 Bonjour, j'ai installé une gouttière sur un cabanon en briques afin de récolter les eaux pluviales, et relié la descente à un regard, puis à un circuit de tubes PVC. Le problème est que les tuyaux PVC, afin de respecter la pente jusqu'à l'autre regard raccordé au réseau eaux pluviales, sont au niveau du sol. Je n'ai pas pu les enfoncer davantage, c'est impossible. (Respect de la pente). Auriez vous des idées pour protéger les tuyaux d'écrasement éventuels ? Merci.
22 février 2008 à 02:33
Conseils des internautes 1 
Invité

Protection canalisation à faible profondeur
Invité
Bonjour. Un écoulement pluvial ne servant quà cet usage, admet une pente de 5/1000, ou si vous préférez 5 mm par mètre. Ce nest pas beaucoup, mais avec une bonne règle, un bon niveau et de la méticulosité pour ne pas créer de flaches, cela permet de gagner en profondeur au point haut, et peut être de résoudre votre problème. Pour la protection à faible profondeur, il n'y a guère que les plaques acier, ou un enrobage de béton avec treillis soudé. Tout dépend de ce qui va circuler dessus. Cordialement. Jean-Pierre, modérateur Bricovidéo.