moteur mono conçu pour (si la puissance est inférieure à 2 kW), ou un moteur tri branché sur un petit variateur de fréquence (alimentation 230 V sortie triphasée 230 V - couplage moteur triangle). L'avantage est que le chariot pourrait avoir une montée progressive en vitesse sans à coups, idem pour l'arrêt.
Un motovariateur réducteur pourrait être utilisé : voir Leroy Somer.

La deuxième remarque concerne la commande du moteur qui peut être simple si vous utilisez un contacteur avec BP arrêt, BP marche, le contact auto-maintien du contacteur, et éventuellement un contact fin de course à ouverture en série avec ce dernier contact. Mais une commande tout ou rien pour un chariot mobile est à éviter.
Ce serait juste un schéma basique car la réalisation du circuit de commande doit tenir compte de la partie opérative et des conditions de sécurité de l'opérateur avec présence de BP arrêt d'urgence répartis dans l'aire de travail. Sans oublier tous les composants de protection surintensités et différentielles 30 mA.

Conclusion : si la partie opérative ne vous pose pas de problème, la partie commande devrait être confiée à un électricien professionnel, la commande par variateur de vitesse étant plus que conseillée.
Cordialement.
04 mars 2014 à 10:22
forum consulter ce sujet Fabrication transporteur à bois conseils contact fin de course sur le forum Divers

Merci pour votre retour, et positif qui plus est.
03 mars 2014 à 22:45
forum consulter ce sujet Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur sur le forum Électricité

Il y a une légère incertitude derrière l'écran. Si l'abonnement est triphasé, le 5g10 (plutôt du 4 fois10) pourrait se justifier si le calibre du DJ de branchement est 30 A maximum. Mais en monophasé non, car on ne met que deux conducteurs dont la section est adaptée au calibre maximum du DJ de branchement.
GL
03 mars 2014 à 21:30
forum consulter ce sujet Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée sur le forum Électricité

Bien reçu. Vous pouvez essayer de resserrer les broches femelles si elles vous semblent lâches, mais ça ne tient pas trop. Il faut une petite pince longs becs.

1. Si vous arrivez à changer les douilles ce serait l'idéal si ce sont bien elles qui sont défectueuses. Mais le truc marron doit effectivement être un transformateur. A ce stade des investigations derrière l'écran on ne sait pas s'il est bon (et si c'est un transformateur mais il y a de grandes chances) ; ce serait effectivement à vérifier.
Si vous aviez un voltmètre ce serait assez simple à vérifier.

2. A relire votre post initial, on comprend que vous avez changé les spots défectueux par d'autres et qu'ils ne fonctionnent pas non plus ; dans ce cas on peut supposer un défaut d'alimentation 230 V ; une lampe témoin permettrait de faire la vérification.
Si le raccordement des spots est en cascade, on pourrait penser à un raccordement défectueux. Ce qui ne semble pas être le cas entre SDFB et couloir. Vous pouvez démonter les spots en défaut pour les essayer en fils volant sur l'établi et dans la foulée tester l'alimentation au plafond avec une lampe témoin.
Lampe témoin = douille plastique + lampe 230 V à filament + 2 fils longs rigides dénudés sur 4 mm
Bonne recherche..
03 mars 2014 à 20:50
forum consulter ce sujet Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
réviser le "simple allumage" je veux bien

Eh bien, c'est positif !

Leçon de simple allumage : la lampe de poche avec l'ampoule, la pile, l'interrupteur. Ce n'est pas plus difficile que cela. Si vous court-circuitez l'interrupteur, la lampe s'allume. L'interrupteur est en série avec l'ampoule.
1. Tout est possible quel que soit le nombre de lampes : elles sont toutes branchées en parallèle.
2. Oui, vous faites ainsi. mais si votre applique n'est pas à double isolation, elle possède une borne de terre qu'il faut relier à la terre de la prise. C'est juste pour la sécurité des personnes.
Cordialement.
03 mars 2014 à 20:36
forum consulter ce sujet Est-il possible d'enlever un interrupteur sur une lampe ? sur le forum Électricité

Bien reçu. On ne saura pas l'origine du dysfonctionnement. Un défaut de la télécommande ERDF est difficile à imaginer. Mais désormais vous êtes sur vos gardes et savez quoi vérifier.
Pour l'absence de protection différentielle 30 mA, il s'agissait du seul tableau connu, celui de la photo du 24 février.
Mais le tableau "officiel" est conforme, avec les bonnes protections différentielles 30 mA et surintensités. Le câble d'alimentation, s'il s'agit de celui visible en haut du tableau, vous semble-t-il être de la bonne section ? Si c'est celui visible sur votre première photo on pourrait avoir quelques doutes derrière l'écran.

On a fait le tour, vous n'avez plus qu'à être vigilant, et peut-être faire un peu de ménage sur le premier tableau.
Cordialement.
03 mars 2014 à 20:26
forum consulter ce sujet Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée sur le forum Électricité

Bonjour. Vous regardez les questions 5790 et 5397 qui traitent le sujet puis vous pouvez revenir ici pour des compléments.
Qu'appelez vous retour périphérique de 4 cm ?
Cordialement.



03 mars 2014 à 13:50
forum consulter ce sujet Pose d'un bac à douche avec retour périphérique sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
je n'y connais rien
Il faudra réviser le montage "simple allumage".
L'interrupteur est en série avec la lampe. Il faut court-circuiter cet interrupteur. Il suffit donc de l'enlever et de réunir les deux conducteurs ensemble.
Cordialement.
03 mars 2014 à 13:40
forum consulter ce sujet Est-il possible d'enlever un interrupteur sur une lampe ? sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
Je n'ai pas de fil rouge est-ce important la couleur ?
Non, du moment que ce n'est ni bleu ni jaune/vert.
Vous faites le raccordement préconisé et ce devrait être bon.
Cordialement.
03 mars 2014 à 09:11
forum consulter ce sujet Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.
Il faut aller voir dans le deuxième va et vient si vous trouvez deux fils noirs, et peut-être un orange qui va vers la lampe de l'entrée.
Si c'est ainsi, on peut supposer que ce sont les navettes. Sur la lampe extérieure vous devriez trouver un orange.
Exceptionnellement vous allez vous servir d'un tournevis testeur à lampe néon. Vous le mettez sur le rouge, il devrait s'allumer.
Si tout est conforme aux suppositions :
Vous mettez le rouge sur les communs L de chaque va et vient. Pour le deuxième vous faites un pontet rouge plutôt que noir. Vous reliez les deux noirs en 1 et 2 du premier va et vient.
Vous reliez l'orange en 1 ou 2 du deuxième va et vient.
On croise les doigts.
02 mars 2014 à 20:52
forum consulter ce sujet Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
Les lampes sont en 12 V et picot parallèles.

Dans ce cas là, c'est cuit si ce sont des petits picots (culot GU4).
Les douilles femelles ont des petites lames à ressort qui finissent par faire mauvais contact. Pour en avoir le cœur net, vous titillez la lampe et vous verrez qu'elle est le siège d'un mauvais contact. Il n'y a plus qu'à changer chaque spot car on ne trouve pas de douille de rechange. Peut-être aurez-vous davantage de sens si vous en trouvez.
Cordialement.
02 mars 2014 à 18:28
forum consulter ce sujet Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Les douilles semblent OK.
Là est peut-être le problème. Sont-ce des lampes fonctionnant en 230 V ou en 12 V ? Avec quel type de culot (picots parallèles ou non ?) ?
Citation :
pas d'outil pour tester les sorties
Même pas une lampe témoin ?
02 mars 2014 à 13:23
forum consulter ce sujet Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas sur le forum Électricité

Bonjour celeri. Au bout de ces quelques jours d’alternance HP HC, comment se comporte l'installation ? Avez vous trouvé l'origine du dysfonctionnement aléatoire ?
02 mars 2014 à 09:12
forum consulter ce sujet Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez taper branchement horloge chauffe-eau dans le moteur de recherche ci-dessus. Vous arriverez entre autre à la question 10870 où un schéma de branchement est proposé.
Le DJ 2 A protège l'horloge et la bobine du contacteur, le contact à fermeture de l'horloge permet d'alimenter cette bobine pendant la période HC. Le DJ 20 A protège le chauffe-eau.
Vous regardez et revenez ici en cas de problème.
Cordialement.

01 mars 2014 à 22:03
forum consulter ce sujet Raccorder programmateur horaire EG203B Hager sur le forum Électricité

Bonjour. C'est simple, vous faites comme cela est le plus pratique pour vous, en étoile à partir d'une boite de dérivation, en cascade de PC à PC, ou un montage mixte. En 2,5 mm².
Cordialement.
01 mars 2014 à 17:05
forum consulter ce sujet Alimenter prises individuellement boîte de dérivation ou en parallèle sur le forum Électricité

Bonjour. Dans un cas comme celui-ci il est préférable de faire intervenir un professionnel ; en effet il n'y a pas de raison de connecter la terre quelque part. Quel que soit le montage à effectuer, on le dessine auparavant.

Suivant l'appareillage utilisé il faut re-câbler les va et vient différemment, avec présence du neutre dans le boitier du bas. Dans ce cas le câblage est dit "inhabituel" et nécessite des lampes d'une certaine référence ; voir le schéma "inhabituel" Legrand ici : General Legrand.pdf

Même si le montage est encastré, le plus simple serait de tirer un câble depuis le luminaire actuel ou la boite de dérivation la plus proche pour alimenter un voyant ou un hublot séparé.
Cordialement.
01 mars 2014 à 16:50
forum consulter ce sujet Problème va-et-vient avec indicateur néon sur le forum Électricité

Bonjour Franck. Le radiateur bain d'huile est juste un radiateur d'appoint, l'autre modèle se fixe au mur et est une pièce d'un ensemble de chauffage plus élaboré.
Pour 45 m² il faudra 2 ou 3 radiateurs répartis dans la pièce. Les modèles rayonnants à inertie (bien lourds et encombrants) semblent plus adaptés. Le confort et le ressenti sont de qualité identiques à des radiateurs de chauffage central à eau.
Vous faites au mieux en fonction de vos moyens et de vos besoins de confort. Il est curieux que cette pièce ne possède apparemment pas de système de chauffage. On espère qu'elle est bien isolée et ventilée. De même, 2 m de haut n'est pas bien grand.
Cordialement.

Attendons d'autres avis.
01 mars 2014 à 16:37
forum consulter ce sujet Conseils achat radiateur électrique ou bain d'huile ? sur le forum Chauffage

Bonjour. Manifestement le signal TV semble atténué. Vous devriez essayer un répartiteur passif 2 ou 3 directions suivant les récepteurs que vous avez à alimenter.
Vous pouvez également ré-initialiser le décodeur TNT du téléviseur pour qu'il se cale sur les signaux les plus forts.
Bien évidemment il faut que les connexions des câbles antennes soient exemptes de court-circuit entre âme et tresse.
Cordialement.
01 mars 2014 à 10:01
forum consulter ce sujet Problème réception image TV en mosaïque sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bien reçu. Vous pouvez consulter la question 13405 ou vous verrez le schéma du circuit de commande du contacteur.
C'est bien l'usager qui paye (juste pour huit heures par jour pour alimenter une malheureuse bobine de très petit contacteur), mais c'est plus que négligeable par rapport à la consommation de l'habitat. En gros, c'est zéro ; ce n'est pas ce circuit qui fait "tourner le compteur".
Cordialement.
28 février 2014 à 21:02
forum consulter ce sujet Alimentation contact sec d'asservissement EDF sur le forum Électricité

Bonjour réponse du 28 février. Votre plombier a raison. D'après document Qualigaz :
"les appareils non étanches raccordés à un conduit de fumée à tirage naturel ne peuvent coexister avec une installation de VMC que si l’appareil est situé dans un local séparé par une porte non perméable des locaux ventilés par VMC et muni d’une entrée d’air (conforme à l’arrêté du 2 août 1977). - See more at : Qualigaz certificats de conformité
Pour la ventilation de la cuisine, voir ici : elyotherm.fr ventilation des locaux avec appareil gaz
Par contre, rien n'est dit concernant la présence d'une hotte à sortie extérieure, bien évidemment par conduit séparé. Une hotte fonctionne de façon temporaire alors qu'une VMC aspire en permanence.
Cordialement
28 février 2014 à 20:54
forum consulter ce sujet Normes installation VMC et hotte aspirante sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. C'est simple, c'est vous. Votre électricien réalise le montage et vous payez sa facture.
Cordialement.
28 février 2014 à 19:30
forum consulter ce sujet Alimentation contact sec d'asservissement EDF sur le forum Électricité

Citation :
Moi qui voulait faire bosser l'entreprise locale, j'ai été inspiré...
Eh oui, mais quand on a bon cœur, on ne se refait pas. Pu... 180 000 € ! On peut souhaiter à B qu'il réussisse à sauver son entreprise malgré la situation compliquée.
Bonne chance quand même.
28 février 2014 à 15:00
forum consulter ce sujet Travaux sur un mur de soutènement sur le forum Litiges Travaux

Bien reçu Labobine et merci pour la fourniture de pistes permettant d'approfondir les principes.
En cherchant un peu on trouve chez Leroy Somer une machine (LSA 40 - que vous avez certainement manipulée) qui est de structure plus classique que celle dont vous avez fourni le schéma. On y trouve ni bagues ni balais, ce qui est davantage courant. On y trouve l'alternateur inversé avec pont de diodes tournant et régulation externe qui permet le réglage automatique de l'excitation.
Ce document Leroy Somer disponible ici : alternateurs 2592a leroy somer.pdf
permettra au lecteur de passage de comprendre le fonctionnement d'une génératrice synchrone moderne pour groupe électrogène de bonne puissance. On verra notamment ce que l'on entend par excitation composée (flux additifs), que l'on retrouve dans le schéma que vous avez donné ce jour.

Réponse 10 n'a plus qu'à approfondir, avec de plus grandes chances d'y retrouver ses petits, entre la machine basique en sa possession, et une machine plus moderne brushless.
S'il s'agit de tester les diodes et les remplacer ce n'est pas difficile. A la limite on monte deux ponts compacts sur un radiateur et l'on n'en parle plus.
Cordialement.
28 février 2014 à 14:27
forum consulter ce sujet Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur sur le forum Électricité

Bonjour Labobine et merci pour le schéma. Celui-ci montre que c'est une structure assez inhabituelle voire basique, certainement adaptée à l'équipement de GE de faible puissance à bas cout.
Le circuit d'excitation mériterait quelques éclaircissements ; le net en offre peut être. Quelques photos des entrailles, si vous en avez, seraient bienvenues.
Cordialement.

28 février 2014 à 10:55
forum consulter ce sujet Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur sur le forum Électricité

Bonjour réponse 10. Il faudrait voir la configuration de la machine et pour bien comprendre il faut être du métier. Il serait étonnant que le rotor soit l'induit triphasé. Pour en avoir le cœur net vous jetez un œil sur le rotor et devriez voir 4 pôles saillants en forme de champignons à 90°.
L'induit est le stator (c'est lui qui fournit la puissance électrique). Le pont de Graetz triphasé (pont PD3) branché en sortie de stator génère le courant continu d'excitation de l'inducteur tournant par l'intermédiaire d'un régulateur. Ceci justifie 2 bagues. Pour les 4 il faudrait être devant la machine.
Si vous avez des doutes sur cette machine il faut la confier à un bobinier.
Cordialement.
28 février 2014 à 09:33
forum consulter ce sujet Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur sur le forum Électricité

Bonjour Adnade. Merci pour votre retour. Tel que vous avez rédigé votre question on a pu penser que vous la posiez dans le cadre d'une formation, ce qui explique le cheminement proposé à 23 h 10..
Vos dernières précisions montrent que vous étiez devant une incertitude.
La notice du produit disponible sur le site Schneider Electric montre qu'il s'agit d'un contacteur auquel il faut associer la bobine correspondant à la tension du circuit de commande.
Quant à la désignation "discontacteur de permutation", il se pourrait qu'elle soit erronée, mais sans davantage de précisions sur l'environnement du contacteur on ne peut en dire plus.
Cordialement.
28 février 2014 à 09:19
forum consulter ce sujet Qu'est-ce qu'un discontacteur ? sur le forum Électricité

Bien reçu. C'est Dallas comme vous dites. Il semble y avoir quelques confusions ou conflits d'intérêts.
B aurait une dette personnelle envers A (dixit A) ; C signe un contrat commercial avec B ; et A attaque directement C qui n'a rien à voir avec A. Mais A travaille (mais pas que) avec B. Bigre !

Si c'est bien ainsi, on ne voit pas comment l'huissier peut marcher dans cette combine où la dette personnelle est mentionnée dans un document. Mais on peut comprendre que vous avez signé un document de l'huissier.

Si ça sent trop le roussi, il faudra peut-être déposer plainte, ou bien faire intervenir le Défenseur des Droits. Effectivement, logiquement vous êtes extérieur au conflit ; ne reste que le montant des travaux à traiter avec B.
Quand vous aurez du nouveau revenez nous dire ce qu'il en est sur le forum.
Mais il serait peut-être prudent de vous faire assister juridiquement et de ne pas attendre, ne serait-ce que par un notaire ou un avocat. Pour quelques dizaines d'euros de consultation vous saurez la voie à suivre.
Cordialement.
27 février 2014 à 20:33
forum consulter ce sujet Travaux sur un mur de soutènement sur le forum Litiges Travaux

Bonjour réponse 6. Juste pour information. Le rotor est appelé roue polaire. En gros c'est un électro-aimant tournant dont le bobinage d'excitation est parcouru par un courant continu asservi à la tension de sortie par l'intermédiaire d'une régulation (dans le cas d'un alternateur d'automobile c'est exactement pareil).
Le bobinage statorique est l'induit, et c'est lui qui débite. Une protection surintensité doit protéger le stator en cas de surintensité.
Mais pour vous, la machine est cuite au sens propre. Un bobinier pourrait peut-être réparer la génératrice synchrone.
Cordialement.
27 février 2014 à 19:44
forum consulter ce sujet Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck sur le forum Électricité

Donc la lumière est.
Il faudrait que vous voyiez comment sont branchés : la prise, l'inter, la réglette. Au besoin vous faites un petit schéma agrémenté de quelques photos nettes.
Normalement, la prise pourrait être alimentée en direct et le fluo en série avec l’interrupteur.
Logiquement le luminaire est livré prêt à brancher. Ce luminaire a-t-il déjà fonctionné quelque part dans des conditions identiques ? Il n'y a pas de notice de branchement que vous pourriez suivre ?
A suivre, avec des détails.
27 février 2014 à 16:04
forum consulter ce sujet Branchement 2 fils d'un bouton poussoir sur le forum Électricité

Bonjour. Le plus simple serait d'aller chez le fournisseur et de photocopier la notice d'un produit en stock.
En façade il y a des index à tirer sur le disque. Il n'y a pas plus simple.
Cordialement.
27 février 2014 à 10:13
forum consulter ce sujet Comment programmer l'heure et les plages horaires d'une horloge sur le forum Électricité

Bonjour. Dans quel but posez-vous cette question ?
Voyez déjà ce qu'est un contacteur, avec sa fonction et son circuit de commande incluant un BP marche et un BP arrêt.
Ensuite vous passez à la façon de commander un moteur asynchrone (triphasé de préférence) grâce à un petit coffret autonome incluant contacteur et BP.
Ensuite vous rajoutez la protection thermique d'un moteur comprenant un relais thermique différentiel à 3 bilames.
Vous faites une synthèse et vous saurez ce qu'est un discontacteur.
Cordialement.
26 février 2014 à 23:10
forum consulter ce sujet Qu'est-ce qu'un discontacteur ? sur le forum Électricité

Bonjour. On peut penser qu'il ne s'agit pas d'un BP (on ne voit pas quelle serait sa fonction), mais il s'agirait plutôt d'un interrupteur simple. Dans ce cas on le met en série avec les deux fils de la réglette pour former un montage simple allumage classique.
Peut-être avez vous une arrivée lumière commandée par l'interrupteur salle de bain ?
Cordialement.
26 février 2014 à 22:28
forum consulter ce sujet Branchement 2 fils d'un bouton poussoir sur le forum Électricité

Bien reçu. Il ne faudrait pas que les maçons, donc les employés, soient tenus pour responsables s'ils ont démoli les 30 m sans se fier au contrat initial. Le chef de chantier, donc peut-être le chef d'entreprise, a failli ; dans ce cas c'est à lui de prendre en charge le manque éventuel de directives au début du chantier. Mais cela n'est qu'une impression derrière l'écran.
Néanmoins, on ne comprend pas le rôle de l'huissier, ou plutôt celui de son (sa ?) mandataire.

Mais la procédure dont vous parlez a bien été faite par vous même ? Dans ce cas comment est-elle établie et vis à vis de qui ? Est-elle antérieure à la venue de l'huissier.

Il semble que vous soyez complètement dans le conflit, et vu votre procédure supposée et celle du camp d'en face, on ne voit pas bien comment la situation va évoluer.
Mais un peu de bonne fois réciproque pourrait aplanir les angles. Et si le mur, bien fait, vous convient, pourquoi ne pas remettre 3 500 € dans le pot pour solder l'affaire. Vous serez gagnant quand même et les maçons ne pâtiront pas de la situation pour ce qui concerne leur emploi ou leur salaire.

Attendons d'autres avis.
26 février 2014 à 21:25
forum consulter ce sujet Travaux sur un mur de soutènement sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Citation :
...en me disant qu'elle avait fait une erreur,
Ca sent l'arnaque.
Voir ici les détails de la saisie attribution : Wikipedia Saisie attribution en droit français
L'attitude de l'entrepreneur est conflictuelle (c'est peut-être sa façon de travailler s'il est par nature malhonnête), il a beau jeu de vous dire "que nous" allions trouver un arrangement."

Mais finalement, il refait le mur en entier sur 30 m ou seulement sur 12 m ou 20 m ? A votre avis, le travail vous semble-t-il bien fait ? Le devis précise-t-il les conditions de règlement ? Acompte, paiement intermédiaire, règlement final avec retenue de garantie après réception des travaux (à ce sujet parcourez ce forum, MJD les recommande à chaque fois).
Il ne faudrait pas qu'il encaisse 4 000 € et qu'il vienne démolir la longueur construite en trop.
Votre assurance habitation peut peut-être vous proposer une assistance juridique.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas certain qu'il ne vous faille pas engager une procédure. Mais si les 20 ou 30 m sont bien réalisés, une entente à l'amiable à vos conditions pourrait être envisagée (vous avez quand même subit un préjudice financier pour une dépense que vous ne pouvez pas forcément effectuer).
La procédure dont vous parlez en fin de post est-elle de votre fait, et qu'elle en est la forme ?
L'huissier roule pour qui dans cette affaire ? Il est mandaté par l'entrepreneur et joue contre lui ; un agent double ?

Vous ferez sans doute d'autres chantiers, mais ce peut être une aventure si le contrat n'est pas hyper balisé.

Si Maçon 37 passe par ici vous aurez de bons conseils.
26 février 2014 à 19:34
forum consulter ce sujet Travaux sur un mur de soutènement sur le forum Litiges Travaux

Bien reçu. Suite à vos observations on en conclut que tout est bon chez vous.
Le circuit de commande est bon, le contacteur est neuf. Il ne reste qu'à vérifier l'état des connexions en les resserrant toutes une par une si ce n'est fait.
Un autre contrôle possible de jour est de shunter C1C2 et de tapoter les éléments de circuit avec le manche d'un tournevis pour mettre en évidence un mauvais contact éventuel. Le contacteur se mettrait alors à battre.
Vous savez tout désormais sur le circuit de commande et les vérifications à effectuer.

Nota : votre tableau aurait besoin d'un sérieux coup de neuf. Il faut reconnaitre qu'il présente un côté assez antique incompatible avec la fiabilité et la sécurité des personnes : absence de protection différentielle 30 mA. Les fils qui pendent font désordre.
Cordialement.
26 février 2014 à 10:01
forum consulter ce sujet Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans quel sens est l'écoulement ?
En général, chaque tuyau de base est considéré comme mâle, soit 100 ou 110 mm. Il faudrait préciser la cote exacte de la partie femelle.

Il va falloir être inventif.
A suivre.
25 février 2014 à 20:22
forum consulter ce sujet Raccords PVC dimensions non standard sur le forum Plomberie

Citation :
Quelqu'un peut-il me valider que c'est OK ?
Oui, avec cette section et cette intensité maxi la chute de tension sera inférieure à 2 % le long de cette ligne de 30 m, mais avec en sus celle de la liaison rue habitat.
J'aurais tendance à passer en plus une liaison en 4 ou 5×1,5 mm² pour une télécommande éventuelle, "au cas où".
Mais il faudrait lever l'incertitude ERDF avant achat : 15 kVA oui, mais mono ou tri ?
Cordialement.
25 février 2014 à 14:36
forum consulter ce sujet Extension installation électrique quelle section de câble sur le forum Électricité

Citation :
OK c'est bon ça fonctionne.
C'est bon signe.
Si le fusible est bon il faudra observer le déclenchement ce soir entre 22 h 25 et 22 h 35.
25 février 2014 à 14:02
forum consulter ce sujet Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée sur le forum Électricité

Bien reçu. Ce n'est pas comme je le pensais au niveau de l'interrupteur. C'est peut-être un double allumage avec une phase directe en rouge, un départ en marron vers un premier luminaire, un deuxième départ orange vers un autre luminaire.
Pour la prise le bleu pourrait être un neutre, et le noir une phase directe qui vient dont on ne sait où.

Il serait prudent de faire intervenir un professionnel à vos frais si vous êtes propriétaire, au frais du propriétaire si vous êtes locataire. Dans ce dernier cas il doit vous fournir un logement décent au sens juridique du terme.
Intervention d'un électricien nécessaire ; ne pas faire de branchements au hasard.
Cordialement.
25 février 2014 à 12:35
forum consulter ce sujet Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron sur le forum Électricité

Bien reçu. Effectivement, le délestage des grille-pain peut se faire par contacteur. Je crois que vous êtes informé sur l'essentiel. Il faudra voir s'il existe des gestionnaires délesteurs par fil pilote et contacteurs. Soit avec tore ou avec la téléinformation issue du compteur électronique. Mais pour une résidence de vacances dont 20 jours avec chauffage l'investissement est peut-être à limiter, tout en pensant néanmoins à votre confort.
Votre facture en énergie annuelle est surprenante. A 18° on vit bien, mais il y a quelquefois des réclamations de la famille.
Cordialement.
25 février 2014 à 11:19
forum consulter ce sujet Choix d'un délesteur sur le forum Électricité

Bien reçu.
Vos remarques de 08:01 : quand vous mettez le contacteur en marche forcée, le levier se bloque en position haute correspondant à cette marche forcée. Quand la commande C1C2 devient active en HC, la commande du contacteur est effective et le levier passe en position centrale auto. L'action sur le levier vers marche forcée est sans action mécanique, le levier revenant de lui même vers auto au milieu. Le contacteur est alors enclenché et la chauffe a lieu. Au toucher en HC on voit si la commande C1C2 est active.
Votre conclusion de 10:18 pourrait sembler bonne. Avec un gros bémol car vous faites une action manuelle en mettant en marche forcée. La commande auto ne fonctionne pas.
A ce stade on ne sait toujours pas si la commande C1C2 est en état ; on a des doutes.

Le fait de revenir dimanche soir avec chauffe non effectuée indique qu'il n'y a pas eu chauffe dans la nuit de samedi à dimanche. Donc la commande C1C2 est inactive. Cela se confirme.

Pour continuer les investigations : vous enlevez le capot non plombé en bas du compteur, puis :
1. Vous repérez les bornes du contact et vous les shuntez avec un fil volant dénudé sur 5 mm ; vous devez entendre le déclic du contacteur de chauffe-eau.
2. Vous contrôlez le fusible interne en dessous du contact.

3. Ce soir vers 22h30 vous vérifiez que le contacteur s'enclenche seul. De même, vous vérifiez que le compteur est passé en comptage HC.

A suivre.
25 février 2014 à 11:10
forum consulter ce sujet Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée sur le forum Électricité