Re, K1, K2, K3, K4 correspondent aux bouton sous l'afficheur ?
La réf de votre UE est t'elle complète ? CXYD.... quelque chose ?
Les codes peuvent être différents.

12 septembre 2025 à 16:28
forum consulter ce sujet Appairage PAC monobloc Samsung avec kit de commande sur le forum Climatisation

Bonjour.

Après recherches A00 voudrait dire pas d'alarme en attente ou en fonctionnement normal.
A suivre.
12 septembre 2025 à 16:17
forum consulter ce sujet Appairage PAC monobloc Samsung avec kit de commande sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Citation :
pas en plein air pour recevoir des données
je ne vois pas trop ce que cela veut dire ?
une traduction bizarre?
Citation :
Erreur de communication
par contre cela pourrait provenir de la carte UE ou UI, mais le plus courant UE.
A voir éventuellement avec la plateforme Samsung.
12 septembre 2025 à 16:13
forum consulter ce sujet Voyant clignote split inverter Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vérifier si le kit de commande MIM-E03EN, s'adapte bien avec votre monobloc Samsung de type AE 120 CXYD. Vous parlez de l'UE pas de l'UI ?
Je n'ai pas trouvé ce code A000 ?
Vérifier aussi la correspondance des fils sur le câblage, puissance et com, entre UI et UE ainsi que le câblage commande.
12 septembre 2025 à 15:06
forum consulter ce sujet Appairage PAC monobloc Samsung avec kit de commande sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'huile sur l'évasement d'un dudgeon sert simplement pour que lors du serrage le tube ne se vrille pas, valable surtout pour les petits diamètres.
Pour le couple de serrage deux clés à molette un bon coup de serrage est très bien, la clé dynamo pour être honnête aucun frigoriste se sert de cet outil saut pour cas particuliers.
C'est un peu à l'instinct et expérience.
Pour la pâte, en France on appelle cela de la "pâte bleu" on mets ce produit sur les filets des dudgeons surtout pas sur l'évasement, cela évite le desserrage éventuelle de l'écrou due aux vibrations.
Mais nous nous en servons seulement en cas de doute et de dépannage.
12 septembre 2025 à 10:34
forum consulter ce sujet Plage couple de serrage et huile/Nylog sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Outre le nettoyage des filtres des splits

Oui bien sur, les connexions électriques par exemple à resserrer hors tension, pour le nettoyage de votre UE à l'eau, prendre un jet à très peu de pression et débit, et rincer la batterie tout en frottant avec une lavette en plastique soupe et dure à la fois dans le sens des ailettes.

Pour l'UI idem avec une bouteille d'eau et un peu d'eau de javel avec un pinceau toujours dans le sens des ailettes. rincer doucement.
Regarder si la volute de soufflage est sale, si oui prendre un pinceau machine à l'arrêt nettoyer cette volute dans le sens horizontale, une fois terminé, mettre un chiffon devant et mettre en ventilation simple à fond pour enlever les éventuelles poussières, sans projection au loin.
12 septembre 2025 à 10:25
forum consulter ce sujet Conseils nettoyage entretien split sur le forum Climatisation

Bonjour, idem que climatisation76.
Toutefois si les raccordement GAZ sont en 1/2 sur les deux sorties UE, mettre la plus puissante 1/2 d'origine au plus bas et mettre la réduction 1/2-3/8 sur le raccord du haut.
C'était une recommandation Daikin.
11 septembre 2025 à 09:27
forum consulter ce sujet Diamètre raccordement entre UI et UE climatiseur sur le forum Climatisation

Aussi nous il est quasiment impossible sauf exceptionnellement de ne remplacer que les UI ou le gainable, le matériel évolue et n'est plus compatible électroniquement avec le matériel actuel et les nouveaux gaz.
09 septembre 2025 à 19:42
forum consulter ce sujet Faire évoluer une climatisation sans devoir tout changer sur le forum Climatisation

Bonjour, si ils le disent ?
Citation :
On m'a annoncé un montant de 18000€, ce qui me semble élevé.

Cela dépend de votre installation et la configuration actuelle, voir la plaque signalétique de votre UE la puissance frigo doit ètre dessus ou avec cette référence voir sur internet cette puissance.
Ou encore si on peut vous renseigner.
Lire sur ce site, le sujet Air zone a souvent été abordé.

09 septembre 2025 à 19:39
forum consulter ce sujet Faire évoluer une climatisation sans devoir tout changer sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est vrai que ce n'est pas complet comme info cela devrait correspondre à erreur UI ou UE.
Vérifier si tout est bien câblé (hors tension, resserrer l'alimentation 230v, et le câble de liaison UI et UE .
04 septembre 2025 à 17:50
forum consulter ce sujet Voyant clignote split inverter Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le système Air zone est un système qui permet de gérer la distribution du chaud ou du froid dans les pièces, alors je ne vois pas ce que cela gène d'installer les volets de réglage dans chaque pièce.
04 septembre 2025 à 17:45
forum consulter ce sujet Faire évoluer une climatisation sans devoir tout changer sur le forum Climatisation

Bonjour.

Normalement il doit y avoir des résistances électriques qui prennent le relai en cas de panne, peut être qu'une partie est tombée en panne suite à cette coupure électrique ?
04 septembre 2025 à 17:42
forum consulter ce sujet Pas de contrôle température eau sanitaire en mode deuxième générateur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour un ancien cela ne veut rien dire du tout, mis à part que l'on a pas besoin de couverturestitter
04 septembre 2025 à 17:40
forum consulter ce sujet Taux de couverture climatiseur ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je suis en vacances, mas document étant chez pas facile de vous aider.
Mais c'est sur, j'ai déjà expliqué la manipe.
En attendant lire la réponse 3878
03 septembre 2025 à 18:23
forum consulter ce sujet Problème température de consigne climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est ce que je dis, vous devez avoir un contrat d’entretien concernant cette machine avec une obligation de pouvoir présenter un certificat par laquelle votre installation est conforme, cette attestation FGAZ est fournie après contrôle avec un détecteur de fuite approprié et par une société habilité à la manipulation des fluides ayant son attestation de capacité (contrôlé par un organisme habilité et renouvelable tous les 6 ans et payant) et ce contrôle doit être effectué par un technicien détenant son attestation d'aptitude nominative et valable à vie, à la fin du contrôle celui-ci doit vous remettre cette attestation d'étanchéité obligatoire, soit électroniquement soit sur papier.
03 septembre 2025 à 18:22
forum consulter ce sujet Demande de documents certificat CE clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

En mm 1/4=6.35, 3/8=9.52, je pense que les raccords sont bien du 1/4-3/8.
03 septembre 2025 à 09:49
forum consulter ce sujet Clim Toshiba Ras b13bkv6 e liaison en 3/81/4 et 1/4 8.10m sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quelle attestation ? celle de la mise en service de l'installation ?
Si oui, éventuellement avec la société si elle existe toujours, mais c'est pas gagné.
Pour l'instant si la machine fonctionne toujours correctement, il vous suffit de contacter une entreprise (de frigoriste) pouvant vous proposer un contrat d’entretien, et vous fournira une attestation de contrôle de fuite obligatoire 1x par an.
Prouvant ainsi que vous effectuez un contrat, et que vous êtes dans les règles.
Le prix du contrat varie suivant les régions, de 300 à 400€ pour deux visites.
02 septembre 2025 à 18:44
forum consulter ce sujet Demande de documents certificat CE clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui c'est normal, il y a peut être la possibilité de stopper la ventilation une fois la température atteinte.
La méthode à déjà été expliquée sur ce forum, ou encore rappeler la plateforme.
02 septembre 2025 à 18:30
forum consulter ce sujet Problème température de consigne climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, pas très sympa comme complément d'informations.

Notre amis voulais déjà un renseignement, qui est pour le conforter dans son choix, et bien sur et parfaitement certain qu'un bilan thermique est l'idéal et peut éventuellement baisser la facture parfois avec des conséquences financières appréciables.
02 septembre 2025 à 18:28
forum consulter ce sujet Dimensionnement groupe climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour, en ratio il vous faudrait 5.2 kW donc vous seriez dans la bonne puissance.
31 août 2025 à 16:44
forum consulter ce sujet Dimensionnement groupe climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si on recharge une clim qu'elle quelle soit c'est qu'il y a une fuite et on se doit de la trouver la réparer.
Règle du parfait non voleur.
Maintenant à force de recharger et recharger il est fort possible que le compresseur soit HS.
31 août 2025 à 16:41
forum consulter ce sujet Compresseur climatisation HS ou pas ? sur le forum Climatisation

Bonjour, c'est exactement ca, si besoin rallonger avec un autre tube en l'emboitant dedans.
28 août 2025 à 18:36
forum consulter ce sujet Eau qui coule d'un split clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, des idées on en a, mais le problème est que cette installation ne fonctionnera pas, tout simplement parce-que ces appareils n'ont pas de pression disponible, donc absolument pas prévus pour ça, c'est à dire que le fait de souffler dans une gaine l'air n'arrivera pas dans la pièce à moins d'avoir une clim sur puissante et encore. sad
25 août 2025 à 18:02
forum consulter ce sujet Installation climatiseur farfelue ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Désolé mais sur votre plan séjour / cuisine 55 m² je serais plutôt partant pour un 4.5 kW, 1 kW est important en terme de puissance.
Pour les implantations UI photo 1 et UE Photo 2.

25 août 2025 à 17:55
forum consulter ce sujet Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce que je veux dire est qu'il faudrait adapter le point de consigne de l'UI qui à un décalage par rapport à l'autre, ex: si une UI stoppe à 20°C et que l'autre continue de produire du froid, a cause de cette écart de 1°C, augmentez la température de cette dernière de 1°C et voir si le groupe extérieur se coupe.
24 août 2025 à 08:37
forum consulter ce sujet Sondes de température déportées clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

La différence de température est vraiment infime.
Le trou donnant sur l'extérieur est certainement mal bouché.
Même en déplaçant la sonde de quelques centimètres ne changera pas grand chose.
Vous devriez plutôt jouer sur le point de consigne demandé.
Si la mesure coupe à un endroit sur 1°C en moins diminuer le point de consigne de 1°C sur l'autre.
A vous de trouver le bon plan.
23 août 2025 à 08:37
forum consulter ce sujet Sondes de température déportées clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avez-vous coupé le courant et isolé les bouts des fils ? et encore bien repéré le branchement ?
23 août 2025 à 08:27
forum consulter ce sujet Clim gainable Atlantic Zone Control unité d'ambiance déconnectée sur le forum Climatisation

Bonjour, ah oui, si vous pouvez aider ce forum même avec 5€.
Et l'intelligence artificielle ne fait pas tout, et surtout raconte pas mal de bêtises sur tout ce qui est technique.
leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci.
22 août 2025 à 18:18
forum consulter ce sujet Comportement unité extérieure selon température externe sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
le split s’arrête d'un coup.

Comment ça il s'arrête d'un coup ? quelques explications svp, la ventilation de votre UI ?
La production de froid ? dans quel mode de fonctionnement êtes vous, "AUTO" ou "Froid seul "?

22 août 2025 à 18:13
forum consulter ce sujet Split Daikin Stylish comment maintenir la ventillation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non. Vous voulez faire quoi exactement il y a peut être une solution ?
22 août 2025 à 18:06
forum consulter ce sujet Sondes de température déportées clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui bien sur, en mode froid plus il fait chaud en mode froid, ou plus il fait froid en mode chaud les performance des machines baissent.
Mais ces appareils sont prévus pour travailler dans des conditions parfois extrêmes.
Donc avec 30°C en extérieur et demande de froid à 27°C cela devrait aller.
Bien sur si votre appareil à bien été dimensionné.
Normalement on demande pour un confort correcte entre 5 et 7°C en dessous par rapport à la température extérieure.
22 août 2025 à 18:04
forum consulter ce sujet Comportement unité extérieure selon température externe sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Est-il possible de faire ces saignées verticalement directement derrière le split
Oui bien sur, par contre pour du béton il vous faudra une machine pour effectuer la saignée que vous pouvez louer dans une société de location d'outillage.
Bien droite, largeur 5 cm profondeur 4 cm mini, 10 cm c'est bien, finir au marteau et burin ou marteau piqueur.

Par contre pour couder les tubes au plus court derrière, il faudra deux cintreuses adapté au diamètre des tubes 1/4-3/8 de votre UI enlever les raccords à visser et souder à l'argent la longueur de tube que vous avez besoin pour aller jusque votre UE, ces raccords seront trop gros dans la saignée et surtout en cas de fuite les soudures limitant ce genre de désagrément, il faudrait tout recaser.

Dans cette saignée, un câble 3g15², les deux tubes frigo isolés, le tube d'évacuation D 9 mm venant du flotteur a mettre dans une gaine.
Pour la SI 30 il faut une bobine de tube clair de D 9mm extérieur 6mm intérieur, le câble de liaison( type RJ45) entre le flotteur et la pompe sera trop court, il est possible d'avoir un prolongateur de 2m dans votre cas il en faudra 2.
La solution rouge sera la mieux adaptée car le flotteur de la pompe sera beaucoup plus facile à installer.
A vous de jouer.
22 août 2025 à 17:59
forum consulter ce sujet Disposition des conduites plus pompe de relevage sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les mesures sont suffisantes 5 cm de chaque coté OK.
Pour le passage des tube c'est vous qui voyez, le jugement n'appartient qu'a vous, le plus pratique, le plus facile, le plus joli, le plus court, etc...
21 août 2025 à 16:48
forum consulter ce sujet Avis climatisation Daikin FVXM50B sur le forum Climatisation

Bonjour. " les écrits restent les paroles s'envolent" alors un rapport écrit fait foie de travail bien fait, ce que comme AAC, je doute fortement, et je rejoins son diagnostique.
De plus à force de tripatouiller ces pauvres machines les pannes et dégâts peuvent s'amplifier.

On ne cherche pas une fuite avec un produit de détection, et encore moins un produit pour boucher les trous, n'importe quoi.
Test azote 25b mini et on cherche la fuite avec du mille bulle aux endroits stratégiques, ou mieux au nidron avec un détecteur électronique adapté .
Pour la couleur marron sur votre UI pas d'inquiétude, cela est due à la fabrication de la batterie lors des soudures, chauffe du chalumeau et non la condensation.
C'est un bon votre frigoriste shocked
Ah oui aussi on ne change pas le gaz tous les dix qui vous à dit ca ? encore n'importe quoi.
21 août 2025 à 16:45
forum consulter ce sujet Fuite de fluide frigorigène répété dans les 2 ans d'instalation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui, il suffit de mettre en service la clim comme c'est de l'air pulsée avec suivant les modèles de clim en BOOST, ou descendre le point de consigne au plus bas pendant 20mn et le mettre à 5/7° en dessous de la température extérieure.
18 août 2025 à 19:05
forum consulter ce sujet Économie d'énergie consommation électrique climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

"Si le trou percé dans le mur derrière le split est mal isolé (par de la mousse expansive), est-ce que cela peut expliquer que l'unité extérieure Inverter tourne sans s'arrêter de temps en temps ?
Mousse expansive ou autre, oui tout à fait .
"J'ai l'impression que la mousse expansive dans le trou ne joue pas son rôle d'isolation par rapport à la température extérieure."
J'ai l'impression que d'après vos données suivantes il y a une très mauvaise isolation.
Et que la sonde de repise prend une température très haute par rapport à votre demande et de résultats
Ce qui aurait sympa réf des UI et UE
18 août 2025 à 19:02
forum consulter ce sujet Trou percé dans le mur derrière le split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Citation :
Une pente de 1 % suffit-elle pour l'évacuation des condensats ?" oui
À quoi sert la bande isolante vendue avec les kits d'installation ?" pour les parties pas trop accessibles
"J'ai lu ici dans le forum qu'il n'est pas nécessaire de fixer les big foot au sol (dalle en béton) est-ce vrai ?

Non, mais fixer l'UE sur ces big foot oui, si on fixe un big foot sur un sol il ne sert plus à rien à cause des transmissions de bruits.
18 août 2025 à 18:53
forum consulter ce sujet Conseils pour l'installation d'un climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pourquoi c'est du consommable, environ 100€ tous les 1 ou 2 ans, rester avec l'installation actuelle, il n'y a pas mieux, si bien effectué, avez vous eu des soucis jusque là ?
Mais si vous voulez dépenser de l'argent, libre à vous tongue
18 août 2025 à 18:47
forum consulter ce sujet Installation pompe relevage sur mono split Daikin FTXF42 sur le forum Climatisation

Bonjour.

De la vapeur ou ? sur 2 UI seulement ? pour moi ce serait 2 stoppées, et comme le fluide frigo va partout dans votre installation cela provoque un choque "thermique" et provoque de la vapeur lors du démarrage de votre appareil. bref rien de grave.
18 août 2025 à 18:39
forum consulter ce sujet Vapeur dégagé de deux splits Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est ce que j'ai dans mes codes. i = dizaines, Étoile = unités, mais c'est peut être une erreur des ma doc.
Mais cela dépend du modèle.
Et après recherche pour ce modèle c'est bien le code 45.
17 août 2025 à 18:45
forum consulter ce sujet Clim LG UV12 AVNH126ELAC démarre et s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le code erreur 10 serait un problème de Com entre carte UI et UE, le rond et le carré clignotants renforce cet état anormal et stoppe les machines pour ne pas casser le compresseur ou le système de contrôle.
17 août 2025 à 12:06
forum consulter ce sujet Erreur 10 climatiseur gainable Hitachi RAD-50RPE sur le forum Climatisation

Bonjour.

Défaut 54 = erreur de phase plus sur des clim en tri 380 volts /problème d'alimentation électrique si il y a bien 230 V sur votre UE possibilité de carte inverter HS.
17 août 2025 à 12:00
forum consulter ce sujet Clim LG UV12 AVNH126ELAC démarre et s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.

Certains constructeurs proposent des systèmes wifi, se renseigner auprès de Mitsubishi Electric.
17 août 2025 à 08:38
forum consulter ce sujet Commande à distance PAC Mitsubishi Electric pas récente sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans le temps c'était une bonne marque française, mais maintenant beaucoup moins.
Optez plutôt pour Daikin ou Mitsubishi Electric.
17 août 2025 à 08:31
forum consulter ce sujet Remplacer radiateurs convecteurs par une clim révèrsive. sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est possible que la sonde de reprise de l'UI défectueuse.
Cette sonde serait à contrôler. Hors tension, démonter cette sonde, 3 mesures, en ohmmètre, une dans la main (env 32°c) une en ambiance (env 22°c) et une dans un bol avec des glaçons(proche du 0°C) par contre il faudrait comparer ces résultats avec le tableau de la marque.
D'après les renseignements que j'ai 10 KOhms=25°C, 6.5=35°C, 15=15°C
17 août 2025 à 08:27
forum consulter ce sujet Une RAK-25QH855(W) sur les deux en place ne fait plus froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous ne voulez pas faire d'erreurs, Dom-Aom vous à expliqué très justement qu'il fallait seulement compter un aller entre chaque UE-UI et additionner les trois longueurs.
Donc d'après vos données vous êtes bon, pas de rajout de gaz.
Sur ce type de machine inverter perso je mets un 15A avec du 3G2.5²
Effectivement pour les deux UI tailles 15=1/4-3/8, et la taille 50=1/4-1/2
Mick38 si je ne me trompe pas, notre ami a donné la bonne doc "UE climatisation" étant donné qu'il installe 1 x Unité Extérieure : MXZ-3F68VF4,

15 août 2025 à 12:12
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi alimentation de UE sur le forum Climatisation

Bonjour.

OK, il faut aller dans la programmation, accéder au mode 22, code 6, et mettre en 2 (arrêt) = vitesse off (froid sans redémarrage toutes les 6 minutes.
Si voulez aussi en chaud code 3 et ensuite 3
15 août 2025 à 08:40
forum consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire clim Daikin FBA100 sur le forum Climatisation

Bonjour.

La signification de ces 3 voyants allumés sur cette marque, car il y a très très peu de renseignements ou documents.
Ce que je peut dire est souvent cela donne un signe de panne, manque de gaz, surchauffe compresseur, sondes HS etc..... Éventuellement, en ouvrant le panneau du dessus de votre unité extérieure ou le capot de protection de câblage de celle-ci des codes défauts peuvent s'y trouver.
15 août 2025 à 08:31
forum consulter ce sujet Clim Hicon se met en erreur au bout de 10 minutes sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous avez une clim dans votre chambre, en principe la puissance est calculée pour le volume de celle-ci, donc oui la porte doit être fermée.
Le renouvellement s'effectue naturellement par les espaces comme sous la porte, les ventilations sur les fenêtres, quand vous sortez ponctuellement de votre chambre, pas de risques quelconques sur la santé.
15 août 2025 à 08:21
forum consulter ce sujet Climatisation et porte chambre à coucher sur le forum Climatisation

Bonjour.

Citation :
Je fait une installation sur un climatiseur tri split Mitsubishi Electric
Climatiseur tri split Mitsubishi MSZ-AY MXZ-3F68VF4 6.8kW tailles 15 + 15 + 50 MSZ-AY15VGKP + MSZ-AY15VGKP + MSZ-AY50VGK WiFi3

Vous mèmes ?
14 août 2025 à 18:14
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi alimentation de UE sur le forum Climatisation