Bonjour. Sans le fil bleu au premier plan la référence de l'appareillage serait apparue.
Il se peut que l'appareillage en votre possession ne permette pas la fonction demandée.
Il y a différentes façon de câbler un va et vient lumineux, suivant que l'on désire le voyant d'un côté ou des deux.
Voir les questions apparentées :

http://www.forum-électricité.com/brancher-va-et-vient-avec-temoin-lumineux.html
http://www.forum-électricité.com/problème-branchement-va-et-vient-avec-temoin-lumineux.html

Cordialement.
05 novembre 2023 à 13:35
forum consulter ce sujet Inverser témoin lumineux va et vient sur le forum Électricité

Bonjour Benoît.
Citation :
Quelle était le risque ?
Aucune idée, on n'est pas technicien de maintenance chez BWT. Mais on se renseignera.
On se demande quelle est l'utilité du sable, sinon de faire du volume.
Le sable reste-t-il au fond ? Se mélange-t-il aux résines ?
Dans le fonctionnement purement chimique seule la résine est le réactif.
Pour mesurer le Th en °F on utilise un réactif classique prévu pour.
Cordialement.

05 novembre 2023 à 10:33
forum consulter ce sujet Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7 sur le forum Plomberie

Publicité

Re. Votre remarque a permis de situer l'emplacement du micro-ondes qui n'avait pas été défini dans votre description initiale, bien que le dessin permette de voir, après plus d'attention, que ce qui avait été pris pour une hotte au mauvais endroit est le four micro-ondes situé dans un élément en hauteur.
Dans ce cas il n'y a aucun problème pour le brancher sur la PC dédiée à a hotte.
Si cette PC est plus ou moins cachée, vous pouvez mettre un socle double sur un simple boîtier un poste, ce qui évitera une saignée, placo ou autre.
Neptune Réf. 0 913 33 Legrand.
Cordialement.
05 novembre 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Dédoubler une prise électrique de hotte sur le forum Électricité

Retour sur le problème.
Citation :
J'ai changé l'interrupteur mais rien ne change
Raison de plus de définir comment est câblé cet interrupteur dans le montage. S'il s'agit d'un forçage de l'allumage, chaque détecteur impose l'allumage (et même si un relais interne est collé). Si c'est l'arrêt de l'allumage, l'interrupteur impose le fonctionnement.
Citation :
un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin
Cela ne correspond pas au défaut que vous constatez. Les lampes devraient s'éteindre.
Il faut donc revoir le montage.
On attend votre retour.
05 novembre 2023 à 09:05
forum consulter ce sujet Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement sur le forum Électricité

Re. Ce peut être un bruit de vibration de la tôle d'origine électromagnétique, bien qu'on n'ait jamais rencontré ce problème quand un radiateur est hors chauffe, mais sous tension.
Il est courant que la tôle vibre quand le courant circule, et dans une pièce calme, suivant la qualité des radiateurs, on peut entendre ce ronflement à peine audible mais présent lors de la chauffe.
On peut juste vous suggérer d'appuyer sur les tôles accessibles afin de voir si ce sont elles qui émettent ce ronflement. Et il n'y aura rien à faire.
On vous laisse faire la manipulation.
Cordialement.


05 novembre 2023 à 08:57
forum consulter ce sujet Problème sifflement radiateur Noirot Kaolin neuf sur le forum Électricité

Bonjour Benji074.
Ce qui est facturé est l'énergie active en kWh et non la puissance active en kW et encore moins la puissance apparente en kVA.

La puissance apparente S en VA et la puissance active P en W sont liées par le facteur de puissance de la charge appelé cosinus (phi). Ce paramètre est au plus égal à 1 pour les charges résistives pures. Dans le cas du chauffage par résistance on aura donc P = S.

La relation entre énergie active et puissance active est liée au temps pendant lequel cette puissance est dissipée. Ainsi, l'énergie active est W = P×t avec W en Wh, P en W, t en heures.
Dans le cas de votre chauffage, P = 2,6 - 0,17 peu différent de 2,4 kW.
Dans ce cas, en une heure la consommation est de 2,4 kWh pour le chauffage seul.
Le compteur enregistre la consommation totale donc 2, 6 kWh. En 2 heures ce serait 5,2 kWh.

Attention, l'énergie active s'exprime en kWh et non kW par heure.

On utilise les multiples des unités légales. En effet, l'unité légale d'énergie est le joule (symbole J) avec la relation classique 1 Wh = 3 600 J. Or , la facturation d'EDF utilise l'unité pratique qui est le kWh, donnée qui parle à tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas de l'unité légale.
Cordialement.
05 novembre 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Comment calculer en prix la puissance apparente ? sur le forum Électricité

Bonjour Edouard1664. Deuxième post concernant Noirot ce jour.
Citation :
Est-ce normal ?
Certainement que non, mais que dire de plus ?
Un bruit de dilatation ?
Voyez avec le vendeur ou le SAV de la marque.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 21:22
forum consulter ce sujet Problème sifflement radiateur Noirot Kaolin neuf sur le forum Électricité

Re. Les bobines des contacteurs se commandent avec des relais de commande. On ne connaît pas les schémas de branchement. En électricité, sans schéma on ne va pas loin. C'est pour cela qu'à distance devant l'écran on ne pourra vous aider.
Reste à voir si ouvrir une porte avec un téléphone présente un intérêt.

La motorisation d'un volet roulant en triphasé utilise un moteur asynchrone triphasé avec inversion des phases, des fins de course, certainement une barrière infrarouge.

On part donc du montage à relais et boîte à clef et on adapte. Il faudra garder la commande actuelle et y ajouter la commande à distance. Et assurer la sécurité des personnes pendant le fonctionnement.
Il est probable que vous deviez faire appel à un électricien expérimenté sur place.

Sur le net : "LoraTap est une entreprise leader dans les produits de maison intelligente en Chine. Nous pensons que l'avenir de la maison intelligente est sans fil et portable" C'est évidemment le point de vue du chinois.
Quand ces produits à durée de vie limitée sont en panne et qu'il n'y a pas de rechange, comment fait-on ?

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

04 novembre 2023 à 21:19
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant triphasé sur module Wi-Fi sur le forum Électricité

Re. On ne s'occupe pas du fil de terre.

A partir du schéma théorique il faut faire l'analogie avec ce que vous observez.
On ne peut dépanner à distance. Il faut suivre la procédure conseillée.
Si les commutateurs n'ont pas les navettes en commun elles sont reliées à d'autres appareillages.
Bref, à vous de faire le tri.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 20:30
forum consulter ce sujet Électricité double interrupteur sans raccord entre eux sur le forum Électricité

Si vous n'êtes pas initié ne tentez rien.
Ce peut être un triac, mais on n'est sûr de rien.
Le roussi est un indice à exploiter, mais encore une fois, il faut des connaissances théoriques et pratiques.
Le voltmètre indique la tension, mais pour que le courant passe le circuit en aval doit être en bon état.
Autrement dit, il peut y avoir tension et pas de courant.
Quand une lampe est grillée il y a de la tension aux bornes et aucun courant.
Il faut faire intervenir le SAV.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 20:26
forum consulter ce sujet Conseils dépannage panne cave à vins sur le forum Électricité

Oui, on shunte C1C2 et l'on voit si le contacteur est commandé.

Le schéma de commande est simple. Une lampe témoin est bien utile.
La lampe est à connecter aux bornes de la bobine.
04 novembre 2023 à 20:22
forum consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum Divers

Bonjour Dimitri76.
Citation :
il y a 3 fils sur le premier interrupteur et 3 fils sur le second.
Apparemment on ne les retrouve pas dans la boîte de dérivation.
Il faut identifier chacun des trois fils et voir comment ils sont branchés.
Inspirez vous de cette animation : va-et-vient.com
Citation :
...jusqu'à ce que je rencontre une anomalie.
Il se peut que vous en soyez à l'origine si vous avez déconnecté sans repérage.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 18:52
forum consulter ce sujet Électricité double interrupteur sans raccord entre eux sur le forum Électricité

Bonjour Antoine37.

Il faudrait que vous vérifiez le schéma de raccordement.
Normalement les bornes phase directe, neutre direct et phase coupée (reliées aux lampes sont en parallèle.
Si l'un des relais interne d'un détecteur reste collé pour une raison ou une autre, la lampe reste allumée. L'interrupteur relie la phase directe du circuit à la phase coupée*.
Il faut donc déconnecter la phase coupée de l'un ou de l'autre des détecteurs afin d'identifier le détecteur en cause.
Vous pouvez transformer la description ci-dessus en schéma unifilaire.
Il aurait été bien de donner la référence de chaque détecteur.

*A vous relire, on comprend que l'interrupteur ne force pas l'allumage, mais annihile le fonctionnement des détecteurs.
Dans ce cas il est en série avec la phase coupée par les deux détecteurs et les lampes.
En aucun cas l'interrupteur ne doit couper la phase directe qui alimente les détecteurs, sinon, à chaque fermeture les détecteurs font un cycle d'allumage.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 18:47
forum consulter ce sujet Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement sur le forum Électricité

Bonjour Flo2510.

Ce problème est à faire traiter par le plombier qui est intervenu.
On ne voit pas pourquoi le flux d'eau issu de l'évier ne passerait plus.
Un raccord Bourdin n'est jamais qu'un raccord sur une canalisation.
Cette canalisation possède t-elle une ventilation primaire en toiture comme on voit sur le document en lien ?
Raccord Bourdin
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 16:39
forum consulter ce sujet Problème évacuation d'eau suite à pose raccord Bourdin sur le forum Plomberie

Bonjour.

Une réparation au petit bonheur la chance n'est pas concevable.
On ne voit pas les composants, les photos étant peu éclairées, et les traiter pour éclaircir n'arrangerait pas grand chose.
Il s'agit de CMS, composants montés en surface, que l'on ne peut approvisionner et qui, quand bien même, nécessitent l'usage d'une station de soudage.
Essayez de trouver une carte sur un vieil appareil, ou une carte d'occasion.
En neuf, l'approvisionnement est peut-être possible.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 15:32
forum consulter ce sujet Panne radiateur Noirot Calidou sur le forum Électricité

Bonjour. L'appareil est indépannable à distance. On aperçoit un peu de roussi sur un circuit imprimé mais on ne peut rien en déduire, à part que le composant au dessus, peut-être un triac (à vérifier), a eu bien chaud. Est-il mort ? Sur place on saurait comment faire et le remplacer éventuellement. Un composant identique au dessus semble thermiquement en état.
Un dépanneur changera la carte.
Citation :
le multimètre indique que le courant passe.
Non. Le courant est un débit. Le multimètre en fonction V AC indique peut-être que le montage est sous tension.
On fait bien la différence entre courant et tension.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 14:26
forum consulter ce sujet Conseils dépannage panne cave à vins sur le forum Électricité

Bonjour Lox.
Citation :
ça disjoncte
Oui, mais appareillage correspond à "ça" ?
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA il y a des circuits "à cheval" sur plusieurs ID.
Si c'est ainsi il faut revoir tous les appairages.
Pour bien appairer les circuits l'usage d'une petite pince ampèremétrique CM605 Multimetrix permet de bien identifier phase et neutre d'un même circuit.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 14:16
forum consulter ce sujet Différentiel qui déclenche après rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Re. Ces documents ne sont pas directement exploitables à distance.

Il n'y a pas les schémas de branchement, notamment s'il y a commande directe d'une trame avec le contact interne du thermostat ou si chaque thermostat (d'ailleurs y en a t-il plusieurs ?) commande un contacteur (ce qui est préférable dans l'absolu). On voit juste un relais trame.
Sur place la recherche est assez simple, mais l'intervenant doit être expérimenté. Votre électricien n'a pas fait d'effort.
Le site de la marque propose des installateurs spécialisés pour les produits Hora.

Le dépannage est simple, mais il faut être sur place, d'où le recours à un professionnel compétent. Voyez avec le premier intervenant tout d'abord, pour qu'il réfléchisse un peu et ne se contente pas du minimum. Pas besoin d'un bac pro pour changer un domino.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 14:11
forum consulter ce sujet Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour Econdeaux.

Ben oui, toujours actif dans le forum.
Je ne sais si cela peut-être considéré comme du E-sport puisque des compétitions de jeu vidéo se targuent de cette définition. Cela ne fait pas beaucoup travailler les muscles, un peu la matière grise.
Si le contacteur ne commute pas en HC il faut voir la commande de la bobine par le fameux contact C1C2.
Voir le document qui permet un dépannage éventuel ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Nota : il n'y a pas eu de réponse ce matin. Un serveur du forum a dû se tromper.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 13:50
forum consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum Divers

Re.

Oui pour calibre du DJ et section. Si le mur n'est pas en placo, faire une saignée est difficile.
Vous pouvez aussi faire passer des conducteurs dans de petites goulottes à l'intérieur des éléments hauts.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 13:40
forum consulter ce sujet Dédoubler une prise électrique de hotte sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Lui me dit que le domino ayant fendu ça à du cramée la trame ! Est ce possible ?
Non. Visiblement le pseudo électricien ne connait pas grand chose.

Ce type de chauffage est comme un fer à repasser : une résistance, un thermostat, la tension secteur 230 V.
Il est facile de contrôler la résistance de la trame. Il suffit de déconnecter une de ses deux bornes d'entrée et de brancher un ohmmètre.

Pour tester le fonctionnement, à la place de la trame on branche une lampe témoin à incandescence ; elle s'allume ou non.

Un lien vers les caractéristiques du thermostat nous permettrait d'approfondir.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 10:51
forum consulter ce sujet Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour Matthieu.

On ne connait pas ces volets alimentés en triphasé. Il aurait été souhaitable d'en dire plus.
La commande de contacteurs triphasés se fait dans n'importe quel automatisme avec des circuits de commande en 24 V.
Citation :
J'ai plusieurs volets roulants à brancher
A quel titre intervenez vous ? Professionnel mandaté ? Particulier ?
Cordialement.
04 novembre 2023 à 09:56
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant triphasé sur module Wi-Fi sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
On a essayé. Votre retour serait bienvenu.
04 novembre 2023 à 09:13
forum consulter ce sujet Réparation ponceuse à bande Bosch PBS 75 sur le forum Outillage

Bonjour Melimelo.

Un four micro-ondes se branche sur une prise de courant classique 16 A.
Il faut équiper votre plan de travail avec au moins un socle double à droite de l'évier et un socle double ou triple du côté des tiroirs. Vous utilisez la ligne hotte si elle est de section de 2,5 mm² protégée par DJ 16 A.
En fronçant les yeux on aperçoit une ligne de PC en jaune qui est utilisable également.
Vous avez le choix.
Pensez aussi à éclairer le plan de travail avec un bandeau de led.
La hotte est à placer au dessus de la plaque de cuisson. Ici, elle semble à côté.
Attendons d'autres avis. Quoique, on vous a tout dit.
Cordialement.
03 novembre 2023 à 19:22
forum consulter ce sujet Dédoubler une prise électrique de hotte sur le forum Électricité

Bonjour Vaness4243.
Citation :
Que faire dans cette situation ?
Poser une sortie de toit pour la VMC. Pas moyen de faire autrement.
La VMC est indispensable dans les maisons modernes où l'isolation est soignée.
Une bouche d'aspiration dans chaque pièce de service en simple flux. Hygrométrique ou non.
Exiger des conduits de qualité, toile enduite isolée ou non suivant le trajet des gaines. Pas de plastique tout fin qui percera à la première occasion.
La hotte est reliée à l'extérieur ? C'est préférable à un circuit fermé avec charbons actifs.

Cordialement.
03 novembre 2023 à 19:06
forum consulter ce sujet VMC sans sortie de toit sur le forum Électricité

Bonjour frankao. Synthèse.
Cette configuration a plusieurs fois été détaillée dans le forum.

A l'entrée BP pour éclairage central (ou prise commandée) + prise de courant juste en dessous (pour aspirateur).

De chaque côté du lit, une ou deux prises de courant de chaque côté à 20 cm du bas.

De chaque côté du lit une commande par BP (allumage central) + un montage simple allumage pour la liseuse au dessus. On utilise un double boîtier, un pour le BP et un pour l'interrupteur au dessus.

Au besoin, on peut vous fournir les hauteurs et entraxes qui sont mis en œuvre pas loin d'ici.

Pas de permutateur (beaucoup de fils à passer), juste un télérupteur.

Pour câbler on peut utiliser du HO7V-K souple ; il faut juste le dénuder proprement sans tortiller pour rentrer dans les alvéoles des appareillages.

Couleurs
: phase directe rouge - Phase coupée orange - neutre bleu - retour BP vers télérupteur marron - ce qui implique des conducteurs unitaires et des gaines ICTA de 20 (sauf 16 entre interrupteur et applique). Pas de câbles.

Cordialement.
03 novembre 2023 à 18:59
forum consulter ce sujet Schéma électrique chambre plafonnier et appliques lits sur le forum Électricité

Bonjour JenAure.
Citation :
Il est vrai que je n'ai pas précisé, le différentiel est installé
Les imprécisions dans les descriptions peuvent amener à des suppositions erronées.

Comme déjà précisé, vous achetez en l'état ou non, vous proposez une moins-value ou non.

Ce qui est certain est que la présence (tardive) de l'interrupteur différentiel 30 mA vous évitera une électrocution en cas de défaut d'isolement. Il n'empêche que les défauts signalés dans le diagnostic doivent être corrigés, avant ou après l'achat.

Il demeure une ambiguïté car les remarques B3.3.1 e et B3.3.6 1 sont contradictoires.

Vous devriez ouvrir le tableau de répartition. Il est assez beau à l'extérieur.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.
03 novembre 2023 à 18:44
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat appartement sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Refaire les autres aussi ?
On refait les deux jonctions phase et neutre par sécurité comme préconisé (le domino de terre doit être bon car il n'y a pas de courant dedans). L'électricien peut aussi vérifier les autres boîtes de raccordement qui alimentent les résilles s'il y en a.
Cordialement.
03 novembre 2023 à 18:26
forum consulter ce sujet Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour shmft.
Le joint torique suffit pour réaliser l'étanchéité.
Le bec pivote sur l'embase fixe.
Il doit y avoir d'autres joints toriques qui font l'étanchéité. Il faudrait démonter.
On ne connait pas tous les modèles.
Pas besoin de silicone.
Le joint plat permet un contact souple entre l'évier et la partie métallique en forme de C.
Sinon, RAS.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 novembre 2023 à 18:21
forum consulter ce sujet Joints pour repose évier de cuisine monobloc sur le forum Plomberie

Bonjour Benoît (n'oubliez pas de vous identifier, cela vous permet de recevoir les notifications).
Je poserai la question à la prochaine visite annuelle de BWT.
Une recherche rapide sur le net avec les mots clés sable cyclex mène juste au sable siliceux proche de la silice SiO2. Il y a de nombreux usages industriels dont la filtration.
Ce qui est certain est qu'il n'y a pas de sable dans les adoucisseurs Prestige Bio qui utilisent les composants Permo.
La résine en elle même est d'une manipulation délicate, des petites particules dorées qui, insolubles, peuvent voleter et se déposer partout. C'est le cas quand le technicien de la marque est mal outillé et peu soigneux ; expérience vécue.
Cordialement
03 novembre 2023 à 18:13
forum consulter ce sujet Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7 sur le forum Plomberie

Le domino a carbonisé car les vis étaient probablement mal serrées. L'échauffement a entrainé un mauvais contact, puis échauffement, et l'effet est cumulatif.
Il faut refaire cette liaison au propre. Et aussi les autres. Il faut tout désoxyder et utiliser au besoin des dominos neufs en faisant chevaucher les fils en contact sous les deux vis. Ou bien vous utilisez des bornes rapides double alvéole type Wago à levier.
Votre description initiale faisait penser à un simple thermostat, pas un programmateur. Difficile dans ces conditions de ne pas se tromper.

Vous avez gagné votre journée au sens propre. Vous rénovez les liaisons chauffage hors tension.
Cordialement.
03 novembre 2023 à 14:28
forum consulter ce sujet Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Citation :
Est-ce que je dois lier les deux fils noirs
Etaient-ils sur la même borne sur l'ancienne prise ? Pas certain.
A bien regarder la photo 2 ci-dessus, on voit un noir qui est relié à une borne, probablement la borne de phase, on voit un autre noir qui semble rentrer dans une alvéole ; à quoi sert-elle ?

Il faut que vous déterminiez la fonction de chaque borne de l'ancien branchement. Vous retournez l’appareillage et vous regardez avec attention. Ici, en biais, on ne voit pas tout : un noir sous une vis, une borne sans vis, des blancs derrière, un noir qui rentre dans une alvéole, un fil de cuivre nu qui doit être la terre.
Il serait prudent de vous faire aider.
Cordialement.
03 novembre 2023 à 14:19
forum consulter ce sujet Changement prise murale par prise intelligente sur le forum Électricité

Re. On veut bien expliquer mais si vous n'y connaissez rien cela ne va pas vous avancer.
Si la résistance ne chauffe pas, soit elle n'est pas alimentée, soit le thermostat est défectueux, soit elle est coupée.
Les tensions induites font l'objet de nombreux posts sur le forum que vous pourrez retrouver grâce au moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés tensions induites.
Seul un électricien pourra valider les hypothèses, une démarche logique pour ce type de dépannage.
On a supposé que le voyant était une lampe au néon, mais cela est à vérifier.
Chauffage au sol signifie qu'une résistance filaire sous forme de trame est incorporée dans la dalle.
Cordialement.

03 novembre 2023 à 10:03
forum consulter ce sujet Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Re. Il faut câbler comme sur l'ancien appareillage qui devait comporter les mêmes fils sur les mêmes bornes.

Le fil de cuivre nu est très probablement le fil de terre. Ici il est isolé en jaune/vert.
La phase est en noir, avec un repiquage supposé, il en est de même pour le neutre blanc.
Citation :
Sur la borne W, le fil nu.
Erreur, la terre, si l'on est logique, se raccorde sur G comme ground.
Cette prise délivre probablement du 110 V ou 120 V. Pour un usage autre que l'électroménager (lave-linge par exemple).
Cordialement.
03 novembre 2023 à 09:00
forum consulter ce sujet Changement prise murale par prise intelligente sur le forum Électricité

Bonjour Fred888.
Si le thermostat est équipé d'une lampe au néon qui s'allume même si le DJ est coupé, cela fait penser à une résistance qui serait coupée, la lampe néon étant alors soumise à une tension induite.
Citation :
je ne connais rien en électricité.
Oui, on a émis une idée, mais maintenant il faut valider l'hypothèse à l'aide de vérifications sur place.
Il faut faire intervenir un électricien.
Cordialement.
02 novembre 2023 à 22:49
forum consulter ce sujet Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour Marc2cgy.
Citation :
Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire).
Non, il suffit juste de retirer le contacteur.
Le chauffe-eau sera alimenté en permanence et le thermostat fera son travail.
Cordialement.
02 novembre 2023 à 21:54
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté sur le forum Électricité

Bonjour fiflori. Vous entreprenez des travaux qui ne sont peut-être pas utiles. Les couleurs et l'appareillage laissent penser que vous êtes assez éloignée de nos contrées, de l'autre coté de l'Atlantique.
Il se pourrait que le fil gris soit un neutre, et un noir un fil vivant.
On ne peut lire l'étiquette du produit.
Il serait bon de disposer du schéma de raccordement de l'ancienne prise.
Citation :
Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque couleur.
Peut-être un repiquage vers une autre prise.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 novembre 2023 à 21:48
forum consulter ce sujet Changement prise murale par prise intelligente sur le forum Électricité

Bonjour JenAure.

La terre de cet appartement et celle de l'immeuble présentent des problèmes qu'il faudrait résoudre avant l'achat, ou proposer une moins value substantielle de quelques milliers d'euros.
Citation :
l'agent immobilier nous certifie que le différentiel installé nous protège.
Oui, autant que votre parapluie si vous en avez un. Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA qui seule peut déclencher si vous touchez un appareil présentant un défaut d'isolement, tout en ressentant une violente secousse qui peut vous être fatale si vous avez une faiblesse cardiaque.

L'agent immobilier raconte des salades et ses connaissances techniques sont certainement très limitées
Citation :
.le différentiel installé nous protège.
Le diagnostic stipule qu'il n'y en n'a pas (B3.3.1.e).

On ne devrait pas mettre en vente un bien dangereux, que ce soit l'agent immobilier ou le propriétaire peu scrupuleux pour ce qui concerne la sécurité électrique.

Vous pouvez demander à l'agent immobilier qu'il fasse intervenir un électricien afin de mettre le bien en sécurité électrique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 novembre 2023 à 17:46
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat appartement sur le forum Électricité

Bonjour Nacho. Si le testeur s'allume sur un conducteur autre que la phase directe, l'interprétation est douteuse et demande une certaine expérience. C'est pourquoi les contributeurs du forum déconseillent l'usage du testeur à lampe néon.
Citation :
Avec un tournevis testeur, j'ai du courant sur la terre, mais sur les deux lignes qui fonctionnent.
Ce n'est pas du courant. Il est possible que la ligne de terre ne soit pas raccordée à la terre de l'habitat.

Votre première phrase n'est pas très claire. On comprend que LV et plaque de cuisson ne sont pas reliés à un interrupteur différentiel 30 mA, ce qui n'est pas normal.

En triphasé il est d'usage d'utiliser les trois phases afin d'équilibrer les intensités. La répartition des phases par étage n'est pas judicieuse. Un professionnel ne fait pas ainsi.

On comprend qu'il n'y aurait qu'un seul interrupteur différentiel, espérons qu'il soit tétrapolaire, pour cette distribution.

Citation :
Mon différentiel saute dès que j'allume un élément
Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Peut-être suite à une modification effectuée dans le tableau de répartition.

Pour le moment, n'étant pas devant l'installation, on ne peut donner aucune piste pour une action corrective. Il faut déjà commencer par comprendre la distribution.

L'intervention d'un professionnel expérimenté semble indispensable.

Vous pouvez consulter les nombreux exemples de tableaux de répartition triphasés sur le forum, et voir si le vôtre est fait de la même façon. A vous lire on peut craindre que non.
On s'attend à voir au moins un, voire deux, interrupteurs différentiels tétrapolaires, et trois interrupteurs différentiels 2 pôles. Et au pire, si l'installation a été mal pensée, un seul interrupteur différentiel tétrapolaire, qui mettra l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.

Si vous n'avez pas besoin du triphasé, un retour à une livraison en monophasé <= 12 kVA serait souhaitable, ne serait-ce que pour éviter l’équilibrage des intensités et les contraintes d'emploi du triphasé : tout ce qui peut être branché en triphasé doit l'être (plaque de cuisson électrique, chauffe-eau principalement).

En conclusion il y a un certain danger si des lignes de terre ne sont pas raccordées, si des protections différentielles 30 mA sont manquantes, en plus d'un défaut d'isolement possible, mais à démontrer.

Un travail de professionnel.

Cordialement.
02 novembre 2023 à 14:03
forum consulter ce sujet J'ai du courant sur la terre installation triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Benoît. Votre post est inutile, vous n'aurez pas de réponse, l'invité non identifié de 2022 n'ayant fait qu'une apparition furtive.
Citation :
En plus de la résine, j'ai mis du sable au fond.
Drôle d'idée. Le sable n'échange pas les ions, pas plus que le sucre en poudre.
Cordialement.
02 novembre 2023 à 09:54
forum consulter ce sujet Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7 sur le forum Plomberie

Bonjour Marc52.

Électriquement ce serait limite.
Réglementairement, il faut séparer les circuits.
La courbe D ne se justifie pas.
Les radiateurs sont normalement en aval d'un ID dédié au chauffage électrique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 23:45
forum consulter ce sujet Branchement électrique climatisation sur le forum Électricité

Bonjour.

Voir une question qui présente des similitudes ici :
Problème récepteur RE 432 portail Came
Cordialement.
01 novembre 2023 à 23:07
forum consulter ce sujet Schéma câblage récepteur RE432 sur le forum Électricité

Citation :
Mais ayant 3V sur le boîtier externe il y bien continuité du courant* ?
Non. S'il y avait continuité des conducteurs il y aurait 30 V.
Mais avant de tester la continuité du cuivre, faites une mesure de tension à vide, plaque de rue non raccordée. Si vous trouvez encore aux environ de 3 V, la ligne est défectueuse.
On cherche à éliminer un défaut de consommation de la platine. On n'y croit pas trop car si elle consommait vraiment beaucoup de courant, la tension aux bornes de l'alimentation interne tendrait vers 0 (= court-circuit).

*Erreur de vocabulaire. Le courant est analogue à un débit.

Cordialement.
01 novembre 2023 à 22:52
forum consulter ce sujet Problème alimentation vidéo kit Legrand sur le forum Électricité

Bonjour Patrick.

La platine est certainement équipée d'un transducteur magnétique à aimant mobile.
Il faut brancher la platine sur une entrée phono RIAA de l'ampli.
Mais à lire les caractéristiques sur le net il n'y en n'a pas.
Il vous faut donc acquérir un petit préampli phono RIAA dont la sortie alimentera une entrée aux haut niveau linéaire.
Ce ne sont pas des jacks, mais des fiches CINCH encore appelées RCA.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 21:31
forum consulter ce sujet Raccordement platine vinyle sur ampli sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour Nicolas.

La liaison est coupée ou mal raccordée (oxydation des contacts).
Il faut donc effectuer des tests de continuité.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 21:20
forum consulter ce sujet Problème alimentation vidéo kit Legrand sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Ce genre de transformateur pourrait solutionner mon problème ? :
Non. Il faut faut trouver un ruban led complètement autonome avec son convertisseur, et adapté pour l'usage en extérieur (IP65).
Ce que vous avez acheté est un gadget.

Les spots led doivent également être prévus pour un usage extérieur.

Révisions diverses :
Citation :
...Une photo du compteur
On voit un tableau de répartition et non un compteur, qu'il soit bleu comme anciennement ou Linky désormais.
Le compteur compte l'énergie, et le fournisseur d'énergie facture la consommation.
On vous laisse observer les composants du tableau et leur fonction. Cela pourra vous être utile en cas d'incident d'origine électrique dans l'habitat.
Regardez comment la section est écrite sur la couronne de câble, et comparez avec la vôtre. Nexans a raison.

Dans la boite de dérivation vous vous arrangez pour que les câbles ne puissent pas sortir quand on tire dessus (on fait un nœud ou on utilise des colliers rilsan). Les câbles sont dénudés un peu court. Il faudrait au moins 5 cm afin d'avoir de l'espace pour effectuer les raccordements.

Pistes de travail : disjoncteur, protection différentielle 500 mA ou 30 mA, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel, disjoncteur de branchement, indices de protection, volumes de protection dans une salle de bain etc.
Vous allez devenir moins novice grâce au forum, mais surtout avec du travail personnel.

Cordialement.
01 novembre 2023 à 18:53
forum consulter ce sujet Branchement bande LED terrasse extérieure sur le forum Électricité

Bonjour Sebastien81370.
Citation :
J’ai dénudé la prise secteur
Le ruban fonctionnait-il avec la fiche montée à l'origine ?
Citation :
et… BOUM
Il faudrait développer. Quel est l'appareillage qui a déclenché ?
Cordialement.
01 novembre 2023 à 14:42
forum consulter ce sujet Branchement bande LED terrasse extérieure sur le forum Électricité

Bonjour Pierre. On peut traduire votre question ainsi :
"Comment faire de l'eau chaude (dans le radiateur du haut) avec de l'eau tiède (délivrée par la chaudière) ?".
Alors que vous avez bien exposé les conditions de fonctionnement : "la chaudière ne se déclenche pas… puisque sur le thermostat du séjour qui la contrôle j’ai fixé la température à 16".
Vous fournissez vous même la réponse à votre question.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 14:18
forum consulter ce sujet Chauffer une pièce sans chauffer la pièce où est le thermostat sur le forum Chauffage

Bonjour Hugho.
Citation :
et l'amener au magasin de bricolage
Et pour quoi faire ? Et avec qui de compétent en robinetterie ?
Vous pouvez essayer de démonter la cartouche et la faire baigner dans du vinaigre ménager préalablement porté à ébullition.
Cela peut donner quelques résultats.
La manette manœuvre la cartouche. C'est cette dernière qui est la cause du problème.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 14:11
forum consulter ce sujet Manette robinet mitigeur devient dure à tourner sur le forum Plomberie

Re. Il faut juste respecter les règles relatives au passage d'une ligne électrique entre un appartement et votre cave, en passant par les communs.

Le fait de disposer le DJ différentiel à proximité ou dans le tableau de répartition du logement rend cette ligne respectueuse de la norme concernant le trajet dans les parties communes (protections amont différentielle 30 mA et surintensité).
Éventuellement vous pouvez disposer un interrupteur sectionneur dans l'environnement de la prise Green'up. Mais ce n'est pas indispensable.

Passer à 7 kW impliquera d'associer un délesteur si cela est possible.
Le plus simple est de poser la prise que vous avez prévue, et ultérieurement utiliser les dispositifs de recharge que la copropriété se doit d'installer.

Cordialement.
01 novembre 2023 à 13:55
forum consulter ce sujet Conseil installation prise Green'up sur le forum Électricité