Bonjour JLE. Si ce n'est pas le cas, il faudrait que le disjoncteur de branchement soit de type S, donc légèrement temporisé et moins sensible aux déclenchements intempestifs.
Il se justifie d'autant plus s'il y a des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition qui, eux, sont à déclenchement instantané.
S'il n'y a pas d'ID 30 mA, il pourrait y avoir un défaut d'isolement dans un équipement de l'habitat.
Cordialement.
Il se justifie d'autant plus s'il y a des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition qui, eux, sont à déclenchement instantané.
S'il n'y a pas d'ID 30 mA, il pourrait y avoir un défaut d'isolement dans un équipement de l'habitat.
Cordialement.
08 avril 2023 à 10:55

Bonjour Kao.
L'hypothèse d'un mauvais raccordement a été évoqué le 03 avril 2023 à 16:39.
Et ce semble bien être le cas.
Avec l'alimentation à pile ce ne peut être qu'un BP à fermeture.
L'alimentation secteur utilise un BP à ouverture.
Cela a été précisé le 03 avril 2023 à 15:17
L'essentiel est que vous ayez pu démonter la bouche et retrouver un comportement normal.
Il se confirme néanmoins que le BP a été mal monté.
Il se confirme aussi que la notice de la bouche Aldès est inexploitable. Faire des petits dessins avec des croix ou non ne suffit pas.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Citation :Oui, car actuellement, le contact est fermé au repos et la pile ne dure pas longtemps.
Ne devrais-je pas monter le fil blanc en 1 afin de passer en "ouvert au repos" ?
L'hypothèse d'un mauvais raccordement a été évoqué le 03 avril 2023 à 16:39.
Et ce semble bien être le cas.
Avec l'alimentation à pile ce ne peut être qu'un BP à fermeture.
L'alimentation secteur utilise un BP à ouverture.
Cela a été précisé le 03 avril 2023 à 15:17
L'essentiel est que vous ayez pu démonter la bouche et retrouver un comportement normal.
Il se confirme néanmoins que le BP a été mal monté.
Il se confirme aussi que la notice de la bouche Aldès est inexploitable. Faire des petits dessins avec des croix ou non ne suffit pas.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
08 avril 2023 à 08:58

Bonjour Aegeh822. C'est un condensateur antiparasite.
La machine peut fonctionner sans.
On vous laisse chercher le composant avec les mots clé ci-dessus en gras. Voir Adepem ou autres fournisseurs du net. Peut-être même chez AEG.
Cordialement.
La machine peut fonctionner sans.
On vous laisse chercher le composant avec les mots clé ci-dessus en gras. Voir Adepem ou autres fournisseurs du net. Peut-être même chez AEG.
Cordialement.
07 avril 2023 à 23:51

Bonjour Wawan.
On ne fait pas autrement.
Cordialement.
Citation :Un interrupteur horaire est un organe de commande qui n'est pas prévu pour alimenter un chauffe-eau en direct. Il va commander le contacteur de chauffe-eau.
et je ne vais pas en mettre car l'arrivée d'EDF...
On ne fait pas autrement.
Cordialement.
07 avril 2023 à 23:47

Bonjour cv17. Que voulez vous alimenter avec ces lignes ? Et pourquoi 5G ? 5 et non 3.
Que voulez vous savoir de précis concernant la salle de bains ?
Cordialement.
Que voulez vous savoir de précis concernant la salle de bains ?
Cordialement.
07 avril 2023 à 23:43

Re.
On penche plutôt pour un appareillage que pour un défaut dans un tube encastré.
On vous laisse chercher l'itinéraire du toron.
Cordialement.
Citation :Oui, ce ne sera pas facile. Il faut isoler la ligne, et après la suivre au mieux, utiliser un ohmmètre.
ça peut durer un moment.
On penche plutôt pour un appareillage que pour un défaut dans un tube encastré.
On vous laisse chercher l'itinéraire du toron.
Cordialement.
07 avril 2023 à 17:30

Bonjour gaet24.
Avec le lien vers la notice ce serait plus facile.
Pour simuler le délestage il faut que le calibre du tore corresponde à l'intensité maximum choisie.
Par contre, en l'absence de télé-information, le voyant clignote et le chauffe-eau ne sera pas commandé.
Vu la charge choisie, il faudrait faire déclencher le délestage à partir de 10 A.
En fonction des caractéristiques du tore, que vous ne précisez pas, il y aura peut-être moyen d'affiner votre essai.
On rappelle que la sortie ECS doit alimenter un contacteur de chauffe-eau.
Mais auparavant, il faut travailler avec la notice du produit, et vous faire guider par votre équipe pédagogique.
Donc travail personnel indispensable.
Cordialement.
Avec le lien vers la notice ce serait plus facile.
Pour simuler le délestage il faut que le calibre du tore corresponde à l'intensité maximum choisie.
Par contre, en l'absence de télé-information, le voyant clignote et le chauffe-eau ne sera pas commandé.
Vu la charge choisie, il faudrait faire déclencher le délestage à partir de 10 A.
En fonction des caractéristiques du tore, que vous ne précisez pas, il y aura peut-être moyen d'affiner votre essai.
On rappelle que la sortie ECS doit alimenter un contacteur de chauffe-eau.
Mais auparavant, il faut travailler avec la notice du produit, et vous faire guider par votre équipe pédagogique.
Donc travail personnel indispensable.
Cordialement.
07 avril 2023 à 15:21

Bonjour Olive24.
Ce qu'on voit n'est pas bien beau. Votre problème ne doit pas dater d'hier.
L'ensemble contacteur + relais thermique est mal câblé. Le système est prévu pour fonctionner directement en triphasé. En monophasé, il faut que le relais voit passer trois fois la même intensité.
Le relais thermique est différentiel à bilames. Quand les 3 intensités sont sensiblement identiques tout va bien. Quand il y en a une qui est franchement différente des deux autres, l'échauffement des bilames n'est plus le même, et la dissymétrie des déformations déclenche le contact à ouverture du relais. Puis, après refroidissement, tel que vous avez shunté l'automaintien en bleu, le contacteur est de nouveau activé. Et ainsi de suite. Le montage clignote très lentement.
Il va falloir revoir votre montage. Cela est expliqué ici Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
Cordialement.
Ce qu'on voit n'est pas bien beau. Votre problème ne doit pas dater d'hier.
L'ensemble contacteur + relais thermique est mal câblé. Le système est prévu pour fonctionner directement en triphasé. En monophasé, il faut que le relais voit passer trois fois la même intensité.
Le relais thermique est différentiel à bilames. Quand les 3 intensités sont sensiblement identiques tout va bien. Quand il y en a une qui est franchement différente des deux autres, l'échauffement des bilames n'est plus le même, et la dissymétrie des déformations déclenche le contact à ouverture du relais. Puis, après refroidissement, tel que vous avez shunté l'automaintien en bleu, le contacteur est de nouveau activé. Et ainsi de suite. Le montage clignote très lentement.
Il va falloir revoir votre montage. Cela est expliqué ici Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
Cordialement.
07 avril 2023 à 15:11

Bonjour Flo573. On peut supposer que votre père a câblé le montage suivant le schéma visible sur la tranche du relais, qui est le même que celui de la notice.
Extrait du principe de fonctionnement : "En cas de dysfonctionnement de l’extracteur, le pressostat de ce dernier coupe le circuit très basse tension (24 V) du DSC filaire. Chaque relais installé sur le tableau d’abonné coupe alors le circuit basse tension d’alimentation de la chaudière (220-240 V). L’installation de VMC Gaz est alors en sécurité."
"Le DSC devra être conçu de telle manière qu’un incident quelconque, tel qu’un défaut
interne ou la coupure de son alimentation électrique, incident qui l’empêcherait de jouer
correctement son rôle, provoquera automatiquement la mise à l’arrêt du ou des appareils
concernés"
S'il le 24 V n'est pas présent, il y a un problème qui affecte cette ligne. Il faudrait voir si le relais 24 V n'est pas alimenté par une protection surintensité sur votre tableau, peut-être un DJ 2 A.
Demandez aussi à vos voisin si leur relais DSC fonctionne, et si vous pouvez, mesurez la tension aux bornes de la bobine de leur relais.
A suivre.
Cordialement.
Extrait du principe de fonctionnement : "En cas de dysfonctionnement de l’extracteur, le pressostat de ce dernier coupe le circuit très basse tension (24 V) du DSC filaire. Chaque relais installé sur le tableau d’abonné coupe alors le circuit basse tension d’alimentation de la chaudière (220-240 V). L’installation de VMC Gaz est alors en sécurité."
"Le DSC devra être conçu de telle manière qu’un incident quelconque, tel qu’un défaut
interne ou la coupure de son alimentation électrique, incident qui l’empêcherait de jouer
correctement son rôle, provoquera automatiquement la mise à l’arrêt du ou des appareils
concernés"
S'il le 24 V n'est pas présent, il y a un problème qui affecte cette ligne. Il faudrait voir si le relais 24 V n'est pas alimenté par une protection surintensité sur votre tableau, peut-être un DJ 2 A.
Demandez aussi à vos voisin si leur relais DSC fonctionne, et si vous pouvez, mesurez la tension aux bornes de la bobine de leur relais.
Citation :Oui, sauf en cas de défaut de la VMC.
Est-ce qu'il doit y en avoir en permanence
A suivre.
Cordialement.
07 avril 2023 à 10:00

Bonjour Evg. Un retour de votre part aurait été apprécié.
07 avril 2023 à 09:42

Bonjour bricico. On ne sait pourquoi le repérage n'a pas été fait par celui qui a posé ce câble, à moins qu'il s'agisse de conducteurs séparés qui passent dans un fourreau TPC, ce qu'on croit comprendre. Il aurait alors fallu passer un bleu.
Votre installation électrique démarre mal, avec un premier bricolage.
Il y a donc une incertitude à lever avant d'aller plus loin.
Disposez vous d'un multimètre ?
Cordialement.
Votre installation électrique démarre mal, avec un premier bricolage.
Il y a donc une incertitude à lever avant d'aller plus loin.
Disposez vous d'un multimètre ?
Cordialement.
07 avril 2023 à 09:32

Bonjour Carlabdt.
Si la plaque s'enfonce c'est qu'elle est est cassée. Il s'agit juste d'une cloison qui n'a aucune incidence sur la solidité du bâtiment.
La plaque est cassée on ne sait trop pourquoi.
Il y a fort à parier que dans 10 ou 20 ans la fissure soit toujours là.
C'est le problème du bailleur. Et cela est mineur.
Cordialement.
Si la plaque s'enfonce c'est qu'elle est est cassée. Il s'agit juste d'une cloison qui n'a aucune incidence sur la solidité du bâtiment.
La plaque est cassée on ne sait trop pourquoi.
Il y a fort à parier que dans 10 ou 20 ans la fissure soit toujours là.
C'est le problème du bailleur. Et cela est mineur.
Cordialement.
07 avril 2023 à 09:03

Bonjour CarlaBtd. Si le logement est neuf, et comme vous êtes locataire, il faut avertir le bailleur comme pour les bulles dans la salle de bain.
Ici, si la cloison probablement en placo est fissurée, on peut remplacer la plaque. Pour diminuer les coûts un rafistolage avec ponçage enduit et bande pourrait convenir. Sans savoir si la plaque va tenir dans le temps. Le plâtre n'est pas un matériau élastique.
Vous appuyez sur la partie droite de la fissure supposée et vous voyez s'il y a du jeu en profondeur, signe que la plaque est peut-être cassée (mais en dessous il doit y avoir une ferrure qui empêche le mouvement)
Tout cela est à vérifier. Ici on voit juste un petit trait.
Cordialement.
Ici, si la cloison probablement en placo est fissurée, on peut remplacer la plaque. Pour diminuer les coûts un rafistolage avec ponçage enduit et bande pourrait convenir. Sans savoir si la plaque va tenir dans le temps. Le plâtre n'est pas un matériau élastique.
Vous appuyez sur la partie droite de la fissure supposée et vous voyez s'il y a du jeu en profondeur, signe que la plaque est peut-être cassée (mais en dessous il doit y avoir une ferrure qui empêche le mouvement)
Tout cela est à vérifier. Ici on voit juste un petit trait.
Cordialement.
06 avril 2023 à 22:16

Bonjour Carlabdt.
Peut-être due à un excès d'humidité.
Cette salle de bain est-elle bien ventilée ? Naturellement est mieux que rien, mais avec un extracteur s'il n'y a pas de VMC c'est beaucoup mieux. Sinon vous ouvrez la fenêtre en grand s'il y en a une.
Il faudrait mentionner ces défaut dans l'état des lieux, afin qu'on ne vous demande pas de refaire la peinture quand vous partirez. Un écrit avec photos au bailleur en recommandé avec AR. On n'est jamais trop prudent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :La peinture qui a cloqué.
Qu’est ce que cela pourrait être ?
Peut-être due à un excès d'humidité.
Cette salle de bain est-elle bien ventilée ? Naturellement est mieux que rien, mais avec un extracteur s'il n'y a pas de VMC c'est beaucoup mieux. Sinon vous ouvrez la fenêtre en grand s'il y en a une.
Il faudrait mentionner ces défaut dans l'état des lieux, afin qu'on ne vous demande pas de refaire la peinture quand vous partirez. Un écrit avec photos au bailleur en recommandé avec AR. On n'est jamais trop prudent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 avril 2023 à 15:42

Re.
L'électricien qui n'a pas su faire le raccordement ne semble pas être le meilleur.
Cordialement.
Citation :Il faudrait qu'il revienne et qu'il se réfère au schéma de montage. Il faut qu'il soit en mesure d'analyser le fonctionnement du système qui se résume à ce que précise Bob : "le principe est de couper l'alimentation de la chaudière gaz lorsque la ventilation est en panne".
Mon père a fini par me l’installer mais je ne sais pas si c’est bien installé.
L'électricien qui n'a pas su faire le raccordement ne semble pas être le meilleur.
Citation :Le phénomène est nouveau ? On ne comprend pas bien la chronologie du dysfonctionnement.
Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint.
Cordialement.
06 avril 2023 à 11:15

Bonjour Corentin-r.
Étant novice il serait davantage profitable et surtout prudent pour vous de commencer par intervenir sur des installations simples avec un tuteur à côté de vous. Bref, il faut commencer par l'apprentissage et cela ne se fait pas sur internet.
L'installation est une ruine technologique qu'un professionnel compétent, patient, assuré professionnellement et bien très bien payé, pourrait rénover.
On comprend que PV signifierait "privé".
Vous avez tout à perdre à vous lancer sur une installation et des technologies que vous ne dominez pas. Un cadeau empoisonné.
C'est à votre donneur d'ordre de comprendre qu'il ne peut mettre dans les mains d'un novice très novice une installation sans repérage, avec un disjoncteur de branchement ouvert puisqu'il s'agit de cela.
Vous faites au mieux.
Vous avez compris ce que l'on peut vous conseiller, et cela a été suggéré à 23:26.
Cordialement.
Étant novice il serait davantage profitable et surtout prudent pour vous de commencer par intervenir sur des installations simples avec un tuteur à côté de vous. Bref, il faut commencer par l'apprentissage et cela ne se fait pas sur internet.
L'installation est une ruine technologique qu'un professionnel compétent, patient, assuré professionnellement et bien très bien payé, pourrait rénover.
On comprend que PV signifierait "privé".
Vous avez tout à perdre à vous lancer sur une installation et des technologies que vous ne dominez pas. Un cadeau empoisonné.
C'est à votre donneur d'ordre de comprendre qu'il ne peut mettre dans les mains d'un novice très novice une installation sans repérage, avec un disjoncteur de branchement ouvert puisqu'il s'agit de cela.
Vous faites au mieux.
Vous avez compris ce que l'on peut vous conseiller, et cela a été suggéré à 23:26.
Citation :Pour le savoir il faut être sur place et démonter. Et bien sûr, être du métier.
Comment cela se fait t il ?
Cordialement.
06 avril 2023 à 10:41

Bonjour Clauderoc.
Ce que je sais des volets roulants est que longtemps il fallait les alimenter en 230 V avec une commande par volet ou centralisée.
Les installateurs ne s'embêtent plus. Ils montent des volets roulants alimentés par cellule solaire, une télécommande se charge d'ouvrir et fermer. De temps en temps il doit falloir changer la batterie. Ceci implique de monter des produits de marques garantis et avec un SAV efficace.
Pour les contrôles détaillés du Consuel attendons d'autres avis.
Il doit y avoir des sujets dans le forum qui traitent ce point. Utilisez alors le moteur de recherche ci-dessus Rechercher dans le forum électricité :
Si vous n'avez pas eu affaire avec un professionnel compétent, essayez d'en trouver un autre. Mais en général il préfèrent mener à bien un chantier complet.
Cordialement.
Ce que je sais des volets roulants est que longtemps il fallait les alimenter en 230 V avec une commande par volet ou centralisée.
Les installateurs ne s'embêtent plus. Ils montent des volets roulants alimentés par cellule solaire, une télécommande se charge d'ouvrir et fermer. De temps en temps il doit falloir changer la batterie. Ceci implique de monter des produits de marques garantis et avec un SAV efficace.
Pour les contrôles détaillés du Consuel attendons d'autres avis.
Il doit y avoir des sujets dans le forum qui traitent ce point. Utilisez alors le moteur de recherche ci-dessus Rechercher dans le forum électricité :
Si vous n'avez pas eu affaire avec un professionnel compétent, essayez d'en trouver un autre. Mais en général il préfèrent mener à bien un chantier complet.
Cordialement.
06 avril 2023 à 10:15

Bonjour ctaup. Le toron du 21 mars 2020 à 03:19 a t-il été changé ?
Reste à savoir s'il est vraiment utile de protéger ce tube dont les caractéristiques sont ici : https://recommandons.fr/batiment/systemes-d-ingenierie/tubes-en-pehd-description-et-caracteristiques.html#Caract%C3%A9ristiques%20des%20tuyaux%20en%20PEHD
Cordialement.
Citation :Non, il faut que vous soyez imaginatif pour trouver une solution esthétique si tel est votre projet.
Auriez-vous des idées ?
Reste à savoir s'il est vraiment utile de protéger ce tube dont les caractéristiques sont ici : https://recommandons.fr/batiment/systemes-d-ingenierie/tubes-en-pehd-description-et-caracteristiques.html#Caract%C3%A9ristiques%20des%20tuyaux%20en%20PEHD
Cordialement.
06 avril 2023 à 10:03

Citation :Ok. Il faut donc en être certain. On a interprété ce que vous avez écrit. Il peut y avoir un autre système qu'électrique.
Dans mon esprit, le chauffage au sol est un circuit de tuyaux dans le sol véhiculant de l'eau
Si le chauffage est à eau, il y a une chaudière quelque part, gaz ou fuel.
En fonction du type de chauffage, ce sera un électricien ou un chauffagiste classique qu'il faudra faire intervenir.
Revenez quand vous en saurez plus.
Cordialement.
06 avril 2023 à 00:00

Bonjour Flo573. Il faudrait tout d'abord consulter les sujets analogues que vous trouverez avec les mots clés relais DSC GL dans le moteur de recherche ci-dessus : Rechercher dans le forum électricité.
Cordialement.
Cordialement.
05 avril 2023 à 23:55

Citation :Non.
Je n'ai pas vraiment compris pour le congélateur, si ce n'est qu'il n'a pas besoin de circuit dédié. Pensez-vous que je peux le mettre avec mon radiateur 1500 W par exemple avec un 20 A ?
C'est simple. Les lignes de chauffage sont indépendantes du reste de l'installation, ce sont donc des lignes dédiées. Cela signifie qu'une ligne pour un ou deux radiateurs ne sert qu'au chauffage.
Un congélateur pourra être branché sur une PC classique, ou si l'on a des euros en trop qui dorment, en sortie d'une ligne dédiée pour son usage exclusif comme indiqué précédemment. Mais pas sur une ligne chauffage.
Citation :S'il n'y a jamais eu de point de livraison comptage EDF dans l'habitat, oui.
Le Consuel est-il nécessaire pour du neuf ?
Si le point de livraison a déjà été utilisé, puis complètement coupé, il est possible que le Consuel soit demandé ; mais cela reste à vérifier. On vous laisse faire. Un autre contributeur pourra apporter ces précisions.
Pour une mise en conformité sure il vaudrait mieux confier le travail en tout ou partie à un électricien qui a l'obligation de travailler en responsabilité. Libre à vous de faire contrôler l'installation par un organisme agréé.
Mais pour ces points particuliers, d'autres avis sont attendus.
Cordialement.
05 avril 2023 à 23:42

Bonjour Corentin-r. Il est étonnant que vous posiez cette question si vous avez une telle intervention à effectuer. C'est un travail pour lequel il faut être expérimenté.
Intervenez vous en tant que professionnel qualifié mandaté par un éventuel client ? Si oui, vous refusez l'affaire. Si non, vous passez directement à la fin du post*.
Ce qui est surprenant est de voir un disjoncteur de branchement avec le capot d'entrée déplombé et ouvert. Ce qui est anormal.
Pourquoi cette mise à nu de l'entrée du disjoncteur de branchement ?
* Devant ces antiquités la première chose à faire est de tout mettre par terre et entreprendre une rénovation avec mise en sécurité indispensable.
Après, il sera temps de s'occuper des panneaux solaires.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Intervenez vous en tant que professionnel qualifié mandaté par un éventuel client ? Si oui, vous refusez l'affaire. Si non, vous passez directement à la fin du post*.
Citation :En sortie de quoi ? S'il s'agit du disjoncteur de branchement, on ne voit pas ces détails sur la photo.
Il y a les 3 phases noires et le neutre bleu en sortie
Citation :Rien n'est clair. Vous évoquez un Arnould alors qu'il aurait été préférable d'utiliser le nom "disjoncteur de branchement ". Ensuite, il s'agit d'un tableau. Peut-être ce qui ressemble à un tableau de répartition antique sans même une protection différentielle 30 mA.
Directement sur l'Arnould ou sur le tableau ?
Ce qui est surprenant est de voir un disjoncteur de branchement avec le capot d'entrée déplombé et ouvert. Ce qui est anormal.
Pourquoi cette mise à nu de l'entrée du disjoncteur de branchement ?
* Devant ces antiquités la première chose à faire est de tout mettre par terre et entreprendre une rénovation avec mise en sécurité indispensable.
Après, il sera temps de s'occuper des panneaux solaires.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 avril 2023 à 23:26

Re.
Si vous avez accès au regard avant le tout à l'égout, vous enlevez la plaque, vous videz un maximum de récipients en même temps et vous aurez une idée du débit. S'il est proche de pas grand chose, il y a un bouchon.
Si vous avez accès au Y (la culotte) vous pouvez faire en sorte que la liaison soit démontable. Il y a tout ce qu'il faut chez Nicoll. Et déboucher sera presque un jeu d'enfant.
Cordialement.
Citation :On ne peut savoir. Au furet, on préfère le nettoyeur haute pression avec un tube fait pour. C'est bien plus efficace qu'un furet, et vu la forme du jet, il avance tout seul dans le tube. Mais il faut pouvoir rentrer.
Un coup de furet dans la canalisation de l'évier de la cuisine peut-il suffire ?
Si vous avez accès au regard avant le tout à l'égout, vous enlevez la plaque, vous videz un maximum de récipients en même temps et vous aurez une idée du débit. S'il est proche de pas grand chose, il y a un bouchon.
Si vous avez accès au Y (la culotte) vous pouvez faire en sorte que la liaison soit démontable. Il y a tout ce qu'il faut chez Nicoll. Et déboucher sera presque un jeu d'enfant.
Citation :Un travail d'été.
mais je pense qu'il est mieux de s'en occuper.
Cordialement.
05 avril 2023 à 20:42

Vous avez bien compris que l'installation sera sécurisée si un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sont en place, avec en cascade les disjoncteurs protégeant les circuits vis à vis des surintensités. Il n'y a que cela à faire, mais c'est l'essentiel.
Les tensions normales ont été définies précédemment.
Il y a peu de circuits dédiés dans l'habitat : lave-linge, sèche linge, plaque de cuisson, four, chauffe-eau éventuel, tous chargeant des lignes de section 2,5 mm² protégées par DJ 16 A. 20 A est le maximum, mais cela ne se justifie pas.
Donc pour frigo, congélateur et hotte, pas besoin de circuit dédié.
Néanmoins, avec un bon paquet d'euros on peut créer une ligne dédiée pour un congélateur mais avec DJ différentiel type A super immunisé. On s'affranchit donc un peu d'avoir à nettoyer le congélateur en cas de déclenchement intempestif d'un ID. A vrai dire, cela se justifie peu.
Les lignes de chauffage électrique sont indépendantes.
Il est d'usage de les brancher en aval d'un ID dédié. Il vaut mieux vider le congélateur progressivement.
Le chauffage salle de bain est sur une ligne unique propre. Dans votre cas, 1 500 W (c'est déjà beaucoup) sur une ligne 1,5 mm² 10 à 16 A.
Vous en saurez plus avec cet ouvrage de base : L'officiel de l’électricité installations électriques bâtiments
Cordialement.
Les tensions normales ont été définies précédemment.
Il y a peu de circuits dédiés dans l'habitat : lave-linge, sèche linge, plaque de cuisson, four, chauffe-eau éventuel, tous chargeant des lignes de section 2,5 mm² protégées par DJ 16 A. 20 A est le maximum, mais cela ne se justifie pas.
Donc pour frigo, congélateur et hotte, pas besoin de circuit dédié.
Néanmoins, avec un bon paquet d'euros on peut créer une ligne dédiée pour un congélateur mais avec DJ différentiel type A super immunisé. On s'affranchit donc un peu d'avoir à nettoyer le congélateur en cas de déclenchement intempestif d'un ID. A vrai dire, cela se justifie peu.
Les lignes de chauffage électrique sont indépendantes.
Il est d'usage de les brancher en aval d'un ID dédié. Il vaut mieux vider le congélateur progressivement.
Le chauffage salle de bain est sur une ligne unique propre. Dans votre cas, 1 500 W (c'est déjà beaucoup) sur une ligne 1,5 mm² 10 à 16 A.
Vous en saurez plus avec cet ouvrage de base : L'officiel de l’électricité installations électriques bâtiments
Cordialement.
05 avril 2023 à 20:34

Bonjour Rick1.
Ce n'est pas un problème simple à résoudre s'il n'y a pas de tampon de visite.
Il faut donc observer le trajet et la géométrie des tubes d'évacuation.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas normal. Il peut y avoir un bouchon en aval de la douche, la canalisation peut aussi être de petit diamètre.
je voulais savoir si c'était bouché ou plus ou moins normal ?
Ce n'est pas un problème simple à résoudre s'il n'y a pas de tampon de visite.
Il faut donc observer le trajet et la géométrie des tubes d'évacuation.
Cordialement.
05 avril 2023 à 19:30

Pour voir si une lampe fonctionne vous branchez les fils de l'embase rapidement sur une pile 9 V.
Un moyen simple pour faire un essai sans transformateur.
Un moyen simple pour faire un essai sans transformateur.
05 avril 2023 à 19:26

Sur un four c'est simple.
Là il faudrait enlever la tôle derrière. Ensuite on observe.
Pas d'avis sur l'effet de la durée du stockage dans une cave.
Mais tel que l'incident est décrit, il se pourrait qu'une résistance soit en cause.
On ne sait si une résistance est vraiment étanche.
Si une résistance est "à la masse", il faudra la changer.
Le problème est que la résistance chauffe, et elle se mettrait en défaut.
En attendant il faut faire les essais conduisant au diagnostic.
Cordialement.
Là il faudrait enlever la tôle derrière. Ensuite on observe.
Pas d'avis sur l'effet de la durée du stockage dans une cave.
Mais tel que l'incident est décrit, il se pourrait qu'une résistance soit en cause.
On ne sait si une résistance est vraiment étanche.
Si une résistance est "à la masse", il faudra la changer.
Le problème est que la résistance chauffe, et elle se mettrait en défaut.
En attendant il faut faire les essais conduisant au diagnostic.
Cordialement.
05 avril 2023 à 19:24

Ouh là. Ce serait plus simple avec un de vos proches bilingue.
Scannez la doc ou envoyez le lien.
On verra ce qu'on peut faire.
Scannez la doc ou envoyez le lien.
On verra ce qu'on peut faire.
05 avril 2023 à 19:15

Re. Ce serait la TNT, on comprendrait que le signal en sortie d'antenne soit faible et que l'image se fige.
Par contre, avec la box on ne sait pas.
Il faudrait essayer avec une autre box si possible. On ne voit pas le lien avec la lampe.
Vous pouvez brancher le TV sur un autre circuit de prises de courant.
Il faudrait déjà faire ces essais.
Mais vu d'ici, on ne voit pas de cause évidente.
Cordialement.
Par contre, avec la box on ne sait pas.
Il faudrait essayer avec une autre box si possible. On ne voit pas le lien avec la lampe.
Vous pouvez brancher le TV sur un autre circuit de prises de courant.
Il faudrait déjà faire ces essais.
Mais vu d'ici, on ne voit pas de cause évidente.
Cordialement.
05 avril 2023 à 19:13

Bonjour Yiyi.
Le forum n'aurait pas pu vous renseigner.
Les internautes ne pensent pas toujours à appeler le service clients.
Cordialement.
Le forum n'aurait pas pu vous renseigner.
Les internautes ne pensent pas toujours à appeler le service clients.
Cordialement.
05 avril 2023 à 17:49

Je ne sais pas.
Sur certains variateurs, il faut rentrer dans les paramètres et activer les entrées sur le bornier.
Si vous n'avez que le dessin, on ne peut avancer. Essayez de vous documenter auprès du fournisseur.
Mais s'il parle chinois, ce sera difficile.
J'aurais mis le com en jaune vert, juste pour que rouge et bleu correspondent aux entrées sens de rotation.
Si le variateur fonctionne avec les commandes en façade, tout n'est pas perdu.
Vous recouvrirez la façade avec un plastique transparent comme le font les bouchers avec leur balance.
Sur certains variateurs, il faut rentrer dans les paramètres et activer les entrées sur le bornier.
Si vous n'avez que le dessin, on ne peut avancer. Essayez de vous documenter auprès du fournisseur.
Mais s'il parle chinois, ce sera difficile.
J'aurais mis le com en jaune vert, juste pour que rouge et bleu correspondent aux entrées sens de rotation.
Si le variateur fonctionne avec les commandes en façade, tout n'est pas perdu.
Vous recouvrirez la façade avec un plastique transparent comme le font les bouchers avec leur balance.
05 avril 2023 à 17:47

Bonjour Jean-Marc1234.
Bien qu'on ait une petite idée, les plots de 1 à 5 ne nous disent rien, sauf si sur le bornier de la cuisinière 1, 2 et 3 sont les plots correspondant au phases de 1 à 3, et 4 et 5 les plots correspondant aux deux neutres.
Pour un branchement monophasé on réunit 1 + 2 + 3 = phase, et 4 + 5 = neutre. A vérifier.
Pour un branchement monophasé, vous pouvez garder le câble d'origine si vous faites les bonnes liaisons de façon à avoir 5 mm² circuit Ph + N.
Ce qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA, donc pas un disjoncteur différentiel.
Une résistance de chauffe peut être en cause, soit instantanément soit après qu'elle soit montée en température.
Pour mettre en évidence le défaut, vous déconnectez complètement la résistance et vous mettez la cuisinière sous tension avec le four en marche.
Si la résistance est en cause, l'ID ne déclenche pas. Vous refaites le même essai avec la résistance branchée ; si l'ID déclenche, la résistance est en cause et il faut la changer.
Il y a donc les résistances de sole et voûte à contrôler, et peut-être le ventilateur.
On peut aussi tester l'isolement de la résistance par rapport à la terre avec un ohmmètre. Il faut en avoir un. Et si le phénomène se produit à chaud, on ne peut faire l'essai. Entre chaque borne de la résistance déconnectée et le tube métallique on doit trouver l'infini ou pas loin.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
Bien qu'on ait une petite idée, les plots de 1 à 5 ne nous disent rien, sauf si sur le bornier de la cuisinière 1, 2 et 3 sont les plots correspondant au phases de 1 à 3, et 4 et 5 les plots correspondant aux deux neutres.
Pour un branchement monophasé on réunit 1 + 2 + 3 = phase, et 4 + 5 = neutre. A vérifier.
Pour un branchement monophasé, vous pouvez garder le câble d'origine si vous faites les bonnes liaisons de façon à avoir 5 mm² circuit Ph + N.
Citation :Non
Cela vaut-il le coup d'acheter un câble 3 x 6mm² pour remplacer le câble que j'ai utilisé ?
Ce qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA, donc pas un disjoncteur différentiel.
Une résistance de chauffe peut être en cause, soit instantanément soit après qu'elle soit montée en température.
Pour mettre en évidence le défaut, vous déconnectez complètement la résistance et vous mettez la cuisinière sous tension avec le four en marche.
Si la résistance est en cause, l'ID ne déclenche pas. Vous refaites le même essai avec la résistance branchée ; si l'ID déclenche, la résistance est en cause et il faut la changer.
Il y a donc les résistances de sole et voûte à contrôler, et peut-être le ventilateur.
On peut aussi tester l'isolement de la résistance par rapport à la terre avec un ohmmètre. Il faut en avoir un. Et si le phénomène se produit à chaud, on ne peut faire l'essai. Entre chaque borne de la résistance déconnectée et le tube métallique on doit trouver l'infini ou pas loin.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
05 avril 2023 à 17:39

Re. Oui, c'est le COM en 3 avec le 5 ou le 6. J'avais déjà vu ce schéma en fouillant sur le net.
Sans le commutateur, est que le montage fonctionne en fils volants ?
Le COM du commutateur doit être sur la borne du milieu. Si COM est le jaune vert, ce n'est pas bon.
Donc il faut vérifier.
Sans le commutateur, est que le montage fonctionne en fils volants ?
Le COM du commutateur doit être sur la borne du milieu. Si COM est le jaune vert, ce n'est pas bon.
Donc il faut vérifier.
05 avril 2023 à 17:24

Bonjour Look1.
Il faut un simple transformateur 230 V 12 V AC environ 30 VA, comme ceux qu'on trouve dans les socles de lampes de bureau qui utilisent ces lampes à filament 12 V.
Les broches des embases femelles s'oxydent à la longue et la lampe ne fonctionne plus.
Et les embases sont introuvables.
Cordialement.
Il faut un simple transformateur 230 V 12 V AC environ 30 VA, comme ceux qu'on trouve dans les socles de lampes de bureau qui utilisent ces lampes à filament 12 V.
Les broches des embases femelles s'oxydent à la longue et la lampe ne fonctionne plus.
Et les embases sont introuvables.
Cordialement.
05 avril 2023 à 14:45

Bonjour Olive24. Ce sujet semble compléter le précédent du 29 mars 2023 à 18:28
Cordialement.
Citation :Il faudrait voir ce qu'il y a à l'intérieur. On s'attend à un contacteur en série avec un relais thermique. Qu'il déclenche, c'est possible. mais qu'il se réenclenche seul est bizarre, car si le thermique déclenche il faut alors le réarmer manuellement..
Mon boîtier Télémécanique s'est ensuite arrêté et a redémarré
Cordialement.
05 avril 2023 à 14:12

Bonjour Izzzo. Certes, le montage fonctionne, mais il y a un danger. La liaison terre, soit. Le neutre qui provient d'un autre circuit est potentiellement dangereux pour l'équipement.
En distribution triphasée 3 phases + neutre, la tension simple phase neutre est imposée par le réseau.
Si le neutre réseau disparaît, ce qui implique que le neutre de l'installation a un potentiel qui n'est pas fixé, les tensions composées entre phases ne changeront pas, par contre les trois tensions simples phase neutre ne seront plus fixées. Au moins l'une des trois pourra dépasser largement le 230 V nominal et endommager des appareils.
Un accident de ce type a affecté un immeuble entier dans la région, ce qui a entraîné des dégâts électriques importants sur beaucoup d'appareils. EDF a dû les prendre en charge.
Tout cela pour vous dire que si le circuit prises est coupé, le circuit de commande du compresseur peut griller. Cela est fonction du schéma de câblage interne de la machine. Au mieux le circuit de commande n'est plus alimenté.
Il vous faudrait donc créer une ligne triphasée 3P +N + T alimentée par un disjoncteur tétrapolaire.
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau avec l'un pour le tri et l'autre pour le mono, il ne serait pas étonnant que les deux puissent déclencher.
Ce que vous avez fait peut être considéré comme un bricolage provisoire.
Vous savez tout désormais sur le risque, loin d'être nul.
Cordialement.
En distribution triphasée 3 phases + neutre, la tension simple phase neutre est imposée par le réseau.
Si le neutre réseau disparaît, ce qui implique que le neutre de l'installation a un potentiel qui n'est pas fixé, les tensions composées entre phases ne changeront pas, par contre les trois tensions simples phase neutre ne seront plus fixées. Au moins l'une des trois pourra dépasser largement le 230 V nominal et endommager des appareils.
Un accident de ce type a affecté un immeuble entier dans la région, ce qui a entraîné des dégâts électriques importants sur beaucoup d'appareils. EDF a dû les prendre en charge.
Tout cela pour vous dire que si le circuit prises est coupé, le circuit de commande du compresseur peut griller. Cela est fonction du schéma de câblage interne de la machine. Au mieux le circuit de commande n'est plus alimenté.
Il vous faudrait donc créer une ligne triphasée 3P +N + T alimentée par un disjoncteur tétrapolaire.
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau avec l'un pour le tri et l'autre pour le mono, il ne serait pas étonnant que les deux puissent déclencher.
Ce que vous avez fait peut être considéré comme un bricolage provisoire.
Vous savez tout désormais sur le risque, loin d'être nul.
Cordialement.
05 avril 2023 à 14:06

Bonjour clauderoc.
Oui, il faut bien faire la différence au niveau de leurs propriétés des appareillages basiques de la protection en électricité générale.
Dans le domestique et l'industriel, on distingue bien disjoncteurs et fusibles, protection différentielle (DDR = dispositifs différentiels résiduels caractérisés par leur I.delta.n 500 mA ou 30 mA), et les disjoncteurs différentiels comme le disjoncteur de branchement qui associe les deux protections, surintensité et différentielle 500 mA.
Sur le forum on fait ce rappel régulièrement.
Donc 230 V entre phase et neutre, 230 V entre phase et terre, et proche de 0 V entre neutre et terre,sachant qu'il est courant de mesurer quelques volts sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter.
Vous pourrez parcourir d'autres sujets de ce forum où des développements techniques peuvent vous aider à la compréhension. Presque au hasard, celui-ci avec les liens afférents Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
Et celui là pour la culture Recherche historique voltmètre
Cordialement.
Oui, il faut bien faire la différence au niveau de leurs propriétés des appareillages basiques de la protection en électricité générale.
Dans le domestique et l'industriel, on distingue bien disjoncteurs et fusibles, protection différentielle (DDR = dispositifs différentiels résiduels caractérisés par leur I.delta.n 500 mA ou 30 mA), et les disjoncteurs différentiels comme le disjoncteur de branchement qui associe les deux protections, surintensité et différentielle 500 mA.
Sur le forum on fait ce rappel régulièrement.
Citation :Oui, avec les précisions habituelles, une tension se mesure entre et non sur.
je contrôle phase neutre à chaque point 230V et neutre terre 0V, ce serait bon ?
Donc 230 V entre phase et neutre, 230 V entre phase et terre, et proche de 0 V entre neutre et terre,sachant qu'il est courant de mesurer quelques volts sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter.
Vous pourrez parcourir d'autres sujets de ce forum où des développements techniques peuvent vous aider à la compréhension. Presque au hasard, celui-ci avec les liens afférents Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
Et celui là pour la culture Recherche historique voltmètre
Cordialement.
05 avril 2023 à 13:48

Bonjour Pascalekiki. Cela dépend du bruit. bizz bizz est difficile à imaginer.
Sachant que le compteur est l'appareil qui compte l'énergie consommée, il n'est pas certain que ce soit lui qui vibre.
Si le bruit provient du tableau de répartition un bruit peut être émis.
Vous avez éteint le chauffe-eau, mais comment ?
- Soit en déclenchant le disjoncteur qui l'alimente
- Soit en manœuvrant le maneton d'un contacteur en position arrêt, puisque vous évoquez un contacteur. On en déduit que vous avez un double tarif heures pleines heures creuses.
Il se peut que le contacteur vibre de temps en temps. On tapote dessus et la vibration devrait cesser.
Par contre, on craint les mauvais contacts parcourus par du courant. Cela fait un bruit d'étincelles avec une odeur particulière. Là, on s'inquiète.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Sachant que le compteur est l'appareil qui compte l'énergie consommée, il n'est pas certain que ce soit lui qui vibre.
Si le bruit provient du tableau de répartition un bruit peut être émis.
Vous avez éteint le chauffe-eau, mais comment ?
- Soit en déclenchant le disjoncteur qui l'alimente
- Soit en manœuvrant le maneton d'un contacteur en position arrêt, puisque vous évoquez un contacteur. On en déduit que vous avez un double tarif heures pleines heures creuses.
Il se peut que le contacteur vibre de temps en temps. On tapote dessus et la vibration devrait cesser.
Citation :Il n'y avait pas de danger particulier s'il s'agit bien d'une vibration d'origine électromécanique.
j'avais peur qu'il prenne feu pendant la nuit
Par contre, on craint les mauvais contacts parcourus par du courant. Cela fait un bruit d'étincelles avec une odeur particulière. Là, on s'inquiète.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
05 avril 2023 à 10:15

Citation :Non car pour que l'interrupteur différentiel déclenche avec le test, il faut et il suffit qu'il soit en bon état, et alimenté avec présence phase et neutre sur ses bornes. Même si tous les DJ en aval sont déclenchés.
je voudrais savoir si mon test inter différentiel se déclenche cela ne veut-il pas dire que je suis en sécurité ?
Pour qu’un ID déclenche, outre le fait qu'il doit être en état (d'où le test) les récepteurs branchés en aval dont la fiche est munie d'une alvéole de terre doivent être connectés sur une prise de coutant avec broche de terre, et surtout avec une ligne de terre de l'habitat en état, avec une résistance de terre de 100 ohms maximum.
Citation :Non, un interrupteur différentiel ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement d'un récepteur relié à la terre.
Qu'il va se couper en détectant une surintensité ?
Si par hasard un humain touche la phase, l'interrupteur différentiel 30 mA doit déclencher, non sans que l'opérateur ait ressenti une grosse secousse appelée électrisation (car électrocution = mort).
Ce sont les fusibles ou disjoncteurs qui coupent les surintensités, plus ou moins rapidement suivant la valeur du courant excédentaire par rapport au calibre de la protection en ampères.
Citation :Vous voyez qu'il faut être extra précis avec le vocabulaire. Si la lampe a été connectée entre phase et terre, la protection différentielle a déclenché.
et le disjoncteur a sauté
Citation :Il n'y a jamais de question idiote.
...qui peut-être vous paraître idiote.
Le forum est un espace d'échange et de transmission de l’expérience.
Cordialement.
04 avril 2023 à 23:39

Re.
Néanmoins, on peut vous conseiller d'essayer en plein air avec une disqueuse, juste pour voir. Il faudra lunettes de protection, masque filtrant pour la respiration (pas un FFP2), des gants en cuir, une combinaison avec capuche, et malgré cela, une trousse à pharmacie premier secours, avant de faire le 15.
Cordialement.
Citation :On ne fait pas toujours ce qu'on veut.
même si elle ne me convient pas
Néanmoins, on peut vous conseiller d'essayer en plein air avec une disqueuse, juste pour voir. Il faudra lunettes de protection, masque filtrant pour la respiration (pas un FFP2), des gants en cuir, une combinaison avec capuche, et malgré cela, une trousse à pharmacie premier secours, avant de faire le 15.
Citation :Oui, et la poussière qui va avec. Et ce n'est pas fini.
Que du bonheur...
Cordialement.
04 avril 2023 à 23:20

Bonjour Elo01170.
Un bug est une notion bien vague.
En attendant vous identifiez bien tous les départs sur le tableau de répartition.
Cordialement.
Citation :Non, car vous ne décrivez pas l'incident.
Quelqu'un sait ce qui peut se passer ?
Un bug est une notion bien vague.
En attendant vous identifiez bien tous les départs sur le tableau de répartition.
Cordialement.
04 avril 2023 à 22:52

Bien reçu. Devant un écran, on est bien d'accord qu'on n'a pas de vue d'ensemble. Il est souvent des cas où l'entraide bricolage, de l'habitat principalement, ne peut avoir lieu car le problème est trop complexe et il ne peut se résoudre en quelques lignes sur un forum, même avec beaucoup de patience et de pédagogie.
Ici, on croit savoir que les fusibles ont été mis hors circuit. La présence d'un interrupteur différentiel est évoquée, mais on ne peut savoir comment il est monté par rapport aux circuits. Avec toute la meilleure volonté du monde on ne pourra pas vous téléguider au mieux.
Comprenez bien qu'il nous est difficile d'en faire plus. Il est des cas où nous mettons en garde les internautes quand les actions à entreprendre nécessitent des connaissances du métier et une expérience certaine. Et ici ce n'est pas de ce type d'entraide simple dont vous avez besoin. Il faut intervenir sur place avec ses outils et ses compétences.
C'est pour cela qu'il faut que vous sous-traitiez à une entreprise compétente et pas au premier auto-entrepreneur sans expérience venu.
Certes, il faudra sortir des euros et cela vous le saviez en achetant la maison. Mettre en sécurité fait partie de l'amélioration de votre bien, c'est donc un investissement rentable que vous avez peut-être dû anticiper. Vous êtes dans une impasse technologique, pour ne pas utiliser le terme trivial "galère". Il faut arrêter.
L'électricité est un domaine dangereux. Si vous avez éliminé les fusibles c'est une faute. N'en faites pas d'autres tout en ayant conscience que vous n'en faites pas ; il en va de la sécurité des personnes et des biens.
Désolé de n'avoir pas pu répondre à votre attente.
Cordialement.
Ici, on croit savoir que les fusibles ont été mis hors circuit. La présence d'un interrupteur différentiel est évoquée, mais on ne peut savoir comment il est monté par rapport aux circuits. Avec toute la meilleure volonté du monde on ne pourra pas vous téléguider au mieux.
Citation :Oui, et il en est de même pour nous devant l'écran. De ce qu'on en voit, le problème n'est pas simple car il s'agit d'une réfection complète sur une installation obsolète.
Je vous avoue que je ne comprends plus.
Comprenez bien qu'il nous est difficile d'en faire plus. Il est des cas où nous mettons en garde les internautes quand les actions à entreprendre nécessitent des connaissances du métier et une expérience certaine. Et ici ce n'est pas de ce type d'entraide simple dont vous avez besoin. Il faut intervenir sur place avec ses outils et ses compétences.
Citation :L'électricien n'a pas pu vous dire exactement cela car c'est un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur différentiel. Chaque mot a son importance en technologie, nous pratiquons l'entraide à distance sur le forum tous les jours et essayons de remettre les pendules à l'heure quand cela est possible. Mais ici, il y a trop d'imprécision pour aller plus avant.
...ça passe par le disjoncteur différentiel type A 40A 30MA
C'est pour cela qu'il faut que vous sous-traitiez à une entreprise compétente et pas au premier auto-entrepreneur sans expérience venu.
Certes, il faudra sortir des euros et cela vous le saviez en achetant la maison. Mettre en sécurité fait partie de l'amélioration de votre bien, c'est donc un investissement rentable que vous avez peut-être dû anticiper. Vous êtes dans une impasse technologique, pour ne pas utiliser le terme trivial "galère". Il faut arrêter.
L'électricité est un domaine dangereux. Si vous avez éliminé les fusibles c'est une faute. N'en faites pas d'autres tout en ayant conscience que vous n'en faites pas ; il en va de la sécurité des personnes et des biens.
Désolé de n'avoir pas pu répondre à votre attente.
Cordialement.
04 avril 2023 à 22:46

Re. Sachant qu'une installation sans vase d'expansion fonctionne normalement sans cette montée en pression, il ne serait pas impossible que le vase soit responsable.
Juste une déduction logique sans preuve.
Sans expérience particulière, on va attendre qu'un contributeur davantage expérimenté propose un diagnostic.
Vous pouvez également contacter un plombier, ce doit être un défaut connu de la profession.
Attendons donc d'autres avis.
Cordialement.
Juste une déduction logique sans preuve.
Sans expérience particulière, on va attendre qu'un contributeur davantage expérimenté propose un diagnostic.
Vous pouvez également contacter un plombier, ce doit être un défaut connu de la profession.
Attendons donc d'autres avis.
Cordialement.
04 avril 2023 à 21:15

Re. Il semble qu'il n'y a plus de protection surintensité puisque les fusibles sont hors circuit.
Voyez quand même avec votre ami électricien. Devant l'écran on ne peut pas aller voir les détails.
Comme déjà dit, il faut tout mettre par terre en ayant fait un repérage préalable, ensuite on avise, mais sans improviser comme il semble que c'est ce que vous avez fait.
Ne laissez pas l'installation comme cela, elle est dangereuse, faites intervenir un professionnel. Le forum n'est pas responsable en cas d'accident, mais il est de notre devoir de vous mettre en garde.
On ne bricole pas en électricité, et sauf erreur, c'est ce que vous faites.
Vous savez tout, nous ne pourrons pas aller plus loin.
Cette rénovation et mise en sécurité est du domaine de compétences d'un électricien professionnel.
Cordialement.
Voyez quand même avec votre ami électricien. Devant l'écran on ne peut pas aller voir les détails.
Comme déjà dit, il faut tout mettre par terre en ayant fait un repérage préalable, ensuite on avise, mais sans improviser comme il semble que c'est ce que vous avez fait.
Ne laissez pas l'installation comme cela, elle est dangereuse, faites intervenir un professionnel. Le forum n'est pas responsable en cas d'accident, mais il est de notre devoir de vous mettre en garde.
On ne bricole pas en électricité, et sauf erreur, c'est ce que vous faites.
Vous savez tout, nous ne pourrons pas aller plus loin.
Cette rénovation et mise en sécurité est du domaine de compétences d'un électricien professionnel.
Cordialement.
04 avril 2023 à 20:58

Bonjour delabarbad. A part identifier les différentes prises du circuit en cause et démonter l'appareillage afin de voir les connexions, il n'y a pas d'autres actions à effectuer.
Il faudrait savoir si le déclenchement est immédiat quand vous réenclenchez le DJ du circuit.
Il faudrait aussi déterminer quelle action de votre part, s'il y en a eu une, a déclenché le DJ en cause ; ou si le déclenchement est survenu subrepticement.
Bref, il faut raconter les circonstances du premier déclenchement.
Cordialement.
Il faudrait savoir si le déclenchement est immédiat quand vous réenclenchez le DJ du circuit.
Il faudrait aussi déterminer quelle action de votre part, s'il y en a eu une, a déclenché le DJ en cause ; ou si le déclenchement est survenu subrepticement.
Bref, il faut raconter les circonstances du premier déclenchement.
Cordialement.
04 avril 2023 à 15:18

Bonjour Mano2. On ne s'attendait pas à ce problème, car vous n'avez effectué qu'une commande prévue par le constructeur.
Sans notice détaillée on ne peut vous aider. Et comme il s'agit d'un produit de premier prix on n'en sait pas plus.
On comprend que la variateur fonctionne quand même. Essayez de voir si la commande en façade est active.
Peut-être faut-il activer les commandes déportées et inhiber les commandes en façade avec le logiciel interne. Comme sur les autres modèles de variateurs peut-être plus élaborés.
Désolé, mais devant l'écran, on bloque.
Nota : quel est l'élément qui a déclenché ? Sachant que le compteur compte.
Sans notice détaillée on ne peut vous aider. Et comme il s'agit d'un produit de premier prix on n'en sait pas plus.
On comprend que la variateur fonctionne quand même. Essayez de voir si la commande en façade est active.
Peut-être faut-il activer les commandes déportées et inhiber les commandes en façade avec le logiciel interne. Comme sur les autres modèles de variateurs peut-être plus élaborés.
Désolé, mais devant l'écran, on bloque.
Nota : quel est l'élément qui a déclenché ? Sachant que le compteur compte.
04 avril 2023 à 12:48

Bonjour steph28. Facile !
Il va falloir démonter le bac complet. Des frais en vue.
La douche froide.
Cordialement.
Il va falloir démonter le bac complet. Des frais en vue.
La douche froide.
Cordialement.
04 avril 2023 à 12:38

Re. Pour la question 3 c'est bon.
Pour 1 c'est difficile à comprendre.
Pour 2 aussi.
On se répète : "Voir les nombreux exemples de tableaux de CMT."
Le branchement du tableau secondaire a déjà été expliqué. Il faut que les lignes alimentées n'aient rien à voir avec celles du tableau principal, donc appairées. La ligne du tableau secondaire est à alimenter en aval d'un DJ lui-même branché sur le bornier principal. L'arrivée sur le tableau secondaire se fait sur un ID dont les sorties phase neutre alimentent les DJ des circuits à l'aide de peignes.
Pour le tableau principal, il faut déjà comprendre comment sont les circuits et c'est une autre paire de manches, puisque votre électricien ne s'y retrouve pas.
Cordialement.
Pour 1 c'est difficile à comprendre.
Pour 2 aussi.
On se répète : "Voir les nombreux exemples de tableaux de CMT."
Le branchement du tableau secondaire a déjà été expliqué. Il faut que les lignes alimentées n'aient rien à voir avec celles du tableau principal, donc appairées. La ligne du tableau secondaire est à alimenter en aval d'un DJ lui-même branché sur le bornier principal. L'arrivée sur le tableau secondaire se fait sur un ID dont les sorties phase neutre alimentent les DJ des circuits à l'aide de peignes.
Pour le tableau principal, il faut déjà comprendre comment sont les circuits et c'est une autre paire de manches, puisque votre électricien ne s'y retrouve pas.
Cordialement.
04 avril 2023 à 12:00

Bien reçu. On va considérer que le BP est bien monté. La notice Aldes avec on-off est loin d'être claire. Quand c'est ainsi on remue ciel et terre auprès de la marque pour avoir l'information. Et c'est ici : https://www.aldes.fr/pro/documentations-services/s-informer-et-nous-contacter
Il faudra vérifier quand même que la mécanique avec le ruban n'est pas coincée, que la pile est bonne s'il y en a une.
Quand on a des doutes on fait un essai sur l'établi. Néanmoins il faut que vous puissiez démonter ne serait-ce que pour faire le nettoyage régulier de la bouche, même si elle est neuve.
Si le logement est neuf l'appareil est peut-être sous garantie. Une piste donc vers le SAV.
Dans l'immédiat, il vaut mieux contacter Aldes, en les félicitant au passage pour la clarté des notices de montage. En général, cela ne leur fait pas trop plaisir.
Cordialement.
Il faudra vérifier quand même que la mécanique avec le ruban n'est pas coincée, que la pile est bonne s'il y en a une.
Quand on a des doutes on fait un essai sur l'établi. Néanmoins il faut que vous puissiez démonter ne serait-ce que pour faire le nettoyage régulier de la bouche, même si elle est neuve.
Si le logement est neuf l'appareil est peut-être sous garantie. Une piste donc vers le SAV.
Dans l'immédiat, il vaut mieux contacter Aldes, en les félicitant au passage pour la clarté des notices de montage. En général, cela ne leur fait pas trop plaisir.
Cordialement.
04 avril 2023 à 11:51

Bonjour Jean-Cris2b. Vous n'avez pas fait de retours lors de vos précédentes demandes sur le forum. Cela fait partie des règles implicites d'usage.
Pour la question du jour, si vous avez un compte de professionnel vous pouvez penser à Hilti (qualité certes, mais pas prix ; vous pouvez passer la dépense en frais généraux).
Sinon il y a Bosch (gamme bleue), Dewalt (voir comment se fait le SAV), Festool, Makita, et l'on en oublie.
Les distributeurs comme Point P, Cedeo, CGED et autres, proposent aussi des matériels intéressants.
En conclusion, en gamme professionnelle il n'y a pas de meilleure marque sauf qu'il faut faire le choix de marques réputées avec un SAV efficace. Penser aussi à l'approvisionnement des consommables.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour la question du jour, si vous avez un compte de professionnel vous pouvez penser à Hilti (qualité certes, mais pas prix ; vous pouvez passer la dépense en frais généraux).
Sinon il y a Bosch (gamme bleue), Dewalt (voir comment se fait le SAV), Festool, Makita, et l'on en oublie.
Les distributeurs comme Point P, Cedeo, CGED et autres, proposent aussi des matériels intéressants.
En conclusion, en gamme professionnelle il n'y a pas de meilleure marque sauf qu'il faut faire le choix de marques réputées avec un SAV efficace. Penser aussi à l'approvisionnement des consommables.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 avril 2023 à 10:15