Bonjour pjl67.
Si le convertisseur est prévu pour être branché sur une prise 230 V vous utilisez n'importe quelle prise de courant (pas sur le disjoncteur comme vous l'écrivez).
Cordialement.
Si le convertisseur est prévu pour être branché sur une prise 230 V vous utilisez n'importe quelle prise de courant (pas sur le disjoncteur comme vous l'écrivez).
Cordialement.
26 octobre 2023 à 12:37

Bonjour.
Le DJ (quel calibre) alimente beaucoup de récepteurs différents.
Il faudrait séparer les protections.
Mais ne s'agit-il pas d'un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur ?
Cordialement.
Le DJ (quel calibre) alimente beaucoup de récepteurs différents.
Il faudrait séparer les protections.
Mais ne s'agit-il pas d'un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur ?
Cordialement.
26 octobre 2023 à 11:21

Bonjour Joël.
On ne voit pas la relation entre PAC et réveil, d'autant plus que le réveil n'a pas un fonctionnement synchronisé avec la fréquence réseau ni avec la tension d'alimentation sauf quand celle-ci est absente et qu'il peut perdre la mémoire.
Cordialement.
Citation :Non, plutôt un problème de réveil.
Problème de variation de tension ?
On ne voit pas la relation entre PAC et réveil, d'autant plus que le réveil n'a pas un fonctionnement synchronisé avec la fréquence réseau ni avec la tension d'alimentation sauf quand celle-ci est absente et qu'il peut perdre la mémoire.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 11:18

Bonjour JC.
Mais si picotements il y a, il y a défaut d'isolement.
Il faut qu'un électricien compétent et bien outillé contrôle toutes les liaisons terre et la valeur ohmique de la terre.
Ensuite, il faudra voir si le tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Le fait que la distribution soit triphasée ne facilite pas les choses.
Voir si le triphasé est utile chez vous pour vos usages.
Les picotements n'ont rien à voir avec le type de distribution.
Cordialement.
Citation :Ce semble probable, notamment pour ce qui concerna l'ampli guitare.
Un défaut de terre ?
Mais si picotements il y a, il y a défaut d'isolement.
Il faut qu'un électricien compétent et bien outillé contrôle toutes les liaisons terre et la valeur ohmique de la terre.
Ensuite, il faudra voir si le tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Le fait que la distribution soit triphasée ne facilite pas les choses.
Voir si le triphasé est utile chez vous pour vos usages.
Les picotements n'ont rien à voir avec le type de distribution.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 11:13

Citation :Il y a un schéma de raccordement qui a été suivi pour le câblage de l'ensemble lampes + détecteurs. C'est cela qu'il vous faut savoir.
Que voulez-vous dire par Comment les détecteurs sont connectés ?
En électricité générale, et domestique en particulier, sans schéma on ne fait rien, aucun raisonnement possible.
Citation :On comprend bien 3 fils, mais quelle est leur fonction ? Bref, on en revient au schéma de raccordement.
quatre détecteurs 3 fils
Cordialement.
26 octobre 2023 à 10:43

Bonjour Guillaume.
Il va falloir examiner les tubes, leur cheminement, leur étanchéité.
Peut-être y a-t-il du moisi quelque part.
Bref, le forum ne peut rien, il faut continuer à chercher.
Cordialement.
Il va falloir examiner les tubes, leur cheminement, leur étanchéité.
Peut-être y a-t-il du moisi quelque part.
Bref, le forum ne peut rien, il faut continuer à chercher.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 08:51

Bonjour Isalvan.
Il faut voir suivant quelle direction l'abattant bouge.
Vu d'ici on ne peut rien préconiser, à part de démonter et régler position et écartement.
Cordialement.
Il faut voir suivant quelle direction l'abattant bouge.
Vu d'ici on ne peut rien préconiser, à part de démonter et régler position et écartement.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 08:48

Bonjour Vemi.
Pour éviter l'engorgement lors de la vidange le mieux est de faire en sorte que la cote entre l'axe de sortie du siphon et le haut du tube soit voisine de 50 cm. Pour cela, on colle un manchon supplémentaire en haut de chaque tube.
On peut rendre le système démontable avec un manchon de dilatation horizontal Nicoll sur le tube du bas, mais il faut une certaine expérience (on coupe etc.). On rajoute un tampon de visite pour faciliter le débouchage avec un nettoyeur haute pression muni de son tube adapté.
En bas on peut aussi poser un Y de 100 avec réducteur, bref, il faut faciliter les écoulements.
Il faut bien penser le système avant de commencer à scier.
On rappelle qu'il faut dépolir les surfaces avant de coller.
Cordialement.
Pour éviter l'engorgement lors de la vidange le mieux est de faire en sorte que la cote entre l'axe de sortie du siphon et le haut du tube soit voisine de 50 cm. Pour cela, on colle un manchon supplémentaire en haut de chaque tube.
On peut rendre le système démontable avec un manchon de dilatation horizontal Nicoll sur le tube du bas, mais il faut une certaine expérience (on coupe etc.). On rajoute un tampon de visite pour faciliter le débouchage avec un nettoyeur haute pression muni de son tube adapté.
En bas on peut aussi poser un Y de 100 avec réducteur, bref, il faut faciliter les écoulements.
Il faut bien penser le système avant de commencer à scier.
On rappelle qu'il faut dépolir les surfaces avant de coller.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 08:44

Bonjour.
On ne sait comment les détecteurs sont connectés.
Sinon on les débranche tous et on vérifie le fonctionnement de chaque détecteur seul.
Cordialement.
On ne sait comment les détecteurs sont connectés.
Sinon on les débranche tous et on vérifie le fonctionnement de chaque détecteur seul.
Cordialement.
25 octobre 2023 à 21:26

Bonjour.
Donc relativement chers.
Cordialement.
Citation :Non. Il faut considérer que ce sont des gadgets, pas des appareils fiables et fabriqués pour durer.
Savez-vous comment y remédier ?
Donc relativement chers.
Cordialement.
25 octobre 2023 à 21:23

Citation :Vous trouverez des produits de distributeurs ou sans marque comme ceux dont vous avez fourni les liens.
J'ai un budget limité a 150 euros
Il faut moins de 1 kW s'il y a déjà un radiateur dans la pièce.
Assurez vous de la présence de la fonction boost.
Il n'est pas certain, d'après la photo, que le Weldom soit muni d'une soufflerie.
Cordialement.
25 octobre 2023 à 21:21

Bonjour.
Votre livraison est-elle en triphasé 3x400 V + N ou 230 V Ph + N ? C'est par là qu'il faut commencer.
Citation :Ce qui signifie quoi exactement ?
Sur mon tableau je trouve la disjoncteur "triple" qui neutralise les 3 phases.
Votre livraison est-elle en triphasé 3x400 V + N ou 230 V Ph + N ? C'est par là qu'il faut commencer.
25 octobre 2023 à 12:22

Bonjour invité x. Il serait souhaitable de vous identifier afin de recevoir les notifications.
15 m de tube air comprimé 10x17 raccordé pour 34 €, voire moins. On ne s’embarrasse pas à chercher longtemps un joint.
Beaucoup d'offres de raccords sur le net pour peu d'euros (modèles pour usage général non professionnel).
Voyez en quincaillerie industrielle comme celle-ci : https://www.setin.fr/raccord-rapide-raccord-pour-flexible-a9730.html
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Citation :Non car pour cela il faudrait être spécialiste de ce type de liaison.
êtes-vous en mesure de m'aider pour me donner la taille du joint SVP ?
15 m de tube air comprimé 10x17 raccordé pour 34 €, voire moins. On ne s’embarrasse pas à chercher longtemps un joint.
Beaucoup d'offres de raccords sur le net pour peu d'euros (modèles pour usage général non professionnel).
Voyez en quincaillerie industrielle comme celle-ci : https://www.setin.fr/raccord-rapide-raccord-pour-flexible-a9730.html
On vous laisse chercher.
Cordialement.
24 octobre 2023 à 21:02

Bonjour. Juste un complément en passant.
La plupart des sèche-serviettes possèdent une fonction "boost". Celle-ci permet de chauffer à fond pendant 2 heures environ :
- soit à la demande par commande locale, mise en service fonction puis arrêt fonction (appui sur un BP par exemple)
- soit tous les jours à la même heure et de façon automatique, et ce sans avoir besoin de fil pilote. On programme la fonction 20 minutes avant la douche par exemple. Utile pour les travailleurs. Les retraités préfèreront activer la commande quand c'est l'heure.
C'est le cas, par exemple, pour le "timer prog Acova" qui équipe les sèche-serviettes de la marque.
D'autres en sont pourvu, Thermor entre autres.
Certains sèche-serviettes peuvent être commandés à partir d'un boîtier déporté dans la salle de bains avec liaison infrarouge.
On vous laisse vous renseigner avant l'achat.
Le compteur ne délivre pas la commande de type fil pilote. C'est un système de programmation horaire des températures confort et éco principalement, avec des programmes pour chaque jour de la semaine élaborés par l'usager. Cela nécessite donc un appareillage de programmation auquel les fils pilotes seront reliés.
Mais les systèmes évoluent, le fil pilote est d'une technologie ancienne avec liaison filaire.
On sait faire la même chose sans fil.
Cordialement.
La plupart des sèche-serviettes possèdent une fonction "boost". Celle-ci permet de chauffer à fond pendant 2 heures environ :
- soit à la demande par commande locale, mise en service fonction puis arrêt fonction (appui sur un BP par exemple)
- soit tous les jours à la même heure et de façon automatique, et ce sans avoir besoin de fil pilote. On programme la fonction 20 minutes avant la douche par exemple. Utile pour les travailleurs. Les retraités préfèreront activer la commande quand c'est l'heure.
C'est le cas, par exemple, pour le "timer prog Acova" qui équipe les sèche-serviettes de la marque.
D'autres en sont pourvu, Thermor entre autres.
Certains sèche-serviettes peuvent être commandés à partir d'un boîtier déporté dans la salle de bains avec liaison infrarouge.
On vous laisse vous renseigner avant l'achat.
Citation :On suppose que le compteur est plus récent.
Ma maison de 1940 n'a rien de tel au compteur
Le compteur ne délivre pas la commande de type fil pilote. C'est un système de programmation horaire des températures confort et éco principalement, avec des programmes pour chaque jour de la semaine élaborés par l'usager. Cela nécessite donc un appareillage de programmation auquel les fils pilotes seront reliés.
Mais les systèmes évoluent, le fil pilote est d'une technologie ancienne avec liaison filaire.
On sait faire la même chose sans fil.
Cordialement.
24 octobre 2023 à 19:58

Bonjour. Juste pour compléter.
Le phénomène est très fréquent avec des lampes led premier prix.
Des explications et approfondissements complémentaires ici en suivant les liens :
Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
Pour le sèche linge, pas d'idée.
A vous de mieux cerner le problème. Le brancher ailleurs par exemple.
Il faudra contrôler rapidement, si ce n'est fait, toutes les liaisons à la terre.
Cordialement.
Le phénomène est très fréquent avec des lampes led premier prix.
Des explications et approfondissements complémentaires ici en suivant les liens :
Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
Citation :C'est fait.
Quelqu'un pour nous aider ?
Pour le sèche linge, pas d'idée.
A vous de mieux cerner le problème. Le brancher ailleurs par exemple.
Il faudra contrôler rapidement, si ce n'est fait, toutes les liaisons à la terre.
Cordialement.
24 octobre 2023 à 16:36

Bonjour Oziko.
Il n'y aura pas de jeu, mais avant d'acheter une mèche 35 mm sur 600 mm de long (35,90 €), vous pouvez essayer.
Le perforateur risque d'être un peu faible pour ces dimensions.
Cordialement.
Il n'y aura pas de jeu, mais avant d'acheter une mèche 35 mm sur 600 mm de long (35,90 €), vous pouvez essayer.
Le perforateur risque d'être un peu faible pour ces dimensions.
Cordialement.
24 octobre 2023 à 14:51

Le lien ne fonctionne pas. Sur l'image 2 on ne voit pas bien ce qu'est la pièce blanche, qu'on ne retrouve pas sur l'image 3.
Est-ce une pièce ? A1 A2 sont normalement les bornes de la bobine du contacteur.
Il faut appeler un service de maintenance compétent.
L'électricien devra être muni d'un testeur d'isolement pour contrôler le moteur.
L'embêtant est que le déclenchement de la protection différentielle ne se fait pas instantanément.
Merci de faire un retour après dépannage.
Cordialement.
Est-ce une pièce ? A1 A2 sont normalement les bornes de la bobine du contacteur.
Il faut appeler un service de maintenance compétent.
L'électricien devra être muni d'un testeur d'isolement pour contrôler le moteur.
L'embêtant est que le déclenchement de la protection différentielle ne se fait pas instantanément.
Merci de faire un retour après dépannage.
Cordialement.
24 octobre 2023 à 11:22

Bonjour brie.
Sans être sur place cela va être difficile de rechercher la cause du défaut d'isolement.
Il faut tout d'abord voir si le défaut apparaît dès l'instant où la fiche secteur est branchée dans la prise, ou si le défaut ne se produit qu'à la mise en service de la machine avec la commande arrêt marche.
Pourriez vous préciser s'il y a de l'électronique dans cette machine (démarreur électronique) ou s'il y a juste un moteur avec sa commande.
Si oui, vous déconnectez la liaison terre de ce composant et vous refaites les essais.
On vous laisse faire ces observations.
Sans être sur place cela va être difficile de rechercher la cause du défaut d'isolement.
Il faut tout d'abord voir si le défaut apparaît dès l'instant où la fiche secteur est branchée dans la prise, ou si le défaut ne se produit qu'à la mise en service de la machine avec la commande arrêt marche.
Pourriez vous préciser s'il y a de l'électronique dans cette machine (démarreur électronique) ou s'il y a juste un moteur avec sa commande.
Citation :Voyez vous ce qui pourrait ressembler à un filtre antiparasites : petit composant un peu plus gros qu'un sucre avec 3 fils reliés directement à la phase, le neutre et la terre ?
J'ai ouvert le boîtier de commande
Si oui, vous déconnectez la liaison terre de ce composant et vous refaites les essais.
On vous laisse faire ces observations.
24 octobre 2023 à 10:09

Bonjour chris48.
Vous demandez l'élaboration d'un projet complet. Dans l'hypothèse où un contributeur ait du temps à y consacrer, ce qui est déjà un impératif difficile à contourner, il est probable que vous auriez des difficultés à le réaliser, le mettre au point et le dépanner éventuellement : "Mais comme je n'y connais pas grand chose".
L'expérimentation sur place est indispensable.
Désolé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nota : les mots clés pour la recherche éventuelle : relais multifonctions.
Vous demandez l'élaboration d'un projet complet. Dans l'hypothèse où un contributeur ait du temps à y consacrer, ce qui est déjà un impératif difficile à contourner, il est probable que vous auriez des difficultés à le réaliser, le mettre au point et le dépanner éventuellement : "Mais comme je n'y connais pas grand chose".
L'expérimentation sur place est indispensable.
Citation :Ni bête ni évidente, il y a du temps à passer, et une description en quelques lignes est insuffisante.
Bon ma question paraitra peut-être bête et évidente pour les pro
Désolé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nota : les mots clés pour la recherche éventuelle : relais multifonctions.
24 octobre 2023 à 09:04

Bonjour Brie.
En cas de défaut d'isolement, seul un interrupteur différentiel 30 mA déclenche, pas le disjoncteur qui, lui, protège la ligne vis à vis des surintensités.
En aucun cas il ne faut déconnecter la terre de la machine.
Il faut vous assurer des liaisons terre de toutes les prises utilisées.
Pour le moment on a des doutes sur les liaisons terre des prises utilisées ou la rallonge. Par contre, on ne comprend pas pourquoi le déclenchement de l'ID atelier n'est pas instantané.
Si la machine fonctionnait normalement et qu'elle déclenche d'un coup un ID sans aucune transformation de l'alimentation, il y a bien un défaut d'isolement. Mais pour l'essai, il faut déclencher tous les autres DJ du tableau atelier hormis celui de la ligne machine. Et apparemment l'ID déclenche. Ce qui montre un défaut de la machine.
Vous essayez d'affiner vos observations puis vous revenez.
Cordialement.
En cas de défaut d'isolement, seul un interrupteur différentiel 30 mA déclenche, pas le disjoncteur qui, lui, protège la ligne vis à vis des surintensités.
En aucun cas il ne faut déconnecter la terre de la machine.
Citation :On ne change pas les appareillages au hasard, sans savoir s'ils sont en cause.
J'ai changé l'inter différentiel pour un Legrand
Il faut vous assurer des liaisons terre de toutes les prises utilisées.
Citation :Cette rallonge a-t-elle un conducteur de terre ? Et si oui, sa continuité est-elle certaine ? Essayez avec une autre rallonge.
J'ai branché la scie via une rallonge sur mon tableau principal qui a des prises de service
Pour le moment on a des doutes sur les liaisons terre des prises utilisées ou la rallonge. Par contre, on ne comprend pas pourquoi le déclenchement de l'ID atelier n'est pas instantané.
Si la machine fonctionnait normalement et qu'elle déclenche d'un coup un ID sans aucune transformation de l'alimentation, il y a bien un défaut d'isolement. Mais pour l'essai, il faut déclencher tous les autres DJ du tableau atelier hormis celui de la ligne machine. Et apparemment l'ID déclenche. Ce qui montre un défaut de la machine.
Vous essayez d'affiner vos observations puis vous revenez.
Cordialement.
23 octobre 2023 à 22:45

Bonjour Jonathan. Après recherche :
Vous pouvez essayer là https://tnt-transmissions.com/
Si la pièce n'est pas en stock peut-être vous sera-t-il proposé d'autres fournisseurs.
Trouvé également ce spécialiste : Creil Moteurs - 964 avenue Tremblay 60100 Creil
Creil Moteurs est une entreprise spécialisée dans la vente de pièces et accessoires pour automobiles.
Mais avant tout il faut déterminer les dimensions de la pièce.
Vous pouvez aussi voir un revendeur et réparateur en machines agricoles ou de mécanique générale.dans votre région ; ce serait plus simple.
Cordialement.
Vous pouvez essayer là https://tnt-transmissions.com/
Si la pièce n'est pas en stock peut-être vous sera-t-il proposé d'autres fournisseurs.
Trouvé également ce spécialiste : Creil Moteurs - 964 avenue Tremblay 60100 Creil
Creil Moteurs est une entreprise spécialisée dans la vente de pièces et accessoires pour automobiles.
Mais avant tout il faut déterminer les dimensions de la pièce.
Vous pouvez aussi voir un revendeur et réparateur en machines agricoles ou de mécanique générale.dans votre région ; ce serait plus simple.
Cordialement.
23 octobre 2023 à 21:00

La mesure de la valeur ohmique de chaque résistance se fait en connectant l'ohmmètre calibre 200 ohms entre le bleu (point commun des 3 résistances) et chaque rouge, alimentation du chauffe-eau déconnectée. Vous devez trouver 3 valeurs identiques, pourquoi pas 68 ohms. Si une résistance est coupée l'ohmmètre indique l'infini. Voir la notice du multimètre.
La résistance de chauffe est derrière le carré jaune au milieu. Elle est formée de trois résistances bobinées dans une sorte de bougie céramique. Pour la démonter, on enlève toutes les connexions électriques bleues et rouges en les repérant, on déverrouille le crochet gris qui maintient la bougie, puis on tire délicatement sans rien casser. Vous aurez rapidement vu si l'un des boudins résistants est cassé.
Si l'une des résistances est coupée, on change la bougie complètement. Voir les images sur le net.
Quelle est la puissance du chauffe-eau ? Des questions posées restent sans réponse.
Cordialement.
La résistance de chauffe est derrière le carré jaune au milieu. Elle est formée de trois résistances bobinées dans une sorte de bougie céramique. Pour la démonter, on enlève toutes les connexions électriques bleues et rouges en les repérant, on déverrouille le crochet gris qui maintient la bougie, puis on tire délicatement sans rien casser. Vous aurez rapidement vu si l'un des boudins résistants est cassé.
Si l'une des résistances est coupée, on change la bougie complètement. Voir les images sur le net.
Citation :Celui qui est du métier ne vient pas sur le forum. Néanmoins, il faut avoir certaines bases ; ici, on essaie de vous guider, mais une aide par un proche expérimenté ne serait pas superflue.
...n’étant pas du métier.
Quelle est la puissance du chauffe-eau ? Des questions posées restent sans réponse.
Citation :Si vous avez appliqué 400 V au lieu de 230 V alors que le couplage était monophasé, les résistances ont dû rougir jusqu'à la fusion.
quand j'ai branché le chauffe eau monophasé en triphasé, avant de mettre le kit, il y a du avoir une surtension.
Cordialement.
23 octobre 2023 à 15:47

Bonjour JJM.
Soit un disjoncteur déclenche par surintensité, soit il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche quand il détecte un défaut d'isolement..
Mais de disjoncteur différentiel, point.
Il se peut que vous soyez renvoyé vers un revendeur.
*On ne voit pas grand chose.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas certain.
le disjoncteur différentiel (un C10)
Soit un disjoncteur déclenche par surintensité, soit il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche quand il détecte un défaut d'isolement..
Mais de disjoncteur différentiel, point.
Citation :Sur le forum ce sera difficile car nous n'avons pas la documentation, peut-être faudrait-il demander le renseignement ici https://www.rothelec.fr/chauffage-electrique/radiateur-electrique.
Quelqu'un peut-il m'aider et m'envoyer un schéma de branchement interne à ce boîtier noir* ?
Il se peut que vous soyez renvoyé vers un revendeur.
*On ne voit pas grand chose.
Cordialement.
23 octobre 2023 à 14:56

C'est difficile de faire un projet à distance dès l'instant où l'on s'intéresse à la mise en œuvre et au prix.
On trouve des barrières IR avec tête à réflexion chez Conrad entre autres. Il faut une alimentation 230 V, une sortie sur relais inverseur, un IP x6 ou 7 ; le prix n'est pas négligeable.
On trouve aussi d'autres détecteurs ici : https://www.optex-europe.com/fr/produits/detection-d-intrusions/qxi-dt
Sachant que vous ne voulez qu'allumer la lumière au passage, quitte à forcer l'allumage par radio de chez vous avec un télérupteur Yokis, un modèle Flash Hager comme celui-ci serait très facile à mettre en œuvre. Tant pis si quelques chats allument la lumière la nuit : https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Le prix reste raisonnable et de mise en œuvre très facile.
Vous pouvez sophistiquer le fonctionnement en coupant la lumière la nuit avec un interrupteur horaire bien programmé, tout en gardant la possibilité de télécommander avec un télérupteur Yokis.
Si vous êtes éloigné du métier ce peut devenir difficile, d'où la solution simple Hager.
Cordialement.
On trouve des barrières IR avec tête à réflexion chez Conrad entre autres. Il faut une alimentation 230 V, une sortie sur relais inverseur, un IP x6 ou 7 ; le prix n'est pas négligeable.
On trouve aussi d'autres détecteurs ici : https://www.optex-europe.com/fr/produits/detection-d-intrusions/qxi-dt
Sachant que vous ne voulez qu'allumer la lumière au passage, quitte à forcer l'allumage par radio de chez vous avec un télérupteur Yokis, un modèle Flash Hager comme celui-ci serait très facile à mettre en œuvre. Tant pis si quelques chats allument la lumière la nuit : https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Le prix reste raisonnable et de mise en œuvre très facile.
Vous pouvez sophistiquer le fonctionnement en coupant la lumière la nuit avec un interrupteur horaire bien programmé, tout en gardant la possibilité de télécommander avec un télérupteur Yokis.
Si vous êtes éloigné du métier ce peut devenir difficile, d'où la solution simple Hager.
Cordialement.
23 octobre 2023 à 14:21

La solution finale vous appartient.
La solution 1 est simple à mettre en œuvre en déclenchant un allumage temporisé avec barrière infrarouge avec une tête à réflexion (sur la largeur du passage). Mais suffisamment haute pour ne pas que le moindre animal ne déclenche l'allumage.
Vous pouvez combiner un détecteur par barrière IR associé à un télérupteur temporisé avec commande radio depuis chez vous. Ce, afin d'allumer sur commande.
Il y a moyen de combiner les commandes.
Il faudra des éclairages à led.
On vous laisser affiner au mieux le projet.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
La solution 1 est simple à mettre en œuvre en déclenchant un allumage temporisé avec barrière infrarouge avec une tête à réflexion (sur la largeur du passage). Mais suffisamment haute pour ne pas que le moindre animal ne déclenche l'allumage.
Vous pouvez combiner un détecteur par barrière IR associé à un télérupteur temporisé avec commande radio depuis chez vous. Ce, afin d'allumer sur commande.
Il y a moyen de combiner les commandes.
Il faudra des éclairages à led.
On vous laisser affiner au mieux le projet.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
23 octobre 2023 à 11:31

Re.
Les crics ne pèseront pas lourds, ils finiront par plier.
Quant au maçon, on ne voit pas trop ce qu'il peut faire dans le vide sanitaire, il n'y a pas de hauteur pour travailler, et il faudra qu'il fasse des fondations solides (dans le sable - il faudrait des micro-pieux - impossible) avant de soutenir les poutres.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Oui, et faire une telle acquisition avec des malfaçons à corriger immédiatement ce n'est pas très encourageant. Sans compter les dizaines de milliers d'euros consacrés à autre chose que le bien être de l'habitat (aménagements divers, intérieurs ou extérieurs).
Bref... pas évident de faire une offre...
Les crics ne pèseront pas lourds, ils finiront par plier.
Quant au maçon, on ne voit pas trop ce qu'il peut faire dans le vide sanitaire, il n'y a pas de hauteur pour travailler, et il faudra qu'il fasse des fondations solides (dans le sable - il faudrait des micro-pieux - impossible) avant de soutenir les poutres.
Citation :Jusqu'à quand ? Il faudrait être joueur. Reculer pour mieux sauter ? En urgence ?
Ou peut-on laisser comme cela et surveiller...
Citation :Oui, faut-il en faire une ?
Bref... pas évident de faire une offre...
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 octobre 2023 à 11:20

Re. Le document et ce que vous avez rappelé sont sans équivoque. La puissance absorbée est de 6,5 kW pour la machine en votre possession. Il n'y a pas de groupe de refroidissement.
On distingue la puissance active (W) et l'énergie correspondante qui est facturée (Wh), et la puissance apparente en VA.
Ce qui lie la puissance active P en W et la puissance apparente S en VA est le facteur de puissance de l'appareil. Ici, il s'agit juste d'un système chauffant banal avec résistances (courant et tension en phase, facteur de puissance = 1), donc puissance active P et puissance apparente S sont identiques à quelques % près.
La puissance apparente est lié au courant, or, vous trouvez 9,5 kVA alors qu'on s'attend à un peu plus de 6 kVA.
C'est cette puissance apparente qui est liée directement au courant qui permet de dimensionner la ligne de l'alimentation et le calibre des protections surintensité. Vous trouvez un courant de 14 A en régime permanent, ce qui est supérieur aux données commerciales qui, notons le, ne sont pas précisées franchement.
Toujours est-il qu'une telle machine s'alimente en 5G2,5 avec protection par DJ tétrapolaire 16 ou 20 A maximum.
Il faudrait vous faire aider par un électricien compétent pour mesurer la puissance consommée par chaque phase. C'est le premier point. Comprendre pourquoi les courants sont franchement différents (14 - 14 et 9,8 A)
Ensuite il faut voir pourquoi le Linky affiche des puissances apparentes largement supérieures.
Il y a un contact ici, mais ce ne semble pas très facile : https://www.plevnik.eu/contact/
Néanmoins, c'est au concessionnaire de répondre aux questions techniques, à condition qu'il ait des connaissances en électricité générale, ce qui n'est pas acquis. Les problèmes concernent de l’électricité générale de base en triphasé, qui nécessitent des connaissances qu'il n'a pas forcément, d'où le recours à un professionnel expérimenté sur place (pas un monteur). Il y a trop de déséquilibre des intensités alors que la charge est supposée équilibrée.
Il faut être certain des mesures d'intensité par pince ampèremétrique, il faut une pince avec petit calibre compte tenu de la précision exigée. On rappelle que si le calibre est trop grand on peut enserrer plusieurs conducteurs (spires) ; par exemple, pour 5 passages, le calibre est divisé par 5.
Un point non abordé est le système de chauffe. Il faudrait savoir si la puissance de chauffe est régulée électroniquement et comment.
Il se peut que ce soit comme les radiateurs domestiques où un thermostat électronique alimente ou non les résistances de façon cyclique en tout ou rien : chauffe 2 s, arrêt 6 s ; ou chauffe 4 s et arrêt 2 s ; ou chauffage en permanence.
Ce problème est intéressant, mais il faut vraiment être du métier pour le résoudre et être expérimenté en mesurage. Posséder les instruments de mesure adaptés, pince wattmétrique ou plus simplement une pince ampèremétrique de petit calibre, 20 à 100 A, comme une CM605 Multimétrix.
Conclusion : Il y a donc deux problèmes à résoudre
- la consommation de la machine, trop forte avec charge déséquilibrée
- l'indication du Linky.
Cordialement.
On distingue la puissance active (W) et l'énergie correspondante qui est facturée (Wh), et la puissance apparente en VA.
Ce qui lie la puissance active P en W et la puissance apparente S en VA est le facteur de puissance de l'appareil. Ici, il s'agit juste d'un système chauffant banal avec résistances (courant et tension en phase, facteur de puissance = 1), donc puissance active P et puissance apparente S sont identiques à quelques % près.
La puissance apparente est lié au courant, or, vous trouvez 9,5 kVA alors qu'on s'attend à un peu plus de 6 kVA.
C'est cette puissance apparente qui est liée directement au courant qui permet de dimensionner la ligne de l'alimentation et le calibre des protections surintensité. Vous trouvez un courant de 14 A en régime permanent, ce qui est supérieur aux données commerciales qui, notons le, ne sont pas précisées franchement.
Toujours est-il qu'une telle machine s'alimente en 5G2,5 avec protection par DJ tétrapolaire 16 ou 20 A maximum.
Il faudrait vous faire aider par un électricien compétent pour mesurer la puissance consommée par chaque phase. C'est le premier point. Comprendre pourquoi les courants sont franchement différents (14 - 14 et 9,8 A)
Ensuite il faut voir pourquoi le Linky affiche des puissances apparentes largement supérieures.
Il y a un contact ici, mais ce ne semble pas très facile : https://www.plevnik.eu/contact/
Néanmoins, c'est au concessionnaire de répondre aux questions techniques, à condition qu'il ait des connaissances en électricité générale, ce qui n'est pas acquis. Les problèmes concernent de l’électricité générale de base en triphasé, qui nécessitent des connaissances qu'il n'a pas forcément, d'où le recours à un professionnel expérimenté sur place (pas un monteur). Il y a trop de déséquilibre des intensités alors que la charge est supposée équilibrée.
Il faut être certain des mesures d'intensité par pince ampèremétrique, il faut une pince avec petit calibre compte tenu de la précision exigée. On rappelle que si le calibre est trop grand on peut enserrer plusieurs conducteurs (spires) ; par exemple, pour 5 passages, le calibre est divisé par 5.
Un point non abordé est le système de chauffe. Il faudrait savoir si la puissance de chauffe est régulée électroniquement et comment.
Il se peut que ce soit comme les radiateurs domestiques où un thermostat électronique alimente ou non les résistances de façon cyclique en tout ou rien : chauffe 2 s, arrêt 6 s ; ou chauffe 4 s et arrêt 2 s ; ou chauffage en permanence.
Ce problème est intéressant, mais il faut vraiment être du métier pour le résoudre et être expérimenté en mesurage. Posséder les instruments de mesure adaptés, pince wattmétrique ou plus simplement une pince ampèremétrique de petit calibre, 20 à 100 A, comme une CM605 Multimétrix.
Conclusion : Il y a donc deux problèmes à résoudre
- la consommation de la machine, trop forte avec charge déséquilibrée
- l'indication du Linky.
Cordialement.
23 octobre 2023 à 10:57

Re. Les systèmes Yokis sont complètement autonomes.
On branche sur le secteur, on choisit la fonction de l'appareillage, on appuie sur la télécommande radio ou un bouton poussoir, un contact change d'état.
C'est donc un télérupteur qui, au lieu d'être électromécanique, est électronique et commandé à distance ou filaire.
La plage horaire n'a pas d'importance sauf si vous voulez éclairer en permanence, auquel cas il faudra revoir le projet.
La solution avec détecteur est complètement autonome sans intervention extérieure pour allumer.
Il vaut mieux faire simple.
Cordialement.
On branche sur le secteur, on choisit la fonction de l'appareillage, on appuie sur la télécommande radio ou un bouton poussoir, un contact change d'état.
C'est donc un télérupteur qui, au lieu d'être électromécanique, est électronique et commandé à distance ou filaire.
La plage horaire n'a pas d'importance sauf si vous voulez éclairer en permanence, auquel cas il faudra revoir le projet.
La solution avec détecteur est complètement autonome sans intervention extérieure pour allumer.
Il vaut mieux faire simple.
Cordialement.
23 octobre 2023 à 10:00

Re.
On ne voit pas pourquoi le compteur se mettrait à vibrer à des moments particuliers.
Le compteur électromécanique présente peut-être un dysfonctionnement mécanique lié à l'âge (DMLA).
L'avez vous tapoté pendant la vibration ?
La solution serait le changement pour un Linky. Comme déjà dit, le fonctionnement est complètement transparent pour l'usager.
Cordialement.
Citation :Non. Le relais 175 Hz reçoit son information codée Pulsadis de la tension réseau à laquelle il est soumis comme le compteur. Le relais 175 Hz possède deux contacts, un pour la commande de chauffe-eau en HC, et un autre pour activer le changement électromécanique du cadran du compteur.
Savez-vous où est le conducteur qui envoie la commande 175 Hz au compteur ?
On ne voit pas pourquoi le compteur se mettrait à vibrer à des moments particuliers.
Le compteur électromécanique présente peut-être un dysfonctionnement mécanique lié à l'âge (DMLA).
L'avez vous tapoté pendant la vibration ?
La solution serait le changement pour un Linky. Comme déjà dit, le fonctionnement est complètement transparent pour l'usager.
Cordialement.
23 octobre 2023 à 09:53

Bonjour.
1. Pas de problème, du moment que le calibre de la protection surintensité de la ligne soit adaptée.
2.
On peut aussi télécommander des lampes avec un système radio Yokis.
3. Pas d'expérience sur ces lampes.
On se méfie des solutions connectées.
Pas franchement utiles ni faciles à mettre en œuvre par n'importe qui, à partir de l'âge de 3 ans et demi.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
1. Pas de problème, du moment que le calibre de la protection surintensité de la ligne soit adaptée.
2.
Citation :Un éclairage commandé par détecteur de présence serait préférable.
Pensez-vous que ce soit judicieux ?
On peut aussi télécommander des lampes avec un système radio Yokis.
3. Pas d'expérience sur ces lampes.
On se méfie des solutions connectées.
Pas franchement utiles ni faciles à mettre en œuvre par n'importe qui, à partir de l'âge de 3 ans et demi.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 21:29

Bonjour Jeanf6.
Du bricolage. Il est d'usage de séparer les charges, lumière et PC.
La protection surintensité par disjoncteur modulaire convient néanmoins, le calibre maximum pour du 1,5 mm² étant 16 A.
Cordialement.
Citation :Pas bien rigoureux ni respectueux des normes.
Est-ce que cela vous semble normal ?
Du bricolage. Il est d'usage de séparer les charges, lumière et PC.
La protection surintensité par disjoncteur modulaire convient néanmoins, le calibre maximum pour du 1,5 mm² étant 16 A.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 21:21

Re. Ce convertisseur convient.
On n'est pas à 0,1 V près.
D'autant plus que les lampes fonctionnent en 12 V nominal.
Cordialement.
On n'est pas à 0,1 V près.
D'autant plus que les lampes fonctionnent en 12 V nominal.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 19:27

Re.
Mais les lampes à filament se font rares.
Cordialement.
Citation :Non, on vous laisse chercher. Le paramètre, outre la tension de 11,5 V, est la puissance en watts.
Auriez-vous un lien vers un produit qui pourrait remplacer mon modèle à un tarif plus intéressant que celui trouvé ?
Mais les lampes à filament se font rares.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 18:49

Bonjour clem64000.
Il faut vous poser la question sur la nécessité d'encastrer du multicouche.
Pour le cuivre dans une gaine il n'y a pas de problème.
Ce serait peut-être la solution pour dormir tranquille.
Néanmoins, on peut se projeter à long terme et peut-être s'attendre à devoir démolir le BA13 en cas de fuite.
Ce qui est certain est qu'il ne faut aucune jonction cachée.
Intéressez vous au diamètre du multicouche par rapport à celui d'un tuyau en cuivre ; la comparaison est à l'avantage du cuivre.
Cordialement.
Il faut vous poser la question sur la nécessité d'encastrer du multicouche.
Pour le cuivre dans une gaine il n'y a pas de problème.
Ce serait peut-être la solution pour dormir tranquille.
Citation :Probablement, mais on ne connait pas la norme.
Est-ce que peux faire passer le multicouche sans gaine ?
Néanmoins, on peut se projeter à long terme et peut-être s'attendre à devoir démolir le BA13 en cas de fuite.
Ce qui est certain est qu'il ne faut aucune jonction cachée.
Intéressez vous au diamètre du multicouche par rapport à celui d'un tuyau en cuivre ; la comparaison est à l'avantage du cuivre.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 14:40

Bonjour Nena.
Voir le net avec les mots clés démontage mitigeur Grohe (suivi de la référence).
Cordialement.
Citation :Il faut consulter la notice qui, au minimum, montre un éclaté, et au mieux la procédure de démontage. Ensuite, il faut de l'outillage adapté, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Si c’est la partie thermostatique, comment y accéder ?
Voir le net avec les mots clés démontage mitigeur Grohe (suivi de la référence).
Cordialement.
22 octobre 2023 à 14:32

Re.
Il faut effectuer des mesures complètes méthodiques en déconnectant l'alimentation de tous les autres récepteurs. Bref, déterminer les appareils qui consomment à un instant t.
Si la notice de l'appareil précise les valeurs que vous avez données il y a forcément d'autres récepteurs.
Si la pince ampèremétrique donne 14 A et 9,8 A la consommation totale est de 9,5 kVA ce qui est supérieur aux 6 kW. On ne mélange pas les unités par méconnaissance, mais on sait qu'une charge résistive consomme autant de VA que de W (facteur de puissance de 1).
Néanmoins, ne connaissant pas cette machine, la chauffe serait de 6 kW, mais à cela il faudrait ajouter les pompes éventuelles bref tout ce qui fait que la machine fonctionne. Et à vous lire il n'y a pas grand chose à part une petite pompe et un circuit de commande. Passer de 6 à 9,5 kVA ne s'explique pas pour le moment.
C'est pour en savoir plus qu'il a été demandé les caractéristiques complètes de la machine, et si possible un lien vers un document.
Sur place ce serait très simple de faire une recherche avec une pince ampèremétrique.
Vu d'ici, la recherche n'est pas bien compliquée. Il faut juste être méthodique.
Un problème intéressant qu'on aimerait résoudre. Il y a forcément une raison.
Cordialement.
Il faut effectuer des mesures complètes méthodiques en déconnectant l'alimentation de tous les autres récepteurs. Bref, déterminer les appareils qui consomment à un instant t.
Si la notice de l'appareil précise les valeurs que vous avez données il y a forcément d'autres récepteurs.
Si la pince ampèremétrique donne 14 A et 9,8 A la consommation totale est de 9,5 kVA ce qui est supérieur aux 6 kW. On ne mélange pas les unités par méconnaissance, mais on sait qu'une charge résistive consomme autant de VA que de W (facteur de puissance de 1).
Néanmoins, ne connaissant pas cette machine, la chauffe serait de 6 kW, mais à cela il faudrait ajouter les pompes éventuelles bref tout ce qui fait que la machine fonctionne. Et à vous lire il n'y a pas grand chose à part une petite pompe et un circuit de commande. Passer de 6 à 9,5 kVA ne s'explique pas pour le moment.
C'est pour en savoir plus qu'il a été demandé les caractéristiques complètes de la machine, et si possible un lien vers un document.
Sur place ce serait très simple de faire une recherche avec une pince ampèremétrique.
Vu d'ici, la recherche n'est pas bien compliquée. Il faut juste être méthodique.
Citation :Devant l'écran on ne peut expliquer, mais sur place (toujours avec la pince), il devrait être aisé de voir ce qu'il se passe. Il n'y a jamais de mystère en électrotechnique.
Du coup, comment peut-on expliquer la consommation de 7200 VA indiquée par le Linky sur la phase 1
Un problème intéressant qu'on aimerait résoudre. Il y a forcément une raison.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 14:27

Bonjour Huvers23.
Le plus simple est de poser la question ici : https://www.stiebel-eltron.fr/fr/formulaires/contact-sav.html
Nous n'avons aucun document concernant ce radiateur à accumulation.
Cordialement.
Le plus simple est de poser la question ici : https://www.stiebel-eltron.fr/fr/formulaires/contact-sav.html
Nous n'avons aucun document concernant ce radiateur à accumulation.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 12:10

Bonjour Frk.
Avec les caractéristiques sous les yeux ce serait plus facile de vous renseigner.
14 A en 230 V correspond à 3,2 kVA, et 9,8 A à 2,3 kVA, ce qui ne suffit pas pour faire déclencher les protections surintensité.
Pour le contrôle il faut une pince ampèremétrique.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Tout dépend de la puissance de la machine.
Le concessionnaire qui m'a vendu l'appareil me dit que c'est normal, moi je ne pense pas.
Avec les caractéristiques sous les yeux ce serait plus facile de vous renseigner.
14 A en 230 V correspond à 3,2 kVA, et 9,8 A à 2,3 kVA, ce qui ne suffit pas pour faire déclencher les protections surintensité.
Citation :Et il ne se trompe pas.
7200 VA sont consommés sur la phase 1, 3200 VA sur la phase 2 et 3100 VA sur la phase 3 selon Linky !
Pour le contrôle il faut une pince ampèremétrique.
A suivre.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 12:04

Citation :Non, on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est en défaut. Et pourquoi le serait-il ?
Faut-il changer le thermostat selon vous ?
On ne sait pas trop ce que vous faites, si le chauffe-eau est neuf ou non, pourquoi vous passez de tri à mono puis en tri. Ce n'est pas très cohérent.
Il y a des vérifications à caractéristiques électriques à effectuer.
Si le chauffe-eau est neuf il doit fonctionner dès qu'il est branché.
A distance, il sera difficile d'en faire plus avec ce que vous avez précisé, et surtout, pourquoi ces démarches désordonnées ?
Faites vous aider par un proche expérimenté ou un professionnel.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 10:48

Re.
On met en œuvre la méthode OSD : on bouche comme on peut et on coule ce qu'on a sous la main, plâtre, mortier fin etc.
Éventuellement de la mousse et on coupe l'excès une fois la polymérisation effectuée. Ce vous serait peut-être plus simple.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Citation :On ne voit pas de quoi il s'agit.
l'évacuation principale du dessous
On met en œuvre la méthode OSD : on bouche comme on peut et on coule ce qu'on a sous la main, plâtre, mortier fin etc.
Éventuellement de la mousse et on coupe l'excès une fois la polymérisation effectuée. Ce vous serait peut-être plus simple.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 10:39

Bonjour Erick. Réponse identique aux précédentes. Le map est une colle. Le plâtre ou du reboucheur convient. Les différentes technologies ont déjà été expliquées, il y a des photos.
Une solution personnelle pour avoir une finition lisse en une fois pour les petites surfaces consiste à enduire de plâtre (ou map pour les très petites retouches), puis appliquer une vieille radiographie (côté sans le film radio) en lissant avec une spatule large. Pour les grandes surfaces c'est le plâtre classique, ce qui n'empêche pas les opérations de finition habituelles.
Le lendemain il ne reste plus qu'à enduire et poncer avant séchage complet puis peinture.
Dans votre cas il faudra certainement peindre le plafond en entier après enduit et ponçage.
Il faudra couper les fers avec une disqueuse.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Une solution personnelle pour avoir une finition lisse en une fois pour les petites surfaces consiste à enduire de plâtre (ou map pour les très petites retouches), puis appliquer une vieille radiographie (côté sans le film radio) en lissant avec une spatule large. Pour les grandes surfaces c'est le plâtre classique, ce qui n'empêche pas les opérations de finition habituelles.
Le lendemain il ne reste plus qu'à enduire et poncer avant séchage complet puis peinture.
Dans votre cas il faudra certainement peindre le plafond en entier après enduit et ponçage.
Il faudra couper les fers avec une disqueuse.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 10:32

Bonjour davehe.
D'une façon générale la maintenance des WC suspendus n'est pas aisée.
C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir avant d'en poser un. Une fois derrière l'habillage l'intervention est difficile.
Peut-être y a t-il moyen de bricoler la plaque (méthode OSD). On ne sait pas ce qu'est la pièce en photo à gauche.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :C'est fichu. Il vaut mieux acheter des produits de marque connue.
il n'y a aucune marque ni référence sur le bâti, les toilettes
D'une façon générale la maintenance des WC suspendus n'est pas aisée.
C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir avant d'en poser un. Une fois derrière l'habillage l'intervention est difficile.
Peut-être y a t-il moyen de bricoler la plaque (méthode OSD). On ne sait pas ce qu'est la pièce en photo à gauche.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 10:12

Bonjour.
Voyez ce que dit la notice, et pensez au SAV ou au retour du produit.
Le net propose des premiers prix, et les autres. Peut-être que vous n'avez pas fait le bon choix.
Dans le domestique, un bon vieux robinet à commande classique est sans risque. Une commande IR est plutôt gadget. Dans le collectif cela peut contribuer aux économies d'eau.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Autrement dit, le système ne fonctionne pas.
dés que j'ouvre l'eau il coule tout le temps
Voyez ce que dit la notice, et pensez au SAV ou au retour du produit.
Le net propose des premiers prix, et les autres. Peut-être que vous n'avez pas fait le bon choix.
Dans le domestique, un bon vieux robinet à commande classique est sans risque. Une commande IR est plutôt gadget. Dans le collectif cela peut contribuer aux économies d'eau.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 10:04

Bonjour gg21.
Ce programmateur délesteur de plus de 40 ans utilise une technologie déjà bien ancienne, à savoir la commande par fils pilotes.
Vous pouvez voir ce que propose Delta-Dore principalement (GP41), mais vous pouvez faire une recherche avec les mots clés programmateur délesteur.
Linky permet au programmateur la fonction délesteur grâce à la sortie téléinformation I1 I2 sans avoir besoin de transformateurs d'intensité.
Les radiateurs actuels, rayonnants et à inertie, sont plus performants que les anciens, et l'on n'évoque même pas les radiateurs "grille pain".
C'est le thermostat de chaque radiateur qui régule la température de la pièce sans avoir besoin d'une sonde extérieure. Le programmateur assure le passage de la température confort à éco suivant les périodes d'occupation, le délesteur évite de dépasser l'intensité souscrite.
Cordialement.
Ce programmateur délesteur de plus de 40 ans utilise une technologie déjà bien ancienne, à savoir la commande par fils pilotes.
Vous pouvez voir ce que propose Delta-Dore principalement (GP41), mais vous pouvez faire une recherche avec les mots clés programmateur délesteur.
Linky permet au programmateur la fonction délesteur grâce à la sortie téléinformation I1 I2 sans avoir besoin de transformateurs d'intensité.
Les radiateurs actuels, rayonnants et à inertie, sont plus performants que les anciens, et l'on n'évoque même pas les radiateurs "grille pain".
C'est le thermostat de chaque radiateur qui régule la température de la pièce sans avoir besoin d'une sonde extérieure. Le programmateur assure le passage de la température confort à éco suivant les périodes d'occupation, le délesteur évite de dépasser l'intensité souscrite.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 09:51

Bonjour dep.
Cela ne vous avance guère.
Retour en SAV. Reste à savoir où (Manumesure) dans le cas où l'on est un particulier.
En général il s'agit d'un échange standard.
La pince coûte environ 350 €. Voir si une réparation est économiquement possible par rapport à l'achat d'une pince neuve.
Si vous êtes bon bricoleur vous pouvez démonter la pince et voir si l'afficheur revient à lui quand vous manipulez l'afficheur et ses connexions.
Cordialement.
Citation :Ce peut être l'afficheur, ses connexions avec l'électronique interne, l'électronique interne.
Quelle pourrait être la raison ?
Cela ne vous avance guère.
Retour en SAV. Reste à savoir où (Manumesure) dans le cas où l'on est un particulier.
En général il s'agit d'un échange standard.
La pince coûte environ 350 €. Voir si une réparation est économiquement possible par rapport à l'achat d'une pince neuve.
Si vous êtes bon bricoleur vous pouvez démonter la pince et voir si l'afficheur revient à lui quand vous manipulez l'afficheur et ses connexions.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 09:28

Bonjour Nicolas.
La lumière verte signifie que l'électrode censée limiter la corrosion est sous tension.
Cette dernière est normalement fournie par une batterie 4,8 V ou l'électronique interne quand le chauffe-eau est sous tension.
Si le chauffe-eau est neuf, la batterie l'est aussi.
Le voyant rouge s'allume pendant la chauffe.
La batterie se change environ tous les six ou sept ans quand le voyant vert ne s'allume plus.
Vérifiez que le voyant vert est allumé si le chauffe-eau est sous tension.
Vous pouvez aussi consulter la notice du chauffe-eau.
De toute façon, le voyant vert allumé ou éteint n'empêche pas la corrosion interne, le fourreau de la résistance et les soudures entre cuve et orifices d'entrée et sortie. Tôt ou tard un chauffe-eau se met à fuir.
Ce n'est pas de l'inox. C'est pour cela qu'il faut être vigilant, surtout en appartement.
Bref, le voyant vert n'est pas une assurance contre la corrosion.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La lumière verte signifie que l'électrode censée limiter la corrosion est sous tension.
Cette dernière est normalement fournie par une batterie 4,8 V ou l'électronique interne quand le chauffe-eau est sous tension.
Si le chauffe-eau est neuf, la batterie l'est aussi.
Le voyant rouge s'allume pendant la chauffe.
La batterie se change environ tous les six ou sept ans quand le voyant vert ne s'allume plus.
Vérifiez que le voyant vert est allumé si le chauffe-eau est sous tension.
Vous pouvez aussi consulter la notice du chauffe-eau.
De toute façon, le voyant vert allumé ou éteint n'empêche pas la corrosion interne, le fourreau de la résistance et les soudures entre cuve et orifices d'entrée et sortie. Tôt ou tard un chauffe-eau se met à fuir.
Ce n'est pas de l'inox. C'est pour cela qu'il faut être vigilant, surtout en appartement.
Bref, le voyant vert n'est pas une assurance contre la corrosion.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 octobre 2023 à 09:14

Bonjour BV.
Nota d'importance : si vous branchez des lampes led, le convertisseur ne convient pas. Il pourrait alors avoir ce comportement. Nous n'avons jamais essayé.
- Ce type de convertisseur ne démarre que s'il est chargé sur une lampe à filament de quelques watts.
- Si la sortie n'est pas branchée, il ne démarre pas. Donc pas question de mesurer la tension à vide.
La tension de sortie n'a rien d'une sinusoïde et la mesure de la valeur efficace de la tension nécessite un voltmètre particulier dit "efficace vrai" ou TRMS.
- Le modèle en lien est bien trop cher.
Cordialement.
Citation :Pas forcément car il fonctionne, mais pas longtemps. La réponse serait celle d'un Normand. mais connaissant le mystère de l'électronique, une panne ressemblant à ce que vous constatez est toujours possible ; on ne connait pas tout.
1/ Est-ce que selon vous c'est bien le transfo qui est défaillant ?
Nota d'importance : si vous branchez des lampes led, le convertisseur ne convient pas. Il pourrait alors avoir ce comportement. Nous n'avons jamais essayé.
Citation :Oui, à condition qu'il soit prouvé que le convertisseur est défaillant.
2/ Est-ce que le modèle trouvé convient pour remplacer le mien ?
Citation :Oui.
3/ Si non, auriez-vous d'autres info qui pourraient m'être utiles ?
- Ce type de convertisseur ne démarre que s'il est chargé sur une lampe à filament de quelques watts.
- Si la sortie n'est pas branchée, il ne démarre pas. Donc pas question de mesurer la tension à vide.
La tension de sortie n'a rien d'une sinusoïde et la mesure de la valeur efficace de la tension nécessite un voltmètre particulier dit "efficace vrai" ou TRMS.
- Le modèle en lien est bien trop cher.
Cordialement.
21 octobre 2023 à 14:42

Bonjour Thomas. Si l'on était devant l'équipement ce serait plus simple.
Physiquement le courant (= débit) passe dans un circuit.
Si vous connectez un voltmètre aux bornes A1 et A2 vous mesurez la tension (= pression).
En technologie de l'électricité on fait la différence, ce qu'on rappelle de temps en temps sur le forum.
Le passage du compteur électromécanique en heures creuses se fait par l'intermédiaire d'un relais interne qui est commandé en HC et exerce une commande mécanique sur un petit système mécanique lui aussi.
Un ami expérimenté ne pourrait-il pas vous aider à comprendre le fonctionnement sur place ? Un électricien ami ?
Les conducteurs débranchés et sous tension sont à isoler avec de l'adhésif fait pour, ou bien on utilise des bornes rapides à levier type Wago.
Un schéma des raccordements de l'ensemble des composants du point de livraison aiderait.
Cordialement.
Citation :Le courant, dans ce cas, est une donnée impropre, car générale.
Il y a du courant sur ces bornes a1 et a2, est-ce dangereux ?
Physiquement le courant (= débit) passe dans un circuit.
Si vous connectez un voltmètre aux bornes A1 et A2 vous mesurez la tension (= pression).
En technologie de l'électricité on fait la différence, ce qu'on rappelle de temps en temps sur le forum.
Le passage du compteur électromécanique en heures creuses se fait par l'intermédiaire d'un relais interne qui est commandé en HC et exerce une commande mécanique sur un petit système mécanique lui aussi.
Un ami expérimenté ne pourrait-il pas vous aider à comprendre le fonctionnement sur place ? Un électricien ami ?
Les conducteurs débranchés et sous tension sont à isoler avec de l'adhésif fait pour, ou bien on utilise des bornes rapides à levier type Wago.
Un schéma des raccordements de l'ensemble des composants du point de livraison aiderait.
Cordialement.
21 octobre 2023 à 14:27

Bonjour JimNobel; Vous avez appliqué la méthode OSD, celle qui permet de se tirer de bien des embarras.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
21 octobre 2023 à 14:15

Bonjour Bernard3210.
Les interventions sur le forum sans identification avec pseudo sont sans échanges, car les notifications ne sont pas reçues. Les contributeurs habituels hésitent à proposer une réponse dans ce cas.
Votre question n'aura pas de réponse car qui il n'y pas de discussion suivie.
Si vous êtes bricoleur vous pouvez voir si les résistances sont en état et si elles sont alimentées.
Ce radiateur n'est plus commercialisé semble-t-il. Les films chauffants, d'après le contenu des posts, sont quelquefois défaillants.
https://www.atlantic.fr/aide/conseil-sav?onglet1
Cordialement.
Les interventions sur le forum sans identification avec pseudo sont sans échanges, car les notifications ne sont pas reçues. Les contributeurs habituels hésitent à proposer une réponse dans ce cas.
Votre question n'aura pas de réponse car qui il n'y pas de discussion suivie.
Si vous êtes bricoleur vous pouvez voir si les résistances sont en état et si elles sont alimentées.
Ce radiateur n'est plus commercialisé semble-t-il. Les films chauffants, d'après le contenu des posts, sont quelquefois défaillants.
https://www.atlantic.fr/aide/conseil-sav?onglet1
Cordialement.
21 octobre 2023 à 09:42